Котел aeg gkt 243 comfort l

  • В работе 4-ю зиму. Уже две недели как котел стал себя вести очень странно и без всяких ошибок.
    Работает на всю мощь, не учитывая показания температуры выставленные вручную кнопками регулировки температуры отопления. Греет воду и поднимает давление в отоплении до красной зоны, пока его не выключить принудительно кнопкой Power. Иначе начинает сбрасывать воду сам.
    Если после выключения его сразу включить, показывает температуру отопления, которая снижается, т.к. котел просто стоит и ждет чего-то. Как только температура отопления падает ниже установленной кнопками ГОРЯЧЕЙ воды (горячая стоит 40), на 39-ти градусах автоматически происходит запуск и котел греет отопление дальше, снова до бесконечности, пока его не выключить и не включить снова. На режим лето/зима не реагирует, продолжает греть отопление. Поэтому такое ощущение, что котлу кажется, что он греет горячую воду, а не отопление.
    Неисправности:
    - верхнего предела температуры отопления нет, не учитывает выставленные настройки температуры отопления.
    - нижний предел температуры отопления берет почему-то с датчика температуры горячей воды и запускается самостоятельно.
    - так же котел запускается и вручную, если включить горячую воду в режиме простоя, после выключения и включения. Дальше работает снова без перерыва и отключения.
    - если во время работы обогрева отопления включить горячую воду, пламя не гаснет, а греет горячую воду сразу. При отключения горячей воды, так же без перерыва продолжает греть отопление.
    - бывают дни, когда котел начинает работать в штатном режиме, греть до выставленной температуры и отдыхать, все в автоматической режиме, как и нужно. Работает кнопка лето/зима. Переключается на горячую воду с гашением пламени. Это бывает редко 1-2 раза в неделю и непонятно из-за чего.
    Получается вроде котел не исправен и в то же время может работать в штатном режиме, что еще больше озадачивает.
    Вода плохая с накипью, поэтому перед котлом стоит полифосфадный фильтр. Может накипь забила какой-либо датчик?
    Так же котел работает без стабилизатора, около полугода. Может, что-то сбилось в его настройках при скачках напряжения? Свет отключают не часто, но бывает.
    Мозг взорван) В чем может быть причина?
















  • Для начала проверить расширительный бак.
    Проверка и подкачка расширительного бака (далее РБ).
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачек золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потекла водичка,
    то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего - переходим к п.3
    3. Перекрыть подачу и обратку отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 0,8-1,0 Бар (смотрим паспорт котла).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему.
    Alexandr2014 Alexandr2014 сказал(а):
    Alexandr2014Alexandr2014 сказал(а):
    Мозг взорван) В чем может быть причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мозг взорван) В чем может быть причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Проверь датчик NTC (только заменой или поменять местами). Теплообменник, скорее всего, изнутри покрылся всякой гадостью, т.к. после полифосфата надо ставить механику (нитку), чтобы не пускать вымытый полифосфат в первичный т/о.