Baxi Mainfour 240f низкая производительность по ГВС

  • Здравствуйте! Котел имеет низкую производительность ГВС. Котлу 2 года, эксплуатируется постоянно только 8 месяцев. Пока на улице была положительная температура ГВС работал хорошо. Когда стало ниже 0 пришлось снизить расход входным краном перед котлом. Сейчас на улице -20 и расход пришлось довести до 4 литров в минуту чтобы получить воду температурой 35-40. Влияет на объем горячей воды, скорее всего, температура входящей холодной воды. По инструкции котел должен давать 9,7 литра/мин горячей воды при дельтаT = 35 С. Т.е. в моем случае мощность снижена примерно в 2 раза, либо еще что-то не позволяет греться воде быстро. Мощность горелки 100% при открытом кране горячей воды. Горелка не гаснет. Температура ГВС стоит 55 С. Посоветуйте, что нужно проверить и сделать, чтобы котел заработал хорошо? А может это вообще норма? Отпишитесь, владельцы, у кого сколько горячей воды котел выдает за минуту при Т = 35-40 С?
  • теплообменник на промывку кислотой.....