рубли

Нужен ли продувочный газопровод?

  • Здравствуйте!
    Накопился вопросик такой один.
    В корпусе выращивания птицы шесть газовых теплогенераторов GP-70 (открытого огня горелки) расположены в линию вдоль всего корпуса у одной из его стен. Имеется общий газопровод с продувочной свечой на конце. К каждому теплогенератору идет ответвление от основного газопровода - подводящий стальной газопровод длиной около трех метров Ду 25 с шаровым краном на конце. После крана гибким шлангом подключен к газопроводу непосредственно сам генератор. Вопрос: нужен ли в этом случае продувочный газопровод перед каждым генератором?
    Для справки..
    от 29 октября 2010 года N 870
    Технический регламент
    о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
    .....51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка
    продувочных газопроводов:
    а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
    б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной
    арматуры.....













  • Вообще-то у Вас проект должен быть , в котором всё подробно указано, газопровод монтируется только по индивидуальному проекту.
    Это Вам не шланг на грядках.
    Мы панграды только в заводах монтировали.
    3-4 свечи у Г Р П Ш.
    1 - перед самым дальним панградом.




Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.