Неисправность котла BAXI eco 240 Fi

  • Добрый день. Подскажите, что можно сделать с BAXI ECO 240 fi? Стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил, проверил соединения, все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
  • Сделать техобслуживание.
    Виктор454 Виктор454 сказал(а):
    Виктор454Виктор454 сказал(а):
    Добрый день. Подскажите что можно сделать с BAXI ECO 240 fi стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил проверил соединения все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день. Подскажите что можно сделать с BAXI ECO 240 fi стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил проверил соединения все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что именно сделать именно? Техобслуживание перед сезоном делал специалист. Пылесосил, промывал теплообменники, диагностировал. В общем претензий не было до декабря. Дело в том нужно понимать что может быть, что бы не попасть на развод спеца. сами понимаете можно втереть под это дело все что угодно
    Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    Сделать техобслуживание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сделать техобслуживание.
    Виктор454 Виктор454 сказал(а):
    Виктор454Виктор454 сказал(а):
    Добрый день. Подскажите что можно сделать с BAXI ECO 240 fi стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил проверил соединения все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день. Подскажите что можно сделать с BAXI ECO 240 fi стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил проверил соединения все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В инструкции все описано.
    Виктор454 Виктор454 сказал(а):
    Виктор454Виктор454 сказал(а):
    Что именно сделать именно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что именно сделать именно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • сначала померить напряжение на стабилизаторе должно быть не менее 216 ,эти котлы плохо работают при пониженных напряжениях не открывается газовый клапан вот и авария
    Виктор454 Виктор454 сказал(а):
    Виктор454Виктор454 сказал(а):
    Добрый день. Подскажите, что можно сделать с BAXI ECO 240 fi? Стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил, проверил соединения, все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день. Подскажите, что можно сделать с BAXI ECO 240 fi? Стала периодически загораться красная лампа. После сброса ошибки R котёл переходит в рабочий режим и работает без проблем, всё топит и всё греет. Но c периодичностью 1-2 дня опять загорается, раньше не было такого. Подскажите кто знает, в чем проблема? Трубу дымохода почистил, проверил соединения, все нормально, фаза подходит правильно, вентилятор работает, давление газа в норме, подключен котел через стабилизатор напряжения.