Газовый котел Протерм гепард 23 часто выключается

  • Сегодня заметила, что котел стал часто ВКЛ и выкл (1 мин работает, 1 мин отдыхает). В чем может быть проблема?
  • плохая циркуляция в системе отопления.
  • Здравствуйте, товарищи! Совсем недавно (дней 5 назад) я стал счастливым обладателем подключенного газа! Итак:
    Котел Протерм гепард. Установил на отопление 40 С. Что получается:
    Горелка (нагрев) работает 6 мин 22 сек, при этом (цифры на табло) t с 31 до 45... насос работает после отключения горелки ещё: 11 мин 17 сек...
    Простой:
    Горелки: 9 мин 44 сек
    Насоса: 8 мин 41 сек
    Причем при отключении горелки t за 10 сек падает на 39С. По отапливаемому помещению: дом 2 этажа, каркасные (утепление 200 мм ваты). Стоит 13 батарей (общее кол-во секций - 92). Батареи алюминиевые "Оазис" ," тропик" V 0,34 л (в 1 секции), следовательно, общий объем воды в системе: 31,28 + трубы. Максимальная мощность по теплу (батарей): 1496 Вт.
    Так вот, котел включается тогда, когда батареи (на ощупь) уже совсем холодные... Напомню: t установлена на 40*С, комнатного термостата нет. На улице сейчас t -12, дома t: на первом этаже: +19, на втором: + 21.
    Вот, выложил все условия, теперь скажите: Правильно ли работает котел? Нужно ли понижать мощность (и как?) Возможно ли сделать так, чтобы батареи не остывали до начала подогрева воды горелкой? В настройках котла не копался ещё... Мальчишки как подключили, так и есть. Если что то не ТАК с котлом - напишите алгоритм действий по настройке, пожалуйста!!!







  • Люди добрые, аууууу!
    Напишите, как работает котел? Нормально или необходима регулировка?
    Если регулировать, то КАК? С котлами раньше не связывался, поэтому напишите нажать "эту" кнопку, затем нажать "эту", потом "ту"...
    Хочу, чтобы батареи всегда теплые были!


  • Здравствуйте. Котел работает правильно, показатель корректной работы - поддержание установленной температуры теплоносителя (плюс/минус пара-тройка градусов, нагрев/охлаждение не мгновенное). Правильность работы системы отопления определяется температурой в помещении, а не температурой радиаторов. Радиаторы и должны быть то теплые, то нет. Если радиаторы будут все время горячими, то в комнате температура может быть выше комфортной. Поэтому температура радиаторов не измеряется, в этом нет необходимости, эта температура ни о чем не говорит. Нагрев/охлаждение и теплоносителя и радиаторов - обычная цикличность работы любого котла и любой системы отопления. Насос должен работать при выключенной горелке, чтобы снять тепло с теплообменника, которое остается при выключенной горелке (он не остывает сразу, а еще сохраняет тепло, которое должно быть передано в систему отопления). Для оценки работы котла не нужно стоять возле него с секундомером, полученные показатели не с чем сравнить, временных показателей производитель не публикует. Если нужно больше тепла, установите (по инструкции) более высокую температуру теплоносителя. Насчет того, какую кнопку нажимать и что поворачивать - это нужно делать самостоятельно, почитав инструкцию.
  • Спасибо вам!)))
    Успокоили ! Буду наблюдать что будет дальше!
    Спасибо!