А зачем ленинградка, да ещё с 32 трубой? Делать перемычки меньшего диаметра под радиаторами придётся (гемор ещё тот).
А при таких диаметрах проще и не намного дороже сделать двухтрубную из 25 трубы, подводки 20, да и радиаторы не надо увеличивать каждый последующий.Нажмите, чтобы раскрыть...А зачем ленинградка, да ещё с 32 трубой? Делать перемычки меньшего диаметра под радиаторами придётся (гемор ещё тот).
А при таких диаметрах проще и не намного дороже сделать двухтрубную из 25 трубы, подводки 20, да и радиаторы не надо увеличивать каждый последующий.Нажмите, чтобы раскрыть...
32 ПП от котла до разводки на первый этаж достаточно, далее уже 25 ПП на второй этаж достаточен, но никто Вам не мешает это сделать 32 ПП. Горизонтальные ветки точно 25 ПП хватает, последний радиатор 20 ПП.
Вообще в Вашем случае гидравлическим расчётом можно пренебречь, т.к. насос в котле заведомо большей мощности. Но никто для общего развития не запретит Вам его сделать, будете знать потери напора на каждом участке, легче потом отрегулировать систему.
Сове по монтажу - начните с канализации, а потом отопление и водопровод вместе и не делайте гребёнку на ветки у котла иначе получите метрополитен А я хозяина этой хрени уговаривал сделать по другому, но нет, надо было сделать по дебильному проекту (весёлым картинкам)Нажмите, чтобы раскрыть...32 ПП от котла до разводки на первый этаж достаточно, далее уже 25 ПП на второй этаж достаточен, но никто Вам не мешает это сделать 32 ПП. Горизонтальные ветки точно 25 ПП хватает, последний радиатор 20 ПП.
Вообще в Вашем случае гидравлическим расчётом можно пренебречь, т.к. насос в котле заведомо большей мощности. Но никто для общего развития не запретит Вам его сделать, будете знать потери напора на каждом участке, легче потом отрегулировать систему.
Сове по монтажу - начните с канализации, а потом отопление и водопровод вместе и не делайте гребёнку на ветки у котла иначе получите метрополитен А я хозяина этой хрени уговаривал сделать по другому, но нет, надо было сделать по дебильному проекту (весёлым картинкам)Нажмите, чтобы раскрыть...
32 ПП от котла до разводки на первый этаж достаточно, далее уже 25 ПП на второй этаж достаточен, но никто Вам не мешает это сделать 32 ПП. Горизонтальные ветки точно 25 ПП хватает, последний радиатор 20 ПП.
Вообще в Вашем случае гидравлическим расчётом можно пренебречь, т.к. насос в котле заведомо большей мощности. Но никто для общего развития не запретит Вам его сделать, будете знать потери напора на каждом участке, легче потом отрегулировать систему.
Сове по монтажу - начните с канализации, а потом отопление и водопровод вместе и не делайте гребёнку на ветки у котла иначе получите метрополитен А я хозяина этой хрени уговаривал сделать по другому, но нет, надо было сделать по дебильному проекту (весёлым картинкам)Посмотреть вложение 6265Нажмите, чтобы раскрыть...32 ПП от котла до разводки на первый этаж достаточно, далее уже 25 ПП на второй этаж достаточен, но никто Вам не мешает это сделать 32 ПП. Горизонтальные ветки точно 25 ПП хватает, последний радиатор 20 ПП.
Вообще в Вашем случае гидравлическим расчётом можно пренебречь, т.к. насос в котле заведомо большей мощности. Но никто для общего развития не запретит Вам его сделать, будете знать потери напора на каждом участке, легче потом отрегулировать систему.
Сове по монтажу - начните с канализации, а потом отопление и водопровод вместе и не делайте гребёнку на ветки у котла иначе получите метрополитен А я хозяина этой хрени уговаривал сделать по другому, но нет, надо было сделать по дебильному проекту (весёлым картинкам)Посмотреть вложение 6265
Посмотреть вложение 6265Нажмите, чтобы раскрыть...
Что можете сказать про следующую информацию - можно пользоваться?
"Гидравлический расчет системы отопления
С помощью гидравлического расчета можно правильно подобрать диаметры и длину труб, правильно и быстро сбалансировать систему с помощью радиаторных клапанов. Результаты этого расчета также помогут правильно подобрать циркуляционный насос.
В результате гидравлического расчета необходимо получить следующие данные:
m - расход теплоносителя для всей системы отопления, кг/с;
ΔP - потери напора в системе отопления;
ΔP1, ΔP2... ΔPn, - потери напора от котла (насоса) до каждого радиатора (от первого до n-го);
,
где Q - суммарная мощность системы отопления, кВт; берется из расчета теплопотерь здания
Cp - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг*град.C); для упрощенных расчетов принимаем равной 4,19 кДж/(кг*град.C)
ΔPt - разность температур на входе и выходе; обычно берем подачу и обратку котла
Точно также можно посчитать расход теплоносителя на любом участке трубы. Участки выбираются так, чтобы в трубе была одинаковая скорость воды. Таким образом, разбиение на участки происходит до тройника, либо до редукции. Нужно просуммировать по мощности все радиаторы, к которым течет теплоноситель через каждый участок трубы. Потом подставить значение в формулу выше. Эти расчеты необходимо сделать для труб перед каждым радиатором.
Затем, используя полученные значения расхода теплоносителя, необходимо для каждого участка труб перед радиаторами вычислить скорость движения воды в трубах по формуле:
,
где V - скорость движения теплоносителя, м/с;
m - расход теплоносителя через участок трубы, кг/с
ρ - плотность воды, кг/куб.м. можно принять равной 1000 кг/куб.м.
f - площадь поперечного сечения трубы, кв.м. можно посчитать по формуле: π * r2, где r - внутренний диаметр, деленный на 2
Затем для каждого участка нужно рассчитать потери напора на трение в трубе по формуле (учитывается и подача и обратка):
ΔPpтр = R * L,
ΔPpтр - потеря напора в трубе на трение, Па;
R - удельные потери на трение в трубе, Па/м; в справочной литературе производителя трубы
L - длина участка, м;
Затем нужно посчитать потери напора на местных сопротивлениях (фитинги, арматура) по формуле:
где Δpм.с. - потери напора на местных сопротивлениях, Па;
Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;коэффициенты местных сопротивлений указываются производителем для каждого фитинга
V - скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с;
ρ - плотность теплоносителя, кг/м3.
В итоге необходимо просуммировать сопротивления всех участков до каждого радиатора и сравнить с контрольными значениями. Для того, чтобы насос, встроенный в газовый котел, обеспечил теплом все радиаторы, потери напора на самой длинной ветке не должны превышать 20000 Па. Скорость движения теплоносителя на любом участке должна быть в диапазоне 0,25 - 1,5 м/с. При скорости выше 1,5 м/с в трубах может появиться шум, а минимальная скорость в 0,25 м/с рекомендуется по СНиП 2.04.05-91 во избежание завоздушивания труб.
Для того, чтобы выдержать вышеуказанные условия, достаточно правильно подобрать диаметры труб. Это можно сделать по таблице.
Посмотреть вложение 6264
В ней указана суммарная мощность радиаторов, которые труба обеспечивает теплом."
Кто подскажет полипропилен в данной таблице взят по наружному или внутреннему ф трубы?Нажмите, чтобы раскрыть...Что можете сказать про следующую информацию - можно пользоваться?
"Гидравлический расчет системы отопления
С помощью гидравлического расчета можно правильно подобрать диаметры и длину труб, правильно и быстро сбалансировать систему с помощью радиаторных клапанов. Результаты этого расчета также помогут правильно подобрать циркуляционный насос.
В результате гидравлического расчета необходимо получить следующие данные:
m - расход теплоносителя для всей системы отопления, кг/с;
ΔP - потери напора в системе отопления;
ΔP1, ΔP2... ΔPn, - потери напора от котла (насоса) до каждого радиатора (от первого до n-го);
,
где Q - суммарная мощность системы отопления, кВт; берется из расчета теплопотерь здания
Cp - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг*град.C); для упрощенных расчетов принимаем равной 4,19 кДж/(кг*град.C)
ΔPt - разность температур на входе и выходе; обычно берем подачу и обратку котла
Точно также можно посчитать расход теплоносителя на любом участке трубы. Участки выбираются так, чтобы в трубе была одинаковая скорость воды. Таким образом, разбиение на участки происходит до тройника, либо до редукции. Нужно просуммировать по мощности все радиаторы, к которым течет теплоноситель через каждый участок трубы. Потом подставить значение в формулу выше. Эти расчеты необходимо сделать для труб перед каждым радиатором.
Затем, используя полученные значения расхода теплоносителя, необходимо для каждого участка труб перед радиаторами вычислить скорость движения воды в трубах по формуле:
,
где V - скорость движения теплоносителя, м/с;
m - расход теплоносителя через участок трубы, кг/с
ρ - плотность воды, кг/куб.м. можно принять равной 1000 кг/куб.м.
f - площадь поперечного сечения трубы, кв.м. можно посчитать по формуле: π * r2, где r - внутренний диаметр, деленный на 2
Затем для каждого участка нужно рассчитать потери напора на трение в трубе по формуле (учитывается и подача и обратка):
ΔPpтр = R * L,
ΔPpтр - потеря напора в трубе на трение, Па;
R - удельные потери на трение в трубе, Па/м; в справочной литературе производителя трубы
L - длина участка, м;
Затем нужно посчитать потери напора на местных сопротивлениях (фитинги, арматура) по формуле:
где Δpм.с. - потери напора на местных сопротивлениях, Па;
Σξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке;коэффициенты местных сопротивлений указываются производителем для каждого фитинга
V - скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с;
ρ - плотность теплоносителя, кг/м3.
В итоге необходимо просуммировать сопротивления всех участков до каждого радиатора и сравнить с контрольными значениями. Для того, чтобы насос, встроенный в газовый котел, обеспечил теплом все радиаторы, потери напора на самой длинной ветке не должны превышать 20000 Па. Скорость движения теплоносителя на любом участке должна быть в диапазоне 0,25 - 1,5 м/с. При скорости выше 1,5 м/с в трубах может появиться шум, а минимальная скорость в 0,25 м/с рекомендуется по СНиП 2.04.05-91 во избежание завоздушивания труб.
Для того, чтобы выдержать вышеуказанные условия, достаточно правильно подобрать диаметры труб. Это можно сделать по таблице.
Посмотреть вложение 6264
В ней указана суммарная мощность радиаторов, которые труба обеспечивает теплом."
Кто подскажет полипропилен в данной таблице взят по наружному или внутреннему ф трубы?
"Гидравлический расчет системы отопления
расчета теплопотерь здания
газовый котелСНиП 2.04.05-91
Посмотреть вложение 6264Нажмите, чтобы раскрыть...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.