Срочно!! индивидуальный тепловой пункт зачем он нужен.

  • Добрый день! Нужен ли ИТП на каждый подъезд, 18тиэтажного 4-хподъездного жилого дома с встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями? Если котельная своя и находится прямо около дома (пристроенная). Разводка идет вертикальная с горизонтальной разводкой (идет стояк в подъезде и на каждом этаже разбирается квартирами).
  • Если только есть необходимость знать раздельное потребление тепла по подъездам.
  • Если Вам это для сдачи объекта Стройнадзору, то можете отменить этот акт, за подписью заказчика и проектировщика.
  • Как понять сдачи Стройнадзору.
    Я имею ввиду стоит его делать или нет. Дом наш.
  • Просят сделать именно ИТП или просто пункт учета потребления тепла? Если пункт учета, то, скорее всего,придется ставить на подъездные стояки счетчики тепла, для расчета тепла брошенного на отопление подъездных клеток. Если просят полноценный ИТП, то, по моему, это дурь полная. Т.е они хотят ГВС на каждый подъезд отдельно готовить? Погодный график на каждый подъезд то же свой будет?... :shok: :shok: :shok::shok::shok::shok:
  • Проект и дом наши, эксплуатация наша, котельная наша. Речь идет о целесообразности устройства индивидуального теплового пункта. Может его не нужно делать. В СНиПах же не прописано, что он должен быть обязательно...
    Если мы его не сделаем, не возникнут потом у приемной комиссии вопросы, на которые ответить нельзя... типа не сделали потому что.... что нам сказать почему мы не сделали..
  • Так одного ИТП или на каждый подъезд? Потому что один ИТП делать все равно надо, иначе как ты будешь отопление распределять и ГВС готовить. Затем, желательно отделить СО от котлов гидравлически, т.е. надо ставить пластинчатые теплообменники. Случись авария,где нибудь на доме или в офисах, что б в котельной давление не падало и наоборот. Да котловой контур можно тогда заполнить незамерзайкой или хим.подготовленной водой,а в СО просто воды налить, хотя лучше и туда хим.подготовленную воду лить.
    Счетчики тепла на каждый подъезд желательно ставить, чтоб знать сколько денюжек людям накидывать за газ в каждом, отдельно взятом подъезде.
    Можно, конечно, не заморачиваться с единым ИТП на весь объем отопления, а повесить в каждую квартиру по маленькому ИТП, например Данфос, и всех дел, но на подъездные стояки все равно счетчики тепла надо.
    Дмитрий сказал(а):
    Речь идет о целесообразности устройства индивидуального теплового пункта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Речь идет о целесообразности устройства индивидуального теплового пункта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Можно готовить в котельной воду для ГВС и ИТП в этом случае не нужен. В противном случае из котельной вода приходит по температурному графику отопления на 70 градусах делают срезку и тогда нужен ИТП с теплообменниками ГВС и узлом смешения для отопления.
  • стоит какая автоматика ИТП у вас???
    Дмитрий сказал(а):
    Нужен ли ИТП на каждый подъезд, 18тиэтажного 4-хподъездного жилого дома с встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нужен ли ИТП на каждый подъезд, 18тиэтажного 4-хподъездного жилого дома с встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.