Падение давления в Baxi Main 24i при работе ГВС

  • Здравствуйте, есть котел Baxi Main 24 i, при режиме зима, когда используется режим ГВС на манометре падает давление, и в итоге через какое-то время выдает ошибку - недостаток давления в системе, почему используется вода из расширительного бака при режиме ГВС? На отоплении температуру показывает 70, на ГВС 40, из-за того что на ГВС температура ниже, при работе ГВС остывает вода в расширительном бачке и падает давление в контуре отопления? Необходимо на холодную в режиме лето выставить давление в пределах 1,2 -1,5 бара? Проблема началась как раз таки после уменьшения температуры на ГВС. Спасибо.
  • Проблема с расширительным баком.
  • что можете посоветовать для диагностики ? проблема какого рода может вызывать такие баги ? можете описать физику процесса почему падает давление в баке при использовании ГВС ? проверить давление в баке и если не хватает подкачать ? похожее было в этой теме http://forum.vashdom.ru/threads/vremennoe-padenie-davlenija-v-sisteme.47942/ Спасибо!
    Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    Проблема с расширительным баком.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема с расширительным баком.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum.vashdom.ru/threads/vremennoe-padenie-davlenija-v-sisteme.47942/
  • При пользовании ГВС вода в СО остывает, поэтому падает давление. Нужно накачать расширительный бак.
  • При закрытой холодной воде на входе котла и включенном ГВС давление сразу начинает падать до 0, это течь в теплообменнике?
    И из крана горячей воды подтекает вода, хотя при открытии ХВС тоже подтекает вода и так же падает давление в системе отопления до 0.
  • Значит пробой между контурами в теплообменнике.
  • При закрытой подаче холодной воды на котел и работе в зимнем режиме давление не падает, при открытии крана ГВС или ХВС выливается немного воды, при этом падает давление на манометре и вода заканчивается почти, закрываю кран, жду секунд 5, открываю кран, ситуация аналогичная, опять выходит небольшое количество воды и падение давления, получается идет подпитка контура ГВС через контур теплоносителя от ОС? или нет?
  • Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    пробой между контурами в теплообменнике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    пробой между контурами в теплообменнике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Поясните пожалуйста тогда как завязана холодная вода и теплообменник? Почему при отборе только холодной воды падает давление в СО? Ведь эти две системы никак не связаны, холодная вода на смеситель идет через тройник, с которого питается и котел, если это течь между контурами, то отбор ХВС никак не должен влиять на падение давления в СО, или я не прав?
    При надавливании на ниппель РБ оттуда идет вода, это краны мембран и дело получается в РБ?
  • Да.
    Дмитрий Саволюк Дмитрий Саволюк сказал(а):
    Дмитрий СаволюкДмитрий Саволюк сказал(а):
    при надавливании на нипель РБ оттуда идет вода, это кранты мембране и дело получается в РБ ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при надавливании на нипель РБ оттуда идет вода, это кранты мембране и дело получается в РБ ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • +
  • слили всю воду, накачал РБ до 1, закрыл подпитку, всё работает. при работе ГВС давление не падает.