рубли

Погодозависимое управление котлом vaillant turbomax pro своими руками

  • На котлах Vaillant MAX можно сделать простое погодозависимое управление при минимуме затрат. Для этого нужно всего 5 (пять!) элементов! Если кого это заинтересует можно эту тему развить. Рабочая схема работает уже больше месяца.
  • Уже развивали..
    Вся система заменяется комнатным термостатом с обратной связью. :laugh1: Которому без разницы погода
    :laugh1:
  • Так в чем же принцип работы комнатного термостата с обратной связью?
  • комнатный термостат с обратной связью стоит я думаю недешево, а здесь сумма будет в пределах 50 р.
  • Сначала изучите принцин работы погодозависимого термостата.Он завязан на термостат котла.Регулирует температуру воды в отплении,а не вырубает котел,как комнатный термостат.
  • Вы даже не прочитали похоже название темы. Моя схема меняет плавно (по кривой отопления) температуру носителя в подающем контуре в зависимости от внешней (уличной) температуры.
  • Это Что за кривая отопления???
    График в студию!!
    И график зависимости улицы и теплоносителя, приведенные к заданной (комфорт) температуре в помещении!!!
    shchandrey:
    Моя схема меняет плавно (по кривой отопления) температуру носителя в подающем контуре в зависимости от внешней (уличной) температуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shchandrey:
    Моя схема меняет плавно (по кривой отопления) температуру носителя в подающем контуре в зависимости от внешней (уличной) температуры.
    shchandrey:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Выкладываю схему погодозависимого управления. Работает больше месяца. Соответствует кривым отопления 1.0 , 1.2 и 1.5 для терморегулятора VRC410 в диапазоне внешней температуры от +10 до -20 градусов. От +20 до +10 кривая идет немного выше (из-за нелинейной характеристики терморезистора), но это не критично, тем более, что есть комнатный термостат. Можно менять наклон кривой от 1.0 до 1.5 по графику. Также можно смещать кривую по вертикали примерно на +-5 градусов. Комнатный термостат (необязательный элемент, у меня стоит самодельный, переделанный из электронного таймера, т.е. меняет температуру по временным зонам) может быть любой на 24 В.
    Конечно, схема простейшая, без наворотов, но свою функцию выполняет исправно. Забыл, что такое ручка термостата на котле! :smile3: img_234057.jpg img_234057_2.jpg
    :smile3:img_234057.jpgimg_234057.jpgimg_234057_2.jpgimg_234057_2.jpg
  • График аккуратный..красивый. А что он дает?
    Т.е. что мы хотим получить или увидеть?
    Если у Вас котел с механическим термостатом и больше никак не модулируется, и нет обратной связи с комнатной температурой - то наверное Вы чего-то добились.
    Мне как жителю и потребителю важна стабильная температура в помещении, без всяких скачков от 20С до 28С. И абсолютно по барабану какая там кривая отопления и какая температура на улице. Для этого достаточно управлять котлом по датчику комнатной температуры с хорошей дискретностью.
    Искренне не пойму - чего все так уперлись в погодозависимую автоматику? Да не нужна она для частного жилого сектора. Не те задачи.
    Иди я чего не понимаю?????????? :shok:
    shchandrey:
    Конечно, схема простейшая, без наворотов, но свою функцию выполняет исправно. Забыл, что такое ручка термостата на котле
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    shchandrey:
    Конечно, схема простейшая, без наворотов, но свою функцию выполняет исправно. Забыл, что такое ручка термостата на котле
    shchandrey:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :shok:
  • shchan drey, спасибо, думаю, мне повезло, а чтобы я, как автоэлектрик, смог схему собрать, можно посмотреть рисунок живьем?
  • Да что же такое???
    Или я сегодня такой злой или.. что?
    Рисунок живьем - это в мультик перевести что ли??
    А автоэлектрики уже схемы читать не умеют?
    Только по фотографиям могут собирать элементную базу?
    Вроде как человек описал и номиналы и элементы.. чего не хватает?
    **
    P.S.
    Похоже мне пора идти спать.. я неадекватен.

    Дмитрий оренбург:
    думаю, мне повезло, а чтобы я, как автоэлектрик, смог схему собрать, можно посмотреть рисунок живьем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий оренбург:
    думаю, мне повезло, а чтобы я, как автоэлектрик, смог схему собрать, можно посмотреть рисунок живьем?
    Дмитрий оренбург:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • адекватен. только малька не сдержан в мыслях, которые не высказал.
    для shchandrey. очень интересно. не поверите. но особенно интересно управление котлом по разъему 7-8-9.
    насколько я знаю этот разъем используется под eBus управление.
    пожал-ста дайте инфу если есть по протоколу , который вы используете.
    3-4-5 колодка - это под релейное включение выключение котла.
    не пропадайте - тема интересная...для некоторых
    марка комнатного термостата?







  • Хочу объяснить несколько моментов, сподвигших меня на создание этой схемы:
    При использовании погодозависимого управления облегчается режим работы котла, нет перегрева радиаторов (на улице 0, а радиаторы греются до 60-65) в переходный сезон, меньше влияние инерционности отопления и более точно поддерживается температура комнатным термостатом. Насчет экономии газа не знаю, может быть и есть эффект, прошло мало времени.
    Насчет фото устройства: а нужно ли оно? Все очень просто и доступно. Да, чуть не забыл, термостат на котле при работе с этой системой устанавливается на максимум. Терморезистор засунул в алюминиевый корпус от электролитического конденсатора, установил в телефонную коробку с множеством отверстий и закрепил за окном. Остальная часть схемы тоже установлена в телефонную коробку, к которой подключен датчик и котел. На этой коробке две ручки регуляторов. Калибровка: регулятор наклона кривой ставится в минимальное положение, контролируется температура в подающем контуре в зависимости от внешней температуры по графику 1.0, корректируется значение температуры в подающем контуре регулятором смещения кривой по вертикали. Если мощности котла не хватает, то можно плавно менять наклон кривой.img_234196.jpg

    img_234196.jpgimg_234196.jpg
  • По поводу интерфейса 7-8-9:
    7 - управление
    8 - +21 В
    9 - общий
    Опытным путем было выявлено, что внешнее сопротивление между выводами 7 и 9 задает температурный режим термостата котла. Это сопротивление меняется от 10 кОм до примерно 29 кОм, при этом температура в подающем контуре должна меняться от 20 до 82 град ( у меня от 25 до 78 град). Насчет шины e-bus не знаю, есть ли она на этих контактах.



  • По поводу комнатного термостата: был взят электронный недельный таймер (от 400 до 600 руб), убрана плата с реле, вместо нее сделана плата электронного термостата на операционном усилителе. На таймере было создано несколько временных зон когда установка температуры уменьшается (на 2 или 4 град, величина выбирается переключателем).img_234200.jpg img_234200_2.jpg img_234200_3.jpgimg_234200.jpgimg_234200.jpgimg_234200_2.jpgimg_234200_2.jpgimg_234200_3.jpgimg_234200_3.jpg
  • спасибо.
    премного благодарен.
    ей богу.
    есть тоже продвинутый чел
    ab-log.ru/smart-house/heating-automation/vaillant-rs232
    может вам будет полезно.




  • Спасибо за ссылку, почитаем.
  • По поводу термостата: был взят электронный недельный таймер, он состоит из двух плат - собственно таймера и платы с силовым реле и аккумулятором. Плату с реле и аккумулятором удалил, вместо нее сделал другую, на которой установил терморегулятор, собранный на ОУ КР544УД1А, узел индикации на двухцветном светодиоде, узел понижения установки температуры, аккумулятор и два ключа на полевых транзисторах. Вместо розетки установил плату с переменным резистором, там-же под ручкой регулировки стоит датчик-терморезистор типа MMT-1. На таймере выставляются несколько временных зон, когда будет понижаться температура, например по рабочим дням с 21:00 до 5:00, с 7:00 до 11:00, по выходным с 22:00 до 6:00. При срабатывании таймера полевой транзистор меняет установку температуры на понижение на 2 или 4 градуса (выбирается переключателем, кому на сколько надо понижать). Термостат простейший, двухточечный, гистерезис 1 градус. Как будет время выложу фото и схему.
  • Выкладываю схему термостатаimg_235135_2.jpgimg_235135_2.jpgimg_235135_2.jpg
  • Выкладываю фото термостатаimg_235139.jpg img_235139_2.jpg img_235139_3.jpg img_235139_4.jpgimg_235139.jpgimg_235139.jpgimg_235139_2.jpgimg_235139_2.jpgimg_235139_3.jpgimg_235139_3.jpgimg_235139_4.jpgimg_235139_4.jpg
  • 1, спасибо.
    2.флейм- чуть не прослезился , как увидел забытые кт3102 и 3107
    а если бы кт315 или МП 41- то вообще бы рыдал по ушедшей молодости.
    как летит время. :mosking:



    :mosking:
  • Выкладываю схемы в последней редакцииimg_235163.jpg img_235163_2.jpgimg_235163.jpgimg_235163.jpgimg_235163_2.jpgimg_235163_2.jpg
  • Однако...
    Примите мое признание в Вашем настойчивом стремлении решить эту проблему!
    Достойно уважения!
    Искренне.. :wink3:


    :wink3:
  • Доброго времени суток .
    Зовут меня Виталий.
    Подскажите пожалуйста а ваша схема подойдёт для Vaillant turboTEC pro ?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.