Проблема с вентиляцией стен в дачном каркаснике

  • Помогите с проблемой!
    У меня дачный дом каркасного типа. Внешняя обшивка - цементно-стружечная плита. Внутри уложена стекловата. Далее - пароизоляция (вспененый полеуретан 5мм). Затем идут лаги, на которых уже набита вагонка. Дом получился очень теплый, все устраивает. Но вот проблема: когда в стену светит солнце, или температура в помещении сильно выше, чем на улице (зимой), по кромке потолка возникает конденсат. Снял верхний плинтус: парит из проема внешняя стена-пароизоляция (там, где стекловата). Между пароизоляцией и вагонкой все сухо. Как с этим бороться? Боюсь, сгниют перекрытия. Правильно ли устраивать наружние вытяжки на каждой секции стены?
    Огромное спасибо за Ваши ответы !!!


  • Ваш случай утепления, по научному называется "вентилируемый фасад" - правда немножко не доделанный :smile3:
    .
    Суть явления - паропроницаемость каждого слоя многослойной ограждающей конструкции (стены) должна увеличиваться по направлению движения водяных паров. В отапливаемом помещении зимой водяные пары ВСЕГДА стремятся покинуть помещение.
    .
    То есть внутренние слои должны обладать меньшей паропроницаемостью. чем наружные - это обеспечивает беспрепятственный выход водяных паров из помещения (семья из 3-х человек производит за 1 день до 10 кг водяного пара).
    .
    Если такой порядок нарушается - Ваш случай (утеплитель находится между двумя слоями с меньшей чем у него паропрницаемостью - пароизоляцией и цементно-стружечной плитой) то возможны случаи, когда утеплитель способен накапливать влагу. Поэтому следует этот работающий "не по правилам" слой искуственно вентилировать.
    .
    Вывод: Слой минералловатного утеплителя (стекловата) - между пароизоляцией (пенополиуретан) и наружной отделкой (цементно-стружечная плита) - должен быть ВЕНТИЛИРУЕМЫМ. - Он должен иметь возможность освобождаться от накопленной в любой способ влаги посредством движения воздуха через него.
    Для этого снизу и сверху должны быть предусмотрены отверстия прикрытые от попадания осадков. С их помощью осуществляется вентиляция утеплителя.
    Ваше решение "---...устраивать наружные вытяжки из каждой секции стены...---"
    - правильное.:smile3: