Падение давления viessmann vitopend 100

  • Подскажите,буду признателен специалистам.Имею-двухконтурный настенный котёл VIESSMANN VITOPEND 100,водоснабжение центральное,4 этаж.Работает
    второй год.Установкой доволен.Но сейчас начинает меня напрегать ситуа-
    ция,которую не понимаю(может это нормально,но мне кажется,что так не должно быть)Вопрос.Почему,по какой причине происходит падение давления
    по манометру в системе отопления после переключения в режим ГВС(течи
    нигде нет)Если пользоваться душем,то через минут 15-20 давление упадёт
    до 0.Режим ГВС закрыть,автоматически срабатывает контур отопления и давление быстренько поднимается до заданного значения 2бар.И так повто
    ряется постоянно,как только переключишься на ГВС и обратно.Дайте пожалуйста рекомендации,спасибо.





  • Расширительный бак проверь.система остыла-давление упало.
  • Диагноз Алексея правильный 100%,для устранения причины отсоединяем бак от системы и закачиваем воздух до указаных на нём пределов.
  • и зачем это делать? в смысле от системы отключать? и как это сделать, если бак внутри котла? Разобрать Витопенд на запчасти?
    Глобус:
    отсоединяем бак от системы и закачиваем воздух до указаных на нём пределов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Глобус:
    отсоединяем бак от системы и закачиваем воздух до указаных на нём пределов.
    Глобус:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не надо ничего снимать. Надо сбросить давление воды в системе отопления и накачать экспанзомат. Воздух из него весь вышел за 2 года эксплуатации.
  • Отключать от системы нужно для того , чтобы при закачке воздуха получить точные даные прибора ,в противном случае даже при сброшеном в системе давлении на 0 ,получим погрешность.А вынимать из котла ни чего не нужно, а просто снять корпус и отсоединить трубку подходящую к баку.
  • памятка для пользователей расширительными баками.img_208529.jpgimg_208529.jpgimg_208529.jpg
  • Все тут довольно просто, прохудился теплообменник по ГВС, поэтому при включении ГВС идет отбор воды из системы отопления. необходимо менять теплообменик
    ГВС лучше не пользоваться, можете вообще остаться без отоплния на котле нужно отключить вход ХВ в хотел
  • Если сравнить какое давление в ГВС и в отоплении, можно представить куда будет двигаться давление в месте течи. В отопительном контуре 1,0-2,0 атм, в водопроводе около 4 (±на особенности системы), ведь подпитка отопления как правило идёт из водопровода, то есть в водопроводе больше по любому. Поэтому при течи в теплообменнике давление в системе отопления повышалось бы постоянно, пока не выравнялось бы с водопроводным ибо вторичный теплообменник не имеет герметичного перекрытия со стороны водопровода и со стороны отопления. Отопительный контур отсекается лишь трёхходовым, а водопроводный лишь кранами раздачи горячей воды. Поэтому такой диагноз практически не возможен.
  • Вторичный т/обменник состоит из 2-х частей по одной идет вода ХВС для нагрева по другой вода системы отопления.
    Когда вода из водопровода или скважины 4 атм, что не часто бывает и не желательно, то видно что давление в системе отопления подымается можно определить по манометру.
    Чаще бывает вода из водопровода где-то 1,5-2 атм. а то и ниже.
    когда включаете ГВС на выключеном котле видно как стрелка дернется, если подпитки меньше то будет видно по манометру падение давления или наоборот повышения, при маленькой дырочке это происходит при нагреве. Я таких котлов разных марок кучув отремонтировал, а у битермических теплообменников это вообще через 2-4 года происходит. если вовремя не промывать
    Все это из-за качества воды



  • Имелось ввиду, если в теплообменнике есть течь между контурами ГВС и отоплением, то через патрубок соединяющий вторичный теплообменник и отопительную обратку, (на рисунке указан красной стрелкой), давление будет постоянно перетекать из водопровода в отопительный контур и будет выравниваться. Поэтому и не будет скачков давления. А при включения ГВС манометр дёргается лишь потому, как разность созданных насосом давлений идёт по малому кругу и более явно влияет на напор в этот момент.
    это вообще просто насос включился в этот момент.img_208566.jpg
    МастерСэм:
    когда включаете ГВС на выключеном котле видно как стрелка дернется
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    МастерСэм:
    когда включаете ГВС на выключеном котле видно как стрелка дернется
    МастерСэм:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_208566.jpgimg_208566.jpg
  • Падение давления происходит из-за того, что у вас не плотно закрыт кран подпитки контора отопления, возможно он заклинил, или попал какой-то мусор.
    Обясняю как это выглядит:Подпитка контора отопления происходит через контор горячей воды, когда у вас кран с горячей водой закрыт, то подпитка проходя по подаче холодной воды в горячию поподает в контор отопления и набирает то давление, которое находиться у вас в водопроводе (2-3 атмосфер), затем когда вы включаете гор. воду то давление с контора отопл. уходит.
    Проверить это можно так, закрыть кран подачи холодной воды в котел, открыть горячую воду, после того как довление в конторе отопления упадет, закрыть горячую воду и понаблюдать будет ли подниматься давление, по всей вероятности этого не произойдет.
    Вам нужно закрыть кран подпитки, а расширитель тут не причем!


  • Падение давление при разборе ГВС, да бывает, из-за того, что не плотно закрыт кран подпитки, раз у меня было на новом котле не держал кран подпитки, а давление с трассы было 4бр, так вырвало трубку байпаса, но на котлах которые 2-3 года в работе, в основном из-за того, что прохудился вторичный т/обменник из-за плохого качества воды.
  • Читаем описание проблемы:
    "Если пользоваться душем,то через минут 15-20 давление упадёт
    до 0"
    У вас в водопроводе 2-3 атм.Но вода в кран с горячей водой идет из контура отопления через подпиточный клапан, раз там давление падает до 0?


  • Как оно может упасть до 0?
  • Привет земляки,это опять Павел.Выполнил Ваши рекомендации,целый день потратил на практическиетзанятия.Сегодня 28.03.10. Стравил давление,снял корпус и проверил бак (6ти литровый)автомобильным манометром-1.5 атм.(при нажатии на золотник,воды не было)Накачал 2.5 атм очканул больше качать(на табличке было написано 3.Снял подводящую трубку к баку,дунул в неё,и поставил наместо с прокладкой.Кран подпитки тоже снял для осмотра(правда при съёме гайки были слабовато протянуты),продул и поставил наместо с прокладками(протянул)Теплообмен
    ники оба герметичны.Корпус повесил на место,подсоединил трубопроводы,открыл кран подпитки и наполнил систему водой до 2 бар.Включил отопление и давление по манометру в момент упало на "0"Я очканул.Затем тут же начало подниматься,Я ожил.Как только стрелка перешла за 2 бар.клапаном начал стравливать до 1.5 Затем давление ста-
    билизировалось и отопление работало,как и прежде без проблем.Включаю
    ГВС и всё повторяется заново.При использовании ГВС давление по штатному манометру через 10-15мин. падает до "0".И кирдык."кукушку"мою
    снесло напрочь.Хоть плачь,хоть смейся.Люблю технику,но знаний в этом маловато.Ребят,ВЫ там сильно надо мной не прикалывайтесь.С Уважением жду очередную версию.Одну я точно знаю-обратиться в сервис.Я не прощаюсь,пока.С натупающим Пасхальным Воскресеньем!



  • Много накачал,- причина в избыточном давлении. Опять сними бак и сбрось давление в нём до 1-1,2 атм .
    Чтобы не снимать - разбирать, перекрой краны подачи-обратки и кран входа холодной воды в котёл. Открой на ближайшем смесителе кран горячей воды и после открой кран подпитки,- вода с котла сойдёт через смеситель в раковину. Теперь замеряешь давление в своём баке и стравливаешь до положенных 1-1,2 атм, после вернёшь всё на место и - будет тебе счастье! :smile3:
    :smile3:
  • Добрый час,Спецы! Я счастлив,как сказал MrStone,не бросив меня на пол-пути.Конкретно,доходчиво и ясно,и главное-коротко.Я запустил котёл,MrStone.Давление на отоплении стабильно 2-ку держу,переключаясь на ГВС стрелка даже не дёрнулась.Теже 15-20 мин.работы ГВС давление держит и котёл заработал тихо без напрягающих шумов.Спасибо!УРАааааа!
    Рекомендации я зафиксировал для себя на будущее.Спасибо ещё всем тем,кто что-либо мне разъяснял мою котловую проблему.(А дел то,оказа
    лось,на 10 мин.)Удачи Всем!!!! :smile3: :smile3: :drinks:

    :smile3::smile3::drinks:
  • Я конечно извиняюсь но я считаю что давление в системе должно быть не более 1,5бар что-бы меньше грузить мембрану расширителя.
  • Это зависит от объёма системы отопления и температуры теплоносителя.
    Вячеслав:
    давление в системе должно быть не более 1,5бар...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    давление в системе должно быть не более 1,5бар...
    Вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уважаемый Mrstone,добрый час.Хотелось бы узнать,какое конкретно реко-
    мендуемое давление по манометру нужно выставить при отапливаемой жилплощади 53м?Температура теплоносителя-это,та темпер-ра которую я задаю контролёром?А если я задам 60 градусов и выше, кроме образования накипи(у нас очень жёсткая вода-известь сплошная)есть ещё
    какие-нибудь предпосылки?
    Mrstone,у меня очень много вопросов по моему котлу Viessmann,хотелось
    бы знать не меньше Ваших знаний,кроме электроники.
    Как котлы спецы промывают при профилактики обратным ходом воды?Мне приходилось делать это только с газовой колонкой Новгородского изго-
    товления рычажного типа(если я правильно формулирую)Хотело-бы так же,
    что закрыть,что перекрыть и тд.и тп.с коротким коментарием.Спасибо.






  • При выключенном отоплении(нет теплового расширения воды) 1-1,2 атм , дальнейшее изменение показаний манометра зависит от выставленной температуры отопления. Судя по заявленной отапливаемой площади, объём системы небольшой, а потому стрелка манометра при максимально выставленной температуре (80-84 градуса) может колебаться в пределах 1,7-2,2 атм .
    Система отопления закрытая, и кислорода, который способствует активному отложению солей, в ней уже нет(растворённый в свежей воде и сепарированный циркуляционным насосом,- давно уже вышел через приоткрытый автовоздушник в котле). Рекомендации "не газовать" больше 60-ти градусов применительны к пользованию ГВС, но это предел регулятора ГВС (60-65 градусов),- вряд ли кто накручивает его на "всю катушку"(обычно 40-45).
    Лучше узнать у этих самых "спецов". Я мою снятые с котла теплообменники бустером, на котором есть реверс движения протока(лучше вымывает отслоенный шлам).
    На котле, не снимая теплообменники, мыть не рекомендую(пожалейте Виссман с его неблагонадёжным трёхходовым).
    Павел:
    какое конкретно реко-
    мендуемое давление по манометру нужно выставить при отапливаемой жилплощади 53м?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    какое конкретно реко-
    мендуемое давление по манометру нужно выставить при отапливаемой жилплощади 53м?
    Павел:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Павел:
    если я задам 60 градусов и выше, кроме образования накипи(у нас очень жёсткая вода-известь сплошная)есть ещё
    какие-нибудь предпосылки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    если я задам 60 градусов и выше, кроме образования накипи(у нас очень жёсткая вода-известь сплошная)есть ещё
    какие-нибудь предпосылки?
    Павел:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Павел:
    Как котлы спецы промывают при профилактики обратным ходом воды?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    Как котлы спецы промывают при профилактики обратным ходом воды?
    Павел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Перекройте краны котла и сбростье давление до нуля. Затем с помощью манометра (автомобильный должен подойти) проверьте давление в мембранном баке и сравните с паспортным. Скорее всего за 4 года работы мембранный бак своё отслужил, хотя можно попробывать закачать давление насосом. Отпишитесь о результате!
  • Добрый час mrstone.Отписываюсь по последне-
    му сообщению от 04.04.10г.
    Я действительно не "газую"и больше 60 гр. на отопление не задоваю(достаточно для та-
    кой площади),а на ГВС тоже 40-45гр.
    Бустер-что за установка?Где можно преобрес
    ти или самому сделать?(есть возможности кое-какие)Что для этого нужно?Теплообменник
    для меня не проблема(всегда снимал при промывке,когда была колонка)Правда мыл быто
    вым способом(считаю довольно-такито резуль-
    тативно.
    Относительно трёхходового на ВИССМАНН.
    Может сразу запасной преобрести?
    Разъясните mrstone:(магистрали)
    1.Движение воды в режиме отопления.
    2.Движение воды в режиме ГВС.через какие
    детали проходит вода,начиная с входно
    го крана в котёл?
    3.Чем удерживается давление в отоплении
    при работе ГВС?
    4.Расш.бак(я видел мембрану)Как воздейст
    вует воздушная полость на мембрану при
    работе магистрали отопления и ГВС?
    Спасибо,буду очень признателен. :drinks:




















    :drinks:
  • Я пользуюсь Pompa-Dos, приобретал в Маэстро. До этого был самодельный: насос от посудомойки(пойдёт от импортной стиралки)+ пластиковая канистра + шланги + хомуты, штуцера, переходники...
    По поводу принципа действия узлов котла,- прошу извинить,- в инете всё есть, надо только хорошенько порыть, тем более, что принцип общий с другими марками котлов.
    Павел:
    Бустер-что за установка?Где можно преобрес
    ти или самому сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    Бустер-что за установка?Где можно преобрес
    ти или самому сделать?
    Павел:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У меня похожая проблема с таким же котлом,но не по давлению. Хотел включить сегодня отопление,но котёл отказывается работать. ГВС и летом и сейчас работает исправно. В чём может быть причина?
  • выключается котел после минуты работы
    здравствуйте скажите пож котел виссман витопен 100 WH 1B двухконтурный проблема в том после розжига работает минуту не более потом отключается продувает и включается снова но горения стабильного нет отключается и включает красный индикатор ошибки ; мигает 3 раза за 10 сек заметил что после снятии аварии после розжига трубки подходящая и отходящая в систему нагреваются почти одинаково отходящая немного более горячее насос новый с торца вентиля вода почти не течет шаговый двигатель на систему гор воды менял вместе с ним осенью скажите в чем проблема и как её устранить? спасибовыключается котел после минуты работы

  • Была такая шляпа на итальянском котле, строители делали ремонт в помещении, слесарь ремонтник сменил какой то датчик воздуха в горелке.Сказал что забился пылью.
  • Подскажите пожалуйста в чем причина? viessman vitopend 100 не включается пока не подпитаешь систему до 1.5 бар.Давление в расширители в норме 1.3.Как подпитаешь до 1.5 в режиме отопления давление поднимается до 2.2.Далее через какое то время падает до 1.2 и соответственно не включается,пока не подпитаешь не ниже чем 1.5.Буду очень благодарен за совет.
  • Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
  • Где то утечка
    Serg8558 Serg8558 сказал(а):
    Serg8558Serg8558 сказал(а):
    Подскажите пожалуйста в чем причина? viessman vitopend 100 не включается пока не подпитаешь систему до 1.5 бар.Давление в расширители в норме 1.3.Как подпитаешь до 1.5 в режиме отопления давление поднимается до 2.2.Далее через какое то время падает до 1.2 и соответственно не включается,пока не подпитаешь не ниже чем 1.5.Буду очень благодарен за совет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите пожалуйста в чем причина? viessman vitopend 100 не включается пока не подпитаешь систему до 1.5 бар.Давление в расширители в норме 1.3.Как подпитаешь до 1.5 в режиме отопления давление поднимается до 2.2.Далее через какое то время падает до 1.2 и соответственно не включается,пока не подпитаешь не ниже чем 1.5.Буду очень благодарен за совет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо,завтра проверю.
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему он не работает пока не подпитаешь до 1.5?Ведь он должен уже работать при давлении 0.8 и выше.
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так срабатывает датчик давления. На сколько он выполнен, при стольки и будет срабатывать. Поставите на 0.8 Будет срабатывать при 0,8 . Если он не регулируемый.
    Serg8558 Serg8558 сказал(а):
    Serg8558Serg8558 сказал(а):
    А почему он не работает пока не подпитаешь до 1.5?Ведь он должен уже работать при давлении 0.8 и выше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А почему он не работает пока не подпитаешь до 1.5?Ведь он должен уже работать при давлении 0.8 и выше.
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пока на подпитку можно поставить регулятор давления после себя на 1.5. А когда будет возможность, при помощи воздуха найти место выхода воды. А может и само забиться солями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • спасибо за ответ
  • Пож.
    Расширительный бак установлен? И в него воздух закачан?
  • Если регулятор давления будете ставить, не забутте и про обратный клапан.
  • Да,сам лично качал 1.3,воды нет,сухой
    ВикторБ ВикторБ сказал(а):
    ВикторБВикторБ сказал(а):
    Пож.
    Расширительный бак установлен? И в него воздух закачан?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пож.
    Расширительный бак установлен? И в него воздух закачан?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я не понимаю только одного!Раньше котел при мин давлении 0.7 по манометру запускался,а сейчас не менее 1.5 нужно подпитывать.Из за чего это могло произойти?
  • Как вариант "уплыла" точность манометра либо датчика.
    Serg8558 Serg8558 сказал(а):
    Serg8558Serg8558 сказал(а):
    Я не понимаю только одного!Раньше котел при мин давлении 0.7 по манометру запускался,а сейчас не менее 1.5 нужно подпитывать.Из за чего это могло произойти?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не понимаю только одного!Раньше котел при мин давлении 0.7 по манометру запускался,а сейчас не менее 1.5 нужно подпитывать.Из за чего это могло произойти?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • доброго времени суток столкнулся с похожей проблемой при включ гвс резко падает давление на 0.3 бар при выключении гвс давление поднимается но в течении недели при пользовании гвс и отопления падает до 0.6 бар мужики подскажите пожалуйста
    mrstone mrstone сказал(а):
    mrstonemrstone сказал(а):
    Много накачал,- причина в избыточном давлении. Опять сними бак и сбрось давление в нём до 1-1,2 атм .
    Чтобы не снимать - разбирать, перекрой краны подачи-обратки и кран входа холодной воды в котёл. Открой на ближайшем смесителе кран горячей воды и после открой кран подпитки,- вода с котла сойдёт через смеситель в раковину. Теперь замеряешь давление в своём баке и стравливаешь до положенных 1-1,2 атм, после вернёшь всё на место и - будет тебе счастье! :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Много накачал,- причина в избыточном давлении. Опять сними бак и сбрось давление в нём до 1-1,2 атм .
    Чтобы не снимать - разбирать, перекрой краны подачи-обратки и кран входа холодной воды в котёл. Открой на ближайшем смесителе кран горячей воды и после открой кран подпитки,- вода с котла сойдёт через смеситель в раковину. Теперь замеряешь давление в своём баке и стравливаешь до положенных 1-1,2 атм, после вернёшь всё на место и - будет тебе счастье! :smile3:

    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я перекрывал краны как написано выше из смесителя горячей воды вообще ничего не льется пока кран подачи подвода холодной воды не откроещь
    в чем причина не пойму
    Павел Автономов Павел Автономов сказал(а):
    Павел АвтономовПавел Автономов сказал(а):
    доброго времени суток столкнулся с похожей проблемой при включ гвс резко падает давление на 0.3 бар при выключении гвс давление поднимается но в течении недели при пользовании гвс и отопления падает до 0.6 бар мужики подскажите пожалуйста
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    доброго времени суток столкнулся с похожей проблемой при включ гвс резко падает давление на 0.3 бар при выключении гвс давление поднимается но в течении недели при пользовании гвс и отопления падает до 0.6 бар мужики подскажите пожалуйста
    mrstone mrstone сказал(а):
    mrstonemrstone сказал(а):
    Много накачал,- причина в избыточном давлении. Опять сними бак и сбрось давление в нём до 1-1,2 атм .
    Чтобы не снимать - разбирать, перекрой краны подачи-обратки и кран входа холодной воды в котёл. Открой на ближайшем смесителе кран горячей воды и после открой кран подпитки,- вода с котла сойдёт через смеситель в раковину. Теперь замеряешь давление в своём баке и стравливаешь до положенных 1-1,2 атм, после вернёшь всё на место и - будет тебе счастье! :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Много накачал,- причина в избыточном давлении. Опять сними бак и сбрось давление в нём до 1-1,2 атм .
    Чтобы не снимать - разбирать, перекрой краны подачи-обратки и кран входа холодной воды в котёл. Открой на ближайшем смесителе кран горячей воды и после открой кран подпитки,- вода с котла сойдёт через смеситель в раковину. Теперь замеряешь давление в своём баке и стравливаешь до положенных 1-1,2 атм, после вернёшь всё на место и - будет тебе счастье! :smile3:

    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.