  • Здравствуйте специалисты! У меня такой вопрос. В квартире установлено два котла - ГК и ЭК, последний установлен без циркуляционного насоса, поэтому функцию перекачки выполняет ЦН установленный в ГК. Есть программатор Regulus ТР 08 (ранее установленный в ГК). Вопрос № 1, можно ли к одному программатору (указанном) подключить параллельно эти два котла (ГК и ЭК)? Одновременное их отключение и включение меня вполне устраивает (отапливаюсь только ЭК, но в ГК насос) На одном форуме уже интересовался сказали, дескать погорит электроника котлов. Другие говорят, что все будет работать нормально. Где правда, может кто квалифицировано подскажет? Весьма благодарен!
  • Большая вероятность что именно так и будет, по крайней мере с газовым.
    gorodok511 gorodok511 сказал(а):
    gorodok511gorodok511 сказал(а):
    погорит электроника котлов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    погорит электроника котлов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Погорит? Но почему, в чем секрет?
  • Если по простому, то с электро котла пойдет напряжение на плату газового, которого там быть не должно.
  • Понял, но тогда что получается, что в момент замыкания контактов котла, на реле (программатор), в любом случае, поступает электрическое напряжение? Я правильно понял?
  • Нет, контакты замыкаются как раз в программаторе и они электрически изолированы от схемы самого программатора.
  • Либо я чего то не понимаю... либо одно из двух.
    Выше названный программатор всего лишь замыкает контакты выходного реле, а всё остальное у него это показометр. Какая разница что подключать через эти контакты? Тоесть контактами программатора производится включение обогревателя. Другой вопрос, как включается котёл газовый и электрический. Если в программаторе две группы контактов, то одну на включение одного котла, а вторую на включение другого. Если группа контактов одна, то нужно добавить реле с двойной группой контактов.
    Все непонятки данного обсуждения возникли из за неправильного названия темы. Regulus ТР 08 это не программатор, а термостат, в который можно задать контролируемую температуру.



  • T_Vlad, Не важно программатор или термостат, группа контактов там скорее всего одна. А вот с дополнительным реле вполне себе будет работать.T_Vlad
  • А с дополнительным реле, как сделать? Ну если не трудно объясните "на пальцах". Что мне для этого нужно, и какое? От спасибо!
  • Кстати контактов на программаторе три. Обозначены английскими буквами "С", "Н", "L". Согласно инструкции котел подключается к "Н" и "L", а "С" для кондиционера (если надо). При подключении котла, "С" и "Н" замыкаются перемычкой, согласно инструкции.
  • Вообще то важно. Программатор вообще релюшек не имеет.
    Берёте релюшку с обмоткой 220В и имеющую 2 группы контактов и подключаете её обмотку к L и Н. В итоге у вас будет два независимых выключателя, один из которых будет включать один котёл, а второй другой. Ну а включаться эта дополнительная релюшка будет как определит термостат.
    Вопрос в том, куда эту релюшку поставить и как оформить её контакты для подключения внешнего оборудования (котлов). Мне нравятся реле финдер, они с "кроваткой" там всё под винт на дин рейку. Сама релюшка голубая на 24В, а оранжевая на 220. Причём финдеровские реле переменного тока.
    Вся фигня в том, что Regulus ТР 08 не более чем навороченный терморегулятор. Кто то ставит дома тёплый пол, который включается и выключается терморегулятором и ещё в комнате висит градусник, так вот Regulus ТР 08 это данный терморегулятор совмещённый с градусником.
    Мне не совсем понятна идея. У Вас газовый и электрический котёл работаю в параллель? Тоесть и тены греют и газ горит? Вот этот регулятор Regulus ТР 08 он в основном ставится на инфракрасный пол. Просто включает и выключает 220В. А как Вы собираетесь просто ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ!!! управлять газовым котлом? Там же краны, защиты. Если Вы снимаете питание с контроллера газового котла, то и защиты отключаются. Газовый клапан конечно закроется, но всё таки тупое отключение питания не есть гут. А как происходит поджиг при подаче питания? Там не нужны ни какие доп действия?
    Чтобы было понятней, напишите а как бы Вы включили только газовый котёл через этот термостат?
    Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    Не важно программатор или термостат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не важно программатор или термостат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    gorodok511 gorodok511 сказал(а):
    gorodok511gorodok511 сказал(а):
    Ну если не трудно объясните "на пальцах".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну если не трудно объясните "на пальцах".
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • До этого так и было . То есть ГК был подключен к данному термостату. В котле, на плате, стояла перемычка между двумя клеммами, ее сняли и туда провода от термостата. Так в нужный момент (при определенной температуре), котел отключался или включался по команде данного термостата. То есть я так понимаю для этого, эти две клеммы замыкались или размыкались. Сейчас так и есть, но уже термостата два (идентичных), второй из которых подключен к ЭК, по той же схеме.
  • В термостате есть 3 клеммы H, L, C. L это общая клемма. Термостат (при своей работе) замыкает между собой H и L, при работе в режиме нагрева, или L и C, при работе в режиме охлаждения. И вот это всё, что выдаёт термостат. ПРОСТО ЗАМЫКАЕТ МЕЖДУ СОБОЙ ДВЕ КЛЕММЫ.
    Судя по вашему описанию замыкания этих двух клемм между собой было достаточно для управления газовым котлом. Для управления электрическим котлом тоже достаточно этих двух клемм.
    НО!!! но поскольку эти клеммы подключаю не фазу из сети на разные котлы, а являются ключами разных схем, то Вам ужно не одна группа контактов H и L, а две. Тоесть через контакты H и L Вы включаете дополнительное реле. Есссно для включения реле через контакты H и L нужно подать напряжение. Если в схеме есть 12, или 24В, то можете использовать их, или использовать 220В. В зависимости от напряжения ставите соответствующее реле.
    Вот это реле должно иметь 2 группы контактов и соответственно эти контакты и станут двумя новыми группами H и L.
    Возможно лучше в каждый из котлов поставить своё реле (с одной группой контактов), которые будут включаться уже контактами H и L термостата.
    Надеюсь теперь понятно?
    Вам нужно НЕЗАВИСИМЫЕ группы H и L для каждого котла.
    Ещё момент... не знаю откуда Вы взяли, что для режима нагрева нужно перемыкать Н и С










  • . Из инструкции, оному прибору. В общем понятно. Программатор дает сигнал на реле вкл./выкл., этим самым вкл./выкл. две пары контактов, которые по сути и есть H и L, для каждого котла. В итоге два котла абсолютно одновременно включаются и выключаются. Осталось реле подобрать симпатишное, так что б - цена/качество. Примного благодарен в моем случае наверное идеальный вариант.
    T_Vlad T_Vlad сказал(а):
    T_VladT_Vlad сказал(а):
    Ещё момент... не знаю откуда Вы взяли, что для режима нагрева нужно перемыкать Н и С
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ещё момент... не знаю откуда Вы взяли, что для режима нагрева нужно перемыкать Н и С
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это я правильно понял , реле нужно электромагнитное?
  • И еще, если Вас не затруднит, будьте добры подскажите конкретное реле которое было бы наиболее оптимальным в моем случае. Что б я понимал, что искать (тип, характеристики реле). Жму руку!
  • Это я даже как то подвис...
    Реле это действительно общее понятие, но какое ещё можно поставить в электрическую схему?
    Реле немеряно разных. Лучше смотреть что у Вас удобнее поставить.
    У меня (на работе) в основном вот такиеФото-0036.jpg само реле оранжевое 220в., а голубое на 24в. (http://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele) Это я пишу про напряжение включения катушки, а не про контакты. Кроватка (называется розетка для реле) крепится на дин рейку и клеммы под винт. Реле есть на одну и две группы контактов. Кроватка на две группы. Вам лучше поставить отдельные реле (с одинарной группой контактов) в каждый котёл, а их катушки (обе) подключить на термостат.
    Вот только судя по Вашему вопросу про электромагнитное реле... обратились бы Вы к кому то разбирающемуся. Нужно смотреть что Вы там подключать собрались. Может Вы через это реле силовую часть подключите... А если Вы включаете схему управления, то можно найти вообще микроскопическое реле, которое без проблем вставится в сам термостат. Вот только у меня нет под рукой схем (и в интернете их нет) и котла с термостатом нет. С этими вещами нужно разбираться в реале.
    Если тупо, то берёте вот такое оранжевое реле (как по ссылке) припаиваете провода к контактам. Катушечные провода к термостату (и на них ещё 220В надо подвести), а контактные в один и другой котёл.
    Вот только опять возникнет вопрос... а как подключить 220, ведь в термостате только батарейка...
    gorodok511 gorodok511 сказал(а):
    gorodok511gorodok511 сказал(а):
    реле нужно электромагнитное?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    реле нужно электромагнитное?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Фото-0036.jpgФото-0036.jpghttp://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele



  • Понял! Благодарствую!
    Таки учту критику!
    Насколько я знаю, в ГК например на провод идущий к программатору поступает не более 24 вольт. Думаю та же история и с ЭК ведь там тоже подключение к плате управления.



  • Вот поэтому я и рекомендовал Вам обратиться к разбирающемуся знакомому, для консультации на месте.
    Для указанной релюшки в плане включения котлов (тоесть контактов реле) напряжение пофиг. Там важен ток. А вот напряжение это вопрос ВКЛЮЧЕНИЯ реле. Выше дважды объяснял это, но Вы не поняли. В этом нет ни чего особенного, люди не обязаны разбираться во всех вопросах. Но тогда нужно обращаться к тем, кто разбирается.
    Посмотрите внимательно ссылку, которую я выложил выше. Там внизу две схемки. Схемки нарисованы именно в плане ВКЛЮЧЕНИЯ и ВЫКЛЮЧЕНИЯ реле. Контакты там не нарисованы. Вот те кнопки на схемах (для вас будет одна, вторую можете зачеркнуть) это и есть контакты "Н" и "L" термостата.
    А вот V AC и V DC это как раз источники питания реле. V AC это переменное напряжение, а V DC - постоянное. 220 у вас однозначно переменное, а вот 24 нужно определять.
    Причём это я пишу не про 24 в. в котле, а про 24в. которыми Вы ВОЗМОЖНО!!! запитаете реле. ВОЗМОЖНО!!! возьмете источник из котла
    Поэтому кроме подбора реле по НАПРЯЖЕНИЮ КАТУШКИ!!! нужно ещё и определиться с формой напряжения.
    Если и сейчас не поняли, то больше писать не буду. Нет смысла читать здесь лекции
    gorodok511 gorodok511 сказал(а):
    gorodok511gorodok511 сказал(а):
    на провод идущий к программатору поступает не более 24 вольт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на провод идущий к программатору поступает не более 24 вольт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Спасибо огромное! Суть понял, но все таки каждый должен заниматься своим делом!