Проблема автоматики с котлом "Луч КСГ-20"

  • Здравствуйте! Есть проблемы с котлом "Луч КСГ-20" автоматика GTV 603. При розжиге когда отпускаешь клапан подачи газа всё тухнет, а если удается разжечь при наборе регулятором, тухнет через пару минут? Подскажите,что может быть и как с этим бороться???
  • ghjr444, два слова о запальнике. Как горит, не слабо?ghjr444
  • Да вроде нармально!
    • автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя, которая может выставляться в пределах до 95 0С;
    • установка датчика тяги, который блокирует работу котла и подачу газа при возникновении нештатной ситуации;
    • отслеживание наличия пламени. При его пропадании происходит аварийная остановка.
      Вот для начала основные противоаварийные защиты. Наверное есть что то ещё, нужно смотреть описание именно Вашего котла.
      В первую очередь напрашивается датчик контроля пламени. Изначально газ зажигается при нажатии на клапан, а потом клапан удерживается термопарой датчика пламени. Это обычный газконтроль.
      Все остальные датчики обычно вообще не дают зажечь газ.
    ghjr444 ghjr444 сказал(а):
    ghjr444ghjr444 сказал(а):
    При розжиге когда отпускаешь клапан подачи газа всё тухнет,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При розжиге когда отпускаешь клапан подачи газа всё тухнет,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    • автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя, которая может выставляться в пределах до 95 0С;
    • установка датчика тяги, который блокирует работу котла и подачу газа при возникновении нештатной ситуации;
    • отслеживание наличия пламени. При его пропадании происходит аварийная остановка.
      Вот для начала основные противоаварийные защиты. Наверное есть что то ещё, нужно смотреть описание именно Вашего котла.
      В первую очередь напрашивается датчик контроля пламени. Изначально газ зажигается при нажатии на клапан, а потом клапан удерживается термопарой датчика пламени. Это обычный газконтроль.
      Все остальные датчики обычно вообще не дают зажечь газ.
  • автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя, которая может выставляться в пределах до 95 0С;
  • установка датчика тяги, который блокирует работу котла и подачу газа при возникновении нештатной ситуации;
  • отслеживание наличия пламени. При его пропадании происходит аварийная остановка.
    Вот для начала основные противоаварийные защиты. Наверное есть что то ещё, нужно смотреть описание именно Вашего котла.
    В первую очередь напрашивается датчик контроля пламени. Изначально газ зажигается при нажатии на клапан, а потом клапан удерживается термопарой датчика пламени. Это обычный газконтроль.
    Все остальные датчики обычно вообще не дают зажечь газ.






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.