Сергей:
Не хватает 27кВТ на 240 кв.м.? Да и с утеплением дома вроде тоже всё в порядке. Если бы ещё теплоноситель был 80 градусов так вообще жара бы была.Нажмите, чтобы раскрыть...Сергей:Сергей:
Не хватает 27кВТ на 240 кв.м.? Да и с утеплением дома вроде тоже всё в порядке. Если бы ещё теплоноситель был 80 градусов так вообще жара бы была.Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Какая наружная температура? Какая макс. температура воздуха в доме? У меня на 240 кв. м котел стоит 24 кВт. На ночь устанавливаю комн. темпер. на 19 град, днем 23 град. Большей частью хватает мощности на котле 15 квт. Температуру теплоносителя практически не контролирую, но думаю выше 60-65 градус не поднимается. Увеличить скорость насоса не пробовали?Нажмите, чтобы раскрыть...Юрий:Юрий:
Какая наружная температура? Какая макс. температура воздуха в доме? У меня на 240 кв. м котел стоит 24 кВт. На ночь устанавливаю комн. темпер. на 19 град, днем 23 град. Большей частью хватает мощности на котле 15 квт. Температуру теплоносителя практически не контролирую, но думаю выше 60-65 градус не поднимается. Увеличить скорость насоса не пробовали?Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
Наружная температура уже месяц как за -30, сегодня -40, дома температура +20,21, скорость насоса стояла на тройке, максималка, но я её наоборот уменьшил, просто решил попробовать, ничего не изменилось. Для нас тут в такие морозы дома +20 это мало, хочеться тепла..Нажмите, чтобы раскрыть...Сергей:Сергей:
Наружная температура уже месяц как за -30, сегодня -40, дома температура +20,21, скорость насоса стояла на тройке, максималка, но я её наоборот уменьшил, просто решил попробовать, ничего не изменилось. Для нас тут в такие морозы дома +20 это мало, хочеться тепла..Нажмите, чтобы раскрыть...
Чуносов Иван:
Здравствуйте. Конечно в вашем случае нужно смотреть по месту. Но есть несколько типичных проблем с электрическим отоплением. Либо количество приборов отопления превышено по теплоотдаче и котел не вытягивает. Либо, скорее всего в вашем случае, в котле не работают 1 или несколько тенов (они бывают кратны 2 или 3 кВТ в бытовых котлах, как правило.)Еще бывает на электрокотлах ставят насосы с электронным регулированием. Помпа работает на малых оборотах пока котел не набрал максимум и не перешел в режим прогонки, т.е не переключил помпу на максимум. В этом случае, чтобы немного поднять производительность помогает переключить насос на прямую в сеть 220в, чтобы гонял на полную, НО МОЖНО НАВРЕДИТЬ КОТЛУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЗГОВ!!! поэтому по аккуратнее!
А так советую в первую очередь включить котел на максимум, вскрыть крышку и прозвонить тестером все тены по силе тока. Либо летом скинуть клемы с тенов и прозвонить на коротыш каждый. Еыли не звенит, то сдох.Нажмите, чтобы раскрыть...Чуносов Иван:Чуносов Иван:
Здравствуйте. Конечно в вашем случае нужно смотреть по месту. Но есть несколько типичных проблем с электрическим отоплением. Либо количество приборов отопления превышено по теплоотдаче и котел не вытягивает. Либо, скорее всего в вашем случае, в котле не работают 1 или несколько тенов (они бывают кратны 2 или 3 кВТ в бытовых котлах, как правило.)Еще бывает на электрокотлах ставят насосы с электронным регулированием. Помпа работает на малых оборотах пока котел не набрал максимум и не перешел в режим прогонки, т.е не переключил помпу на максимум. В этом случае, чтобы немного поднять производительность помогает переключить насос на прямую в сеть 220в, чтобы гонял на полную, НО МОЖНО НАВРЕДИТЬ КОТЛУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЗГОВ!!! поэтому по аккуратнее!
А так советую в первую очередь включить котел на максимум, вскрыть крышку и прозвонить тестером все тены по силе тока. Либо летом скинуть клемы с тенов и прозвонить на коротыш каждый. Еыли не звенит, то сдох.Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
Да, уже прозвонил, сгорела одна ветка в блоке тэнов, ветка 3 кВт. И ещё напряжение перед котлом 360 вместо 380В. Видимо и не может работать в полную мощность. Теперь нужно где то искать блок тэнов на 9 кВт.Нажмите, чтобы раскрыть...Сергей:Сергей:
Да, уже прозвонил, сгорела одна ветка в блоке тэнов, ветка 3 кВт. И ещё напряжение перед котлом 360 вместо 380В. Видимо и не может работать в полную мощность. Теперь нужно где то искать блок тэнов на 9 кВт.Нажмите, чтобы раскрыть...
Юрий:
Если учесть пониженное напряжение и потерю одного тена 3Квт, то получается сейчас у Вас максимальная мощность котла 21,4 кВт. А раньше когда тен был рабочим мощности котла хватало?Нажмите, чтобы раскрыть...Юрий:Юрий:
Если учесть пониженное напряжение и потерю одного тена 3Квт, то получается сейчас у Вас максимальная мощность котла 21,4 кВт. А раньше когда тен был рабочим мощности котла хватало?Нажмите, чтобы раскрыть...