Скажите пожалуйста, почему может падать давление в котле, вплоть до отключения автоматики. При том что утечки(видимой) обнаружить не удаётся
Glory Const
На горячей системе вы небольшие утечки не обнаружите, они успевают испариться на горячих трубах. Если у вас алюминиевые радиаторы, возможно "газование" алюминия и вывод газа из системы автовоздушником котла.
Вольдемар:
утечки(видимой)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вольдемар:
утечки(видимой)
Вольдемар:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
отвечаю на ваше письмо в личку:
Если у вас алюминиевые радиаторы, придётся подождать, пока поверхность алюминия не покроется оксидной плёнкой и перестанет "газовать".
Если же у вас есть утечки, искать их нужно на холодной системе.
Просто Дачник
Я бы для начала убедился, что не течет из предохранительного клапана и что давление воздуха в расширительном баке соответствует тому, до которого вы накачиваете систему.
Павел_П
А давление чего падает ?
Тут уже "погадали на гущах", но помжет ли это в поиске неисправности.
Может раскроем тему ? Напишете про марку котла, что залито в систему, тип радиаторов, косвенный или прямой нагрев ГВС ??? Чем подробнее тем лучше ....
С праздниками всех !!!
Вольдемар:
Скажите пожалуйста, почему может падать давление в котле, вплоть до отключения автоматики. При том что утечки(видимой) обнаружить не удаётся
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вольдемар:
Скажите пожалуйста, почему может падать давление в котле, вплоть до отключения автоматики. При том что утечки(видимой) обнаружить не удаётся
Вольдемар:
Нажмите, чтобы раскрыть...
чего
Вольдемар
Котёл Beretta. по паспорту рассчитан на 250 м2
Фактическая площадь 110 м 2
7 алюминиевых 50 см высотой радиаторов по 10 секций в каждой сборке
В систему залита и подкачивается вода из системы водопровода
Докачиваем каждый раз до 1,5 атм, через 5-6 часов давление падает до критической отметки и отключения котла
Заранее благодарен за быстрые ответы и ваши советы
Андрей
Неслабо кто-то ворует теплоноситель...
Судя по описанию комплектующих, и трубы по-ходу приличные, а не тупо ржавые стальные...
Надо идти дедовским методом исключений, для начала:
- конечно давление в расширительном баке и его целостность
- ну и газетки старые разложить под всеми механическими соединениями...
Павел_П
про нагрев воды и бойлер мне так и не ответили
ладно, погадаем дальше ... )))
помню вот случай был - у дядьки одного в бойлере косвенного нагрева горячей воды прохудилась труба с теплоносителем и в ГВС стала поступать вода /был бы "антифриз" - они бы или траванулись или унюхали/ с падением давления в СО.
проверили просто - перекрыли подачу теплоносителя на бойлер, перекрыли воду на бойлер, слили его полностью через кран в ванной и не стали закрывать этот кран. затем открыли подачу теплоносителя. через некоторое время из открытого крана "пошла" струйка воды.
Вольдемар:
Котёл Beretta. по паспорту рассчитан на 250 м2 ...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вольдемар:
Котёл Beretta. по паспорту рассчитан на 250 м2 ...
Вольдемар:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сержант
Мне кажется все гораздо проще, если вода действительно нигде не подтекает.Первое :проверить воздух в расширительном котле.Если идет воздух, а не брызгает вода значит здесь порядок.
(да, котел должен предварительно выключен и остыть.)Второе: накачиваем воздух в расширительный бак обычным насосом до отметки 1атм. На манометре котла однимается давление? Если да то сбрасываем воду до отметки ноль.(на котле) проверяем снова на расширительном бачке и докачиваем до 1.Процедуру повторяем до тех пор пока на расш. баке будет 1 а на котле ноль.После этого докачиваем ВОДУ из системы или насосной станцией или насосом из вне если в водопроводе слабое давление до показания 1,2-1,3 Атм на манометре котла. Перекрываем подающий кран и запускаем котел.Все будет работать.
vad
падает давление,особенно когда пользуюсь горячей водой,хотя СО замкнута от ГВС
toleor
Перекройте кран хололодной воды перед котлом.Если за ночь давление в системе отопление не упадет-тогда нужно проверить теплообменник(где греется горячая вода)И напишите полное название вашего котла
Вітя
Котел работает 4-5 дней и падает давление в котле.Котел Berretta Ciao по паспорту 250 м2. Фактическая площадь 85 м2. 5 алюминеевых 60 см высотой в зборке по 7,6,4,11,14 секцый и 1 радиатор 1,80 х 60 см. Проверили течи в системе не обнаружено.
Виталий
Здравствуте! Смонтировали систему отопления теплые полы,аллюмин.батареи,котел Вайлант 24 тес.Опресовали видимых утечек небыло.Котел включили через месяц не было газа).Заработал через сутки давление 0.Подкачал через сутки 0.Вызывал сервисную службу сказали что котел работает нормально,вызывал специолиста с тепловизором професион. утечек нет.Посоветовали прогнать теплые полы по контурам 1 откр.4закрт. и так все.Неделю давление держалось вчера котел встал и так 4 месяца хочется взорвать дом посоветуйте что можно сделать еше.Спасибо.
buzzilya
Добра всем. 1 декабря включил теплые полы. Дом решил отапливать только ими. Так вот весь декабрь гонял весь первый этаж около 80 кв.м. и половину второго этажа. Короче мерзли страшно, и я решил слить контуры на втором этаже и греть только 1 этаж. Котел самодельный на 5 квт. за неделю до Нового года сгорел 1,5 квт ТЭН, а таких же в магазах у нас не продают. Сделал новый котел на трёх 2,5 квт ТЭНах Аристон и запустил 30 декабря. 4 января на первом этаже уже было +13, а через неделю +15 на высоте +2,0 в прихожке при выходе на лестницу второго этажа. Сейчас +17.
в системе около 0,7-0,8 атм. 1 раз в два дня спускаю воздух с группы безопасности давление падает в 0, сразу бегу на 2 этаж и доливаю около 50 мл воды. давление в подвале восстанавливается.
ArtMot
у Вас - "подкипают" ТЭНы в котле - отсюда воздух в группе постоянно появляется.
"Подкипание" - приводит к выходу из строя ТЭНа (локальный перегрев, эрозия стенки и т.д.).
причиной "подкипания" , скорее всего, является плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления, и (или) неправильная гидравлическая схема котла - с плохим "омыванием" ТЭНа теплоносителем.
Вам нужно проверить соответствие характеристик котлового насоса (он установлен вообще?) сопротивлению "перекачиваемого контура" и мощности котла. Если с этим в се в порядке - менять конструкцию самого котла.
Константин
Почему сразу подкипание ? Просто идёт процесс дегазации жидкости в СО . Нормальный процесс . Первые полгода так всегда , а если кроме полов есть и ал.батареи - то и дольше . + возможно , плохо прокачаные контура вымывают пузыри из петель Т.П.
buzzilya
Константин, если не трудно, прошу объяснить - как установить правильно расширительный бак в системе закрытого типа. у меня вот ТАК:
синяя черта, как мне кажется находится вода на обратке
ArtMot
вот там и устанавливайте РБ. Накачайте в него воздуха до давления 1.3 ати и потом подпитайте систему до 1.5. в Вашем случае -хватит. Я почему писал про "подкипание" -для электро котла - это очень важный момент - это "убивает" ТЭНы очень быстро. Возможно у Вас в системе не отрегулированы давления - РБ не работает так как нужно - система "воздушится" - циркуляция ухудшается - "подкипают" ТЭНы - и выходят из строя.
при "подкипании" - они еще и воздуха в систему дают много.
buzzilya
Уважаемый ArtMot, я в этих делах не совсем компетентен.
Если возможно, то пожалуйста пошагово и как (какими инструментами) возможно провернуть данную работу по запуску "правильной" работы РБ.
Возможно мне нужен насос типа водолей, и другие принадлежности.
заранее благодарю
Сергей
Доброго дня суток.Суть проблемы.при вкл СО(Котел ROCO24)стрелка на манометре котла падает вниз из зеленого сектора больше 0,3 атм, а по мере нагревания котла возвращается в исх. и чуть даже больше.после выкл СО стрел маном в исх.(видимых течи в сист.нет).так неделю назад стрелки манометра котла удалось заскочить в красный сектор ниже граничного по ходу допустимого давл.и котел по сработке -"недостаток воды в системе отопления стал". краном подпитки котла добавил воды в сист.,но проблема не ушла.да,а вот при вкл гвс стрелка манометра никаких скачков не делает. Рад буду услышать совет по решению проблемы.спс
Просто Дачник
Как обычно. Начать с проверки давления в воздушной камере расширительного бачка.
bbsh
Большинство задающих вопросы здесь, помимо того, что просто халявщики, еще настолько ленивы, что не могут прочитать всю страницу в теме от начала до конца.
Просто Дачник:
Как обычно. Начать с проверки давления в воздушной камере расширительного бачка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Просто Дачник:
Как обычно. Начать с проверки давления в воздушной камере расширительного бачка.
Просто Дачник:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей
всем привет!!! такая проблема падает давление раз в одни ато и трое суток, при чем только ночью!!!! что за фигня????
Просто Дачник
Как правило, все падения давления в котле происходят от того, что неисправен расширительный бак. Когда этот бак неисправен, давление сначала слишком сильно растет, потом через предохранительный клапан стравливается, а потом оказывается, что давление упало.
Но вообще, для более осмысленного совета Вы бы поподробнее описали ситуацию. В такой постановке слишком абстрактно получается.
Majestry
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при такой ситуации:
Стоит котел Протерм Пантера 25КТВ, трубы (армированный полипропилен), стальные радиаторы и теплый пол на кухне. Никаких допбачков или клапанов кроме тех, что в котле, нету. 2-х комнатная квартира, без второго этажа.
Система ещё в сентябре была спаяна, проверена холодной водой под давлением 2.5бар - все было ок, нигде не капало.
В конце ноября сервисник провел первый запуск котла, стравили воздух (после проверки системы батареи снимались, потом одевались назад), оставили 1.8бара в системе.
Такое давление держалось где-то 2 недели, потом за пару дней упало до 1.5.
Полтора бара держалось ещё 2.5 недели, потом упало до 1.3бар за 1 день. Такое давление было и 30го декабря.
Сегодня смотрю на котел: показывает 0.9-1.1 бара в зависимости от температуры.
Подскажите, с чем может быть связано и куда копать? Батареи всегда открыты на максимум, теплый пол выставлен на 2 из 5 на регуляторе. Температура на котел выставлена на 48 градусов (диапазон держит 38-53.) С предохранительного клапана не капает (специально бумажку под ним оставлял - не покоробило, не мокрая).
ОСВ208
Причин может быть несколько. Одна из них это удаление воздуха с системы. Это нормально. Перекройте систему , стравите давление в котле, например через клапан безопасности, и при открытом клапане проверьте давление в расширительном бачке. Если давление в баке нормальное, смотрите паспорт, закройте клапан и доведите давление в системе до указанного в паспорте. Откройте систему, проверьте все соединения, возможно требуется подтяжка, стравите воздух с приборов отопления. Проверьте давление в системе, если нужно доведите до нормы. Включайте котёл. Если после этого потребуется частая дозаправка, то в системе есть утечка теплоносителя или подсасывает воздух через неплотные соединения. смотрите паспорт паспорте
morrrmon
Здравствуйте. Меня Павел зовут. Нуждаюсь в Вашей помощи.
Система отопления старая (Ленинграда) трубы метал, батареи чугун. Площадь дома ~ 380 кв.м. Отапливается три уровня: подвал: высота: ~ 2 м. Первый этаж: ~ 3 м. Второй этаж: ~ 3 м. система очень запутанная по монтажу труб. Котлы Baxi две штуки модель 1 . 230 in параллельно. Находятся в подвале. горячая вода греется косвенно бойлер Baxi на 200 литров. Давление на левом котле падает с 1. 7 бар на 0. 6 бар за двое суток. давление на правом котле за сутки почти не упало совсем 1.7 бар на 1.6 бар. последний раз система сливалось конец ноября начало декабря 2015 года. котлы Baxi покупались вместе в мае 2015 года. устанавливались одним мастером. левый котел мастер проверял под давлением 3бар на теплую. в течение ночи левый котел оставался под давлением 1.5 бар на холодную. Подтеков не найдено. Но левый котел во время работы имеет еле слышный свист. Мастер говорит что утечка системы Малая и незаметная.
юзер
Он прав.Такой небольшой перепад давления,говорит о том,что ваша система,а в частности расширительный бак, исправен и работает вполне адекватно.Вот когда давление воды ,между холодной и горячей будет превышать 0,5 атм,тогда и нужно задумываться.
Ну а так,попробуйте еще раз пройтись по батареям и спустить воздух через кран Маевского.
А если у вас и есть утечка через стальную систему,то паниковать не нужно.Такая утечка закиснет,и будет все нормально.Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.
Но левый котел во время работы имеет еле слышный свист
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но левый котел во время работы имеет еле слышный свист
Нажмите, чтобы раскрыть...
morrrmon
Вопрос. Может ли быть неисправен сам котел. Второй вопрос Можно ли тестировать систему только котел плюс бойлер на горячую по малому кругу отключив отопление всего дома?
morrrmon
Бак исправен, проверял сам мастер.
Мастер сказал ставьте систему 1.2-1.3 бар в разширителе 0.8 и живи. Но на правом котле этого не происходит же?
Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.
Нажмите, чтобы раскрыть...
morrrmon
Вы неправильно меня поняли левый котел на горячую при работе 1.7 бар падает на 0.6 бар за двое суток, правый же котел при такой же работе с 1. 7 бар падает всего на 0. 1 бар на 1.6 бар. Вот в чем разница.
Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Поверьте и потерпите.Потом не забудьте отписаться.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Свист может быть следствием выхлопа котла из-за какого-то резонанса в дымоходе, свистеть может насос. Если бы вы смогли локализовать место свиста, было бы понятнее...
Я так понимаю мастер вам сделал каскад. Котлы включаются по очереди или молотят оба сразу всегда?
Если оба котла включены в каскад, они объединены в систему отопления одновременно (если один из них не пережат кранами). Поэтому падение давления на них должно быть одинаковым, потому как это падение давления во всей системе.
Но так как у вас модель in, она без циркуляционного насоса, расширительного бака, манометра и предохранительного клапана в контуре. Каким образом вы можете мерить давление на обоих котлах по разному? Мастер установил вам на каждый котёл бак, манометр и группу безопасности? И насос?
в котле NAVIEN ACE или ELSO THERM падает давление воды, расширительный бак в норме, имеется дополнительный теплообменник на ГВС, если данный теплообменник прохудился, разве может вода из СО уходить с контур ГВС??? если давление воды на подпитке на порядок больше чем закачивается в котел, разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
Glory Const
Во-первых, у вас давление в водопроводе какое? А если оно меньше того, что в котле?
Во-вторых, при разборе ГВС давление в системе ГВС падает. Если место утечки имеет свойство лепесткового клапана (кто ж его знает где там у вас пробоина), то при закрытом ГВС она может перекрываться, а при открытом ГВС может быть переток.
Ну или теплообменник ни при чём и течёт где-то в другом месте, которое вы пока не определили.
разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
Нажмите, чтобы раскрыть...
разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
Нажмите, чтобы раскрыть...
victor123
давление в водопроводе явно больше чем в котле, не менее 4 ат. точно, остальное пока буду искать, о результатах отпишусь
Во-первых, у вас давление в водопроводе какое? А если оно меньше того, что в котле?
Во-вторых, при разборе ГВС давление в системе ГВС падает. Если место утечки имеет свойство лепесткового клапана (кто ж его знает где там у вас пробоина), то при закрытом ГВС она может перекрываться, а при открытом ГВС может быть переток.
Ну или теплообменник ни при чём и течёт где-то в другом месте, которое вы пока не определили.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Во-первых, у вас давление в водопроводе какое? А если оно меньше того, что в котле?
Во-вторых, при разборе ГВС давление в системе ГВС падает. Если место утечки имеет свойство лепесткового клапана (кто ж его знает где там у вас пробоина), то при закрытом ГВС она может перекрываться, а при открытом ГВС может быть переток.
Ну или теплообменник ни при чём и течёт где-то в другом месте, которое вы пока не определили.
разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
Нажмите, чтобы раскрыть...
разве не должно давление в СО расти из за протока воды через прохудившийся доп. теплообменник из за более высокого давления в контуре ГВС при не разборе горячей воды???
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.