рубли

Сажа в газовом котле конорд

  • Откуда берётся сажа на теплообменнике газового котла. Сегодня разобрал до основания котёл "Конорд" пришлось чистить. Из котла 11Квт выгребли полтазика сажи. Тазик по объёму примерно с ведро. Задался проблемой откуда вобще берётся сажа? Горелка прекрасно работает, пламя синее, чуток подшумливает. Налицо небольшой избыток воздуха. Всё в норме работает. Это после чистки. Жиклёры, перфорация горелки в норме. Откуда тогда взялась сажа? Если сгорание газа полное, запаха угара тоже нет? Есть предположение, что горелка затягивает в себя пыль из воздуха, нарушается подмес кислорода из воздуха в газ, нарушаются размеры отверстий и их количество, появляется жёлтое пламя газа, дым и запах угара. Больше не знаю что предпложить. Проблема частовстречающаяся в бытовых котлах. Хотелось бы понять сам механизм образования сажи.
    P\S Котёл работал до тех пор, пока не стал вобще гаснуть! Горелка гаснет, а газ идёт :shok: Автоматика привязана проволокой :ireful1:
    :shok::ireful1:
  • Скорее всего такой газ или сгарает неполностью.Регулировать нужно скорее всего приток воздуха и шибер.Может и газ как-то поднастроить подачу.
  • Если сажа откладывается в теплообменнике котла это говорит о плохой тяге. Бытовая пыль естественно тоже забивает отверстия горелки для подсоса первичного воздуха и нарушает процесс смешения и сгорания.
  • Откройте полностью воздушные жиклёры
  • Открыты полностью.
  • Дважды сталкивался с такой ситуацией. В моём случае через дымовую трубу на теплообменник попадал конденсат и при нормально работающей горелке весь теплообменник буквально был забит сажей. Оба раза проблему удавалось решить применив гофру и придав ей форму сифона чтобы капли не попадали в котёл. По окончании отопительного сезона хозяева заменили трубу на меньший диаиетр ( была 120мм, установили 100мм ) и тщательно утеплили. После этого проблема пропала совсем.
  • Посмотрим--увидим чего будет дальше! Прочистили, теперь посмотрим по весне... Интересно найти причину!
    kutzenko.sergej:
    По окончании отопительного сезона хозяева заменили трубу на меньший диаиетр ( была 120мм, установили 100мм ) и тщательно утеплили. После этого проблема пропала совсем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    По окончании отопительного сезона хозяева заменили трубу на меньший диаиетр ( была 120мм, установили 100мм ) и тщательно утеплили. После этого проблема пропала совсем.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ...дождатся весны-и опять почистить. :smile3:
    Александр-Яр:
    Прочистили, теперь посмотрим по весне... Интересно найти причину!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Прочистили, теперь посмотрим по весне... Интересно найти причину!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • дело,думаю в точке "росы".сколь там градусов??????????????.
  • Конденсата там точно нет! Темпертура 60-95 стоит насос. Не перепад /\t а рабочий диапазон температр. Температурный перепад всё в порядке тоже 8-12С. Такие же котлы стоят, ни какой сажи нет, причём в таких же домах, на том же самом газе, а тут зарос за неполный сезон. Моё предположение, как уже писал ранее-- это хавоз и пыль в котельной, там похоже устроена кладовка всякого барахла, место позволяет, и там никогда не прибираются! :sorry2:
    best996:
    дело,думаю в точке "росы".сколь там градусов??????????????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    дело,думаю в точке "росы".сколь там градусов??????????????
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Может быть -обычно сажа от плохого горения или точнее от неполного сгорания.
    Александр-Яр:
    . Моё предположение, как уже писал ранее-- это хавоз и пыль в котельной, там похоже устроена кладовка всякого барахла, место позволяет, и там никогда не прибираются!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    . Моё предположение, как уже писал ранее-- это хавоз и пыль в котельной, там похоже устроена кладовка всякого барахла, место позволяет, и там никогда не прибираются!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мои выводы как раз на том и основываются. Когда горелку сняли, чтобы жаровые трубы с турбуляторами прочистить, то воздушные окна, первичного воздуха, как раъ и были забиты самой обыкновенной пылью! Отсюда и сажа.
    СН4+О2=2Н2О+СО+С Вот так и есть, неполное сгорание. А должно быть: СН4+2О2=2Н2О+СО2 Полное сгорание.
    ROG:
    Может быть -обычно сажа от плохого горения или точнее от неполного сгорания.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ROG:
    Может быть -обычно сажа от плохого горения или точнее от неполного сгорания.
    ROG:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • # Сажа в газовом котле Конорд
    Откуда берётся сажа на теплообменнике газового котла. Сегодня разобрал до основания котёл "Конорд" пришлось чистить. Из котла 11Квт выгребли полтазика сажи. Тазик по объёму примерно с ведро. Задался проблемой откуда вобще берётся сажа? Горелка прекрасно работает, пламя синее, чут
    что-то не въезжаю,в начале читаю,что горелка прекрасно работает и пр.,а читаю внизу - оказывается там пыль и грязь?????в первую очередь смотрю на горелку,если сгорание полное сажи быть не должно :shok:


    :shok:
  • было-бы понятно-не было бы вопроса.
    best996:
    ?????в первую очередь смотрю на горелку,если сгорание полное сажи быть не должно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    ?????в первую очередь смотрю на горелку,если сгорание полное сажи быть не должно
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • best996:
    что-то не въезжаю,в начале читаю,что горелка прекрасно работает и пр.,а читаю внизу - оказывается там пыль и грязь?????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    что-то не въезжаю,в начале читаю,что горелка прекрасно работает и пр.,а читаю внизу - оказывается там пыль и грязь?????
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Это после чистки. Жиклёры, перфорация горелки в норме. Откуда тогда взялась сажа? Если сгорание газа полное, запаха угара тоже нет? Есть предположение, что горелка затягивает в себя пыль из воздуха, нарушается подмес кислорода из воздуха в газ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Это после чистки. Жиклёры, перфорация горелки в норме. Откуда тогда взялась сажа? Если сгорание газа полное, запаха угара тоже нет? Есть предположение, что горелка затягивает в себя пыль из воздуха, нарушается подмес кислорода из воздуха в газ
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • какое предположение-реальный факт.кто не верит-возьми пакет пыли(из пылесоса)мож.древесных.-сыпь на вход горелки-результат на форум.два дня мах.синим должен быть огонек,а не желтым или красным.мож.крутые пацаны с корками объяснят?или хоть помашут?
    Александр-Яр:
    Сообщение от Александр-Яр:Это после чистки. Жиклёры, перфорация горелки в норме. Откуда тогда взялась сажа? Если сгорание газа полное, запаха угара тоже нет? Есть предположение, что горелка затягивает в себя пыль из воздуха, нарушается подмес кислорода из воздуха в газ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Сообщение от Александр-Яр:Это после чистки. Жиклёры, перфорация горелки в норме. Откуда тогда взялась сажа? Если сгорание газа полное, запаха угара тоже нет? Есть предположение, что горелка затягивает в себя пыль из воздуха, нарушается подмес кислорода из воздуха в газ
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Полазил в интернете, при интенсивном образовании сажи как условие должен присутствовать либо конденсат либо другая влага. Сухая пыль оказывает влияние, но ни так радикально. Посмотрите возможно где то есть утечка.
  • Утечки точно нет. вода из системы не уходит. Капк заполнили систему в августе месяце, ни разу не добавляли. Расширительный бак 60л, открытый, с дыхательной переливной трубкой и сифоном.
    kutzenko.sergej:
    Посмотрите возможно где то есть утечка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Посмотрите возможно где то есть утечка.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не греет котел конорд
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста, у меня стоит котел конорд вот сегодня он перестал греть, в том смысле сколько не выкрути температура на 60 градусах потом появился угарный запах. В дымоходе тяга есть. Если посмотреть в скважину для поджига то видна не большой дымок и рядом с отверстием гуляет пламя. Помогите пожалуйста... не знаю что делатьне греет котел конорд


  • Причин как правило 2, либо не достаточная высота дымохода, либо заужен его диаметр. Все современные газовые котлы особенно средней мощности от 16 квт и выше страдают от этого, наверно по причине своей компактности.
  • Здравствуйте)))) такая же проблема как у вас один в один что такое с новым колом?)сказали что новый котёл может быть покрыт антикоррозийным покрытием и оно так обгорело)
  • Почитайте тему и найдите слова *пыль*. Везде где винят пыль - правда.
    Самая первая причина это пыль в горелке, где газ забирает воздух. Если там чисто, то пламя голубое и сажи никогда не будет!
    Вторая причина - дефект в горелке(не Ваш случай, т.к. у Вас новый котёл(?)), будь то неправильная конструкция, будь то прогорела со временем. Пламя опять таки будет НЕ голубым, а это сажа.
    Про конденсат не знаю и не верится. Конденсат может по стенке стекать, и пускай течёт, горелка от этого почему должна гореть не голубым пламенем? А если на горелку попадает, то это уже не конденсат, а река какая то!
    Тягу тоже можно отбросить, т.к. без тяги котёл должен выключатся, а в не работающем котле точно не будет сажи.:smile3:
    Ниже фото забитых горелок газовых колонок, принцип один!
    --------------------------------------------------------
    ИМХО!
    niffer niffer сказал(а):
    nifferniffer сказал(а):
    что такое с новым колом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    что такое с новым колом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    никогда никогда
    (?)

    :smile3:


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.