рубли

Блок управления honeywell s4565am 3058

  • Здравствуйте, кто подскажет, есть Блок управления Honeywell S4565AM 3058. Там есть переменное сопротивление, по схеме R73. За что оно отвечает и что регулирует. Спасибо.
  • Я пробовал крутить изменялось пламя.Да вчера вышел из строя блок.Можно ли его отремонтировать.Осмотрел плату, прогаров нет.
    Иногда клапан газовый он открывает, но через секунду прирывает. Кстати на всякий случай прозвонил катушки газового механизма, целы.
  • Резистор R73-это регулировка минимального горения.Нужно читать талмуд.При неправильной регулировке при розжиге буду ОЧЕНЬ сильные хлопки.