рубли

Греют либо батареи, либо теплый пол. А может проблема в Baxi main 24 fi?

  • Здравствуйте. Бьюсь уже неделю, решить не могу.
    Все нормально работало три года, единственная поломка за это время это расширительный бак у котла, который я в этом году заменил. Со сломанным баком котел проработал где-то полгода. Первые 2 года делал профилактику, в этом году забил...
    Суть в том что летом работал только теплый пол, батареи все были перекрыты вентилями, стало холодать и я открутил вентили - батареи еле теплые. Отключаю насос теплого пола - батареи нагреваются, включаю - остывают. Таким образом работает либо теплый пол, либо батареи.
    Пробовал сливать с батарей воду при включенной подпитке - помогает на чуть-чуть, потом опять та же фигня. Воздуха вроде нет, иначе батареи бы просто не грелись. Такое ощущение что насос котла стал слабее работать (субъективно) иначе как еще объяснить что теплый пол стал на себя все забирать?
    Смесительный узел теплого пола изначально я ставил ничего не настраивая и система работала.
    Сейчас откопал инструкцию по настройке этого комбимикса, шаманил и так и сяк... результат: либо батареи, либо пол, либо и то и другое но еле-еле теплое. Полностью систему не сливал, хотя может стоит... но уже настолько там накрутил, что теперь черт ногу сломит.
    Вот что происходит: насос на минималке, термоголовка 50 градусов, байпасс на половину, обратка откручена на 2 оборота. Температура под головкой около 60, на обратке 35, на подаче в контуры около 40. Батареи еле теплые пол еле теплый. Отключаю насос - батареи нагреваются, пол не знаю, но явно не греет а в пассиве каком-то.
    В это время с котлом происходит какая-то фигня: минуты 2 он крутит на 50 градусах, потом падает до 40 включает горелку, набирает 50-60-70-80, потом отключает горелку и температура падает 80-70-60-50 где-то за минуту примерно и все по новой.
    В кратце о системе: в основе турбированный настенный котел Baxi Main 24Fi (встроенный насос Grundfos 75 Вт) и на гвс и на отопление.
    Котел подключен временными (никак не заменю) гибкими шлангами длиной 20 см с 1/2 соединениями к опрессованному металлопласту 20 мм с входом 3/4. Коллектора Emmeti (расходомеры не ставил). От коллектора идет тот же металлопласт Henko, к единичным приборам 16 мм и как магистраль для нескольких приборов 20 мм. Все не замурованные соединения разборные, замурованные опресcованные. Все одето в теплоизолятор, соединения не текут.
    По уровню котел расположен на отметке +1600 мм, батареи (с межосевым 500) низ на отметке +150 мм, на втором этаже отметка единственной батареи +3400 мм, коллектор в подвале на отметке -1000 мм.
    Батареи: несколько штук алюминиевых, несколько стальных.
    Теплый пол собран на полиэтиленовой трубе (фиолетовая) уложенной на алюминиевых пластинах в пенополистирол, накрыто двойным слоем гвл и керамогранитом, работает на смесительном узле Valtec Combi Mix с циркуляционном насосом (название не помню) с выставленной мощностью 70 Вт.
    Делал все сам, предварительно посидев со специалистом по отоплению и сделав схемы. Приложил схему и фото коллектора (не мое, но я подключал так же - слева отопление, справа теплый пол)

















Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.