рубли

Плохо греет воду котёл в режиме зима Baxi Main 24 Fi

  • Добрый день !
    Возникла проблема. Котёл Baxi Main 24 Fi.
    Летом котёл работает хорошо. Поднимает хорошо температуру нагрева, вообще никаких к нему претензий нет.
    Однако приходит зима и начинаютя вопросы к котлу. Отопление в квартире идёт через котёл. Батареи греет хорошо, тепло. Но !!!! Вода в кранах становится теплой, выше 40 градусов просто не греется. Итого в душе я моюсь можно сказать летней водой. Подхожу к трубам (на котле которые) трогаю их и получаю результат:
    1. Вода которая на батареии которая идёт - просто кипяток.
    2. Вода на краны - тёплая. Просто чуть тёплая.
    Ванну не принять, толком воды горячей нет. Только в доме тепло.
    Подскажите где искать проблему. Спасибо












  • А если переключить на летний режим?
  • Если переключаю на летний, то эффект такой же.
    Если переключить и подождать минут 10-20 то вода будет теплее идти, но не идеал.
  • А какой проток ГВС л/мин?
  • Похоже на не настроенный газ. клапан.
  • По ГВС не подскажу. Прочитаю инструкцию тогда только.
    Есть какая возможность проверить самому либо надо вызывать мастеров

  • Проток гвс можно померить банкой и секундомером. Для настройки газ. клапана нужен мастер.