рубли

Низ радиаторов холодный

  • Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Система отопления: Двухконтурный котел Ferolli 24 кВт, два контура в разные помещения, система двухтрубная, основная разводка полипропилен 3/4, подводка к радиаторам 1/2.
    Первый контур короткий 6м (алюм. радиатор на кухне 7м2 4 секции, в соседней комнате 18 м2 ал.радиатор 8 секций) - с ним проблем нет, все горячее.
    Второй контур длинный 28-30 погонных м (ванна 6 м2 - полотенцесушитель, теплый коридор 6 м2 - стальной дугообразный регистр д-57мм, холодная прихожая 2 м2, радиаторов нет, летняя веранда 7м2 - ал.радиатор 4 секции, комната 20 м2 - 2 ал.радиатора по 8 секций, комната 16 м2 - ал.радиатор 8 секций, подводка к радиатору 3/4.
    Проблемы именно со 2-м контуром. А именно начинается на веранде, где низ радиатора гораздо холоднее верха. Радиатор в последней комнате 16 м2 горячий только в вверхней части, низ холодный. Давление на котле 2,5.



  • А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
  • Первая причина отопления веранды: необходимо поддерживать в ней температуру выше нуля (там организована система хранения);
    Вторая причина: веранду очень сложно было "обойти" при монтаже системы отопления. Ранее существующая система центрального отопления проходила по тому же пути. Веранда представляет собой обычную небольшую комнату с однорамным окном 2*2 м.
    Считаете, что причина может быть именно в этом?
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Уважаемые форумчане, жду ваших советов по данной проблеме.
    Реально замерзаем, даже когда -15 -20 на улице.
  • Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
  • Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
  • Имеющийся насос встроенный
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.





  • На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Объясните, пожалуйста, что значит "проходные нагреватели"? Я не специалист.
    Спасибо.
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.






    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Схему постараюсь сбросить в ближайшее время
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Естественно, что в системе присутствуют фитинги ( муфты, обводы, уголки, тройники), без них ни как. Но я бы не сказал, что их внутренний диаметр существенно отличается от внутреннего диаметра самих труб. Но есть подозрение, что где то в неудобном месте при пайке могло случиться зауживание. Что касается полипропилена, у большинства знакомых СО выполнена из него же, причем у товарища похожий дом, полипропилен, практически такой же котел, но все работает.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Согласен с рекомендациями от Ломастера и хотел бы добавить 1. попробуйте перекрыть радиаторы первого контура и проверьте, как работает второй появился ли равномерный прогрев, если да, то понемногу открывайте вентили на радиаторах первого контура, если нет, 2. то ищите место где может собираться воздух , возможно обход балки или что то подобное, место в виде буквы П, поставите автовоздушники на подачу и обратку. все должно заработать, 3. Укажите подробно модель котла спецы скажут насос односкоростной или трех возможно надо будет дополнительно переключить скорость если такая возможность имеется.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Система отопления: Двухконтурный котел Ferolli 24 кВт, два контура в разные помещения, система двухтрубная, основная разводка полипропилен 3/4, подводка к радиаторам 1/2.
    Первый контур короткий 6м (алюм. радиатор на кухне 7м2 4 секции, в соседней комнате 18 м2 ал.радиатор 8 секций) - с ним проблем нет, все горячее.
    Второй контур длинный 28-30 погонных м (ванна 6 м2 - полотенцесушитель, теплый коридор 6 м2 - стальной дугообразный регистр д-57мм, холодная прихожая 2 м2, радиаторов нет, летняя веранда 7м2 - ал.радиатор 4 секции, комната 20 м2 - 2 ал.радиатора по 8 секций, комната 16 м2 - ал.радиатор 8 секций, подводка к радиатору 3/4.
    Проблемы именно со 2-м контуром. А именно начинается на веранде, где низ радиатора гораздо холоднее верха. Радиатор в последней комнате 16 м2 горячий только в вверхней части, низ холодный. Давление на котле 2,5.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Система отопления: Двухконтурный котел Ferolli 24 кВт, два контура в разные помещения, система двухтрубная, основная разводка полипропилен 3/4, подводка к радиаторам 1/2.
    Первый контур короткий 6м (алюм. радиатор на кухне 7м2 4 секции, в соседней комнате 18 м2 ал.радиатор 8 секций) - с ним проблем нет, все горячее.
    Второй контур длинный 28-30 погонных м (ванна 6 м2 - полотенцесушитель, теплый коридор 6 м2 - стальной дугообразный регистр д-57мм, холодная прихожая 2 м2, радиаторов нет, летняя веранда 7м2 - ал.радиатор 4 секции, комната 20 м2 - 2 ал.радиатора по 8 секций, комната 16 м2 - ал.радиатор 8 секций, подводка к радиатору 3/4.
    Проблемы именно со 2-м контуром. А именно начинается на веранде, где низ радиатора гораздо холоднее верха. Радиатор в последней комнате 16 м2 горячий только в вверхней части, низ холодный. Давление на котле 2,5.




    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. если даесли нет
  • Схемку бы посмотреть...
  • Упс, переклинило с металопластиком. Тем не менее, если полипропилен взят именно для гооячей воды то толщина стенки там тоже прилично проходное сечение сжирает. К тому же сталкивался с таким дефектом монтажа, при перегреве трубы во время пайки в момент соединения трубы с фитингом конец трубы подминается и сечение соответственно зауженое. Не берусь утверждать что у вас именно так, просто в качестве инфоомации. Когда (если) исправите не полениетесь отписать на форум. А то тем с проблемами на форуме много, а с их решением гораздо меньше.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Но я бы не сказал, что их внутренний диаметр существенно отличается от внутреннего диаметра самих труб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но я бы не сказал, что их внутренний диаметр существенно отличается от внутреннего диаметра самих труб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Перед пайкой - маркером чёрточки на трубе делаю.14 мм -для полбюймовой и т.д. Фасочку снимаю. время нагрева отмеряю.
    Это легче чем потом прятаться от заказчиков.
  • полностью согласен...и если есть возможность, приглушить короткую ветку...а лучше, перед балансировкой, полностью ее перекрыть, а после урегулирования длинного плеча приоткрыть не на полную мощность... у меня свой дом и похожая схема...котел 20 киловатник, на два плеча разводка пп трубой того же сечения- 8 (4 точки) метров и 36 (7 точек) метров...все приборы одинаковой температуры
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.






    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Похоже, что явно на улице холодновато.
    АКЗ АКЗ сказал(а):
    АКЗАКЗ сказал(а):
    Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.