  • Привет.
    Колонка neva 5513, несколько дней назад перестала зажигаться. Выяснил, что дело в мембране, на след день поменял на новую. Теперь зажигается, но проблема такая: поток газа очень слабый, при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая. К слову, эта регулировка практически не влияет. При том, если вручную "додавить" шток клапана подачи газа (тот, что на входе стоит), греет хорошо. Напор воды нормальный. Пробовал удлинить шток, выходящий из водяного блока (менял на обломанное сверло диаметром 2 мм) - не помогло. По ощущениям газовый клапан открывается с очень большим усилием. Читал что как-то немного развернуть клапан, но тогда начинает течь.

  • Сделайте ближе к *крайне правому* положению.
    Эт зря!
    Эт как и какой клапан?
    sergey_rybxxx sergey_rybxxx сказал(а):
    sergey_rybxxxsergey_rybxxx сказал(а):
    при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая
    крайнем левом положении
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    sergey_rybxxx sergey_rybxxx сказал(а):
    sergey_rybxxxsergey_rybxxx сказал(а):
    Пробовал удлинить шток
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пробовал удлинить шток
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    sergey_rybxxx sergey_rybxxx сказал(а):
    sergey_rybxxxsergey_rybxxx сказал(а):
    развернуть клапан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    развернуть клапан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В любых положениях практически ничего не меняется. А про клапан я читал в похожей теме. Газовщик его типа немного повернул и все заработало, хотя сам не знает почему. Это тот который на шток давит.
  • Это не клапан, а мембрана.
  • есть решение? как быть? а то жена родит на днях, а воды горячей нет.
  • Однозначного, еще и заочного, нет.
    Вот, что Вы читали про смещение мембраны, я тоже читал и я так понял, что этим он добился сужения перепускного отверстия. Попробуйте как нить сузить это отверстие, например вставить туда медную проволоку или как он, сместить мембрану. Я никогда не встречался с такой проблемой.

  • Спасибо
  • sergey_rybxxx sergey_rybxxx сказал(а):
    sergey_rybxxxsergey_rybxxx сказал(а):
    Привет.
    Колонка neva 5513, несколько дней назад перестала зажигаться. Выяснил, что дело в мембране, на след день поменял на новую. Теперь зажигается, но проблема такая: поток газа очень слабый, при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая. К слову, эта регулировка практически не влияет. При том, если вручную "додавить" шток клапана подачи газа (тот, что на входе стоит), греет хорошо. Напор воды нормальный. Пробовал удлинить шток, выходящий из водяного блока (менял на обломанное сверло диаметром 2 мм) - не помогло. По ощущениям газовый клапан открывается с очень большим усилием. Читал что как-то немного развернуть клапан, но тогда начинает течь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Привет.
    Колонка neva 5513, несколько дней назад перестала зажигаться. Выяснил, что дело в мембране, на след день поменял на новую. Теперь зажигается, но проблема такая: поток газа очень слабый, при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая. К слову, эта регулировка практически не влияет. При том, если вручную "додавить" шток клапана подачи газа (тот, что на входе стоит), греет хорошо. Напор воды нормальный. Пробовал удлинить шток, выходящий из водяного блока (менял на обломанное сверло диаметром 2 мм) - не помогло. По ощущениям газовый клапан открывается с очень большим усилием. Читал что как-то немного развернуть клапан, но тогда начинает течь.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте! Вы пытаетесь лезть в то в чем не разбираетесь, да и еще с какими-то доработками. Поворачивать ничего не нужно-течь неизбежна. Начнем с того, что происходит при открытии крана горячей воды? Хорошо ли работает пьезо?
  • пьезо работает хорошо, батарейка новая, основная горелка тоже зажигается, но горит слабо.
  • её тоже снимал и полностью прочищал, но не помогло
  • А регулировка ручкой к чему ведет?
  • регулировка газа не даёт эффекта, а на водном узле в крайнем правом положении газ вообще не зажигается.
  • Я про ручку на переднем плане колонки. Там она одна и зачем её чистить?
  • Одна ручка. Я не её чистил, а газовую горелку снимал чистил
  • Ещё есть там микрик, который при попадании жира и прочих загрязнений, начинает плохо работать. Попробуйте его промыть в СПИРТЕ или жидкости для удаления лака, но при этом НЕ ЗАБУДЬТЕ отключить питание-выньте батарейки. Извлечь его можно: выкрутить два тонких винта и отсоединить разъём и промыть. Удачи!
  • Недостаток перепада давлений в камерах водяного узла. Может дело в новой мембране? Новая мембрана такая же как и старая?
    Или может в межкамерном канале что не так? Там может шарик быть и регулировочный винт (в другой колонке так, не уверен что в этой так же).
    И глупый вопрос: водяной узел с газовым надёжно соединены?
    krokus240972 krokus240972 сказал(а):
    krokus240972krokus240972 сказал(а):
    Привет.
    Колонка neva 5513, несколько дней назад перестала зажигаться. Выяснил, что дело в мембране, на след день поменял на новую. Теперь зажигается, но проблема такая: поток газа очень слабый, при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая. К слову, эта регулировка практически не влияет. При том, если вручную "додавить" шток клапана подачи газа (тот, что на входе стоит), греет хорошо. Напор воды нормальный. Пробовал удлинить шток, выходящий из водяного блока (менял на обломанное сверло диаметром 2 мм) - не помогло. По ощущениям газовый клапан открывается с очень большим усилием. Читал что как-то немного развернуть клапан, но тогда начинает течь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Привет.
    Колонка neva 5513, несколько дней назад перестала зажигаться. Выяснил, что дело в мембране, на след день поменял на новую. Теперь зажигается, но проблема такая: поток газа очень слабый, при крайнем левом положении крана-регулятора температуры вода чуть тепленькая. К слову, эта регулировка практически не влияет. При том, если вручную "додавить" шток клапана подачи газа (тот, что на входе стоит), греет хорошо. Напор воды нормальный. Пробовал удлинить шток, выходящий из водяного блока (менял на обломанное сверло диаметром 2 мм) - не помогло. По ощущениям газовый клапан открывается с очень большим усилием. Читал что как-то немного развернуть клапан, но тогда начинает течь.

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Всё, проблема решена. Дело было в ручке регулировки воды в узле. Нужно было её немного сместить вглубь, тогда она нормально начинает перекрывать подачу и создаётся перепад давленя