рубли

Ремонт котлов Daewoo Gasboiler - поднимается давление в системе отопления выше критического 3 бар

  • Хтел узнать, почему в котле Daewoo Gasboiler 130 поднимается давление в системе отопления выше критического 3 бар, и срабатывает клапан сброса воды. Предполагаю дело в расширительном баке, но незнаю, как подобраться к штуцеру закачки воздуха, и какое должнобыть давление воздуха в расширительном баке.
    С подобной проблеммой сталкивался и у котлов NEVA LUCS.
  • а паспорт что пишет про это? Вообще-то в нормальных котлах доступ к штуцеру расширительного бака открывается сверху, без разбирания котла. Нормативное давление выгравировано или написано прямо на расширительном баке. Хотя Daewoo это что-то с чем-то.... Я когда увидел такой котёл впервые, думал, что это новый газовый прибор какой-то, но никак не котёл.
    давление у вас поднимается не в котле а в системе. И котёл это всего лишь один из вариантов. Опишите что происходит до и после срабатывания аварийного клапана сброса и как ведёт себя система.
    Владимир Кондратьев:
    незнаю, как подобраться к штуцеру закачки воздуха, и какое должнобыть давление воздуха в расширительном баке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир Кондратьев:
    незнаю, как подобраться к штуцеру закачки воздуха, и какое должнобыть давление воздуха в расширительном баке.
    Владимир Кондратьев:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир Кондратьев:
    почему в котле Daewoo Gasboiler 130 поднимается давление в системе отопления выше критического 3 бар
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир Кондратьев:
    почему в котле Daewoo Gasboiler 130 поднимается давление в системе отопления выше критического 3 бар
    Владимир Кондратьев:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да понятное дело что расширительный бак - или совсем вышел из строя или (в лучшем случае) нужно подкачать хотяб до 1 бара саму камеру бачка.
  • У тебя просто ушёл воздух из расширительного бачка. При снятой передней крышке котла увидишь его слева внизу, на нём установлен автомобильный ниппель. Страви давление из системы до нуля (воду сливать не нужно), накачай бачок до полутора атмосфер при открытом предохранительном клапане. После этого подними давление в системе и запускай свой агрегат. Если не в тайге живёшь, то лучше пригласи специалиста по сервису, там ещё кое что надо ежегодно делать.
  • Александр, спасбо за подсказку, ниппель я видел, но незнал величину давления. Если не секрет, напиши пожалуйста, что ещё там делается ежегодно кроме проверки и очистки фильтра. Я хоть и не в тайге живу, но со специалистами у нас туго, да и сам не без рук, думаю справлюсь. Заранее благодарен. Владимир.
  • А, вот, как добраться до ниппеля закачки воздуха? Левая стенка котла прикручена 6-ю саморезами, а они залиті ємалью. Или снять расширитель, подкачать воздух и установить на место?
  • Совершенно верно, только давление в котле сбросить не забудь!
    AS:
    снять расширитель, подкачать воздух и установить на место?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AS:
    снять расширитель, подкачать воздух и установить на место?
    AS:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Снял, воду слил. Сейчас буду качать. Нашел переходник. Старый автонасос ножной не фиксируется на ниппеле. Мембрану не порву? Воду доливать надо в бачок, перед установкой? Давление в котле перед снятием "0". Очень Вам благодарен!
  • Про расширительный бак все уже рассказали. Накину еще один вариант, в качестве бреда, если котелок двухконтурный, то возможно беда с теплообменником ГВС. И вода из водоснабжения, через дырдочку в ТО валит в систему отопления. Возможен такой вариант и в случае использования бойлера с одноконтурным котлом.
  • Не порвёшь. Каким образом "воду доливать"? Она, наоборот, во время подкачки выйдет лишняя.
    AS:
    Мембрану не порву? Воду доливать надо в бачок, перед установкой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AS:
    Мембрану не порву? Воду доливать надо в бачок, перед установкой?
    AS:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • СПАСИБО! Глаза боятся, а руки делают. Только бачок надо положить на стол входным штуцером вниз и под него подставить ведро, для слива остатков воды. Потом накачать воздух до 1,5 атм.
  • Смотри, чтобы многовато не оказалось (обычно качаю 1-1,2 атм).
    AS:
    Потом накачать воздух до 1,5 атм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AS:
    Потом накачать воздух до 1,5 атм.
    AS:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Все работает отлично! Всем спасибо!!!
  • подскажите, что значит код на пульте Е3, в руководстве пользователя не указано, заранее благодарен
  • Перегрев из-за отсутствия циркуляции, в большинстве случаев - навернулся насос... :sad:
    виктор:
    что значит код на пульте Е3
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    виктор:
    что значит код на пульте Е3
    виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:
  • ремонт котлов Daewoo Gasboiler
    подкажите как разобрать насос на данный котел, он навернулся. сервиса в нашей глубинке нет, электрики прозвонили - обмотка в порядке, при детальном осмотре выяснилось, что оголились провода и коротят, их надо заменить, а как разобрать ума не приложуремонт котлов Daewoo Gasboiler

  • шум в насосе котла Daewoo Gasboiler,что делать?
  • В котлах этой марки 3 вида насосов. Нужно указывать модель.
    Александр 75:
    шум в насосе котла Daewoo
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр 75:
    шум в насосе котла Daewoo
    Александр 75:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день.Спасибо за ответ.Вопрос-Мы сами проложили линию отопления в другом здании от котла на расстоянии 15метров,и это лини у нас почемуто не работает.Диаметр трубы 15эко-пласт. система двухтрубная.Котел ДЭУ -130ICH.Нужен ли дополнительный расширительный бачок?
  • Такого диаметра в Экопластике нет!
    Если труба 20 ППР\Штаби, то внутренний диаметр 11,5-12,5 мм, + 15 м магистрали... = налицо большое гидравлическое сопротивление. Тут или гидравлическая развязка, или увеличение диаметра потребуется, но конкретное решение только после полной картины происходящего ( из чего сделана и какого диаметра основная ветка СО, сколько приборов висит на втором контуре).
    Александр 75:
    проложили линию отопления в другом здании от котла на расстоянии 15метров,и это лини у нас почемуто не работает.Диаметр трубы 15эко-пласт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр 75:
    проложили линию отопления в другом здании от котла на расстоянии 15метров,и это лини у нас почемуто не работает.Диаметр трубы 15эко-пласт.
    Александр 75:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Основная ветка диаметр 3.4 на этой линии 7батарей,на второй линии 1.2 диаметр -8батарей.
  • Да что ж с Вас всё надо клещами вытягивать?!
    Количество секций в каждой ветке, какие именно радиаторы, способ подключения, тип разводки СО...?
  • подскажите пожалуйста, при отключении электропитания котел сам запуститься может или нет, дело в том что городские эл. линии беспрестанно отключают сеть без предупреждения
  • Здравствуйте все, может кто сталкивался с проблемой в котлах ДЭУ приходиться подпитывать систему каждый день, утечку воды установить не можем, вроде бы ее нигде нет, а куда девается вода и почему падает давление и выключается котел с ошибкой Е1 непонятно. Что делать? Подпитываем котел до 2.
  • Добрый вечер.Вопрос.Почему при работе душа в ванной, при смешивании горячей воды с холодной водой,в котле Daewoo,происходит отключения автоматики котла.После чего пропадает горячая вода.
  • Как подпитываете?
    котел 2-х контурный? ГВС пользуетесь?
    Да и без конкретного описания СО..вряд-ли чего можно конкретизировать..
    Светлана:
    Что делать? Подпитываем котел до 2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Светлана:
    Что делать? Подпитываем котел до 2.
    Светлана:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Скорее всего это происходит из-за низкого давления воды в ГВС. Когда начинаете открывать холодную, особенно резко и много, она перекрывает поток горячей воды в смесителе и естественно котёл останавливается. На душ вода всегда подаётся с большим сопротивлением, чем просто в кран. Попробуй увеличить давление в ГВС, или пропускную способность душа, т.е. поставь душ с большими отверстиями.
  • Никто на форуме не сможет сказать точную причину на удалении. Разве только предположить.
    Возможно проблемы с 3-х ходовым краном..
    Возможно с одним из датчиков..
    Александр 75:
    Почему при работе душа в ванной, при смешивании горячей воды с холодной водой,в котле Daewoo,происходит отключения автоматики котла.После чего пропадает горячая вода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр 75:
    Почему при работе душа в ванной, при смешивании горячей воды с холодной водой,в котле Daewoo,происходит отключения автоматики котла.После чего пропадает горячая вода.
    Александр 75:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Согласен!
    Там их всего один... :blum3: :laugh1:
    Владимир:
    Скорее всего это происходит из-за низкого давления воды в ГВС. Когда начинаете открывать холодную, особенно резко и много, она перекрывает поток горячей воды в смесителе и естественно котёл останавливается. На душ вода всегда подаётся с большим сопротивлением, чем просто в кран.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Скорее всего это происходит из-за низкого давления воды в ГВС. Когда начинаете открывать холодную, особенно резко и много, она перекрывает поток горячей воды в смесителе и естественно котёл останавливается. На душ вода всегда подаётся с большим сопротивлением, чем просто в кран.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Возможно проблемы ... с одним из датчиков..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Возможно проблемы ... с одним из датчиков..
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blum3::laugh1:
  • Датчик протока?
    датчик давления?
    Датчик температуры?
    mrstone:
    Там их всего один
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Там их всего один
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ.
  • Первые два - простые контактные группы (микропереключатель и геркон), температурой управляет только один NTC! :wink3: :grin:
    Виктор:
    Датчик протока?
    датчик давления?
    Датчик температуры?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    Датчик протока?
    датчик давления?
    Датчик температуры?
    Виктор:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3::grin:
  • Ну от этого они не перестали быть датчиками :smile3:
    Датчик ограничителя хода тоже обычная контактная группа - однако это все-таки датчик и крайне важный во многих системах управления.
    mrstone:
    Первые два - простые контактные группы (микропереключатель и геркон)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Первые два - простые контактные группы (микропереключатель и геркон)
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Светлана:
    # Re: ремонт котлов ремонт котлов Daewoo Gasboiler
    Здравствуйте все, может кто сталкивался с проблемой в котлах ДЭУ приходиться подпитывать систему каждый день, утечку воды установить не можем, вроде бы ее нигде нет, а куда девается вода и почему падает давление и выключается котел с ошибкой Е1 непонятно. Что делать? Подпитываем котел до 2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Светлана:
    # Re: ремонт котлов ремонт котлов Daewoo Gasboiler
    Здравствуйте все, может кто сталкивался с проблемой в котлах ДЭУ приходиться подпитывать систему каждый день, утечку воды установить не можем, вроде бы ее нигде нет, а куда девается вода и почему падает давление и выключается котел с ошибкой Е1 непонятно. Что делать? Подпитываем котел до 2.
    Светлана:


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • , может кто сталкивался с проблемой в котлах ДЭУ приходиться подпитывать систему каждый день, утечку воды установить не можем, вроде бы ее нигде нет, а куда девается вода и почему падает давление и
    Светлана:
    котлов Daewoo Gasboiler
    Здравствуйте все выключается котел с ошибкой Е1 непонятно. Что делать? Подпитываем котел до 2.
    ответить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Светлана:
    котлов Daewoo Gasboiler
    Здравствуйте все выключается котел с ошибкой Е1 непонятно. Что делать? Подпитываем котел до 2.
    ответить
    Светлана:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Воздух из системы выпущен?Или может расширительный бачок не накачан до нормы?
  • Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
    7. Закрыть сливной штуцер.







  • Я прошу прощения,- это что ещё за девайс в котле Деу?
    Одноконтурных настенников Деу не бывает!
    Олег (самостроитель):
    Датчик ограничителя хода тоже обычная контактная группа
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Датчик ограничителя хода тоже обычная контактная группа
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    котел 2-х контурный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    котел 2-х контурный?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да я не про котел. Это я про датчик вообще - термин.
    Там у меня знак вопроса приравнен к утверждению с переходом на ГВС.
    Неправильно написал.
    Ну и ладно.. :wink3:
    mrstone:
    Я прошу прощения,- это что ещё за девайс в котле Деу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Я прошу прощения,- это что ещё за девайс в котле Деу?
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    mrstone:
    Одноконтурных настенников Деу не бывает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Одноконтурных настенников Деу не бывает!
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :wink3:
  • :drinks: :drinks: :drinks: :grin:
    Олег (самостроитель):
    Ну и ладно.. [Подмигивание]
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Ну и ладно.. [Подмигивание]
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :drinks::drinks::drinks::grin:
  • При отключении света котел в принципе должен сам и включитса при подаче энэргии, но может в силу того што турбина не остудила рубашку и температура продолжала наростать (после отключения энэргии) вырубило термо датчик! Если котел не захочит загоратса - снимите крышку и в верху (над теплообменником) по центру или правее (зависит от моделей)есть датчик с двумя клемами и посередине кнопка толщиной в 2 спички и длиной 0.5 см, при нажатии должна характерно щелкнуть - то есть включилась! Все, удачи
  • Проверь давление в расшерительном баке 1.5 кг должно в среднем быть! и подпитку проверь штоб закрыта была!
  • проблема с горячей водой!котёл DGB-100MSC работал без отказно ,но сегодня при включении горячей воды из крана идёт еле тёплая -почти холодная вода. :shok::shok:
  • Если на пульте не выключили функцию ГВС, то готовимся к замене трёхходового.
    serg:
    DGB-100MSC ... при включении горячей воды из крана идёт еле тёплая -почти холодная вода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    serg:
    DGB-100MSC ... при включении горячей воды из крана идёт еле тёплая -почти холодная вода
    serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • большое спасибо mrstone http://forum.vashdom.ru/message185285-3.htm#!буду заказывать .трёхходовой
  • Доброго дня! Подскажите, где у нас в Ростове или Батайске можно отремонтировать газовый котел DAEWOO DGB-300KFS? Очень нужно, а то мы задубареем скоро!!!!! :smile3::smile3:
  • Не повезло,- только с Ростова через Батайск приехал(ездил на Филток-3 за мотором для машины)! К сожалению,- в этой области контактов с ремонтниками у меня нет, а с Кубани меня вызвать - дорого выйдет(338 км)...
    Анна:
    где у нас в Ростове или Батайске можно отремонтировать газовый котел DAEWOO DGB-300KFS?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анна:
    где у нас в Ростове или Батайске можно отремонтировать газовый котел DAEWOO DGB-300KFS?
    Анна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что можно сделать для уменьшения шума и вибрации - (когда котел запускается идет сильная вибрация по системе)? Или насос уже менять надо?
  • Где можно заказать запчасти к котлу DAEWOO DGB-300KFS по инету?
  • А не вентилятор часом разболтался?
    Я думаю mrstone легко продаст :wink3:
    Александр Снопов:
    Что можно сделать для уменьшения шума и вибрации - (когда котел запускается идет сильная вибрация по системе)? Или насос уже менять надо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Снопов:
    Что можно сделать для уменьшения шума и вибрации - (когда котел запускается идет сильная вибрация по системе)? Или насос уже менять надо?
    Александр Снопов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр Снопов:
    Где можно заказать запчасти к котлу DAEWOO DGB-300KFS по инету?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Снопов:
    Где можно заказать запчасти к котлу DAEWOO DGB-300KFS по инету?
    Александр Снопов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Как всегда,- где полная идентификация модели?
    Где можно заказать запчасти к котлу DAEWOO DGB-300KFS по инету?
    Я думаю mrstone легко продаст...
    Скорее,- KFC? Какой регион обитания? И что надо?
    Александр Снопов:
    Что можно сделать для уменьшения шума и вибрации - (когда котел запускается идет сильная вибрация по системе)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Снопов:
    Что можно сделать для уменьшения шума и вибрации - (когда котел запускается идет сильная вибрация по системе)?
    Александр Снопов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Доброго времени суток!
    DGB-200 MSC - не отключается циркуляционник. Лето на дворе. Отопление не пользуем. После прекращения использования ГВС насос продолжает гонять воду. Так должно быть? Или не должно?
    Заранее спс.


  • Буквально на всех настенных котлах, для теплосъёма, есть режим постциркуляции. В большинстве европейцев эта функция имеет привязку по времени, у Деу - по температуре.
    Никита:
    После прекращения использования ГВС насос продолжает гонять воду. Так должно быть? Или не должно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никита:
    После прекращения использования ГВС насос продолжает гонять воду. Так должно быть? Или не должно?
    Никита:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Живу в Тюменской области, есть необходимость в запасном циркуляционном насосе, еще нужна замена отвода воздуха - там такая трубка с воздухоотводчиком, у меня трубка треснула и воздухоотводчик не стравливает уже.
  • Насосы в Деу стоЯт нескольких типов,- я уже устал повторять, что свой пост надо начинать с указания модели котла (марка, номер и последние три буквы).
    Александр Снопов:
    Живу в Тюменской области, есть необходимость в запасном циркуляционном насосе, еще нужна замена отвода воздуха
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Снопов:
    Живу в Тюменской области, есть необходимость в запасном циркуляционном насосе, еще нужна замена отвода воздуха
    Александр Снопов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    последние три буквы
  • Точное обозначение (по паспорту) Daewoo gasboiler DGB-300KFC (CL)N
  • В нём стоит реверсный 7525(с шариком). Мне Вам с Юга слать не с руки(дорого обойдётся),- лучше в Москве поищите. :wink3:
    Александр Снопов:
    DGB-300KFC
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр Снопов:
    DGB-300KFC
    Александр Снопов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Вышел из строя газовый клапан UP23-02(котел DAEWOO-DGB-200 ICH).В сервисе он стоит 4,5т.р.(клапан-3.0т.р., вызов мастера-900р., установка-600р.)Просил,умолял продать мне клапан без вызова и установки - отказали(жульё!).Я пенсионер и 1,5т.р.в никуда - это роскошь.Пришлось химичить. Поднял сам клапан, зафиксировал в открытом положении, котел запустился и вошел в нормальный рабочий режим. ВОПРОС: как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана (там стоят 2 идентичных клапана соединенные последовательно между собой механическим узлом)?
    А может у когото есть?куплю.
  • Правильно заданный вопрос - и есть ответ.
    Правильнее не "химичить", а пока лето, отдать катушку на перемотку.
    Бореал:
    ВОПРОС: как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана (там стоят 2 идентичных клапана соединенные последовательно между собой механическим узлом)?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    ВОПРОС: как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана (там стоят 2 идентичных клапана соединенные последовательно между собой механическим узлом)?
    Бореал:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • mrstone за совет низкий поклон, катушка второй день на перемотке, но на главный вопрос "как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана" ответа не получил,жаль. задам ещё один вопрос:температура в котле (ОС)не поднимается выше 78 градусов даже при относительно тёплой (-10,-15)уличной температуре.Как поднять её до предельной 85?
  • Нужно уметь вникать в то, что сами говорим, а именно:
    Интересно, в каком регионе нашей необъятной страны летом такая температура?
    1. Зависит от качественного теплосъёма;
    2. От давления газа на горелке.
    Бореал:
    на главный вопрос "как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана" ответа не получил,жаль.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    на главный вопрос "как скажется на автоматике безопасности отсутствие одного клапана" ответа не получил,жаль.
    Бореал:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    скажется на автоматике безопасности
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    скажется на автоматике безопасности
    Бореал:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    при относительно тёплой (-10,-15)уличной температуре
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    при относительно тёплой (-10,-15)уличной температуре
    Бореал:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Бореал:
    ...температура в котле (ОС)не поднимается выше 78 градусов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бореал:
    ...температура в котле (ОС)не поднимается выше 78 градусов
    Бореал:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • горячая вода идёт катёл шумит а ботареи холодные что делать
  • Вызвать специалистов! :sorry2:
    алексей:
    что делать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    алексей:
    что делать
    алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Здраствуйте, у меня котел дэу гасбойлер марки точной пока незнаю. У меня все лето не работал котел, а сейчас когда я его включила то на пульте загорается ошибка Е3 вода в душе холодная а насос очень горячий,что делать подскажите пожалуста, так как никто нехочет из мастеров браться за этот котел.
  • Я возьмусь? Где проживает котёл ?
    Е3 - перегрев, надо смотреть, почему нет циркуляции, возможно, подклинил или неисправен насос.
    Регина:
    что делать подскажите пожалуста, так как никто нехочет из мастеров браться за этот котел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Регина:
    что делать подскажите пожалуста, так как никто нехочет из мастеров браться за этот котел.
    Регина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Е3
  • Всем добрый. Вопрос к спецам. Запустил отопление на данном котле. критично прыгнуло давление. С 0,8 до 2,5 . Стал выяснять . Оказалось расширительный бак без воздуха. Подкачал. Стало как бы норма. При нагреве с 0,8 подымается до 1,2 . Температура нагрева 60 град. Нооо. Заметил что за сутки давление падает на 0,1 атм.( согласно датчика на котле ) . Думаю что травит ниппель. Если да то какой ниппель там стоит ??
    Ну или же Ваше мнение господа специалисты.
  • Добрый вечер! Помогите найти вентилятор на котёл daewoo dgb-300kfc.
  • обыкновенный автомобильный
    Андрей сказал(а):
    Думаю что травит ниппель. Если да то какой ниппель там стоит ??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Думаю что травит ниппель. Если да то какой ниппель там стоит ??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Из ниппеля в расширительном бачке бежит вода. Это что, мембране кердык? Подскажите как лечится? Заменой бачка или возможен ремонт?
  • лично я просто советую поставить дополнительный не трогая старого в котле пока не проржавеет,получается дешевле чем покупать и ставить родной,тем более можно купить какой нужен для системы или больше ,что мне нравится больше ,так как давление становится более стабильным чем с родным в котле,который рассчитан примерно 70-80литров теплоносителя
    Максон82 Максон82 сказал(а):
    Максон82Максон82 сказал(а):
    Из ниппеля в расширительном бачке бежит вода. Это что, мембране кердык? Подскажите как лечится? Заменой бачка или возможен ремонт?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Из ниппеля в расширительном бачке бежит вода. Это что, мембране кердык? Подскажите как лечится? Заменой бачка или возможен ремонт?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо за совет, а другой расширитель, как ставить? В разрез системы? В подачу или обратку?
  • куда хочешь,хоть в пробку батареи ,закрытой системе пофигу куда поставишь хоть на обратку хоть на подачу ,хоть по середине
    Максон82 Максон82 сказал(а):
    Максон82Максон82 сказал(а):
    Спасибо за совет, а другой расширитель, как ставить? В разрез системы? В подачу или обратку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спасибо за совет, а другой расширитель, как ставить? В разрез системы? В подачу или обратку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый вечер. У меня котёл Hydrosta HSG-100TD , при включение отопления или горячей воды поле запуска горелки давление за пять- десять секунд подымается выше тройки, срабатывает аварийный клапан давление падает до нуля и на табло ошибка Е3. инструкции указано почистить фильтр, проверить открыты ли краны отопления. Всё это проделал, было всё в норме. Стал искать мастеров, ну этой фирмой мало кто хочет связыватся, пришлось самому. Посмотрел в интернете, всё что на ходил указывало на насос, разобрал, почистил, проверил полный порядок, на керамических втулках люфта нет, крильчатка целая на вал заходит плотно. Перед тем как установить подключил работал нормально. После установки насоса ничего не изменилось. Может подскажите в чём может быть причина.
  • Вячеслав С, накачайте воздух в расширитель, воде расширяться некуда, да и вообще считается худроста или гидроста это аналог дэу.Вячеслав С
  • Спасибо большое за совет.
  • ...у меня проблема была с трёхходовым
    Виктор сказал(а):
    Никто на форуме не сможет сказать точную причину на удалении. Разве только предположить.
    Возможно проблемы с 3-х ходовым краном..
    Возможно с одним из датчиков..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никто на форуме не сможет сказать точную причину на удалении. Разве только предположить.
    Возможно проблемы с 3-х ходовым краном..
    Возможно с одним из датчиков..
    Александр 75:
    Почему при работе душа в ванной, при смешивании горячей воды с холодной водой,в котле Daewoo,происходит отключения автоматики котла.После чего пропадает горячая вода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр 75:
    Почему при работе душа в ванной, при смешивании горячей воды с холодной водой,в котле Daewoo,происходит отключения автоматики котла.После чего пропадает горячая вода.
    Александр 75: