jenia083
Товарищи и господа!
У меня возникла следующая проблема с котлом УЮТ-2, на котором стоит автоматика Арбат.
Зажигаю фитиль, он нормально горит, но как только поворачиваю регулятор температуры из положения 0, на время загорается основная горелка, хорошо так горит, но только секунд 5, потом щелчок и все гаснет.
Наверное, дело в автоматике, почему-то прекращается подача газа.
Кто-нибудь может посоветовать, как это сделать/починить самому или вызвать специалиста или надо вообще автоматику менять.
-
Махровый лодырь
1. Проверить дымоход. если все в порядке -
2. Вызвать специалиста по обслуживанию. дальше по его рекомендациям.
-
Андрей 551
Скорее всего после жазгания основной горелки проиходит снос пламени на запальной горелки. Посмотрите как запальник горит с основной горелкой и без нее. Омывается ли при этом термопара? Это не дефект блока Арбат - он достаточно надежен.
-
jenia083
Если это не дефект автоматики. То как устранить проблему?
-
best996
снизу корпуса выходят 2 медных трубки.одна подает газ на запальник,другая термопара.зажигаешь запальник-смотришь,как пламя омывает термопару(надо нагнуться к смотровому окну).кнопку отпусти,берешься за ручку терморегулятора-поворачиваешь ее,глядя на термопару.загорится пламя основной горелки и в этот момент,если пламя с термопары уходит-котел отключается.это бывает когда засорилось сопло запальника,сними-прочисти.хотя,может тяга велика.я бы начал с прочистки сопла запальника,затем контакт и саму термопару почистил.
-
Андрей 551
Все правильно best996 объяснил. Еще можно взять вольтметр и померить напряжение на термопаре - 30 мВ на холостом ходу.
-
Игорь
Чепуха все это. У меня та же история.Сажу гонит .8 лет проработало прекрасно ТЕРМО АОГВ 7,5 (г.Луганск) И начались страдания...Точно как описано выше.Уже чистил несколько раз.Горелка почищена от сажи,запальник чист.При розжиге термопара не держала.Открутил её и напаял немного олова.Контакт хороший. Значит запальник горит красиво,затем подаю газ на основную горелку .Газ с шумом подается и на запальнике как бы сбивает его.Термопара плохо омывается пламенем и щёлкает клапан.Но странность одна...Большая тяга в смотровое окно воздуха.И пламя стремится идти в окошко...Вылез в окно ,снял защитный грибок,потыкал шупом каналы(думал забиты сажей) Щуп был чист ,признаков сажи не было.И без грибка пока работает...Но пламя красноватое (частицы сажи )Но ,дам больше ,наверно выключится....Как это все задрало...
-
Александр
сразу при отпускании пусковой кнопки загорается основная горелка(регулятор на 0) и больше она не гаснет и пламя не уменьшается,на выключеном котле регулятор крутится практически без усилий.Ощущение что что то заклинило там где регулятор.Может масла туда капнуть?
-
Сергей О.
Заклинил сильфон, что находится под ручкой регулировки. Открути винт на ручке, сними ручку со шлицов, выверни шток ручки, извлеки сильфон. Если но сжимается от руки, значит он вытек, если нет, то чистим, маслом мажем и ставим на место.Вкручиваем шток так, что бы остался зазор между штоком и сильфоном порядка 1 мм. Одеваем ручку, совместив метку с отметкой МАКСИМАЛЬНОЙ температуры. Винт на место и проверяем, на ВЫКЛ шток сильно с усилием сжимает сильфон.
-
Александр
заменил сильфон,и всё работает как задумано.
-
ataki-gaz
постоянная сажа из-за подсоса лишнего вторичного воздуха -замените асбестовый уплотнитель между фронтальным листом автоматики и корпусом котла и так же между пластиной запальника и фронтальным листом -возьмите фонарь и осмотрите газоводы -мы каждую осень вычищаем птичьи и паучьи и осиные гнезда (а к вам по весне без грибка скворцы заведут гнездышко)-и не мешает снять верхнюю крышку котла после пластину стальную-попадете в камеру сгорания-там очень много чего может быть между ребрами теплообменника и самое главное в отверстии отходящих газов-если там забито-будете основную горелку и запальник чистить 2 раза в месяц даже при условии замены асбестовых уплотнителей