  • Доброго времени суток, случилась непонятная ситуация и нужна помощь. есть котел бурэрас. три года вроде нормально работал, а тут беда, давление рабочее у него 2 бара, так вот на группе безопасности когда заполняю до 2х все нормально, но когда котел набирает температуру 60 градусов, стрелка начинает тоже подниматься и получается сброс воды и так может до нуля скинуть, притом самое плохое что воду сбрасывает холодную. система закрытого типа, фото все прилагаю, очень нужен совет куда капать и что делать!! на фото показано что стрелка легла больше, хотя температура 65 всего лишь
  • юзер, неужели правила техники безопасности запрещают ставить отключающие устройства,не тупи.юзер
  • schalke,
    Читай инструкции.schalke
  • Правила монтажа тоже есть, они предусматривают демонтаж некоторых частей системы для ремонта или замены без отключения и слива системы.
    А какие там правила по ТБ к кранам на группе безопасности, кстати?
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Существуют правила техники безопасности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Существуют правила техники безопасности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вы прям как дети...Запрещается установка отсекающих устройств перед расширительными баками,группами безопасности.
    например...
    http://www.rbm.com.ru/an/470640.pdf

    http://www.rbm.com.ru/an/470640.pdf
  • По твоей ссылке это не запрет, а рекомендация.
    Мотивация везде одна - а вдруг кто-то его закроет. Для этого с крана снимается ручка и не болеет за это сердце. А люди не зная этих запретов-рекомендаций ставят повсеместно:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Запрещается установка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Запрещается установка
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  • Дураков хватает и среди установщиков и среди пользователей.Так вот что бы защититься от дураков,не нужно и ставить эти запорные устройства.
    И правильных картинок,без запорной арматуры ,можно найти столько же(если не больше)
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    А люди не зная этих запретов-рекомендаций ставят повсеместно:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А люди не зная этих запретов-рекомендаций ставят повсеместно:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • сори,но давление в системе через что сбрасывать и как?(((
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Нужно скинуть давление в системе отопления(если есть)Взять автомобильный манометр,открутить черную заглушку вверху красного бака и замерить давление в нем.Если давления нет,то при открытом вентиле сброса давления системы,накачать автомобильным насосом давление 1-1,5 атм.Если проблема продолжится быть,то нужно менять грушу в баке.Она прохудилась.Стоит рублев 600.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нужно скинуть давление в системе отопления(если есть)Взять автомобильный манометр,открутить черную заглушку вверху красного бака и замерить давление в нем.Если давления нет,то при открытом вентиле сброса давления системы,накачать автомобильным насосом давление 1-1,5 атм.Если проблема продолжится быть,то нужно менять грушу в баке.Она прохудилась.Стоит рублев 600.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • AnatoliyE,
    Хотя бы через кран маевского.AnatoliyE
  • Это безусловно нужно сделать.
    Но где гарантия,что какой то любопытный пионер не возьмет пассатижи и не перекроет его ради любопытства?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Для этого с крана снимается ручка и не болеет за это сердце.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Для этого с крана снимается ручка и не болеет за это сердце.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не поверишь, я как раз поискал, если брать установленные группы, с кранами оказалось больше. Процентов так 65 от общего...
    Так любопытный пионер может и в розетку влезть, но их не прячут на потолок... А вообще группа безопасности отдельно ставится либо на крупные системы, где напольный котёл ею не укомплектован, но есть отдельная котельная (а значит можно замочек с ключиком на дверь повесить), либо на самодельные котлы, но там вообще вся жизнь может быть как на вулкане))
    На настенных (по крайней мере с которыми сталкивался), везде она уже в корпусе по умолчанию. Напольник только один мне попался без неё. На 35 кВт электрический.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    И правильных картинок,без запорной арматуры ,можно найти столько же(если не больше)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И правильных картинок,без запорной арматуры ,можно найти столько же(если не больше)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Но где гарантия,что какой то любопытный пионер не возьмет пассатижи и не перекроет его ради любопытства?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но где гарантия,что какой то любопытный пионер не возьмет пассатижи и не перекроет его ради любопытства?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Но заметь,и там защиту ставят.
    Согласен.От дураков защиты нет.
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    любопытный пионер может и в розетку влезть,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    любопытный пионер может и в розетку влезть,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Процентов так 65 от общего...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Процентов так 65 от общего...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Но согласись, иметь отсекающий краник перед ГБ весьма удобно. Тот же залипший воздухоотводчик поменять или манометр проверить...
    Но заметь, ГБ стоит в котельной, куда доступ пионерам не так и явен. А вот представь на радиаторе кран Маевского с ключиком или "крутилкой". Тот же пионер вполне может играючись крутануть его и здравствуйте новые шторы, обои и напольное покрытие)))
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Но заметь,и там защиту ставят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но заметь,и там защиту ставят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Но лучше потерять шторы и все покрытие,чем взорваться.Правда нужно признать,что на котлах с автоматикой (кроме Т/Т котлов) вентиля не так страшны.
    Но у топика то как раз ,твердо топливный котел и если перекрыть его расширитель и группу безопасности ,во время бурной топки,то он взлетит.И таких случаев более,чем достаточно.https://yandex.ru/images/search?tex...ливный&stype=image&lr=46&noreask=1&source=wiz
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Тот же пионер вполне может играючись крутануть его и здравствуйте новые шторы, обои и напольное покрытие)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тот же пионер вполне может играючись крутануть его и здравствуйте новые шторы, обои и напольное покрытие)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    https://yandex.ru/images/search?tex...ливный&stype=image&lr=46&noreask=1&source=wiz
  • снимите ручку с крана и не надо уже пугать народ.
    ("рожденный быть повешенным не утонет")
  • сергей_минск,
    Я знал,что напугаешься только ты.Остальные будут рассуждать здраво.сергей_минск
  • отсекающий клапан,а не кран...в принципе для такого уровня развития-это нормально,а где можно прочитать инструкцию.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Вы прям как дети..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы прям как дети..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.rbm.com.ru/an/470640.pdf
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Глаза протри,не тупи,Речь идет не об аварийном клапане,а об вентиле,который перекрывает группу безопасности.И где ты увидел отсекающий клапан?Что от чего отсекается?Это как раз аварийный клапан(предохранительный),который подключен к трубе сброса.http://forum.vashdom.ru/attachments/img_20151019_012705-jpg.18434/
    schalke schalke сказал(а):
    schalkeschalke сказал(а):
    отсекающий клапан,а не кран..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    отсекающий клапан,а не кран..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum.vashdom.ru/attachments/img_20151019_012705-jpg.18434/
  • по твоей ссылки дословно написано"Перед устройством не следует устанавливать отсекающие клапаны."а устройство-это есть группа безопасности,правильно,про краны не сказано ничего,а если ничего не сказано,значит можно.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Глаза протри,не тупи,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Глаза протри,не тупи,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вот,а здесь стоит кран,его установка не запрещена.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum.vashdom.ru/attachments/img_20151019_012705-jpg.18434/
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Обычный гоблинский перевод.
    schalke schalke сказал(а):
    schalkeschalke сказал(а):
    Перед устройством не следует устанавливать отсекающие клапаны.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Перед устройством не следует устанавливать отсекающие клапаны.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • это не я переводил,спорить не буду,но отсекающий клапан и кран-это согласись далёкие друг от друга понятия,как здесь можно было так гоблински перевести не понятно)
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Обычный гоблинский перевод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обычный гоблинский перевод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • До чего же ты плох.
    http://utepleniedoma.com/otoplenie/sistema-otopleniya/gruppa-bezopas
    Следует также помнить, что в промежутке между корпусом блока и котлом не должно быть никаких кранов, вентилей и др. врезок.
    Наличие крана между котлом и группой безопасности – веское основание для отказа в гарантийном ремонте в случае выхода из строя.

    http://www.stroy-dom.net/?p=4143
    Следует помнить, что запорные клапаны не монтируются между группой безопасности и котлом.
    А для особо одаренных.,даже в картинках.
    http://otoplenie-gid.ru/elementy/570-gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya
    schalke schalke сказал(а):
    schalkeschalke сказал(а):
    вот,а здесь стоит кран,его установка не запрещена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вот,а здесь стоит кран,его установка не запрещена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    http://utepleniedoma.com/otoplenie/sistema-otopleniya/gruppa-bezopas
    Следует также помнить, что в промежутке между корпусом блока и котлом не должно быть никаких кранов, вентилей и др. врезок.
    Наличие крана между котлом и группой безопасности – веское основание для отказа в гарантийном ремонте в случае выхода из строя.


    http://www.stroy-dom.net/?p=4143
    Следует помнить, что запорные клапаны не монтируются между группой безопасности и котлом.

    http://otoplenie-gid.ru/elementy/570-gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya
  • картинка2.jpg картинка1.jpgкартинка2.jpgкартинка2.jpgкартинка1.jpgкартинка1.jpg
  • и не надоело же тебе доказывать:dash2:,да умный ты-умный:yahoo:,мне всё равно что там стоит или не стоит:dirol:,объясняй это тому,кто задавал вопрос,от меня отстань,противный:blush::laugh1:
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    До чего же ты плох.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    До чего же ты плох.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :dash2::yahoo::blush::laugh1:
  • schalke,
    Не гордыня,истина важна.schalke
  • да брось юлить:wink3:, для тебя это гордыня,тем более это не истина,потому что ни то -ни другое не запрещено,а только рекомендовано.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Не гордыня,истина важна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не гордыня,истина важна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • schalke,
    Таким спецам как ты,хоть рекомендуй,хоть запрещай........,что в лоб,что полбу.,все равно не понимаете ,в чем опасность.И все так же будете делать через одно место.schalke
  • а можно еще вопрос по котлу, вижу знатоков много и дельные советы дают, особенно спасибо большое юзер!!! а вопрос такой, стоит температура 60 на котле, дверца поддувала 3 миллиметра, ставил 5 или вообще закрывал, не имеет кажется значения, на трубе задвижка по середине, но вот набирает температуру быстро 60, потом часок так держит и начинает просто набирать до 70-80, на улице стояла 0 градусов, так дома Африка просто((( а бывает часто просто наберет, а потом уголь встанет и начинает тлеть медленно, температура падает до 40 и начинает дымить во внутрь топочной со всех щелей(((
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    юзер
  • Давайте разберемся,откуда берется тяга в трубе.
    1.От атмосферного давления.
    2.От температуры на улице.
    3.От диаметра трубы.
    4.От высоты трубы.
    5.От материала и пирога трубы.(желательно сэндвич труба)
    Если пункты 3,4,5 выполнены правильно,то пункты 1,2 не играют особой роли.
    Котел у вас автоматический и тягу регулирует сам?Труба из чего?
    AnatoliyE AnatoliyE сказал(а):
    AnatoliyEAnatoliyE сказал(а):
    а бывает часто просто наберет, а потом уголь встанет и начинает тлеть медленно, температура падает до 40 и начинает дымить во внутрь топочной со всех щелей(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а бывает часто просто наберет, а потом уголь встанет и начинает тлеть медленно, температура падает до 40 и начинает дымить во внутрь топочной со всех щелей(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • диаметр который положен для данного котла по паспорту, высота выше конька, материал сэндвич с теплоизоляцией, котел будэрас там регулятор и поддувало сам открывает и закрывает, просто котел нормально работал три года,а тут беда, уже полностью даже трубу прочистил, а все равно дым валит во внутрь когда температура падает( стоит котел элетро zota lux 9 думаю может на него переключиться как на основной,а то ночью угореть страшно, но вот бес понятия как там и что перекрыть и в нем настроить чтоб работал нормально,а не всеми тэнами кочегарил и деньги вылетали(
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Давайте разберемся,откуда берется тяга в трубе.
    1.От атмосферного давления.
    2.От температуры на улице.
    3.От диаметра трубы.
    4.От высоты трубы.
    5.От материала и пирога трубы.(желательно сэндвич труба)
    Если пункты 3,4,5 выполнены правильно,то пункты 1,2 не играют особой роли.
    Котел у вас автоматический и тягу регулирует сам?Труба из чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Давайте разберемся,откуда берется тяга в трубе.
    1.От атмосферного давления.
    2.От температуры на улице.
    3.От диаметра трубы.
    4.От высоты трубы.
    5.От материала и пирога трубы.(желательно сэндвич труба)
    Если пункты 3,4,5 выполнены правильно,то пункты 1,2 не играют особой роли.
    Котел у вас автоматический и тягу регулирует сам?Труба из чего?
    AnatoliyE AnatoliyE сказал(а):
    AnatoliyEAnatoliyE сказал(а):
    а бывает часто просто наберет, а потом уголь встанет и начинает тлеть медленно, температура падает до 40 и начинает дымить во внутрь топочной со всех щелей(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а бывает часто просто наберет, а потом уголь встанет и начинает тлеть медленно, температура падает до 40 и начинает дымить во внутрь топочной со всех щелей(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Чуда не бывает.Чистите сам котел,выход из него.
    AnatoliyE AnatoliyE сказал(а):
    AnatoliyEAnatoliyE сказал(а):
    просто котел нормально работал три года,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    просто котел нормально работал три года,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • да уже осталось под напором мойкой его помыть((( сегодня снова веселье устроил, ночью дымил, под вечер просто выдал температур не понятно на каком месте, на улице - 11, а он температуру 90 и выше гонит, фото что и как ниже. температура стоит 60, труба почти прикрыта, цепочка уже лежит
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Чуда не бывает.Чистите сам котел,выход из него.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чуда не бывает.Чистите сам котел,выход из него.
    AnatoliyE AnatoliyE сказал(а):
    AnatoliyEAnatoliyE сказал(а):
    просто котел нормально работал три года,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    просто котел нормально работал три года,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...