  • Здравствуйте! Подскажите, нужна ли гидрострелка в системе? Котёл настенный двухконтурный Иммергаз еоло митос 24, площадь дома 96 кв.м. Радиаторная система ленинградка - 6 алюминиевых радиаторов и система тёплого пола на площади 75 кВ.м. Мастера, которые запускали котёл, сказали, что система корректно работать не будет. Действительно ли это так? Или очередной развод на деньги?
    У тёплого пола 5 контуров, длина трубы в контуре не более 50 метров.
  • Здравствуйте. Если в системе нет дополнительного насоса на отопление (т.е., отопление работает на насосе, встроенном в котел), то гидрострелка не требуется.
  • Насос на коллекторе есть
  • Если насос на отопление - тогда стрелка нужна. Если только на теплый пол (в узле подмеса для теплого пола) - тогда нет.
    Кампот Кампот сказал(а):
    КампотКампот сказал(а):
    Насос на коллекторе есть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насос на коллекторе есть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, только там