Работа комнатного программируемого термостата

  • Добрый день уважаемые эксперты !
    Хочу приобрести программируемый комнатный хронотермостат для газового котла.
    Цель-снижение частоты (тактования) включения,выключения,а также возможность самомму задавать режимы работы котла по нагреву.
    Вопрос такой.Если,например,выставляешь термостатом температуру в 20 градусов,то котел до какой температуры нагреет воду в системе отопления ?? Ту,которую непосредственно на котле выставишь или выставиться некая заданная температуру и котел будет работать безостановочно пока в квартире не будет достигнута выставленная на термостате температуру окр. воздуха?
    И еще.Я правильно понимаю принцип работы.Управление по входу от термостата является более приоритетным чем от внутреннего датчика температуры воды в системе отопления ??





  • Пользуюсь проводным програматором для газового настенного турбированного котла не один год. Очень полезная вещь, рекомендую. У Вас появится возможность програмировать необходимую Вам температуру воздуха в доме (квартире) в дневное и ночное время а также по дням нидели.
  • Обычно, комнатный термостат дает команду на отключение котла, когда температура в комнате достигла заданной. Про то, какая температура воды выставлена в котле, он не знает. Это регулируется отдельно.
    Так что можно считать, что это два независимых контура. Термостат определяет, греть или не греть воздух в помещении, а если котлу дали команду греть, то он греет воду до выставленной на нем температуры.
    Есть более сложние системы с так называемой "погодозависимой автоматикой", но они уже делаются под конкретную модель котла и более существенно вмешиваются в его работу.
    На счет более приоритетного - тут нельзя так сказать. Котел включит горелку если температура воды ниже установленной, И термостат командует, что комнату греть надо. Так что тут получается что включение горелки происходит по одновременному сигналу двух датчиков. То есть логическое "И". По пропаданию любого из сигналов горелка выключается.
    merphy:
    Вопрос такой.Если,например,выставляешь термостатом температуру в 20 градусов,то котел до какой температуры нагреет воду в системе отопления ?? Ту,которую непосредственно на котле выставишь или выставиться некая заданная температуру и котел будет работать безостановочно пока в квартире не будет достигнута выставленная на термостате температуру окр. воздуха?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Вопрос такой.Если,например,выставляешь термостатом температуру в 20 градусов,то котел до какой температуры нагреет воду в системе отопления ?? Ту,которую непосредственно на котле выставишь или выставиться некая заданная температуру и котел будет работать безостановочно пока в квартире не будет достигнута выставленная на термостате температуру окр. воздуха?
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Вот за это спасибо.
    Т.е , я правильно понял,лучше выставить температуру котла на отопление повыше-соответсвенно когда термометр даст команду на запуск-произойдет более быстрое нагревание системы отопления до выставленной температуры,как следствие экономия газа.Так ?
    Просто Дачник:
    На счет более приоритетного - тут нельзя так сказать. Котел включит горелку если температура воды ниже установленной, И термостат командует, что комнату греть надо. Так что тут получается что включение горелки происходит по одновременному сигналу двух датчиков. То есть логическое "И". По пропаданию любого из сигналов горелка выключается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    На счет более приоритетного - тут нельзя так сказать. Котел включит горелку если температура воды ниже установленной, И термостат командует, что комнату греть надо. Так что тут получается что включение горелки происходит по одновременному сигналу двух датчиков. То есть логическое "И". По пропаданию любого из сигналов горелка выключается.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Просто Дачник:
    Термостат определяет, греть или не греть воздух в помещении, а если котлу дали команду греть, то он греет воду до выставленной на нем температуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Термостат определяет, греть или не греть воздух в помещении, а если котлу дали команду греть, то он греет воду до выставленной на нем температуры.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет, не совсем так. Согласно закону сохранения энергии, тепло, выделившееся в результате сгорания газа, пойдет на компенсацию потерь тепла из внутренностей дома наружу. То есть от температуры теплоносителя при наличии комнатного термостата расход газа никак не зависит. Зависеть он должен исключительно от теплопотерь дома.
    Это как бы в теории. На практике будет чуть иначе.
    Допустим, на термостате выставлена температура 20 градусов. При достижении 20 градусов он даст команду на выключение котла. Котел выключится, но радиаторы в этот момент нагреты до макчимальной температуры. Скажем, 80 градусов. Они продолжат отдавать тепло и температура в помещении повысится до более высокой чем заданные 20 градусов температуры. Чем выше температура в помещении, там больше теплопотери. То есть иными словами, если ставить слишком высокую температуру, то газаа будет расходоваться больше. Но это тоже в теории. На практике это увеличение расхода врядли будет заметно. Хотя вполне возможно, что будет заметно колебание температуры в помещении. У механических термостатов гистерезис обычно порядка полутора градусов. С перегретыми батареями он будет больше за счет дополнительной отдачи тепла после выключения нагрева.
    В общем, для максимально комфортных ощущений и минимального расхода газа температуру теплоносителя надо ставить чем меньше, тем лучше - чуть выше, чем надо, чтобы компенсировать теплопотери дома при текущей наружной температуре.
    merphy:
    Т.е , я правильно понял,лучше выставить температуру котла на отопление повыше-соответсвенно когда термометр даст команду на запуск-произойдет более быстрое нагревание системы отопления до выставленной температуры,как следствие экономия газа.Так ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Т.е , я правильно понял,лучше выставить температуру котла на отопление повыше-соответсвенно когда термометр даст команду на запуск-произойдет более быстрое нагревание системы отопления до выставленной температуры,как следствие экономия газа.Так ?
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Да, чуть не забыл. Снижения частоты тактования вы не получите. Она определяется соотношением мощности котла и мощности, отдаваемой отопительными приборами - радиаторами. Но это, в общем, вполне штатный режим работы котла. Так что ничего особо плохого в этом нет.
    merphy:
    Цель-снижение частоты (тактования) включения,выключения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Цель-снижение частоты (тактования) включения,выключения
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • для котла особо плохого - нет. А вот на расход газа влияет очень сильно. Во время тактования происходит вентиляция топки - при этом на улицу выносится большое количество тепла. Так на небольших помещениях (однокомнатыне квартиры гапример) простое увеличение времени между включениями котла с "штатных" трех минут до десяти - уменьшает потребление газа процентов на 10-15. А если выставить паузу порядка полу часа (за это время температура воздуха в помещении, за счет его массивности, не успевает снизится более чем на 0.5-1. градус) - можно получить экономию до 30%.
    Просто Дачник:
    Да, чуть не забыл. Снижения частоты тактования вы не получите. Она определяется соотношением мощности котла и мощности, отдаваемой отопительными приборами - радиаторами. Но это, в общем, вполне штатный режим работы котла. Так что ничего особо плохого в этом нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Да, чуть не забыл. Снижения частоты тактования вы не получите. Она определяется соотношением мощности котла и мощности, отдаваемой отопительными приборами - радиаторами. Но это, в общем, вполне штатный режим работы котла. Так что ничего особо плохого в этом нет.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тогда прошу все же подсказать какую (по вашему мнению) надо выставить температуру на самом котле ?? 2 комнатная квартира,пластиковые окна,кирпич.Сейчас за окном около 0, температура стоит 40 градусов-вполне комфортно.
  • Такая мысль.Если нет приоритета а есть "и",то что же получается ??
    Если,например,выставил 50 на котле,20 на термостате.Котел включился нагрел воду в системе отопления до выставленной и не отключится (как раньше),т.к будет идти команда от термостата на нагрев воздуха до 20.Как только станет 20 (по датчику самого котла температура 50) идет команда на отключение.Но вот в чем вопрос.Если нет никакого приоритета,то,когда температура в системе отопления опустится ниже выставленой, то котел опять же запустится,не смотря на то,что воздух может остаться также 20 !!! Не понимаю !!Какой смысл тогда в работе термостата ??
    merphy:
    На счет более приоритетного - тут нельзя так сказать. Котел включит горелку если температура воды ниже установленной, И термостат командует, что комнату греть надо. Так что тут получается что включение горелки происходит по одновременному сигналу двух датчиков. То есть логическое "И". По пропаданию любого из сигналов горелка выключается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    На счет более приоритетного - тут нельзя так сказать. Котел включит горелку если температура воды ниже установленной, И термостат командует, что комнату греть надо. Так что тут получается что включение горелки происходит по одновременному сигналу двух датчиков. То есть логическое "И". По пропаданию любого из сигналов горелка выключается.
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ничего не могу сказать на счет экономии газа. Просто не знаю. Но для увеличения периода "тактования" надо увеличить диапазон температур теплоносителя. Или снизить мощность котла. Термостат тут не поможет.
    ArtMot:
    А вот на расход газа влияет очень сильно. Во время тактования происходит вентиляция топки - при этом на улицу выносится большое количество тепла. Так на небольших помещениях (однокомнатыне квартиры гапример) простое увеличение времени между включениями котла с "штатных" трех минут до десяти - уменьшает потребление газа процентов на 10-15. А если выставить паузу порядка полу часа (за это время температура воздуха в помещении, за счет его массивности, не успевает снизится более чем на 0.5-1. градус) - можно получить экономию до 30%.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    А вот на расход газа влияет очень сильно. Во время тактования происходит вентиляция топки - при этом на улицу выносится большое количество тепла. Так на небольших помещениях (однокомнатыне квартиры гапример) простое увеличение времени между включениями котла с "штатных" трех минут до десяти - уменьшает потребление газа процентов на 10-15. А если выставить паузу порядка полу часа (за это время температура воздуха в помещении, за счет его массивности, не успевает снизится более чем на 0.5-1. градус) - можно получить экономию до 30%.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Там не приоритет, а логическое "И". То есть если в комнате больше 20 градусов, или вода в котле горячее 50, то горелка не включается. Для включения горелки необходимо выполнение обоих условий одновременно. Если хотя бы одно не выполняется, то котел не работает.
    Алексей:
    .Если нет никакого приоритета,то,когда температура в системе отопления опустится ниже выставленой, то котел опять же запустится,не смотря на то,что воздух может остаться также 20 !!! Не понимаю !!Какой смысл тогда в работе термостата ??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    .Если нет никакого приоритета,то,когда температура в системе отопления опустится ниже выставленой, то котел опять же запустится,не смотря на то,что воздух может остаться также 20 !!! Не понимаю !!Какой смысл тогда в работе термостата ??
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну отлично! Значит больше ставить и не надо!
    Алексей:
    Сейчас за окном около 0, температура стоит 40 градусов-вполне комфортно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Сейчас за окном около 0, температура стоит 40 градусов-вполне комфортно.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • помогает =). если установлены термостатические клапана на приборах, то можно запрограмировать термостат (программатор) и котловую автоматику следующим образом -
    1. увеличиваем время между розжигами горелки котла до 10 минут (если это возможно конечно)
    2. программатор - программируем таким образом - 30 минут заведомо комфортная температура. 30 минут заведомо экономичная. (например в помещении где установлен программатор желаемая температура 20 градусов - её поддерживает термостатический клапан на радиаторе, на программаторе выставляем температуры комфорт/эконом - 22/18).
    Таким образом котел за сутки 12 часов гарантированно "промолчит", а 12 часов "потактует" но с минимальной частотой. После запуска системы можно подстроить интервалы включения/выключения. На мои 115 квадратов (квартира в многоэтажке) - такой вариант вполне комфортен и экономичен (т-ра воздуха колеблется в пределах градуса. может меньше - померить нечем =0) ), за год 1300 м.куб (это с ГВС и газовой плитой, на 4-ых человек).
    Просто Дачник:
    Ничего не могу сказать на счет экономии газа. Просто не знаю. Но для увеличения периода "тактования" надо увеличить диапазон температур теплоносителя. Или снизить мощность котла. Термостат тут не поможет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Ничего не могу сказать на счет экономии газа. Просто не знаю. Но для увеличения периода "тактования" надо увеличить диапазон температур теплоносителя. Или снизить мощность котла. Термостат тут не поможет.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Вот спасибо.Спутал с "или" :smile3:

    Нужно смотреть системные установки ?? (котел Baxi)
    Сейчас "Время ожидания горелки между двумя включениями
    (01-10 мин) - 00=10 сек. стоит 3 минуты.Нужно поставить 10 ?
    ARTMot
    У вас какой котел и программатор ?
    Сам хочу взять Imit Blue.Это недельный (суточный,Week-End) программатор :
    ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПРОГРАММА:
    ПН-ЧТтемпература комфорта с 5:30 до 22:00
    ПТНтемпература комфорта с 5:30 до 23:00
    СБтемпература комфорта с 6:30 до 23:30
    ВСКтемпература комфорта с 7:00 до 22:00
    SOFTWARE класса А
    ДИСПЛЕЙ - LCD
    МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЯ = 30 мин
    Как по-вашему мнению,нормально будет запрограммировать недельный режим,немного изменив температуры и время под себя?
    Просто Дачник:
    Там не приоритет, а логическое "И". То есть если в комнате больше 20 градусов, или вода в котле горячее 50, то горелка не включается. Для включения горелки необходимо выполнение обоих условий одновременно. Если хотя бы одно не выполняется, то котел не работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Там не приоритет, а логическое "И". То есть если в комнате больше 20 градусов, или вода в котле горячее 50, то горелка не включается. Для включения горелки необходимо выполнение обоих условий одновременно. Если хотя бы одно не выполняется, то котел не работает.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:



    ArtMot:
    увеличиваем время между розжигами горелки котла до 10 минут (если это возможно конечно)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    увеличиваем время между розжигами горелки котла до 10 минут (если это возможно конечно)
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
















  • Вот здесь большой выбор со примерами установкиздесь
  • Если на приборы поставить термостатические клапаны, то можно сделать еще маленький накопитель воды литров на 100. Тогда котел сам по себе будет включать горедку раз в час. Включился, нагрел воду, она закачалась в накопитель (теплоаккумулятор называется), а насос ее гоняет по кругу. А термоголовки на радиаторах при необходимости открываются и это тепло потребляют. :smile3:
    ArtMot:
    1. увеличиваем время между розжигами горелки котла до 10 минут (если это возможно конечно)
    2. программатор - программируем таким образом - 30 минут заведомо комфортная температура. 30 минут заведомо экономичная. (например в помещении где установлен программатор желаемая температура 20 градусов - её поддерживает термостатический клапан на радиаторе, на программаторе выставляем температуры комфорт/эконом - 22/18).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    1. увеличиваем время между розжигами горелки котла до 10 минут (если это возможно конечно)
    2. программатор - программируем таким образом - 30 минут заведомо комфортная температура. 30 минут заведомо экономичная. (например в помещении где установлен программатор желаемая температура 20 градусов - её поддерживает термостатический клапан на радиаторе, на программаторе выставляем температуры комфорт/эконом - 22/18).
    ArtMot:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Спасибо, но никаких допов не планирую ставить.
    Прошу ответить уважаемый ArtMot насчет моего вопроса касательно времени изменения между розжигами.И нужно ли это делать,если будет стоять термостат.
    Просто Дачник:
    Если на приборы поставить термостатические клапаны, то можно сделать еще маленький накопитель воды литров на 100. Тогда котел сам по себе будет включать горедку раз в час. Включился, нагрел воду, она закачалась в накопитель (теплоаккумулятор называется), а насос ее гоняет по кругу. А термоголовки на радиаторах при необходимости открываются и это тепло потребляют. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Если на приборы поставить термостатические клапаны, то можно сделать еще маленький накопитель воды литров на 100. Тогда котел сам по себе будет включать горедку раз в час. Включился, нагрел воду, она закачалась в накопитель (теплоаккумулятор называется), а насос ее гоняет по кругу. А термоголовки на радиаторах при необходимости открываются и это тепло потребляют. :smile3:
    Просто Дачник:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • конечно нужно.
    а по поводу "допов" - это Вы зря - термостатические клапана - это не "допы". это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ системы отопления закрепленный СНиП.
    То что находятся пор граждане плюющие на СНиП - не удивительно, как потом неудивительно слышать вопросы - "почему у соседа меньше газа больший дом съел за зиму". =0)

  • Почитал по клапана.Согласен это актуально в случаях :
    1.Большая площадь (это к слову о соседе)
    2.централизованное отопление.
    В моем случае уже есть простые регулировочные клапана, котел,который регулирует температуру отопления да и еще термостат будет.Уже несколько звеньев,отвечающих за регулировку температуры.Не вижу смысла еще и термостаты на радиаторы вешать.
    Но в целом, спасибо всем за полезную информацию и комментарии.
    ArtMot:
    а по поводу "допов" - это Вы зря - термостатические клапана - это не "допы". это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ системы отопления закрепленный СНиП.
    То что находятся пор граждане плюющие на СНиП - не удивительно, как потом неудивительно слышать вопросы - "почему у соседа меньше газа больший дом съел за зиму". =0)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    а по поводу "допов" - это Вы зря - термостатические клапана - это не "допы". это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ системы отопления закрепленный СНиП.
    То что находятся пор граждане плюющие на СНиП - не удивительно, как потом неудивительно слышать вопросы - "почему у соседа меньше газа больший дом съел за зиму". =0)
    ArtMot:

    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Не совсем так. Дело не в площади, а в количестве зон отопления. Если у вас одна большая комната, в которой висит термостат, то проблем нет. Если же комнат больше одной, то тогда надо добиваться, чтобы теплоотдача радиаторов в каждой комнате в точности соответствовала теплопотерям этого помещения. Если комната одна, то термостат выключит котел, когда воздух нагреется, но откуда термостат узнает, что в соседней комнате уже +30, или наоборот, еще только +15? Это и отрегулируют клапаны непосредственно на радиаторах.
    merphy:
    Почитал по клапана.Согласен это актуально в случаях :
    1.Большая площадь (это к слову о соседе)
    2.централизованное отопление.
    В моем случае уже есть простые регулировочные клапана, котел,который регулирует температуру отопления да и еще термостат будет.Уже несколько звеньев,отвечающих за регулировку температуры.Не вижу смысла еще и термостаты на радиаторы вешать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Почитал по клапана.Согласен это актуально в случаях :
    1.Большая площадь (это к слову о соседе)
    2.централизованное отопление.
    В моем случае уже есть простые регулировочные клапана, котел,который регулирует температуру отопления да и еще термостат будет.Уже несколько звеньев,отвечающих за регулировку температуры.Не вижу смысла еще и термостаты на радиаторы вешать.
    merphy:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня так: Т.котла = 70 град. На термостате: Т утром и вечером = 24 град.; Т днем и ночью = 21 град. Котел работает без остановки пока Т в помещении не будет = 24 или 21 град. Если Т 24 град. за заданое время (утро-вечер) не набралась - все равно отключается и ждет 20 град. Что то так. Если Т котла установить меньше 50-70 град - выключается не зависимо от Т в помещении (как было до "без комнатного термостата")
  • И быстро у вас набегает 24 при такой достаточно высокой я бы сказал выставленной температруре на котле ??Не обращали внимание ??
  • У меня термостат Computerm Q7 работает с котлом Аристон 24-Ф турбо.При температуре воды на котле 45 град. и температуре на термостате 22 град. в комнате больше 21 градуса температура не поднимается, при том что на улице еще плюсовая температура (+3).Котел постоянно включается, греет батареи, но температура в комнате до заданной не поднимается. Посоветуйте, что может быть.
  • Думаю, тут очевидно. Теплопотери дома такие, что при температуре теплоносителя 45 градусов, теплоотдача батарей не достаточна, чтобы их компенсировать. Надо поднять температуру воды и все должно стать нормально.
    Предварительно можно проверить, что батареи действительно нагреты до 45 градусов или около того, то есть что циркулирует теплоноситель нормально.
    Вячеслав:
    У меня термостат Computerm Q7 работает с котлом Аристон 24-Ф турбо.При температуре воды на котле 45 град. и температуре на термостате 22 град. в комнате больше 21 градуса температура не поднимается, при том что на улице еще плюсовая температура (+3).Котел постоянно включается, греет батареи, но температура в комнате до заданной не поднимается. Посоветуйте, что может быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    У меня термостат Computerm Q7 работает с котлом Аристон 24-Ф турбо.При температуре воды на котле 45 град. и температуре на термостате 22 град. в комнате больше 21 градуса температура не поднимается, при том что на улице еще плюсовая температура (+3).Котел постоянно включается, греет батареи, но температура в комнате до заданной не поднимается. Посоветуйте, что может быть.
    Вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • поднимите температуру до 50-55 градусов и уберите шторы с батарей
  • Такая мысль.Если нет приоритета а есть
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Купил хронотермостат Imit Blue.
    Правильно ли я интерпретирую его работу :
    Темп. кофорта=24 гр,темпер.пониженная=21.Время диагностики=времени поддержания темп.комфорта.По датчику было 23,8-смотрю котел работает,стало 24,2-смотрю уже нет и на термостате пропала индикация работы.Вроде все так.
    Т.е котлу дается разрешение или нет в зависимости оттого,какая темп. в помещении.Если она меньше установленной-термостат дает добро и котел тактует с режимом,который на нем выставлен.Как только температура воздуха достигнет установленной на термостате-идет команда на отключение и котел уже не включается,несмотря на то,что температура теплоносителя падает.
    Все так ?





  • Ну да. По крайней мере у моего котла (Китурами) комнатный термостат работает именно по такой логике.
    merphy:
    Т.е котлу дается разрешение или нет в зависимости оттого,какая темп. в помещении.Если она меньше установленной-термостат дает добро и котел тактует с режимом,который на нем выставлен.Как только температура воздуха достигнет установленной на термостате-идет команда на отключение и котел уже не включается,несмотря на то,что температура теплоносителя падает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Т.е котлу дается разрешение или нет в зависимости оттого,какая темп. в помещении.Если она меньше установленной-термостат дает добро и котел тактует с режимом,который на нем выставлен.Как только температура воздуха достигнет установленной на термостате-идет команда на отключение и котел уже не включается,несмотря на то,что температура теплоносителя падает.
    merphy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А я отказался от термостата - чтой то тупит. Тупо поставил на температуру 58 и нормально. Тактует 6мин 20сек нагрев
    5.12 отдых.
    Просто Дачник:
    Ну да. По крайней мере у моего котла (Китурами) комнатный термостат работает именно по такой логике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Ну да. По крайней мере у моего котла (Китурами) комнатный термостат работает именно по такой логике.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ну так это же дело вкуса. Я наоборот, поставил себе 9 термостатов - по одному на каждое помещение :smile3:
    А что значит "тупит"? Какой-то не вполне понятный термин... :smile3:
    Олег (самостроитель):
    А я отказался от термостата - чтой то тупит. Тупо поставил на температуру 58 и нормально. Тактует 6мин 20сек нагрев
    5.12 отдых.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А я отказался от термостата - чтой то тупит. Тупо поставил на температуру 58 и нормально. Тактует 6мин 20сек нагрев
    5.12 отдых.
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    :smile3:
  • Суровый вы товарищ :smile3:
    Просто Дачник:
    Ну так это же дело вкуса. Я наоборот, поставил себе 9 термостатов - по одному на каждое помещение :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Ну так это же дело вкуса. Я наоборот, поставил себе 9 термостатов - по одному на каждое помещение :smile3:
    Просто Дачник:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • В моем случае это не суровость, а жестокая необходимость. Уж очень криво была сделана система отопления. Один термостат хорошо работает, если во всех комнатах примерно оджинаковая температура. А у меня до "модернизации" перепад температур между разными комнатами 10-15 градусов был совершенно обычным явлением. Вот и пришлось навернуть :smile3:
    merphy:
    Суровый вы товарищ :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    merphy:
    Суровый вы товарищ :smile3:
    merphy:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • даааааааааа.хотя,видимо разговор о разных устройствах.термоголовки на радиаторы отопления и комнатный термостат разные вещи.сначала,на мой взгляд,надо бы отрегулировать каждое помещение,а затем ставить термостат(комнатный).
    и как 9 термостатов работают??сначала котел греет одно помещение,затем срабатывает следующий и он другое греет??по какой схеме котелок привязан??
    Просто Дачник:
    Ну так это же дело вкуса. Я наоборот, поставил себе 9 термостатов - по одному на каждое помещение :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Ну так это же дело вкуса. Я наоборот, поставил себе 9 термостатов - по одному на каждое помещение :smile3:
    Просто Дачник:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не совсем. Я немного переделал трубы. Так, чтобы в каждое помещение шла одна труба подачи и от нее выход в обратку. Внутри одного помещения радиаторы, где их больше одного, соединены последовательно. На подаче в каждом помещении стоит электромагнитный клапан. Провода от термостатов и клапанов идут в "блок управления". Сам спаял из релюшек. Блок управления нужен для того, чтобы когда все клапана закрыты, выключить циркуляционный насос. При выключенном насосе, автоматика котла выдерживает выставленную на котле температуру, то есть он не перегревается. Как только хотя бы в одном помещении температура упадет, открывается соответствующий этому помещению клапан и включается циркуляционный насос. Батареи в "холодном" помещении нагреваются. Как температура достигнет установленной, клапан закрывается и больше горячая вода в это помещение не подается. Все просто :smile3:
    Бывает, что греются одновременно несколько помещений, бывает, что ни одного. Как получится.
    best996:
    и как 9 термостатов работают??сначала котел греет одно помещение,затем срабатывает следующий и он другое греет??по какой схеме котелок привязан??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    best996:
    и как 9 термостатов работают??сначала котел греет одно помещение,затем срабатывает следующий и он другое греет??по какой схеме котелок привязан??
    best996:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

  • Привет! У меня на комнатном термостате стоит 22 градуса, а на котле я выставил 75 градусов. Значит когда котел заводится по термостату он будет работать до тех пор пока не поступит команда с комнатного термостата на выключение. Если в котле температура достигла 75 градусов то он выключается по воде, чуть остыла и снова включается и так до тех пор пока комнатный термостат не даст команду на выключение. Потом стоит выключенный до команды. Почему 75, я поставил сначала 60 градусов и засёк расход за сутки. Так вот при 75 градусах котел потребляет на 3 куба в сутки меньше, чем при 60. Хотя по паспорту там пишится, что нужно ставить 50 градусов.
  • Не совсем понятно зачем ставить температуру нагрева воды 75 градусов? Зачем ее греть ту воду до 75 градусов? И в чем экономия?
  • Всем привет. Почитал ваши высказывания появился вопрос? Если на котле можно выставлять цикл срабатывания котла зачем тогда термостат? У меня трёхкомнатная квартира 64 квадрата, котел Уникал 24 турбо,программатор зуум, стоит в одной комнате на нём выставлено 22 градуса радиаторов 60 секций по квартире, на котле стоит температура 75 градусов так как ставил 60 расход газа больше на 3 куба в сутки. Вместе с кухонной плитой и ГВС за декабрь накрутило 300 кубов. Я считаю это очень хорошо.
  • Всем привет. У меня сначала стояла угольная печка с котлом внутри. В течении трех лет эксперементировал с батареями(летом перепаивал трубы). У меня однотрубная система по принципу вниз зашла снизу вышла. У меня трехкомнатная квартира 64 квадрата, так вот батареи у меня стоят не все на подаче, а половина на обратке. Получается в самой дальней комнате у меня по подаче 3 батарея, а в итоге во всех трех комнатах одинаковоя температура.Когда поставил газовый котел то термостат поставил в ближайшей комнате и всё гуд. На радиаторах нету ни кранов ни других прибамбасов.
  • Привет. Я что то не пойму у меня сложилось такое впечатление, что котлы повесили, а еще не включаем и не знаем как они работают с термостатами. Поясняю,даже если на термостате стоит 20 градусов а на котле 50 то после включения котла по термостату котел будет работать по воде, то есть нагрел, воду горелка выключилась а насос воду гоняет, остыла вода немного горелка зажглась и греет воду и так до тех пор пока термостат не даст команду на выключение. Потом он выключается, через три минуты выключается насос и он стоит тихо молча в ждущем режиме пока опять же не получит команду от термостата. У меня на термостате стоит 22 градуса, на котле 75 градусов. Котел может простоять в режиме ожидания до трех часов в зависимости от температуры на улице. При -15 он стоит минут 20-30.
  • Вам не кажется,что вы сам с собой дискутируете? То вы знаете зачем термостат,то не знаете.Ошибку не совершили? Когда термостат поставили?
    Сергей:
    Привет! У меня на комнатном термостате стоит 22 градуса, а на котле я выставил 75 градусов. Значит когда котел заводится по термостату он будет работать до тех пор пока не поступит команда с комнатного термостата на выключение. Если в котле температура достигла 75 градусов то он выключается по воде, чуть остыла и снова включается и так до тех пор пока комнатный термостат не даст команду на выключение. Потом стоит выключенный до команды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Привет! У меня на комнатном термостате стоит 22 градуса, а на котле я выставил 75 градусов. Значит когда котел заводится по термостату он будет работать до тех пор пока не поступит команда с комнатного термостата на выключение. Если в котле температура достигла 75 градусов то он выключается по воде, чуть остыла и снова включается и так до тех пор пока комнатный термостат не даст команду на выключение. Потом стоит выключенный до команды
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Почитал ваши высказывания появился вопрос? Если на котле можно выставлять цикл срабатывания котла зачем тогда термостат? У меня трёхкомнатная квартира 64 квадрата, котел Уникал 24 турбо,программатор зуум, стоит в одной комнате на нём выставлено 22 градуса радиаторов 60 секций по квартире, на котле стоит температура 75 градусов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Почитал ваши высказывания появился вопрос? Если на котле можно выставлять цикл срабатывания котла зачем тогда термостат? У меня трёхкомнатная квартира 64 квадрата, котел Уникал 24 турбо,программатор зуум, стоит в одной комнате на нём выставлено 22 градуса радиаторов 60 секций по квартире, на котле стоит температура 75 градусов
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    У меня сначала стояла угольная печка с котлом внутри. В течении трех лет эксперементировал с батареями(летом перепаивал трубы). У меня однотрубная система по принципу вниз зашла снизу вышла. У меня трехкомнатная квартира 64 квадрата, так вот батареи у меня стоят не все на подаче, а половина на обратке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    У меня сначала стояла угольная печка с котлом внутри. В течении трех лет эксперементировал с батареями(летом перепаивал трубы). У меня однотрубная система по принципу вниз зашла снизу вышла. У меня трехкомнатная квартира 64 квадрата, так вот батареи у меня стоят не все на подаче, а половина на обратке
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Я что то не пойму у меня сложилось такое впечатление, что котлы повесили, а еще не включаем и не знаем как они работают с термостатами. Поясняю,даже если на термостате стоит 20 градусов а на котле 50 то после включения котла по термостату котел будет работать по воде, то есть нагрел, воду горелка выключилась а насос воду гоняет, остыла вода немного горелка зажглась и греет воду и так до тех пор пока термостат не даст команду на выключение. Потом он выключается, через три минуты выключается насос и он стоит тихо молча в ждущем режиме пока опять же не получит команду от термостата. У меня на термостате стоит 22 градуса, на котле 75 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Я что то не пойму у меня сложилось такое впечатление, что котлы повесили, а еще не включаем и не знаем как они работают с термостатами. Поясняю,даже если на термостате стоит 20 градусов а на котле 50 то после включения котла по термостату котел будет работать по воде, то есть нагрел, воду горелка выключилась а насос воду гоняет, остыла вода немного горелка зажглась и греет воду и так до тех пор пока термостат не даст команду на выключение. Потом он выключается, через три минуты выключается насос и он стоит тихо молча в ждущем режиме пока опять же не получит команду от термостата. У меня на термостате стоит 22 градуса, на котле 75 градусов.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте!ответьте пожалуйста. у меня газовый котел в комплекте ком.термостат.Я живу в частном секторе,система отопления более 90л.воды,стоит расширительный бак дополнительно на чердаке(утеплен).Вопрос:не разморозится ли бак,или надо что-то переделывать,ведь если я задействую термостат паузы включения котла увеличатся а мороз может быть более 35?
  • Система открытая или закрытая?
  • Закрытая.
  • Для чего тогда бак на чердаке? Бак вакуумный?
  • да бак вакуумный.
  • у меня остался котел на твердом топливе он просто перекрыт а бак переделан герметично.
  • У меня пока газовый котел работает бес термостата я собираюсь его поставить поэтому у меня исть опасение того что паузы поджига станут длинными и бак на чердаке может (разморозить)вот и обратился за советом.
  • Переносите бак в отапливаемое помещение.
  • Спасибо за беседу!Я так и думал что придется переделать.А так все нормально работает,постоянно подогревает никаких проблем и кстати не только у меня.
  • Доброго дня всем! Я - новенький... Помогите с руководством по настройке комнатного программируемого термостата ( не все по-английски понял)
  • А модель мы угадать должны?
    panmajor panmajor сказал(а):
    panmajorpanmajor сказал(а):
    Доброго дня всем! Я - новенький... Помогите с руководством по настройке комнатного программируемого термостата ( не все по-английски понял)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Доброго дня всем! Я - новенький... Помогите с руководством по настройке комнатного программируемого термостата ( не все по-английски понял)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Извините...:empathy: Котел Baxi mainfour 240F и хронотермостат Baxi TH6.100-DCP:empathy:
  • Доброго времени суток.
    Установил электронный термостат на газ.котел Бакси, установил в холле, но что-то не то. Темп. установлена 22,5 включение и 23 отключение. Соответственно, включается 21,5, а откл. на 24. После откл. включение происходит через несколько часов и тоже на длинное время, соответственно батареи становятся холодными, пол в ванной тоже. Как газовщики сказали, что экономия получается во всем. Или я не там установил термостат или газовщики развели на установку. Думаю попробовать перекинуть его в закрытую комнату, т.к. объём нагреваемого воздуха там намного меньше.
  • Вообще, термостат надо устанавливать в том помещении, температуру которого вы хотите поддерживать. Если в доме много помещений и теплопотери у них разные, то одним термостатом вы не обойдетесь. Надо или идеально балансировать отопление, или ставить дополнительные регулировочные элементы типа термоголовок. А лучше — термостат в каждую комнату.
  • Отключил я его,переделал котел на обычный режим.
  • Подключил термостат Cewal rq01 к котлу baxi. Котел выставил на 50, термостат на 18. Котел тактует уже сутки, а полного отключения не происходит. В чем может быть проблема?
  • DDDoX, А температура в комнате, где термостат, какая?DDDoX
  • 24 гр.
  • Если 24, значит термостат или не работает, или не правильно подключен.
    Надо отключить термостат от котла. Если котел продолжит работать, значит что-то не так в подключении. Например, есть какая-то перемычка, которую надо снять при использовании Термостата.
    Если котел при отключении Термостата выключится, значит что-то не так с термостатом.



  • DDDoX, убираете перемычку и подсоединяете термостат. Температуру на котле надо выставлять больше,70-80 градусов.DDDoX
  • Стоит на 65 градусов, начал отключатся, а расход газа увеличился. Без термостата жрал меньше.
    Владимир 37 Владимир 37 сказал(а):
    Владимир 37Владимир 37 сказал(а):
    DDDoX, убираете перемычку и подсоединяете термостат. Температуру на котле надо выставлять больше,70-80 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DDDoX, убираете перемычку и подсоединяете термостат. Температуру на котле надо выставлять больше,70-80 градусов.
    DDDoX
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мне тоже не понравилось и вернул все обратно. Только деньги выкинул. Когда температура стабильная и батареи тёплые,чувствуешь себя более комфортно,чем при этих скачках температуры.
    DDDoX DDDoX сказал(а):
    DDDoXDDDoX сказал(а):
    Стоит на 65 градусов, начал отключатся, а расход газа увеличился. Без термостата жрал меньше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Стоит на 65 градусов, начал отключатся, а расход газа увеличился. Без термостата жрал меньше.
    Владимир 37 Владимир 37 сказал(а):
    Владимир 37Владимир 37 сказал(а):
    DDDoX, убираете перемычку и подсоединяете термостат. Температуру на котле надо выставлять больше,70-80 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DDDoX, убираете перемычку и подсоединяете термостат. Температуру на котле надо выставлять больше,70-80 градусов.
    DDDoX
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это точно!
    У механического термостата гистерезис градуса полтора. Это уже очень заметно.
    Себе поставил в каждую комнату. Стало, конечно, лучше, чем было, но для точного поддержания температуры в помещении надо чуть более умную систему делать. Скоро буду этим заниматься.



  • А если отключить провода только от термостата, котел будет работать в обычном режиме???
  • Конечно будет, если эти два проводила соединить между собой.
    DDDoX DDDoX сказал(а):
    DDDoXDDDoX сказал(а):
    А если отключить провода только от термостата, котел будет работать в обычном режиме???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если отключить провода только от термостата, котел будет работать в обычном режиме???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день. Планирую приобрести комнатный термостат для:
    • Котел Sime Brava One HE 25ErP,
    • Квартира 96 м2
    • Дом 10-ти этажный (котелец + стены перегородки кирпич, ж\з бетон)
    • Желательно недельный программируемый
    • Легкий в установке, корректировке + \ - температуры, т.к. дети чтобы смогли также корректировать
    Изначально планировал брать радио, но т.к. расстояние от котла до самой холодной комнаты по прямой будет ~ 13 м и на пути 3 стены перегородки (кирпич, ж\з бетон) из-за которых скорее всего будут проблемы с поддержкой радиосигнала (на текущий момент есть радио измеритель наружной температуры и иногда теряется связь из-за перегородок), то пересмотрел на варианты проводного.
    Выбираю между:
    1. Computherm Q7
    2. Auaraton 3021
    3. Salus 091 FLv2
    какая модель оптимальная?
    Т.к. ремонт уже полностью сделан, то есть трудности протянуть соединительный кабель. Как понимаю, подключение по сухим контактам, расстояние кабелем от котла до термостата будет ~ 40м. Можно ли для подключения использовать компьютерную витую пару (которая уже протянута)?
    P.S. сколько температур удобно использовать:
    *только 2 = комфортная \ экономная + замерзания
    **либо больше чем 2.
    • Котел Sime Brava One HE 25ErP,
    • Квартира 96 м2
    • Дом 10-ти этажный (котелец + стены перегородки кирпич, ж\з бетон)
    • Желательно недельный программируемый
    • Легкий в установке, корректировке + \ - температуры, т.к. дети чтобы смогли также корректировать
  • Котел Sime Brava One HE 25ErP,
  • Квартира 96 м2
  • Дом 10-ти этажный (котелец + стены перегородки кирпич, ж\з бетон)
  • Желательно недельный программируемый
  • Легкий в установке, корректировке + \ - температуры, т.к. дети чтобы смогли также корректировать



    1. Computherm Q7
    2. Auaraton 3021
    3. Salus 091 FLv2
  • Computherm Q7
  • Auaraton 3021
  • Salus 091 FLv2