рубли

Балка над проемом в гараж на две машины

  • Добрый день, в визио набросал чертеж будущего гаража, сейчас установлена коробка из газобетона, хочу совместить балку над проемом с армопоясом по всему периметру, балку над проемом сделал 200Х500 с арматурой вверху А500 диаметр 8 внизу диаметр 14, обвязка хомутами из арматуры диаметр 8 с концов расстояние между хомутами 150 мм, в середине на длине 4 метров 300мм., прошу оценить армирование данной балки может нужно в низ балки три арматуры диаметром 14 или две по 16? Эскиз приложил, спасибо.
    Гараж.jpg
    Гараж.jpgГараж.jpg
  • Такая балка выдержит порядка 1200 кгс/пог.м распределенной нагрузки или порядка 3 тс сосредоточенной в середине балки. Из условия длительности раскрытия трещин. Это только с нижним армированием 2 прутка А500 d14 мм. Верхнее армирование в однопролетной балке в данных условиях лишнее.
  • Я бы не мучился и сварил из профтрубы.
  • Верхний ряд арматуры использую только как конструктив, можно ли использовать в качестве хомутов на балке катанку диаметром 6 мм. или все таки лучше арматуру диаметром 8 мм.?
    Юрий Уфимский Юрий Уфимский сказал(а):
    Юрий УфимскийЮрий Уфимский сказал(а):
    Такая балка выдержит порядка 1200 кгс/пог.м распределенной нагрузки или порядка 3 тс сосредоточенной в середине балки. Из условия длительности раскрытия трещин. Это только с нижним армированием 2 прутка А500 d14 мм. Верхнее армирование в однопролетной балке в данных условиях лишнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такая балка выдержит порядка 1200 кгс/пог.м распределенной нагрузки или порядка 3 тс сосредоточенной в середине балки. Из условия длительности раскрытия трещин. Это только с нижним армированием 2 прутка А500 d14 мм. Верхнее армирование в однопролетной балке в данных условиях лишнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что значит сварили бы из профтрубы? Можете поподробнее раскрыть?
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Я бы не мучился и сварил из профтрубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я бы не мучился и сварил из профтрубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Армопояс оставил бы,а на него (вид со стороны проёма) поставил вертикальную конструкцию из профтрубы высотой метр на которую уже крышу опёр.
  • Если верхний ряд оставляете конструктивно, (для связки, скорее всего, хотя можно было бы по 300 мм в тело балки завести и имели бы аналогичную расчетную схему) то хомуты потребуются только для фиксации верхнего армирования. Можно из катанки 6-6,5 мм с шагом 300 мм и с таким же шагом надо ставить фиксаторы.
    IDiabloI IDiabloI сказал(а):
    IDiabloIIDiabloI сказал(а):
    Верхний ряд арматуры использую только как конструктив, можно ли использовать в качестве хомутов на балке катанку диаметром 6 мм. или все таки лучше арматуру диаметром 8 мм.?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Верхний ряд арматуры использую только как конструктив, можно ли использовать в качестве хомутов на балке катанку диаметром 6 мм. или все таки лучше арматуру диаметром 8 мм.?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо большое за пояснения, скажите, а если сделать армопояс по высоте не 250 а 100 мм., тогда балка над проемом будет 350, такая балка выдержит, не сломается?
  • Нужен план расположения конструктивных элементов/конструктивная схема. Необходимо понимание где какие элементы, что несут и на что/где/как опираются/крепятся. Состав крыши. Уклон. Расположение по розе ветров. Материал покрытия. Со 100 мм армопоясом может и поднять, развернуть ветром в некоторых случаях. Придется анкериться в стеновые блоки.
  • Не бывает у нас таких ветров никогда.
    Юрий Уфимский Юрий Уфимский сказал(а):
    Юрий УфимскийЮрий Уфимский сказал(а):
    Со 100 мм армопоясом может и поднять, развернуть ветром в некоторых случаях. Придется анкериться в стеновые блоки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Со 100 мм армопоясом может и поднять, развернуть ветром в некоторых случаях. Придется анкериться в стеновые блоки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сверху конструкции из дерева обшитой ОСБ, будет стропила 200Х50 их будет 14 штук, опираются на стену где проем, и противоположную стену где не будет деревянной конструкции а будет просто мауэрлат, уклон порядка 9 градусов, с верху стропил пока не решил может ОСБ с мягкой кровлей, может металлочерепица, расположение проем смотрит на восток, уклон с востока по нисходящей на запад.
    Юрий Уфимский Юрий Уфимский сказал(а):
    Юрий УфимскийЮрий Уфимский сказал(а):
    Нужен план расположения конструктивных элементов/конструктивная схема. Необходимо понимание где какие элементы, что несут и на что/где/как опираются/крепятся. Состав крыши. Уклон. Расположение по розе ветров. Материал покрытия. Со 100 мм армопоясом может и поднять, развернуть ветром в некоторых случаях. Придется анкериться в стеновые блоки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нужен план расположения конструктивных элементов/конструктивная схема. Необходимо понимание где какие элементы, что несут и на что/где/как опираются/крепятся. Состав крыши. Уклон. Расположение по розе ветров. Материал покрытия. Со 100 мм армопоясом может и поднять, развернуть ветром в некоторых случаях. Придется анкериться в стеновые блоки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы не был настолько категоричен. Стоит ввести в поисковике запрос "ураган в Питере" и посмотреть результат. На пологих скатах подъемная сила, как правило, всегда больше массы легкой крыши под металлочерепицей. Если еще во время порывов ветра, направленного в ворота, открыть такие большие ворота, получится дополнительный значительный подпор. Например, по экспресс подсчетам, в условиях не самых неблагоприятных, свободная подъемная сила будет 1200 кгс, вес же армопояса 100х200 840 кг
    Схему желательно набросать. Ничего не понятно. ОСП не применяют в фермных конструкциях в отличии от фанеры.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Не бывает у нас таких ветров никогда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не бывает у нас таких ветров никогда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    IDiabloI IDiabloI сказал(а):
    IDiabloIIDiabloI сказал(а):
    Сверху конструкции из дерева обшитой ОСБ, будет стропила 200Х50 их будет 14 штук, опираются на стену где проем, и противоположную стену где не будет деревянной конструкции а будет просто мауэрлат, уклон порядка 9 градусов, с верху стропил пока не решил может ОСБ с мягкой кровлей, может металлочерепица, расположение проем смотрит на восток, уклон с востока по нисходящей на запад.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сверху конструкции из дерева обшитой ОСБ, будет стропила 200Х50 их будет 14 штук, опираются на стену где проем, и противоположную стену где не будет деревянной конструкции а будет просто мауэрлат, уклон порядка 9 градусов, с верху стропил пока не решил может ОСБ с мягкой кровлей, может металлочерепица, расположение проем смотрит на восток, уклон с востока по нисходящей на запад.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот как-то так изобразил, крыша опирается только по периметру, внутри помещения никаких столбов и перегородок нет.
  • Характерные разрушения когда на часть конструкции действуют две силы: аэродинамический отсос и подпор

    Не Питер. Башкирия. Тоже второй ветровой.

  • Юрий Уфимский, сломать можно всё, а предусмотреть всё практически не возможно.Юрий Уфимский
  • Решил оставить так как есть армопояс совмещенный с балкой 250Х200, проем правда увеличился с 5200 до 5400, с деревянной констуркцией решил доску под стропилами усилить доской 150Х50 сделаю ригель, поставлю вертикальных стоек штук 5 через 1300 где то, в таком случае не обязательно фанерой обшивать можно и ОСб?
    Юрий Уфимский Юрий Уфимский сказал(а):
    Юрий УфимскийЮрий Уфимский сказал(а):
    Теперь более менее ясно. "Деревянная конструкция обшитая..." не ферма. Можно поставить стойки и обшить хоть ДВП. Горизонтальная сила в узле крепления к мауэрлату незначительная.
    "Вид со стороны проема". Доска под стропилами визуально слаба на пролетах. Можно поставить побольше стоек вместо раскосов и обшить фронтон плитными материалами.
    "В этом месте пока не решил..." очень серьезно. Распределенная нагрузка снимается с задней стены и локально, суммарно передается на боковые.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Теперь более менее ясно. "Деревянная конструкция обшитая..." не ферма. Можно поставить стойки и обшить хоть ДВП. Горизонтальная сила в узле крепления к мауэрлату незначительная.
    "Вид со стороны проема". Доска под стропилами визуально слаба на пролетах. Можно поставить побольше стоек вместо раскосов и обшить фронтон плитными материалами.
    "В этом месте пока не решил..." очень серьезно. Распределенная нагрузка снимается с задней стены и локально, суммарно передается на боковые.


    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.