рубли

Проблема с котлом bosch zw 24-2 dhae (gas 3000w)

  • Котёл в эксплуатации 1 месяц. При включение горелки на отопление и воду и отключение, происходят хлопки, иногда так бахает, что страшно. А так же начинает трястись передняя панель. Потом проходит. Вызывали сервисников, что то подкрутили и после их отьезда, такая же песня. При них он зараза себя спокойно ведёт. Вызвали опять, посмотрели и сказали, сейчас идёт перенастройна давления газа на зимний период в главной трубе, как настроят приедим и вам настроим. Ходила вчера к соседям, у них тоже Бош, работает тихо и никаких хлопков. Подскажите, что это может быть?
  • про перенастройку,это круто они вам сказали,скорее просто лапши навешали,а вам нужно настроить газовый клапан.
    Елена:
    Вызвали опять, посмотрели и сказали, сейчас идёт перенастройна давления газа на зимний период в главной трубе, как настроят приедим и вам настроим. Ходила вчера к соседям, у них тоже Бош, работает тихо и никаких хлопков. Подскажите, что это может быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Вызвали опять, посмотрели и сказали, сейчас идёт перенастройна давления газа на зимний период в главной трубе, как настроят приедим и вам настроим. Ходила вчера к соседям, у них тоже Бош, работает тихо и никаких хлопков. Подскажите, что это может быть?
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да мне уже многие сказали ,что это лапша на уши. Буду завтра долбить их ,что б приехали.
  • проблема еще может быть в электроде розжига.
  • Вызвала,уже рабочий день скоро кончится ,а их нет. Спасибо за ответы ,буду знать хоть ,что им говорить.
  • Возможно котлу просто не хватает воздуха. Так бывает, если в помещение, где стоит (висит) котел не организован постоянный приток воздуха. Достаточно в приоткрыть дверь в это помещение или окно.
  • Елена!Не ругайтесь,проблема вот в чем.У Вас по всей видимости не достаточная тяга или отрицательная,те при открытии газа он скапливается в камере (топке)и происходит хлопок.Проверьте тягу и правильно сделайте дымоход..
  • Так до этого четыре года висел Дэо. И дымоход был так же сделан. и у него не разу не было такого.
  • При них он зараза себя спокойно ведёт( цитата).Все правильно дымоход прогревается ( столб холодного воздуха выталкивается из трубы)появляется тяга. Вспомните печку сначала дымит ,а потом дымоход прогревается появляется тяга, т.е выталкивается столб холодного воздуха...Дымоход надеюсь у ВАС сендвич или проходит внутри помещения т.е. внутренний по всей длине и правильно выводится под конек крыши. А то,что ДЭО висел- это не показатель надо сравнить выходные диаметры дымоходов,возможно что у ДЕО меньше..
  • и что ,конкретно ничего,при них прогревается,без них остывает?не слишком ли далеко ушли от основного вопроса?
    Aleks-Goose:
    При них он зараза себя спокойно ведёт( цитата).Все правильно дымоход прогревается ( столб холодного воздуха выталкивается из трубы)появляется тяга. Вспомните печку сначала дымит ,а потом дымоход прогревается появляется тяга, т.е выталкивается столб холодного воздуха...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    При них он зараза себя спокойно ведёт( цитата).Все правильно дымоход прогревается ( столб холодного воздуха выталкивается из трубы)появляется тяга. Вспомните печку сначала дымит ,а потом дымоход прогревается появляется тяга, т.е выталкивается столб холодного воздуха...
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И причём дымоход? На этом котле стоит встроенный контроль тяги. Дымоход не сендвич ,а коаксиальный. Сервисники запросили параметры с официального представительства в Москве.Должны сегодня скинуть и завтра будут настраивать. Если будет тоже самое ,значит независимая экспертиза и обмен.
  • это "сервисники"? я бы таким не доверял,мало что они там нагородят и при каждом вопросе будут Москву запрашивать....разве таблицы в мануале нет?
    Елена:
    Сервисники запросили параметры с официального представительства в Москве
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Сервисники запросили параметры с официального представительства в Москве
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну ,а что делать то? Договор с ними заключен при покупке и они запускали котёл. Другие уже на вызов бесплатно не поедут.Этим пятёрку заплатили и другим платить? Будут завтра ещё прибором замерять котёл на шум ,но он на самом деле при вкл ,как трактор. Вот и сижу изучаю эти положенные децибеллы. А то завтра опять загрузят ,как с давлением в главной трубе.
  • Еще раз объясню может поймете..Для правильного горения на 1м3 газа нужно примерно 10-11м3 воздуха. если газ будет скапливать в топке и не будет тяги то будут наблюдаться хлопки при включении котла те , не правильное соотношение газ-воздух. ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЯГА. ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯГИ У СЕРВИСНИКОВ ИЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОР И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ И РАСПЕЧАТКИ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ НАДО ОПЛАЧИВАТЬ ВЫЗОВ
  • ну вот газ как раз там и не должен скапливаться,а должен сгорать(не будет тяги-котёл не будет работать)...отсюда надо сделать правильное соотношение газ-воздух, т.е отрегулировать клапан...
    Aleks-Goose:
    если газ будет скапливать в топке и не будет тяги то будут наблюдаться хлопки при включении котла те , не правильное соотношение газ-воздух.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    если газ будет скапливать в топке и не будет тяги то будут наблюдаться хлопки при включении котла те , не правильное соотношение газ-воздух.
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ЕЩЕ РАЗ ОБЬЯСНЯЮ..Проведите опыт. Возьмите газовую плиту( лучше б.у.) с пьезо рожигом,откройте кран на духовой конфорке,ПОДОЖДИТЕ 20-30 СЕК И ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ РОСЖИГА...ТОЛЬКО УСПЕЙТЕ СПРЯТАТЬСЯ ,БУДЕТ ОФИГЕННЫЙ ХЛОПОК
  • если "хлопает" газовый тракт (топка) - газ подается раньше искры запального электрода:
    ошибка работы платы
    повреждена изоляция высоковольтного провода (трансформатор работает - искра "не доходит" до электрода)
    одновременно вышел из строя пресостат и "отвалилась" тяга (маловероятно конечно но может быть)
    неправильная настройка давления на газовом клапане (например сильно занижен нижний предел мощности)
    это навскидку.
    поведение сервисников странное какое то...





  • а если газа подаётся больше чем воздуха,может быть и так,а может быть и не так-спорить виртуально бесполезно.
    Aleks-Goose:
    ЕЩЕ РАЗ ОБЬЯСНЯЮ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    ЕЩЕ РАЗ ОБЬЯСНЯЮ
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • если "хлопает" газовый тракт (топка) - газ подается раньше искры запального электрода:
    ошибка работы платы (ЦИТАТА),НО ЭТО ВООБЩЕ СТРАШНОЕ ДЕЛО,ТАКОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ . Всегда сначало идет росжиг, ОН должно видеться в смотровом окне. ХЛОПКИ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КОТЛА Т.Е. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУТАЦИИ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ ОБМУРОВКА КОТЛА,ПРИ ХЛОПКАХ ОБМУРОВКА ПАДАЕТ НА ГОРЕЛКУ,ДАЛЕЕ ПРОИСХОДИТ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ. В моей практике был случай у одного дедушке при хлопках отлетал дымоход (алюминевая гофра) он опять ее прикручивал и так несколько раз,при очередном включение котел так пыхнул, что он опалил себе бороду и голову, ЕЛИ УСПЕЛ ОТСКОЧИТЬ, А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ..
  • Вариант 1- скопление пыли(возможно после ремонта)
    Вариант 2 - большой зазор на свече(электроде) розжига просто искра бьет в сторону.
    Елена:
    При включение горелки на отопление и воду и отключение, происходят хлопки, иногда так бахает, что страшно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    При включение горелки на отопление и воду и отключение, происходят хлопки, иногда так бахает, что страшно
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • в том то все и дело. В турбированном котле (а DHAE - именно турбированная версия) .
    после включения вентилятора - котел проверяет наличие правильного перепада давления между приточным и вытяжным воздухом, причем есть и нижний и верхний пределы. т.е. установленный пресостат должен при включении показать отсутсвие перепада а после включения вентилятора выйти в правильный диапазон. Систему эту "обмануть" без человека - весьма не просто =). Она надежнее в плане защиты чем просто датчик температуры в случае с дымоходным котлом.
    поэтому хлопки на турбо котле - я, лично, связываю с проблемами тяги в последнюю очередь.
    Aleks-Goose:
    А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • достал уже всех со своей тягой и хорош уже писать тут заглавными буквами,а что дедушке не объяснил что нельзя пользоваться гофрой в отопительных котлах?
    Aleks-Goose:
    Всегда сначало идет росжиг, ОН должно видеться в смотровом окне. ХЛОПКИ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КОТЛА Т.Е. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУТАЦИИ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ ОБМУРОВКА КОТЛА,ПРИ ХЛОПКАХ ОБМУРОВКА ПАДАЕТ НА ГОРЕЛКУ,ДАЛЕЕ ПРОИСХОДИТ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ. В моей практике был случай у одного дедушке при хлопках отлетал дымоход (алюминевая гофра) он опять ее прикручивал и так несколько раз,при очередном включение котел так пыхнул, что он опалил себе бороду и голову, ЕЛИ УСПЕЛ ОТСКОЧИТЬ, А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Всегда сначало идет росжиг, ОН должно видеться в смотровом окне. ХЛОПКИ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КОТЛА Т.Е. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУТАЦИИ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ ОБМУРОВКА КОТЛА,ПРИ ХЛОПКАХ ОБМУРОВКА ПАДАЕТ НА ГОРЕЛКУ,ДАЛЕЕ ПРОИСХОДИТ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ. В моей практике был случай у одного дедушке при хлопках отлетал дымоход (алюминевая гофра) он опять ее прикручивал и так несколько раз,при очередном включение котел так пыхнул, что он опалил себе бороду и голову, ЕЛИ УСПЕЛ ОТСКОЧИТЬ, А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пыль при хлопках вылетает в трубу.Пара электродов росжига-ионизационный должны быть правильно установлены и иметь соответствующие зазоры.Вспомним уроки физики, природный газ легче воздуха...Если неправильно сделан дымоход не утеплен,задувает в верхней части т.е.сбивает тягу, не правильное соотношение газ-воздух - будут происходить хлопки.ВЫ должны понять что пока не выталкнется из дымохода столб холодного воздуха ( он тяжелее газа),газ скапливется в топке происходит неправильное смешивание... в результате хлопки..
  • Дымоход сделанный труба в трубе т.е. коаксиальный есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
  • :grin:дымоход с помощью шайб регулирует соотношение газ-воздух?как?какой-то озабоченный дымоходами человек
    Aleks-Goose:
    Дымоход сделанный труба в трубе т.е. коаксиальный есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Дымоход сделанный труба в трубе т.е. коаксиальный есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Монтаж коаксиального дымохода
    5.2. Монтаж раздельного дымохода для котла
    Присоединение раздельных труб к котлу производится с помощью переходного комплекта
    KHG 714061510 (в комплект поставки котла не входит) или разделителя каналов 8023-10.000
    (в комплект поставки котла не входит).
    Конструкция переходного комплекта и разделителя каналов обеспечивает регулировку
    количества поступающего на горение воздуха при помощи поворотного шибера или шайб . Количество
    подаваемого воздуха зависит от длины труб и определяется при помощи газоанализатора.
    Необходимо поворачивать шибер по часовой стрелке, уменьшая количество подаваемого на
    горение воздуха, до тех пор, пока газоанализатор не зафиксирует повышение уровня СО (больше
    0,05%) в дымовых газах. После этого следует слегка повернуть шибер в обратную сторону и
    зафиксировать.
    При использовании раздельных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:
    9 суммарная максимальная длина труб не должна превышать 25 м. Каждый отвод 90 °
    равноценен 1 м трубы, каждое колено 45 ° – 0,5 м трубы.
    9 в случае большой длины дымоотво














  • а где стоит шибер к коаксиальной трубе?
    разве это не разные вещи?
    Aleks-Goose:
    Необходимо поворачивать шибер по часовой стрелке, уменьшая количество подаваемого на
    горение воздуха
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Необходимо поворачивать шибер по часовой стрелке, уменьшая количество подаваемого на
    горение воздуха
    Aleks-Goose:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Aleks-Goose:
    Монтаж коаксиального дымохода
    5.2. Монтаж раздельного дымохода для котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Монтаж коаксиального дымохода
    5.2. Монтаж раздельного дымохода для котла
    Aleks-Goose:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • есть принадлежности к коаксиальным дымоходам к которым идут шайбы разного диаметра,по сути это кусок вставки в коаксиальную трубу.Схема регулировки подачи приточного воздуха у фирм прозводящих турбо котлы с закрытой камерой сгорания осуществлятся по разному .. учиться надо в " АБВЕРОВСКИХ ШКОЛАХ" господа...
  • Aleks-Goose:
    .. учиться надо в " АБВЕРОВСКИХ ШКОЛАХ" господа..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    .. учиться надо в " АБВЕРОВСКИХ ШКОЛАХ" господа..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ребята не спорьте. Шайбы на самом деле идут в комплекте к коаксиальным дымоходам. Подбирается шайба при монтаже.
    Приезжали вчера сервисники. Регулировали что то внутри прибором. Поставили заводские настройки(как они сказали),убавили на горелках газ.(не знаю как правильно сказать).Короче мучили котёл часа полтора. Ну хлопков не стало.
    Спасибо всем за ответы.Все были правы и про настройку горелок и про тягу(слышала они между собой говорили).

  • ну вот всё и решилось,отрегулировали подачу газа с помощью газового клапана и хлопки пропали,а этот чудо из гитлеровской школы тут всем мозги со своим дымоходом прополоскал
    :grin:
    Елена:
    Регулировали что то внутри прибором. Поставили заводские настройки(как они сказали),убавили на горелках газ.(не знаю как правильно сказать).Короче мучили котёл часа полтора. Ну хлопков не стало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Регулировали что то внутри прибором. Поставили заводские настройки(как они сказали),убавили на горелках газ.(не знаю как правильно сказать).Короче мучили котёл часа полтора. Ну хлопков не стало.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • да, согласен , но согласитесь с тем что брак бывает везде. это было одно из предположений.
    да все это правильно для открытой камеры, здесь дымоудаление принудительное, соответственно тяга создается в любом случае, если бы её не было сработал бы пресостат.
    Сочтете нужным ответьте.
    Aleks-Goose:
    Пара электродов росжига-ионизационный должны быть правильно установлены и иметь соответствующие зазоры
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Пара электродов росжига-ионизационный должны быть правильно установлены и иметь соответствующие зазоры
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Aleks-Goose:
    .Если неправильно сделан дымоход не утеплен,задувает в верхней части т.е.сбивает тягу, не правильное соотношение газ-воздух - будут происходить хлопки.ВЫ должны понять что пока не выталкнется из дымохода столб холодного воздуха ( он тяжелее газа),газ скапливется в топке происходит неправильное смешивание... в результате хлопки..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    .Если неправильно сделан дымоход не утеплен,задувает в верхней части т.е.сбивает тягу, не правильное соотношение газ-воздух - будут происходить хлопки.ВЫ должны понять что пока не выталкнется из дымохода столб холодного воздуха ( он тяжелее газа),газ скапливется в топке происходит неправильное смешивание... в результате хлопки..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • очень многие о них не знают, а зачастую не придают значение. Народ очень часто просит сделать запуск монтажников, а те очень далеки от тонкостей.
    Aleks-Goose:
    есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • если котёл работает нормально,то конечно никто не будет вспоминать о регулировочных шайбах(которые иногда идут в комплекте с дымоходом-некотрые их сразу ставят как обязательный атрибут),а народ что хочет-то и получает. :smile3:
    sitteplo:
    очень многие о них не знают, а зачастую не придают значение. Народ очень часто просит сделать запуск монтажников, а те очень далеки от тонкостей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sitteplo:
    очень многие о них не знают, а зачастую не придают значение. Народ очень часто просит сделать запуск монтажников, а те очень далеки от тонкостей.
    sitteplo:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Но вот опять пишу. Не решилась моя проблема и не знают ,как решить. Хлопки опять и опять бахает. Сделала вызов и прождала неделю,тишина. Пошла вчера в защиту прав потребителей. Оказывается котлы меняются ,хотя они мне сказали не меняются. Отнесла им претензию и сразу приехали.Фотографировали и видео снимали . Сегодня должны отправить в представительсто. Вот теперь жду ,что скажут там наверху. Если не решится в мою пользу ,вызову независимую.
  • Вам сервисники,когда регулировали горелку ( надеюсь с помощью газоанализатора), оставили распечатку принтера..ну такой похож на магазинный чек.Так вот -это очень нужный документ, ЧТОБЫ доказать свою правоту.
  • Ну каким то прибором ,что то делали. Такая небольшая коробочка с электронным табло,от него идёт прозрачная трубка и её подсоединяли куда то ,когда вкл. и окл.и регулировали.Но распечаток никаких не было и ничего они не дали.
  • И что она с этой распечаткой докажет? Состав отходящих газов? Содержание кислорода, углекислого и угарного газа? И что ей это даст? Котел хлопает при розжиге, значит или не отрегулировано стартовое пламя или заросли форсунки и горелка пылью. Есть еще некоторые нюансы при розжиге, но чтобы их понять, нужно увидеть процесс розжига своими глазами.
    А газоанализатором настраивать котел с инжекционной горелкой не имеет никакого смысла. Только пыль в глаза пускать клиентам. Эта горелка сама насосет воздуха столько, сколько ей нужно.
    Это манометр, и его вполне достаточно для настройки такого котла, как ваш. Никаких распечаток у него и быть не должно.
    Aleks-Goose:
    Вам сервисники,когда регулировали горелку ( надеюсь с помощью газоанализатора), оставили распечатку принтера..ну такой похож на магазинный чек.Так вот -это очень нужный документ, ЧТОБЫ доказать свою правоту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Вам сервисники,когда регулировали горелку ( надеюсь с помощью газоанализатора), оставили распечатку принтера..ну такой похож на магазинный чек.Так вот -это очень нужный документ, ЧТОБЫ доказать свою правоту.
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Елена:
    Ну каким то прибором ,что то делали. Такая небольшая коробочка с электронным табло,от него идёт прозрачная трубка и её подсоединяли куда то ,когда вкл. и окл.и регулировали.Но распечаток никаких не было и ничего они не дали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Ну каким то прибором ,что то делали. Такая небольшая коробочка с электронным табло,от него идёт прозрачная трубка и её подсоединяли куда то ,когда вкл. и окл.и регулировали.Но распечаток никаких не было и ничего они не дали.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Эта горелка насосет воздуха столько,сколько ей нужно(цитата).. НУ и для чего тогда ставят в дымоход кольца
    разного диаметра..
    Измеряемые параметры газоанализатором СО2, Коэфф избытка воздуха,КПД, ТОЧКА РОСЫ и др.
    Теоретически для сжигания 1м3 газа необходимо 9м3 воздуха. В реальных условиях воздуха требуется больше.
    То есть необходимо избыточное количество воздуха. Эта величина обозначаемая альфа показывает во сколько раз воздуха расходуется больше, чем необходимо теоретически.
    Коэффициент альфа зависит от типа конкретной горелки и обычно прописывается в паспорте горелки или в соответствие с рекомендациями организации производимой пусконаладочные работы. НУ и как можно отрегулировать соотношение газ-воздух без газоанализатора...Манометр конечно нужен,но недостаточен в сложных ситуациях.
    Смесь метана с кислородом или воздухом при поджигании может взрываться. Наиболее сильный взрыв получается, если смешать метан с кислородом в объемном отношении 1:2. Оптимальное отношение объемов при взрыве метана с воздухом 1:10. НУ И ТАК ДАЛЕЕ...








  • Спасибо, что рассказали про параметры измеряемые газоанализатором. :grin:
    Главным образом для того, чтобы предотвратить отрыв пламени.
    Ни о какой ТОЧНОЙ регулировке ИНЖЕКЦИОННОЙ горелки настенного котла с МОДУЛИРОВАННОЙ подачей газа при помощи какой-то шайбы в дымоходе речи быть не может.
    Настраивать такой котел с газоанализатором не имеет смысла. Нет, конечно, если вам так больше нравится - то пожалуйста.
    С газоанализатором, безусловно, нужно настраивать котлы с ДУТЬЕВЫМИ горелками. В которых есть возможность регулировать И ПОДАЧУ ВОЗДУХА, И ПОДАЧУ ГАЗА ОДНОВРЕМЕННО. Причем, для КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ НАГРУЗКИ.
    Изучите принцип работы инжекционной горелки.
    У вас, кроме шайбы в дымоходе, еще есть какая - нибудь возможность изменять подачу первичного воздуха на таком котле? Может, в нем есть на воздухе регулируемая заслонка, меняющая свое положение для каждой точки горения? Или вентилятор с частотным приводом, изменяющий свои обороты в зависимости от нагрузки? Ничего такого там нет. И этого не нужно на самом деле.
    Зато там есть инжекционная горелка, которая берет ТЕМ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА, ЧЕМ БОЛЬШЕ ГАЗА НА ЕЕ ФОРСУНКИ ПОДАЕТСЯ. И наоборот.
    И есть единственная регулировка давления газа на форсунках.
    Применительно к данной теме, повторю еще раз, котел бабахает ПРИ РОЗЖИГЕ. Потом горелка загорается и горит. Процесс самого розжига померить газоанализатором? Ну-ну, попробуйте, посмотрим как у вас это получится. :wink3:
    Кроме регулировок и пыли, возможно еще, что в этом котле просто неисправен газовый клапан.:grin:
    Aleks-Goose:
    Эта горелка насосет воздуха столько,сколько ей нужно(цитата).. НУ и для чего тогда ставят в дымоход кольца разного диаметра..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Эта горелка насосет воздуха столько,сколько ей нужно(цитата).. НУ и для чего тогда ставят в дымоход кольца разного диаметра..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Aleks-Goose:
    НУ и как можно отрегулировать соотношение газ-воздух без газоанализатора...Манометр конечно нужен,но недостаточен в сложных ситуациях.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    НУ и как можно отрегулировать соотношение газ-воздух без газоанализатора...Манометр конечно нужен,но недостаточен в сложных ситуациях.
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :wink3:
  • ПОЧИТАЙТЕ...И ПО ИЗУЧАЙТЕ..
    Инжекционные газовые горелки обладают свойством саморегулирования, т.е. возможностью обеспечения постоянства соотношения между количеством поступающего в горелку газа и количеством подсасываемого ими первичного воздуха. При этом, если подача воздуха в горелку при помощи шайбы отрегулирована по цвету пламени или показанию газоанализатора на полное сгорание газа и ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА РАБОТАЕТ СПОКОЙНО БЕЗ ШУМА то дальнейшее изменение ее нагрузки можно проводить, увеличивая или уменьшая только расход газа, не меняя положения воздушной шайбы....
  • Я именно об этом и говорил.
    Только зачем пугать человека заявлениями про чеки и распечатки.
    Что и кому она этой распечаткой докажет? Анализ отходящих газов и распечатка будут сделаны на уже работающем котле, и этот анализ наверняка будет нормальным.
    Все таки, газоанализатор для такого котла не так уж и обязателен, правда? :wink3: Достаточно ведь просто на форму и цвет пламени посмотреть.
    Aleks-Goose:
    Инжекционные газовые горелки обладают свойством саморегулирования, т.е. возможностью обеспечения постоянства соотношения между количеством поступающего в горелку газа и количеством подсасываемого ими первичного воздуха.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Инжекционные газовые горелки обладают свойством саморегулирования, т.е. возможностью обеспечения постоянства соотношения между количеством поступающего в горелку газа и количеством подсасываемого ими первичного воздуха.
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Aleks-Goose:
    Вам сервисники,когда регулировали горелку ( надеюсь с помощью газоанализатора), оставили распечатку принтера..ну такой похож на магазинный чек.Так вот -это очень нужный документ, ЧТОБЫ доказать свою правоту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    Вам сервисники,когда регулировали горелку ( надеюсь с помощью газоанализатора), оставили распечатку принтера..ну такой похож на магазинный чек.Так вот -это очень нужный документ, ЧТОБЫ доказать свою правоту.
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Aleks-Goose:
    При этом, если подача воздуха в горелку при помощи шайбы отрегулирована по цвету пламени или показанию газоанализатора
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    При этом, если подача воздуха в горелку при помощи шайбы отрегулирована по цвету пламени или показанию газоанализатора
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • А если газ подают с низкой теплотворной способностью ну типа попутный газ...НУ как в этом случае поступите...цвет может меняться то он такой ,то совсем другой..
  • У попутного газа практически всегда ЗАВЫШЕННАЯ теплотворная способность, по сравнению с обычным сетевым метаном. (11-12 тыс. ккал/м3 против 8-8,5 тыс. стандартных).
    Котлы в стандартной комплектации не рассчитаны на работу на попутном газе. Для работы на нем надо подбирать и изготавливать нестандартные форсунки.
    И в этом (чисто гипотетическом случае, маловероятном в практике для такого котла) может быть и понадобится газоанализатор. А может и без него вполне удастся обойтись.
    Меняться он не будет. Что, сегодня сетевой газ, а завтра попутный, так что-ли? У нас, вообще-то ГОСТы на газ для населения никто еще не отменял.
    Aleks-Goose:
    А если газ подают с низкой теплотворной способностью ну типа попутный газ...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    А если газ подают с низкой теплотворной способностью ну типа попутный газ...
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Aleks-Goose:
    НУ как в этом случае поступите...цвет может меняться то он такой ,то совсем другой..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aleks-Goose:
    НУ как в этом случае поступите...цвет может меняться то он такой ,то совсем другой..
    Aleks-Goose:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попутный газ в чистом виде не подают его подмешивают..и цвет горения может не заметить только дальтоник..
  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Купили недавно котел в Эпицентре. Повесили пригласили сервисников, они сказали мол котел поломанный при запуске выдовал ошибку с кодом FA,хотели забрать плато,но мы им не отдали. Пригласили другого человека и он нам сделал,как оказалось плато совсем не причем,а просто какие-то проблемы с клапаном зажигания . Недели две котел работал нормально,а потом начались проблемы с подачей воды. Когда включаешь воду,она то горячая,то холодная,естественно котел,то переключается на воду,то на батареи. Бывает такое,что вода не включена,а на котле светится краник. Помогите пожалуйста,что это может быть и что нам делать,ведь котлу всего полтора месяца?
  • Алина какая марка вашего котла? Напишите правильно. А у меня с моим Бошем дело до суда доходит. Осталось им думать 7 дней. Не решат,пусть суд решает.
  • ZW24-2DHAE,а скажите какие проблемы у вас? У нас проблема в том,что когда пришел мастер с сервиса он хотел забрать плато,мы побоялись ведь плато это же "мозг" котла и сам мастер хамоват,поехали на следующий день к ним в центр,они выдали нам документ,что котел не исправен,мы хотели ехать в магазин разбираться,но знакомый мастер сказал я вам сделаю,но у этого мастера нет лицензии он самоучка,он и на самом деле сделал его,но теперь наш котел не на гарантии,потому,что запустили не мастера из сервиса,а мы самовольно. А,что нам надо было делать ведь на улице было уже холодно,а плато должны были отправить в Киев на недели две и не факт,что они не поставили бы нам старье. Мне кажется он просто сам по себе бракованный,потому,что каждый день,что-то новое выдает. Конечно, очень жаль,мы доверились фирме которую любим,а она так нас подвела. И,что делать теперь? :sad: :sad::sad::sad:
  • Алина вам надо было ,когда выдали документ о неисправности,ехать и разбираться и менять. У меня хлопки идут при розжиге и шумит сильно. Они мне три месяца доказываали ,что котёл так и должен работать. Пока я сама не вызвала независимую экспертизу и она показала превышение шумности и пишит блок какой то. Принесла им вторую претензию из защиты прав потребителя (на первую ответа не было), 20го срок их заканчивается. Начали звонить,давайте мы блок поменяем. Я сказала к котлу не подпущу никого,у вас был срок 3 месяца ,надо было делать. Менять не хотят ,наверное договор заключать со мной не хотят по новой ,значит деньги пусть вернут. Нет так пусть суд решает. Контор полно ,котлов полно и сервис везде есть.Вот так и нервов тратиться до фига.
  • Насчет нервов это точно. Надо было разбирать,я с вами согласна,но вы знаете как они это делают,затянули бы на месяца,а то и годы. А у нас ребенок маленький и морозы были на "носу". Очень жаль я так доверяла фирме BOSCH,а она так подвела
  • Блин ребята! у меня толи проблема, толи нет! не совсем пойму! короче, отопление и горячее водоснабжение! включаю горячее водоснабжение, в течении 20 минут пока набираю вану трубы горячие в системе отопления, а потом после 20 минут в течении 3-х минут трубы становятся холодными в системе отопления!!! выключаю горячее водоснабжение и трубы отопления в момент становится горячими! в чем проблема не пойму или так должно быть??? и с чем это связано? может нужно отдельно колонку на водоснабжение поставить??? помогите плиз!!!
  • Так и должно быть. Все настенные котлы имеют приоритет на ГВС, т.е. когда открываете кран - котел переключается с отопления на приготовление горячей воды. Кран закрываете - котел возвращается в режим отопления
  • Я это понимаю,но в режиме включенной воды вода идет то холодная,то горячая сама не кто не регулирует
  • так почему трубы после 20 минут остывают в момент! если я правильно понимаю , из отопления вода выходит на водоснабжение и заполняется холодной водой??? просто за три минуты отопление само по себе не может так быстро остыть!
  • Алина, смотрите состояние вторичного теплообменника на предмет грязи и накипи или меняйте датчик температуры ГВС. Одно из двух.
    И датчик протока проверить заодно не мешало бы.
    АЛИНА:
    Я это понимаю,но в режиме включенной воды вода идет то холодная,то горячая сама не кто не регулирует
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АЛИНА:
    Я это понимаю,но в режиме включенной воды вода идет то холодная,то горячая сама не кто не регулирует
    АЛИНА:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    АЛИНА:
    Бывает такое,что вода не включена,а на котле светится краник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    АЛИНА:
    Бывает такое,что вода не включена,а на котле светится краник.
    АЛИНА:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы неправильно понимаете. Отопление и ГВС - два отдельных и не связанных напрямую между собой контура.
    У вас кран подпитки на котле точно закрыт?
    сергей:
    если я правильно понимаю , из отопления вода выходит на водоснабжение и заполняется холодной водой???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    если я правильно понимаю , из отопления вода выходит на водоснабжение и заполняется холодной водой???
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У меня тоже идёт то кипяток ,то холодная. Наверное у этих котлов так.
  • да, закрыт! но у меня подозрение, что в калонке на насосе стоит клапан в три положения! когда колонка не может догнать температуру в водоснабжении срабатывает клапан и перепускает горячую воду с отопления! просто не могу найти обьяснения что вода горячая остывает в отоплении за 3 минуты после двадцати минут использования горячего водоснабжения!???
  • Не так. Настройки газа или то, о чем я выше уже говорил.
    Давайте рассмотрим этот вариант. У котла приоритет на приготовление ГВС. Т.е., котел не может греть ГВС и отопление одновременно. Вы открыли кран горячей воды, трехходовый в котле переключился на нагрев теплообменника ГВС внутри котла вместо нагрева системы отопления. Т.е., циркуляции в системе отопления в момент разбора ГВС нет и теплоноситель в батареях остывает. Я не знаю, что у вас там за батареи, что у вас за система, и что за дом, но за 20 минут батареи (алюминиевые, например) и вода в них могут вполне остыть до комнатной температуры. Потом вы горячей водой перестали пользоваться, трехходовый в котле опять переключился с ГВС на отопление и началась циркуляция теплоносителя из системы через котел. А теплоноситель за 20 минут уже порядком остыл. Насос котла работает и месит остывший теплоноситель, а горелка котла наверняка не сразу включилась на нагрев (потому, что в автоматике котла установлена задержка повторного включения горелки минуты 2-3). Вот и получается, что циркуляция остывшей воды в батареях в первые минуты пошла, а нагрев еще нет. Поэтому, у вас все нормально, скорее всего, и причин для беспокойства я пока не вижу.
    Елена:
    У меня тоже идёт то кипяток ,то холодная. Наверное у этих котлов так.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    У меня тоже идёт то кипяток ,то холодная. Наверное у этих котлов так.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    сергей:
    вода горячая остывает в отоплении за 3 минуты после двадцати минут использования горячего водоснабжения!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    вода горячая остывает в отоплении за 3 минуты после двадцати минут использования горячего водоснабжения!
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вы меня не поняли!!! Отопление в течении 20 минут, после вклучения горячего водоснабжения горяченные и ни капли не остывают, а через 20 минут, в течении 3 минут становятся холодными!!! ХОЛОДНЫМИ, а не комнатной температуры! Трубы металические!
  • сергей, послушай пожалуйста bbsh, он говорит абсолютно точно и обясняет подробно!
  • bbsh, все правильно говорит! Я не спорю! Разве по описаному мною, так и должно быть? в течении 3-х минут вода может остыть и стать холодной в отоплении???
  • Не знаю. Я каждое утро включаю кипяток (проливаю слив ,что б не замёрз).Иногда и по полчаса льётся ,но отопление не остывает.
  • Дома и системы разные бывают.
    Единственное предположение, что еще может быть, это то, что вода в системе отопления каким-то образом заменяется холодной водой из водопровода. Т.е., система постоянно находится на подпитке. Чтобы понять, что действительно там у вас происходит, надо смотреть на месте. Иначе никак.
    Елена:
    Не знаю. Я каждое утро включаю кипяток (проливаю слив ,что б не замёрз).Иногда и по полчаса льётся ,но отопление не остывает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Не знаю. Я каждое утро включаю кипяток (проливаю слив ,что б не замёрз).Иногда и по полчаса льётся ,но отопление не остывает.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    сергей:
    в течении 3-х минут вода может остыть и стать холодной в отоплении???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    в течении 3-х минут вода может остыть и стать холодной в отоплении???
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня такой же котел и точно такая же проблема была. Сначала поменяли электроды, не помогло, потом додумались - повреждена изоляция высоковольтного провода. Провода не нашли, а просто оба провода обмотали изолентой (можно натянуть трубочку) и развели подальше. Проблема хлопков ушла. Попробуйте.
    Теперь возникла проблема - шумит сильно при включении горячей воды. Ищу причину :(
  • Ну я добилась ,поменяли котёл на Бош 4000 24-2 А. Ну этот вроде бы нормально работает.
  • Видимо, найти причину неполадок у "специалистов" ума таки не хватило... :sorry2:
    Елена:
    Ну я добилась ,поменяли котёл на Бош 4000 24-2 А. Ну этот вроде бы нормально работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Ну я добилась ,поменяли котёл на Бош 4000 24-2 А. Ну этот вроде бы нормально работает.
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Они мне до последнего доказывали ,что котёл работать так должен. А независимая экспертиза сделала замеры в момент хлопка и показало превышение дцб. Не можете убрать хлопки и свист ,меняйте и доводим до суда. Вот так закончилась моя история с котлом. Просто я сделала вывод на наглость нужно отвечать наглостью и настойчивастью,и идти к своей цели ,тогда всё получится.
  • Спасибо!
  • С этим то разобрались, НО, ответьте все таки кто нибудь регулятор температуры ГВС включен на полную а вода идет теплая в чем причина
  • Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста сначала включали котел,чтоб была горячая вода,т.к было лето,но также почему-то грелось и отопление,хотя регулятор был выключен... через время включаем котел,ставим на отопление,высвечивается сколько градусов,затем просто ничего не происходит...Но если включать горячую воду в кране идет нагрев начинает работать,но в итоге отключается и на табле выскакивает восклицательный знак!?Через пару минут с табла пропадают знаки и моргает число на сколько градусов поставили горячую воду!?
  • Котел bosch zw 24-2 dh ke. Датчик давления у него отсутствует, но при критически низком давлении ,особенно при его провале при включении г в с, срабатывал зуммер. Господа, подскажите пожалуйста по какому принципу это работает и почему вдруг перестало ? Спрашиваю потому, что "мастера" из с.ц. bosch говорят что этот сигнал нам приснился.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.