Котёл протерм гепард 23mtv

  • Здравствуйте! Установлен котёл Протерм Гепард 23MTV
    2 месяца назад.Устанавливаю температуру СО на 60 градусов, котёл греет до 65, отключается, температура постепенно опускается до 49 гр.,котёл снова включается (горелка зажигается).Данный цикл повторяется.Вроде бы так и должно быть, но при установке температуры на 65 градусов, котёл не догоняет до установленной температуры и постоянно работает. Боюсь за газ не расплачусь. В чём может быть причина? Настраивали котёл газовики методом тыка по кнопкам, даже крышку не соизволили снять, мотивируя тем, что "на заводе и так всё настроили". ГВС ,бывает, работает циклично,ошибок котёл никаких не выдаёт.Установлено 3 батареи (30)секций,площадь квартиры-35 кв.м. Мощность котла установили на 9 кВт. Большая просьба, расскажите пожалуйста как правильно должен работать данный котёл? Что делать, как настроить? Спецов нормальных в нашем городе НЕТ!!!
    :ireful1:

    :ireful1:
  • дак так и будет работать - тактовать. Просто при выставлении заданной температуры в 65 гр. Система отопления с такой подачей имеет мощность равную минимальной мощности горелки - вот котел и не выключается. Ориентируйтесь на температуру воздуха в помещении, и выставляйте температуру подачи соответсвующую желаемой в помещениях. И помните - перетоп на 1 гр. приводит к дополнительному расходу газа на 5-8 %.
    Установите термоголовки на приборы. или термостат комнатный.
  • А цикличная работа при подготовке ГВС с чем может быть связана? Проток ГВС котёл показывал 4-7 л, когда как. Причём интересный момент- открыл гор.воду, пошла горячая, через некотор.время котёл
    выключился,опять включился и дальше в том же духе.
    Но если закрываю кран и через 2-3 сек. открываю снова, то всё в ожуре. Чудеса, да и только.

  • нуууу =) если настраивали "методом тыка" и получилось 9 кВт (откуда это известно???) =).
    то теперь и с ГВС косяки.
    Нужно таки взять манометр (до 500 мм.в.ст.) и СОГЛАСНО инструкции - настроить работу газового клапана =).

  • Про 9 кВт горе-наладчик сказал,когда котёл по кнопкам тыкал (пианист долбанный). Спасибо за советы, буду добивать газиков для настройки котла.
  • А вопрос: - или я не правильно понял,или смысла не допонял.Поставить температуру на котле,соответствующей желаемой в помещении,значит 26 гр? (к примеру).Если можно поподробней.
    ArtMot:
    Просто при выставлении заданной температуры в 65 гр. Система отопления с такой подачей имеет мощность равную минимальной мощности горелки - вот котел и не выключается. Ориентируйтесь на температуру воздуха в помещении, и выставляйте температуру подачи соответсвующую желаемой в помещениях.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Просто при выставлении заданной температуры в 65 гр. Система отопления с такой подачей имеет мощность равную минимальной мощности горелки - вот котел и не выключается. Ориентируйтесь на температуру воздуха в помещении, и выставляйте температуру подачи соответсвующую желаемой в помещениях.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не правильно. В зависимости от теплопотерь и устройства системы отопления, и температуре нар.воздуха - какой то желаемой температуре воздуха в помещении соответствует температура подачи котла. И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Антип:
    А вопрос: - или я не правильно понял,или смысла не допонял.Поставить температуру на котле,соответствующей желаемой в помещении,значит 26 гр? (к примеру).Если можно поподробней
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антип:
    А вопрос: - или я не правильно понял,или смысла не допонял.Поставить температуру на котле,соответствующей желаемой в помещении,значит 26 гр? (к примеру).Если можно поподробней
    Антип:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Значит,если нет расчета теплопотерь дома,то желательно темп.выставлять методом тыка?. Если грубо говоря.
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • именно так.
    и потом нужно составить для себя график соответсвия температуры подачи - температуре наружного воздуха (отопительный график) и раза четыре в сутки бегать снимать показания с термометра на улице и выставлять соответсвующую температуру подачи.... =)
    но лучше установить автоматику "погодозависимого" регулирования - и экономить и жить в комфорте.

  • Да не,геморно.Тогда может среднюю,по месяцам.
    Вот это приемлемо.Какую посоветуете?
    ArtMot:
    и потом нужно составить для себя график соответсвия температуры подачи - температуре наружного воздуха (отопительный график) и раза четыре в сутки бегать снимать показания с термометра на улице и выставлять соответсвующую температуру подачи.... =)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    и потом нужно составить для себя график соответсвия температуры подачи - температуре наружного воздуха (отопительный график) и раза четыре в сутки бегать снимать показания с термометра на улице и выставлять соответсвующую температуру подачи.... =)
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    но лучше установить автоматику "погодозависимого" регулирования - и экономить и жить в комфорте.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    но лучше установить автоматику "погодозависимого" регулирования - и экономить и жить в комфорте.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • на какой котел? или узел ввода от ТС?
  • Так на такой же.Гепард 23.Дв.конт.
  • купите на него датчик температуры наружного воздуха и установите на радиаторы термостатические клапана - будет экономно и комфортно и недорого. Автоматика котла позволяет средствами платы выбрать температурный график.
  • уточнение -
    7.4.5 Робота котла з еквітермічною
    регуляцією
    Котел регулює температуру ОВ на основі
    змін зовнішньої температури. У випадку
    цього типу регуляції необхідно використати
    регулятор з функцією еквітермічної регуляції
    (Protherm Thermolink B, Thermolink P)
    та підключити датчик зовнішньої
    температури .
    .
    Вариант дороже чем у нормальных котлов - но дешевле чем нахлобучивать на такой простенький котелок электронные регулятор сторонних производителей.






    Protherm Thermolink B, Thermolink P



  • А может вы зря на наладчика гоните. То, что котел при 65 градусах не отключается - это же хорошо, это называется модуляция, так и должно быть. Вам нужно поставить температурный датчик и все. При малой температуре любой котелок будет тактовать.
    Помоему это глупость.
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • конкретно что??? то что если вместо +20 Вы в помещение поддерживаете +22 - то тратите на 10 - 15 процентов газа больше? - расчет этого "явления" настолько элементарен - стыдно даже объяснять.
    Olego:
    Помоему это глупость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Помоему это глупость.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Минутку
    Вы пишете не о температуре в помещении а о теплоносителе. И правильно выставлять температуру побольше, тогда котел не будет тактовать. А затем на термодатчике выставить нужную температуру в помещении, например 21 градус. Котел будет ВКЛ минут на 15-20, а затем час полтора отдыхать, а хлопать каждые 3 минуты. Это первое.
    Второе:
    При установке определенной температуры котел работает до набора ее и ОТКЛ. Затем он просто потдерживает заданную температуру. Так где перерасход?
    Olego:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • перерасход в увеличении теплопотерь помещения при увеличении разницы температур внутреннего и наружного воздуха.
  • Еще раз
    Вы же пишите о температуре теплоносителя. И при понижении температуры на улице вам нужно нагреть помещение. т.е.возместить теплопотери помещения до определенной температуры. Так в чем разница в расходе газа? Меньше температура воды дольше греете, больше- меньше.
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    И незачем выствлять 65 если зватает 50 к примеру. И каждый "лишний" градус внутри помещения - от 5 до восьми процентов лишнего расхода газа.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • разница в теплопотерях которые возмещать нужно чтоб температура в помещении не снижалась. ДА! мы не можем влиять на температуру наружного воздуха =))) но на температура внутреннего можем =))). И вот если нам вздумалось поднять температуру в помещениях на два градуса - мы должны понимать что это нам выльется в увеличение расхода га за на 10-15 процентов (чем в том случае еслиб мы её не увеличивали, я уже не знаю как объяснить то...). Например -
    средняя температура наружного воздуха для отопительного периода в центральных областях Украина порядка = -1.9 гр., так вот увеличение температуры в отапливаемом помещении с 20 до 22 градусов - приведет к увеличению перепада температур между внутренним и наружным воздухом на 9% - отсюда вопрос - на сколько увеличатся теплопотери здания за отопительный период?
    Olego:
    Вы же пишите о температуре теплоносителя. И при понижении температуры на улице вам нужно нагреть помещение. т.е.возместить теплопотери помещения до определенной температуры. Так в чем разница в расходе газа? Меньше температура воды дольше греете, больше- меньше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Вы же пишите о температуре теплоносителя. И при понижении температуры на улице вам нужно нагреть помещение. т.е.возместить теплопотери помещения до определенной температуры. Так в чем разница в расходе газа? Меньше температура воды дольше греете, больше- меньше.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    средняя температура наружного воздуха для отопительного периода
  • и пишу я о температуре теплоносителя именно применительно к температуре в помещении - потому что сама по себе температура теплоносителя мало что значит. Я и пишу что нужно температуру теплоносителя оптимальную выбирать исходя из теплового баланса помещения (и, как следствие, температуры внутреннего воздуха) а не из условия меньшего тактования котла.
  • Дальше дискутировать нет смысла. Извините.
  • да мы просто об одном и том же говорили но с разных сторон :drinks::drinks:
  • Если вы специалист,то должны знать,что по мануалу есть возможность настройки котла до 9кВт.
    Так это работа сервисников.Самому нежелательно.
    А это какие нормальные котлы? (марка).Форум почитаешь,так на любой котел определенные жалобы есть.
    ArtMot:
    нуууу =) если настраивали "методом тыка" и получилось 9 кВт (откуда это известно???) =
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    нуууу =) если настраивали "методом тыка" и получилось 9 кВт (откуда это известно???) =
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Нужно таки взять манометр (до 500 мм.в.ст.) и СОГЛАСНО инструкции - настроить работу газового клапана =).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Нужно таки взять манометр (до 500 мм.в.ст.) и СОГЛАСНО инструкции - настроить работу газового клапана =).
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Вариант дороже чем у нормальных котлов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Вариант дороже чем у нормальных котлов
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Olego,а разве это правильно? Что котел при такой темп,как вы говорите "малой",должен тактовать? То, что указал в своем посту топикст.так на 35 кв.м при установке в 9 кВт это что мало? 3 батареи всего.Только непонятно,на такие кв.м, и котел в 23 кВт. Выставляет 60 - работает. На 65 - не отключается.
    А хлопать он почему должен? Если он отработал цикл,отключился от температурного датчика (термостата комнатного),то он не должен включиться,пока внутрикомнатный термостат его не включит.
    Все дело наверняка в настройке котла.Может насос перенастроить?
    По логике вещей не должно так быть. Согласно инструкции,такие котлы с заводской настройкой "идут" на 15кВт. Знаю людей,у которых настройка котла такой марки,с завода была 23кВт.Значит не всем инструкциям можно доверять.
    Меня собственно что так заинтересовало в этой теме.У нас многие установили такие котлы,именно Гепард,и (переплюну) - работают.Жалоб нет.Уже многих обзвонил.Ты кажется "ушел" с темы? Из-за разногласий с ArtMot. Но может есть еще что сказать по теме,может вернешься? Может еще кто из спецов подтянется,все же докапаются до истины.Здесь по газу темы "сильные" есть.Не тебе обьяснять.
    Olego:
    То, что котел при 65 градусах не отключается - это же хорошо, это называется модуляция, так и должно быть. Вам нужно поставить температурный датчик и все. При малой температуре любой котелок будет тактовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    То, что котел при 65 градусах не отключается - это же хорошо, это называется модуляция, так и должно быть. Вам нужно поставить температурный датчик и все. При малой температуре любой котелок будет тактовать.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Вы пишете не о температуре в помещении а о теплоносителе. И правильно выставлять температуру побольше, тогда котел не будет тактовать. А затем на термодатчике выставить нужную температуру в помещении, например 21 градус. Котел будет ВКЛ минут на 15-20, а затем час полтора отдыхать, а хлопать каждые 3 минуты
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Вы пишете не о температуре в помещении а о теплоносителе. И правильно выставлять температуру побольше, тогда котел не будет тактовать. А затем на термодатчике выставить нужную температуру в помещении, например 21 градус. Котел будет ВКЛ минут на 15-20, а затем час полтора отдыхать, а хлопать каждые 3 минуты
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Вы невнимательно читаете. Я писал, что тактовать котел будет без термостата, так как будет работать по температуре воды. Обьем теплоносителя мал, нагрев происходит быстро. Отсюда и тактование. Что не так?
  • Да.
    Я это не опровергал.
    Все так.Тогда что вы называете "хлопать"? И по ГВС.Вы согласны,что описывает автор,то так тоже не должно быть?
    Olego:
    Вы невнимательно читаете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Вы невнимательно читаете.
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Я писал, что тактовать котел будет без термостата,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Я писал, что тактовать котел будет без термостата,
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Отсюда и тактование. Что не так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego:
    Отсюда и тактование. Что не так?
    Olego:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • хлопать- тактовать. нагрев- откл.- 3мин. пауза и вкл. и тк постоянно. А вообще вы чего добиваетесь? Ставьте конкретные вопросы, получите конкретные ответы.
  • Добрый день всем! У меня такой вопрос, нормально у меня работает котёл? Протерм Гепард 23 MTV. Частный одноэтажный кирпичный не утеплённый дом, однотрубная СО, всего 118 секций аллюминиевых радиаторов. Сегодня температура на улице +3, нагрев до 58гр. теплоносителя 20 минут, затем остывание до 45гр. 8,5 минут, затем опять... Температура в доме +22 во всех комнатах. Спасибо за ответы!
  • Котёл у вас работает нормально . Теплопотери у вас не утепленного дома дельта 19 градусов ,
    Алекс61 Алекс61 сказал(а):
    Алекс61Алекс61 сказал(а):
    У меня такой вопрос, нормально у меня работает котёл?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У меня такой вопрос, нормально у меня работает котёл?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тактует - не нравится. Не тактует - тоже не нра.:dntknw:Тактует:dntknw: