  • Уважаемые форумчане, помогите найти проблему!
    У меня в загородном доме установлен котел (двухконтурный , электрический) , система отопления разведена по всему дому (радиаторы) , так же в систему включен бойлер в котором греется вода. Вода, в свою очередь разведена на кухню, ванную и т.п.. Когда водой никто не пользуется - давление в системе отопления стабильно (оставлял на неделю и более), но когда идет большой оасход горячей воды ( например если принимать душ) давление в системе отопления может падать на 0,3-0,5 атм, затем медленно (до 30 мин) восстанавливается до прежнего уровня, либо чуть ниже. (датчики на котле и рядом), при этом воздух из мистемы спущен (все радиаторы проверял), в систему залита жидкость (зеленая), т.е. расширяться там нечему. Может кто сталкивался с такой проблемой ??? Спасибо за ответ

  • Не обманывайтесь. Тепловое расширение естественное явление у жидкостей. Для компенсации этого в системе обычно ставится расширительный бак. Есть ли он у вас?
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    т.е. расширяться там нечему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    т.е. расширяться там нечему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый вечер. Нет, не установлен, но расширение чего там может происходить? Жидкось по характеристикам не расширяется... Да и в ситуации , когда температура на улице падает, я достаточно сильно увеличиваю температуру котла, при этом роста давления нет !(либо оно в рамках 0,1 атм)
  • т.е. для примера : при падении температуры еа улице с 0 до - 25 температуру я увеличиваю примерно на 10-12 градусов, при активном использовании горячей воды температура падает максимум на 2-3 градуса
  • Жидкость расширяется при повышении температуры. Так как в закрытой системе она заключена в некий стабильный объём из-за жестких стенок, это приводит к повышению давления. В некоторых случаях давление повышается настолько сильно, что может привести к поломке котла. Поэтому в системах отопления ставят расширительные баки, которые работают в допустимых рамках давления, компенсируя тепловое расширение теплоносителя. Для критического давления, в системах ставят аварийный клапан, который сбрасывает избыток теплоносителя.
    Не нужно спорить с этим, это знает каждый, кто занимается отоплением.
    Теперь что касается вашего случая.
    Значит в вашей системе стоит расширительный бак, просто либо вы его не видите, либо визуально не понимаете. что это бак.
    Это как раз и есть расширение от нагрева (повышение давления) и уменьшение объёма (давления) при остывании теплоносителя.
    Ещё подобные вещи на манометре бывают, если при разборе горячей воды, в системе отопления отключается насос. Из-за того, что манометр стоит после насоса, он мерит верхний уровень перепада давления, создаваемого насосом. Но это не может востанавливаться 30 минут. Поэтому тут лишь тепловое расширение.
    Если ваша система сделана правильно, это совсем никак не влияет на работу.
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    Жидкось по характеристикам не расширяется...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Жидкось по характеристикам не расширяется...
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    при этом роста давления нет !(либо оно в рамках 0,1 атм)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при этом роста давления нет !(либо оно в рамках 0,1 атм)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    когда идет большой оасход горячей воды ( например если принимать душ) давление в системе отопления может падать на 0,3-0,5 атм, затем медленно (до 30 мин) восстанавливается до прежнего уровня, либо чуть ниже
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    когда идет большой оасход горячей воды ( например если принимать душ) давление в системе отопления может падать на 0,3-0,5 атм, затем медленно (до 30 мин) восстанавливается до прежнего уровня, либо чуть ниже
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • расширительного бака точно нет, автоматический сброс давления с котла есть. В любом случае - спасибо за ответ.
  • А что у вас за котёл? Не Protherm ли?
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    расширительного бака точно нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    расширительного бака точно нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • да- он, как уже выяснил - расширительный бак встроен в него. Возможно давление в нем просто упало? но тогда не понятно почему такой эффект дает только охлаждение воды в бойлере, а простое повышение-понижение температуры - нет.
  • Возможно. Достаточно это проверить на системе без давления. Там вверху на этом баке есть обычный автомобильный ниппель. Подсоедините к нему автомобильный насос с манометром, предварительно сбросив давление в системе. Если нужно, подкачайте бак до указанного на корпусе давления.
    Хотя если вас это не сильно беспокоит, вполне можно потерпеть до окончания отопительного сезона.
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    Возможно давление в нем просто упало?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Возможно давление в нем просто упало?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • спасибо огромное, без давления Вы имеете ввиду спустить жидкость или просто отключить питание котла и насоса в нем соответственно?
  • Сбросить давление и оставить на всё время проверки расширительного бака систему без давления (достаточно просто открутить американку на радиаторе или открыть полностью кран Маевского).
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    спустить жидкость или просто отключить питание котла и насоса в нем соответственно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    спустить жидкость или просто отключить питание котла и насоса в нем соответственно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • спасибо
  • Добрый вечер! Сделал все, как написано в инструкции - итог - система теперь чувствительна как к повышению , так и к понижению температуры теплоносителя, но чуть в меньшей степени, чем было ранее ,давление указаное в инструкции в РБ должно превышать давление в системе на 0,1-0,2 бар, у меня в системе 1,4 в РБ 1,5 , если не сложно - подскажите, какое должно быть в рб из Вашей практики, тк проблема ушла только процентов на 20. спасибо!
  • Что за инструкция? По моему опыту, бак накачивается на сухую (без воды или при нулевом давлении) до 0,75-0,8 атм. Либо на самом расширительном баке производитель пишет какие-то определённые цифры.
    Не знаю откуда вы там давление большее системного нашли.
    Вот вам видео по подкачке:

    В принципе то, что у рассказывающего газовый котёл, не имеет значения, принципы одни и те же. Он говорит о 0,8-1 атм.
    Дмитрий1985 Дмитрий1985 сказал(а):
    Дмитрий1985Дмитрий1985 сказал(а):
    все, как написано в инструкции
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    все, как написано в инструкции
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • тогда получается, что у меня все и было в норме, но проблема остается...