Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

  • при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой
  • В Вашем случае аналогия с ситуацией, когда клиент приходит в автосервис и спрашивает, что может быть с его авто ВАЗ (или Тойота...). Первый же вопрос мастеров - а модель???
    У Бакси около двух десятков моделей!
    владимир:
    при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    владимир:
    при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой
    владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • атмосферник майн 24 неполадка заключается в том что при включении гвс сначало идёт "кипяток",а потом температура гвс стабилизируется
  • Обычная ситуация со всеми битермиками в режиме отопления.
    владимир:
    атмосферник майн 24 неполадка заключается в том что при включении гвс сначало идёт "кипяток",а потом температура гвс стабилизируется
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    владимир:
    атмосферник майн 24 неполадка заключается в том что при включении гвс сначало идёт "кипяток",а потом температура гвс стабилизируется
    владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котел Бакси луна 280и.Отапливаемая площадь 210кв.м При работе слышен гул,как бы фонит,некомфортно как то.Вопрос:это неисправность насоса или чего др.,или это норма?
  • Что бы знать, где искать, надо локализовать источник гула.
    На вскидку - или "поёт" первичный теплообменник, или набросало известкового шлама во вторичник.
    Владимир:
    Котел Бакси луна 280и...При работе слышен гул,как бы фонит...это неисправность насоса или чего др.,или это норма?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Котел Бакси луна 280и...При работе слышен гул,как бы фонит...это неисправность насоса или чего др.,или это норма?
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Гул пошел с первого запуска котла,система гвс еще не успела поработать.Если поет первичник,как исправить?
  • Дождаться весны и промыть. :wink3:
    Владимир:
    .Если поет первичник,как исправить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    .Если поет первичник,как исправить?
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • а насос может гудеть?подозрения на теплообменники как то нет,котел еще не использовался толком.при работе в летнем режиме гул не меняется.заранее спасибо!
  • ещё раз повторяю:
    Владимир:
    а насос может гудеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    а насос может гудеть?
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Что бы знать, где искать, надо локализовать источник гула.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Что бы знать, где искать, надо локализовать источник гула.
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • подскажите: включаю горячую воду и на котле падает давление приходиться подливать постоянно система без протечек уже несколько раз проверял что может быть
  • Возможно пробит вторичный теплообменник. Нужно проверить его герметичность.
  • BAXI EСO3 когда открываю горячую воду давление резко подымается закрываю резко падает.Давление приходиться делать 3.-4.раза в день.Раньше в системе вода была желтоватой а сейчас стало прозрачной подскажите в чем причина.СПОСИБО.
  • Для начала, проверьте давление воздуха в расширительном баке котла. Подкачайте бак по необходимости. Как накачать, читайте здесь.Как накачать, читайте здесь.
  • Здравствуйте.У нас такая проблема: котёл после отключения пламени сам тоже отключается, т.е. отключаются все индикаторы, горит только сеть.Котёл каждые 2-3 секунды включает и выключает насос.Периодически ни с чего падает давление. Спасибо.
  • надежда -а какую ошибку показывает на дисплее?
  • Подскажите, в чем неисправность котла майнфорн 240, при включении горячей воды давление падает до нуля, котел выключается показывает ошибку Е10, горячую воду закрываешь он включается без подпитки и давление поднимается само
  • С расширительным баком котла разберитесь.
    Ольга:
    Подскажите, в чем неисправность котла майнфорн 240, при включении горячей воды давление падает до нуля, котел выключается показывает ошибку Е10, горячую воду закрываешь он включается без подпитки и давление поднимается само
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ольга:
    Подскажите, в чем неисправность котла майнфорн 240, при включении горячей воды давление падает до нуля, котел выключается показывает ошибку Е10, горячую воду закрываешь он включается без подпитки и давление поднимается само
    Ольга:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • спс за ответ, но дело не в расшир. баке, а была полностью открыта подпитка, но что самое интересное, котел уже девять часов работает и на отопление и на горячую воду при давлении 0 и не выдает никаких ошибок
  • Либо манометр врет, либо датчик давления. Может мусор под манометр или датчик поднесло и поэтому неправильные показания.
    Ольга:
    спс за ответ, но дело не в расшир. баке, а была полностью открыта подпитка, но что самое интересное, котел уже девять часов работает и на отопление и на горячую воду при давлении 0 и не выдает никаких ошибок
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ольга:
    спс за ответ, но дело не в расшир. баке, а была полностью открыта подпитка, но что самое интересное, котел уже девять часов работает и на отопление и на горячую воду при давлении 0 и не выдает никаких ошибок
    Ольга:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • котел бакси майнфор 24. при открытии горячей воды вода сначала идет горячая, потом чуть теплая а потом и вовсе холодная. давление воды хорошее. такое ощущение что не хватает давления газа. хотя в тестовом режиме дает хорошее пламя. и еще периодически падает давление, хотя протечек нигде нет. Спасайте!
  • давление поднялось само до 0,5, котел пока работает,трогать не будем, а в целом бакси конечно дерьмо,деньги на ветер
  • у меня тоже было примерно такое, вода опускалась до 0 град., после чего начинала нагреваться, поменяли датчик температуры,пока вроде ничего
  • здесь вы не совсем правы. например тот же бакси-экофор работает идеально. причем даже на очень низком давлении воды. у троих моих друзей работают не первый год. ни одной поломки.хотя сам я все же теперь склоняюсь к вайланту
  • а датчик сколько стоит?
  • думаю гудит катушка клапана,я её подвигал
    mrstone:
    Что бы знать, где искать, надо локализовать источник гула.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Что бы знать, где искать, надо локализовать источник гула.
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Привет,проблема с котлом BAXI ECOFOUR 24F,при включении ГВС всё нормально,начинаю разбавлять холодной течёт 1 мин тёплая,потом пропадает и начинает теч постоянно холодная.температура стоит на мах.60.воду качает станция-давление нормальное.подскажите что за беда такая.работает так с самого пуска.
  • Реулируй не смешением с холодной, а величиной расхода ГВС. При необходимости убавь температуру ГВС на котле.
    На первый взгляд похоже на некорректную работу датчика протока ГВС. Но если изначально так работало, то больше смахивает на косяки в конструкции водопровода в доме.
    паха:
    Привет,проблема с котлом BAXI ECOFOUR 24F,при включении ГВС всё нормально,начинаю разбавлять холодной течёт 1 мин тёплая,потом пропадает и начинает теч постоянно холодная.температура стоит на мах.60.воду качает станция-давление нормальное.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    Привет,проблема с котлом BAXI ECOFOUR 24F,при включении ГВС всё нормально,начинаю разбавлять холодной течёт 1 мин тёплая,потом пропадает и начинает теч постоянно холодная.температура стоит на мах.60.воду качает станция-давление нормальное.
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    подскажите что за беда такая.работает так с самого пуска.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    подскажите что за беда такая.работает так с самого пуска.
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Горячая вода включена на полную,холодная еле-еле.температуру на котле выставлял разную - эффект один и тот же.на любой температуре бежит кипяток.а какой именно может быть косяк????что посоветуешь???как есть у меня-(кухня)труба от станции идёт на холодную воду до раковины,примерно через 2-2,5 м стоит тройник на вход в котёл(поднимаеться на 1.5 м.) до раковины остаётся 2 метра.у знакомых такая же проблема котёл другой систему водопровода делали тоже друие.
  • Похоже на котле не выполнялись вообще ни какие пусконаладочные работы. Не работает модуляция пламени. Возможно забит фильтр на входе в котел ХВС. Возможно подзабит ограничитель расхода ГВС.
    Так же вариант с экономией на диаметрах труб и качестве пайки. Сопротивление ветки на котел значительно больше чем на ХВС.Отсюда и прыжки такие, чуть открыл холодную воду и привет, все летит туда.
    А в целом зря так на Баксей нападаете. При грамотном монтаже, настройке и эксплуатации- весьма стабильные котлы.
    В Майне всегда, при открытии гор.воды, идет кипяток,это нехорошая примета всех битермиков. Но давайте смотреть правде в глаза- очень многие, при покупке котла, смотрят только на ценник, а потом требуют от Майна за 24тыра возможностей конденсатного Валенка за 60тыров.
    паха:
    .температуру на котле выставлял разную - эффект один и тот же.на любой температуре бежит кипяток.а какой именно может быть косяк????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    .температуру на котле выставлял разную - эффект один и тот же.на любой температуре бежит кипяток.а какой именно может быть косяк????
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Похоже на котле не выполнялись вообще ни какие пусконаладочные работы. Не работает модуляция пламени. Возможно забит фильтр на входе в котел ХВС. Возможно подзабит ограничитель расхода ГВС.
    куда обратиться,и кто может решить этот вопрос???что делать??начал думать чтобы поменять котёл((((хотя этот так советовали.

  • Вот, похоже, и ответ на вопрос. Диаметр труб укажи, для полноты картины. А лучше схемку нарисуй с диаметрами и размерами.
    a-x-e-l-1, согласен.
    В сервис, либо к грамотному спецу.
    Результата не будет, лучше водопровод поменяй.
    паха:
    )труба от станции идёт на холодную воду до раковины,примерно через 2-2,5 м стоит тройник на вход в котёл(поднимаеться на 1.5 м.) до раковины остаётся 2 метра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    )труба от станции идёт на холодную воду до раковины,примерно через 2-2,5 м стоит тройник на вход в котёл(поднимаеться на 1.5 м.) до раковины остаётся 2 метра.
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    a-x-e-l-1:
    Так же вариант с экономией на диаметрах труб и качестве пайки. Сопротивление ветки на котел значительно больше чем на ХВС.Отсюда и прыжки такие, чуть открыл холодную воду и привет, все летит туда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Так же вариант с экономией на диаметрах труб и качестве пайки. Сопротивление ветки на котел значительно больше чем на ХВС.Отсюда и прыжки такие, чуть открыл холодную воду и привет, все летит туда.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    паха:
    куда обратиться,и кто может решить этот вопрос???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    куда обратиться,и кто может решить этот вопрос???
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    паха:
    начал думать чтобы поменять котёл((((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    начал думать чтобы поменять котёл((((
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну нет у нас культуры пользования ГВС!
    Как тут уже выше писали, надо снизить выставленную температуру ГВС до 42-45 градусов. В настоящее время срабатывает датчик перегрева ГВС, который потом включается не столь от температуры остывания, как ещё от временного интервала,- а в это время клиенту на спину шпарит вода холодная! :wink3: :grin:
    паха:
    проблема с котлом BAXI ECOFOUR 24F,при включении ГВС всё нормально,начинаю разбавлять холодной течёт 1 мин тёплая,потом пропадает и начинает теч постоянно холодная.температура стоит на мах.60.воду качает станция-давление нормальное
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    проблема с котлом BAXI ECOFOUR 24F,при включении ГВС всё нормально,начинаю разбавлять холодной течёт 1 мин тёплая,потом пропадает и начинает теч постоянно холодная.температура стоит на мах.60.воду качает станция-давление нормальное
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3::grin:
  • Дело не в культуре.:smile3: Это только для того, чтобы не пользоваться краном холодной воды для смешивания вообще. Иначе напрашивается вопрос, а на кой в котле тогда сделана возможность уставки температуры ГВС до 60 гр.С, если он не может работать на этой уставке.:wink3: А на самом деле он может и очень даже.
    Позвольте поинтересоваться, а где в этом котле датчик перегрева ГВС вообще? :shok:
    mrstone:
    Ну нет у нас культуры пользования ГВС!
    Как тут уже выше писали, надо снизить выставленную температуру ГВС до 42-45 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Ну нет у нас культуры пользования ГВС!
    Как тут уже выше писали, надо снизить выставленную температуру ГВС до 42-45 градусов.
    mrstone:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::wink3:
    mrstone:
    В настоящее время срабатывает датчик перегрева ГВС
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    В настоящее время срабатывает датчик перегрева ГВС
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • Ага, ещё скажите, что про легионеллу первый раз слышите... Автоматической "антилегионеллы" здесь нет, но по мере возникновения этой проблемы есть возможность сделать максимум и прогнать всю эту нечисть кипяточком :wink3:
    Здесь эту функцию выполняет погружной NTC на ГВС: когда выставленная температура превышает порядка 5 градусов, логика котла отключает горелку и выдерживает временной интервал, насос в это время работает в режиме постциркуляции.
    В данном случае могу констатировать типовую неисправность газового клапана, а в частности его подклинивающую модуляционную катушку. Разбор, промывка спиртом и смазка штока тефлоном ненадолго решает эту проблему, но факт остаётся фактом - клиент попал на газовый клапан!
    :sorry2:
    bbs:
    Иначе напрашивается вопрос, а на кой в котле тогда сделана возможность уставки температуры ГВС до 60 гр.С
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Иначе напрашивается вопрос, а на кой в котле тогда сделана возможность уставки температуры ГВС до 60 гр.С
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    bbs:
    а где в этом котле датчик перегрева ГВС вообще?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    а где в этом котле датчик перегрева ГВС вообще?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :sorry2:
  • Этот котел может прекрасно работать на максимуме t ГВС постоянно. Борьба с легионеллой не была основным замыслом конструкторов. Тем более, ей в проточной воде не очень хорошо живется, а вот в бойлерах нормально.
    Про это я в курсе. Кстати, временной задержки повторного розжига на ГВС в этом котле вроде как нет. Только по понижении температуры до заданной. Но это не главное.
    А главное то, что человек жалуется, что при открытии холодной воды на смесителе, горячая пропадает совсем и больше не появляется. Это значит, что датчик протока ГВС просто не дает команду на включение горелки.
    Это вряд-ли.
    паха, схему водопровода в студию!
    mrstone:
    Ага, ещё скажите, что про легионеллу первый раз слышите... Автоматической "антилегионеллы" здесь нет, но по мере возникновения этой проблемы есть возможность сделать максимум и прогнать всю эту нечисть кипяточком
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Ага, ещё скажите, что про легионеллу первый раз слышите... Автоматической "антилегионеллы" здесь нет, но по мере возникновения этой проблемы есть возможность сделать максимум и прогнать всю эту нечисть кипяточком
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Здесь эту функцию выполняет погружной NTC на ГВС: когда выставленная температура превышает порядка 5 градусов, логика котла отключает горелку и выдерживает временной интервал, насос в это время работает в режиме постциркуляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Здесь эту функцию выполняет погружной NTC на ГВС: когда выставленная температура превышает порядка 5 градусов, логика котла отключает горелку и выдерживает временной интервал, насос в это время работает в режиме постциркуляции.
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    mrstone:
    В данном случае могу констатировать типовую неисправность газового клапана, а в частности его подклинивающую модуляционную катушку. Разбор, промывка спиртом и смазка штока тефлоном ненадолго решает эту проблему, но факт остаётся фактом - клиент попал на газовый клапан!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    В данном случае могу констатировать типовую неисправность газового клапана, а в частности его подклинивающую модуляционную катушку. Разбор, промывка спиртом и смазка штока тефлоном ненадолго решает эту проблему, но факт остаётся фактом - клиент попал на газовый клапан!
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Посмотрим, главное, чтобы паха не пропал... :smile3:
    bbs:
    Это вряд-ли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Это вряд-ли.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:smile3:
  • спасибо всем что откликнулись,я не пропал.вызвал мастеров из своей газовой компании - завтра должны придти посмотреть(посмотрим что они скажут,авось найдётся у них мастер и подскажет на месте в чём вся проблема).если нет и если да.отпишусь!схему водопровода всего дома скидывать????ещё проблемма горячей воды в том что она на любой выставленной температуре на котле - всегда бежит кипятком!!!!!хотя на минимуме 35(на котле)должна изначально идти тёплая.а в режиме лето,горелка включается только после того когда заработает станция.
  • Да скинь уже, хотя бы от руки нарисуй. Только с указаниями диаметров и длины труб.
    паха:
    схему водопровода всего дома скидывать????
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    схему водопровода всего дома скидывать????
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • как сделать устойчивой работу BAXi при малом давлении воды ?
  • Холодной воды на входе в котел? Ставьте повысительный насос на ХВС, по другому никак.
    Михаил:
    как сделать устойчивой работу BAXi при малом давлении воды ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    как сделать устойчивой работу BAXi при малом давлении воды ?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если возможно, напишите марку насоса и какой он должен быть при ДУ15 ?
  • Grundfos UPA 15-90 попробуйте. Должен подойти.http://grundfos.ru/products/dom_pumps/upa/
    Михаил:
    Если возможно, напишите марку насоса и какой он должен быть при ДУ15 ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Если возможно, напишите марку насоса и какой он должен быть при ДУ15 ?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://grundfos.ru/products/dom_pumps/upa/
  • Привет всем.извиняюсь что не отвечал - был в отезде.на днях связался с мастером по ремонту котлов от магазина где брал котёл,он подсказал что проблемма в диаметре труб.мастера которые делали монаж системы лопухнулись.посоветовал поменять 20 на 32 и проблемма исчезнет,делали некоторыерегулировки на котле - сказал что котёл работает в норме.в ближайшее время буду пробовать.
  • Про что я тебе и говорил.
    паха:
    Привет всем.извиняюсь что не отвечал - был в отезде.на днях связался с мастером по ремонту котлов от магазина где брал котёл,он подсказал что проблемма в диаметре труб.мастера которые делали монаж системы лопухнулись.посоветовал поменять 20 на 32 и проблемма исчезнет,делали некоторыерегулировки на котле - сказал что котёл работает в норме.в ближайшее время буду пробовать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    паха:
    Привет всем.извиняюсь что не отвечал - был в отезде.на днях связался с мастером по ремонту котлов от магазина где брал котёл,он подсказал что проблемма в диаметре труб.мастера которые делали монаж системы лопухнулись.посоветовал поменять 20 на 32 и проблемма исчезнет,делали некоторыерегулировки на котле - сказал что котёл работает в норме.в ближайшее время буду пробовать.
    паха:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня Бахи фоур 24 кВт. 2-а года работал исправно, кроме расширительного бака никаких проблем с ним не было, но уже пару месяцев он стал барахлить. Сначала стал плохо разжигаться, а сейчас вообще перестал. Выдаем ошибку е01. Искра идет, а клапан не щелкает.
  • котел бакси слим i 300 пеза розжига не отключается
    выходет на ошибку и не сбросит
  • профилактику проводили? требуется профилактика
  • подскажите при открытии горячей воды загарается красная лампочка,а зелёная 1-я моргает.что это?
  • Если вы надеетесь получить ответ на свой вопрос, то нужно хотя-бы модель котла называть полностью.
    А лучше открыть инструкцию к своему котлу, там наверняка эта ситуация описана.
    андрей69:
    подскажите при открытии горячей воды загарается красная лампочка,а зелёная 1-я моргает.что это?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    андрей69:
    подскажите при открытии горячей воды загарается красная лампочка,а зелёная 1-я моргает.что это?
    андрей69:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • подскажите,может ли сгореть котел из-за грозы?
  • От грозы может сгореть весь дом, чего уж про котел спрашивать. Были случаи когда молния попадала в газопровод и елая улица стояла с вылетевшими котлами.
    наталья:
    подскажите,может ли сгореть котел из-за грозы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    наталья:
    подскажите,может ли сгореть котел из-за грозы?
    наталья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
    С КОТЛОМ БАКС МАЙН 24FI ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГВС РОЗЖИГАЕТСЯ И ГОРИТ НОРМАЛЬНО ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ГОРИТ ТОЛЬКО СВЕТОДИОД СЕТЬ ПОТОМ СНОВА ВКЛЮЧАЕТСЯО-ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ТД КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ВЫДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 5 БАР ДАТЧИК ПРОТОКА ИСПРАВЕН.С УВАЖЕНИЕМ
  • Либо неисправен датчик температуры, либо зарос накипью теплообменник. Может, и то и другое сразу.
    ВАСИЛИЙ:
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
    С КОТЛОМ БАКС МАЙН 24FI ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГВС РОЗЖИГАЕТСЯ И ГОРИТ НОРМАЛЬНО ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ГОРИТ ТОЛЬКО СВЕТОДИОД СЕТЬ ПОТОМ СНОВА ВКЛЮЧАЕТСЯО-ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ТД КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ВЫДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 5 БАР ДАТЧИК ПРОТОКА ИСПРАВЕН.С УВАЖЕНИЕМ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ВАСИЛИЙ:
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
    С КОТЛОМ БАКС МАЙН 24FI ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГВС РОЗЖИГАЕТСЯ И ГОРИТ НОРМАЛЬНО ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ВНЕЗАПНО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ГОРИТ ТОЛЬКО СВЕТОДИОД СЕТЬ ПОТОМ СНОВА ВКЛЮЧАЕТСЯО-ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ТД КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ВЫДАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 5 БАР ДАТЧИК ПРОТОКА ИСПРАВЕН.С УВАЖЕНИЕМ
    ВАСИЛИЙ:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Друзья! Подскажите пожалуйста. Вобщем ситуация такая: имееться котёл, BAXI MAINFOUR 240F, в работе с конца прошлой осени (так получилось что на гарантийном обслуживании не стоит, и я сам себе ремонтник).
    Твориться чтото непонятное с датчиками ГВС/СО - с момента запуска и по сей день, вышли из строя три штуки, два на ГВС и один на СО (замены покупались у авторизованного дилера в Саратове, в фирменной упаковке, с номерами, всё как положено).
    В первый раз это случилось зимой - датчик ГВС сильно завышал показания, и видимо так вышел из строя что "сорвал крышу" автоматике котла, т. к. контур СО, тоже выше 20 градусов не нагревался.
    Вызванный "специалист" долго возился с агрегатом (чтото мерял, чтото настраивал, я не видел, был на работе, жена рассказала), и в итоге предложил поменять плату (~5000р у нас).
    Я взял мультиметр, скачал табличку на датчики температуры (всё таки первые проявления неисправности начались с температуры в контуре ГВС - както она плавать начала), и померил сопротивления датчиков ГВС и СО, и как нетрудно догадаться, оказалось что датчик ГВС (~400р у нас) безбожно врал.
    Плюс ко всему, та часть корпуса датчика, что находилась в воде, была обильно покрыта накипью (сразу скажу что удаление её, положительных результатов не принесло), вода у на жестковата.
    В следующий раз, датчик ГВС вышел из строя уже после окончания отопительного сезона, симптомы теже - сильное завышение показаний (на табло 60~75,а из крана градусов 25).
    Вскрытие показало, что погружная часть корпуса датчика продольно треснула по всей длинне (накипи не было, видимо не успела образоваться), и с сопротивлением разумееться тоже всё не правильно. Заменил.
    И вот буквально вчера, очередной "прикол": с горячей водой всё ок (котёл в летнем режиме разумееться - только воду греет), но стало периодически выбивать ошибку Е25 (отсутствие протока воды), и после перезапуска котла, если не включать воду, температура на дисплее хаотично меняеться несколько раз в секунду (+/- 10 градусов примерно, как выяснилось позже, в этот момент почему то показываеться температура с датчика СО).
    И что вы думаете? Угу, опять датчик, только в этот раз в контуре СО. Померял сопротивления - на СО врёт теперь (особой накипи нет как в первом случае - так, какойто мягкий налёт). Перекинул местами датчики ГВС и СО - на воде завышает (и скачет несколько раз в секунду - не температура воды, а показания на дисплее), но зато останов по ошибке Е25 прекратился.
    Запустил, по такому поводу, отопление на несколько циклов - всё нормально, как и должно. С горячей водой не проблема - у меня ещё электроводогрейка в систему завязана (как аварийный запас воды, и аварийная замена контура ГВС котла).
    Вот такие вот интересные глюки, у этого котла могут быть при неисправности термодатчиков, можт кому и пригодиться...
    Вопрос собсна в другом - в чём причина столь частого вылета одной и той же детали (хотя конечно датчик на СО всётки в несколько другом режиме используеться но всё же)?
    Ну и на почве того, что у меня уже скопилось порядочно корпусов от baxi термодатчиков, хочеться изготовить нечто чинибельное (или в родном корпусе, или что нибудь накладное изобрести), а не тратить каждый раз по 400рэ.
    Присмотрел вот http://www.ebay.com/itm/230830213125?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Всё вроде сходиться, за исключением beta value (кстати что это? зависимость изменения сопротивления от температуры да?), надо 3977, а там 3950.
    Это не сильно криминально же




















  • Промойте оба контура теплообменника от накипи и залейте в контур отопления умягченную воду. И поменяйте датчики температуры по необходимости. Все должно стать нормально. Из-за накипи, внутри теплообменника происходит местный перегрев, поэтому датчики и выходят из строя.
    Старые датчики можете выкинуть или использовать как заглушки при промывке теплообменника.
  • Мысль такая была конечно, и жалею что сразу не залил в контур отопления умягченную воду, но разве реально такое что изза накипи вышел из строя датчик ГВС, буквально через месяц эксплуатации??
    У соседа (сидим на одинаковой воде), таких проблем нет около семи лет уже..правда там котёл другой, и датчики там накладные а не погружные.
    И потом, ладно, контур отопления я допустим смягчу..а как быть с проточной водой?
    Проблем с проходимостью теплообменников, в общем то, ненаблюдаю - такая же как на момент пуска.
    Вам не кажеться что уж больно небольшой срок то, чтоб изза накипи такое было?
    Я можт неправильно выразился но, в первый раз, датчик не был весь заросший накипью - она была, такими мелкими наростами, точечно.
    И как понять "местный перегрев", если по факту, вода из крана сначала текла нормальной температуры, а потом просто тупо холоднее чем нужно?





  • И да, друзья, подскажите пожалуйста, как промыть теплообменник в домашних условиях, что бы подоступнее было?
  • Снять теплообменник, залить в него однохлористый йод(можно достать в ветаптеке), по окончании реакции промыть водой, установить на место и будет вам счастье!
  • Спасибо огромное за помощь!
    Всётки склоняюсь к тому, что не в накипи дело - как то быстро уж всё произошло..и потом, у других соседей, абсолютно такой же котёл, и такая же вода - и нет проблем, ни разу ещё термодатчики из строя не выходили.
    Как понял из другого форума, фирменные NTC датчики особой надёжностью не отличаються..так что буду колхозить самодельные, из тех что по ссылке выше, благо, как мне подсказали, это вполне себе возможно.
    Николай:
    Снять теплообменник, залить в него однохлористый йод(можно достать в ветаптеке), по окончании реакции промыть водой, установить на место и будет вам счастье!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    Снять теплообменник, залить в него однохлористый йод(можно достать в ветаптеке), по окончании реакции промыть водой, установить на место и будет вам счастье!
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Здравствуйте. Котел BAXI eko 3 compakt, в последнее время самопроизвольно повышается давление воды на датчике, пытаюсь слить немного воды из системы, довожу давление до зеленого сектора, часа через два опять поднимается к 3. Извините если написала каламбур)))))))
  • Скорее всего плохо закрыт или не держит кран подпитки в котле. Или грустный вариант- накрылся медным тазом вторичный теплообменник и вода из контура ГВС поступает в контур отопления... :sad::sad:
  • Если проблема в жесткости воды- посмотрите мои сообщения на форуме или найдите информацию про МПАВ МВС КЕМА.
    S3rgi:
    Мысль такая была конечно, и жалею что сразу не залил в контур отопления умягченную воду, но разве реально такое что изза накипи вышел из строя датчик ГВС, буквально через месяц эксплуатации??
    У соседа (сидим на одинаковой воде), таких проблем нет около семи лет уже..правда там котёл другой, и датчики там накладные а не погружные.
    И потом, ладно, контур отопления я допустим смягчу..а как быть с проточной водой?
    Проблем с проходимостью теплообменников, в общем то, ненаблюдаю - такая же как на момент пуска.
    Вам не кажеться что уж больно небольшой срок то, чтоб изза накипи такое было?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    S3rgi:
    Мысль такая была конечно, и жалею что сразу не залил в контур отопления умягченную воду, но разве реально такое что изза накипи вышел из строя датчик ГВС, буквально через месяц эксплуатации??
    У соседа (сидим на одинаковой воде), таких проблем нет около семи лет уже..правда там котёл другой, и датчики там накладные а не погружные.
    И потом, ладно, контур отопления я допустим смягчу..а как быть с проточной водой?
    Проблем с проходимостью теплообменников, в общем то, ненаблюдаю - такая же как на момент пуска.
    Вам не кажеться что уж больно небольшой срок то, чтоб изза накипи такое было?
    S3rgi:




    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • При включении отопления выдает E01? мастер сможет прийти через две недели, пока жду замерзну. R держал начинает греть и снова тухнет и высвечивается E01. Бывает что выключается будто нагрел до нужной температуры, но батареи холодные, а на дисплее горит аж 69 градусов, насос не гудит, чувство(хотя я нуль в этом) что насос не включается. Его можно как то оживить? Котлу меньше года и ГВС нормально работает.
  • Откройте крышку котла, отверните на насосе пробку, которая посередине. Потом, через отверстие, проверните плоской отверткой вал насоса.
    Павел:
    насос не гудит, чувство(хотя я нуль в этом) что насос не включается. Его можно как то оживить? Котлу меньше года и ГВС нормально работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    насос не гудит, чувство(хотя я нуль в этом) что насос не включается. Его можно как то оживить? Котлу меньше года и ГВС нормально работает.
    Павел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • где вы себе такого мастера нашли-гоните его в шею.
    Павел:
    мастер сможет прийти через две недели
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    мастер сможет прийти через две недели
    Павел:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • запустили кател BAXI LUNA3 COMFORT 240i пока без ГВС,грелись неделю всё работало. Сегодня подключили воду,при попытке запустить выдал ошибку 10Е .Подскажите в чем причина?
  • В инструкции русским языком про это написано: "Нет сигнала от гидравлического прессостата. Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям. (см.параграф 5). Если неисправность остается, обратитесь в обслуживающую организацию."
    kaskader:
    выдал ошибку 10Е .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kaskader:
    выдал ошибку 10Е .
    kaskader:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • сделано - работает.
    поставил как накладной, даже крепление не понадобилось - просунул под штатную клипсу, там где выход теплообменника соединяеться с медной трубой.
    S3rgi:
    Ну и на почве того, что у меня уже скопилось порядочно корпусов от baxi термодатчиков, хочеться изготовить нечто чинибельное (или в родном корпусе, или что нибудь накладное изобрести), а не тратить каждый раз по 400рэ.
    Присмотрел вот http://www.ebay.com/itm/230830213125?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    S3rgi:
    Ну и на почве того, что у меня уже скопилось порядочно корпусов от baxi термодатчиков, хочеться изготовить нечто чинибельное (или в родном корпусе, или что нибудь накладное изобрести), а не тратить каждый раз по 400рэ.
    Присмотрел вот http://www.ebay.com/itm/230830213125?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    S3rgi:

    http://www.ebay.com/itm/230830213125?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ребята, помогите пожалуйста советом.
    котел ecco 3 compact 240 fi заглючил. Заблокировало трехходовик в положении ГВС. В общем вода не лилась, а значок смесителя на индикаторе горел и насос работал, датчик приоритета ГВС светился красным. Ну такое однажды было уже когда стружка попала. Лечил все это обратным прогоном воды через ГВС (вход на выход). НУ в этот раз так же сделал. Трехходовик встал в положение отопления и на ГВС не хочет переключаться. Датчик приоритета ГВС уже не светится. Отопление работает нормально.
    Где копать? Как лечить? Ошибки на экране не высвечиваются.
    Забыл еще один момент. вода через ГВС шла с примесью глины (из скважины, фильтр все не успевает отлавливать). Может это стало причиной поломки?


  • вопрос снимается. Разобрался - подклинило датчик потока. Сначала кольцо феромагнитное заклинилов в верхнем положении - "мозгам" шел сигнал что ГВС включено, а когда обратно поток воды включил - его заклинило в нижнем положении (все время на отопление). Выкрутил, почистил, брызнул силиконовой смазкой - все работает :smile3::smile3:
  • Здраствуйте.Довольно часто высвечивается 03. При незначительном ударе котел запускается и работает сутки, а затем снова ошибка 03 . При включении гвс и ошибки 03 вентилятор не запускается? Вроде как реле тяги исправно, не могу понять причину. Неисправность длится уже два года.Помогите разобраться.
  • для моего котла (mainfour 240f, а у вас какой кстати?), E03 означает неисправность датчика тяги.
    было несколько раз что выбивало такую ошибку с последующим автоматическим перезапуском котла, тогда когда было сильно ветренно (у меня короткий дымоход (у меня приточка с вытяжкой раздельные, так повелел горгаз, гореть им в аду!!!) и иногда "поддувает").
    Собсно проверить датчик тяги и дымоход.
    НО, по моему опыту (см. выше), мозг моему котлу может вышибать самым загадочным образом, неисправность датчиков, ни коим образом не относящихся к означенной на дисплее неисправности.
    такшта возможны варианты..
    Александр:
    Здраствуйте.Довольно часто высвечивается 03. При незначительном ударе котел запускается и работает сутки, а затем снова ошибка 03 . При включении гвс и ошибки 03 вентилятор не запускается? Вроде как реле тяги исправно, не могу понять причину. Неисправность длится уже два года.Помогите разобраться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Здраствуйте.Довольно часто высвечивается 03. При незначительном ударе котел запускается и работает сутки, а затем снова ошибка 03 . При включении гвс и ошибки 03 вентилятор не запускается? Вроде как реле тяги исправно, не могу понять причину. Неисправность длится уже два года.Помогите разобраться.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • PS: фирменные термисторы BAXI = гамно, со всей ответственностью заявляю.
  • * погружные термисторы, по крайней мере, точно.
  • Здравствуйте!У нас котел BAXI MAIN FOUR 240 f. На днях сгорел скважинный насос. Заменили. Подключили всю систему заново, на котле загорелась ошибка Е10, устранили. Теперь отопление работает, а вот с горячей водой проблема. Включая горячую воду напор очень меленький, постепенно напор падает и вода течет совсем тонкой струей, а может вообще перестать течь.Холодная вода идет с нормальным напором. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Почему так происходит?
  • нарушена проходимость через контур ГВС, очевидно же.
    либо на подводящей линии (труба, фильтра, итд, что у вас там стоит), либо теплообменник.
    Гузель:
    Включая горячую воду напор очень меленький, постепенно напор падает и вода течет совсем тонкой струей, а может вообще перестать течь.Холодная вода идет с нормальным напором. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Почему так происходит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гузель:
    Включая горячую воду напор очень меленький, постепенно напор падает и вода течет совсем тонкой струей, а может вообще перестать течь.Холодная вода идет с нормальным напором. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Почему так происходит?
    Гузель:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо. Если это теплообменник, то как быть дальше, к кому обратиться, чтоб устранить эту проблему?
  • котел бакси луна3 комфорт
    внезапно пропала горячая вода.
    когда включаю ГВС то нет розжига, значка что котел работае нет при этом где то на 0,5 атм повышается давление. когда выключаю ГВС то котел начинает розжиг и загорается значек что газ горит.
    что это может быть? спасибо



  • Коллеги, помогите советом!
    Котел BAXI LUNA 310 Fi. В эксплуатации три года. При включении в зимнем режиме горит светодиод питания. Котел не запускается в режиме отопленния, ошибка не высвечивается. При включении крана ГВС загорается светодиод работы контура ГВС, но воду не греет.
  • установил новый котел экофор 24F ,но почемуто постоянно выдает ошибку Е-35,все вроде бы перепробовал ничего не помогло ,что можно делать не знаю.Помогите советом.
  • Если котел новый, то максимум что вам могу посоветовать - это перевернуть вилку электропитания котла. Может быть, полярность фаза-ноль не соответствует.
    А в остальном, причин может быть куча: неисправность электроники, неисправность электрода ионизации, плохой розжиг, не настроена нормально подача газа на котле. Еще и другие причины могут быть. Сами не сделаете, зовите сервис.
    сергей:
    установил новый котел экофор 24F ,но почемуто постоянно выдает ошибку Е-35,все вроде бы перепробовал ничего не помогло ,что можно делать не знаю.Помогите советом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    установил новый котел экофор 24F ,но почемуто постоянно выдает ошибку Е-35,все вроде бы перепробовал ничего не помогло ,что можно делать не знаю.Помогите советом.
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • пол дня газовики провозились и не смогли запустить.,сказали ,что может какой нибудь прибор неправильно работает электрический,я проверил заземление -исправна,ноль фаза соответствует.,сервисникам в центр бакси звонил,они что-то про гальванические токи говорить стали ,я так их и непонял,хотя стабилизатор напряжения стоит
  • бакси майнфор 18. ГВС не работает модуляция пламени. При выставлении любой температуры ГВС, на выходе 55-60 градусов. На индикаторе высвечивается реальная температура горячей вода, т.е. датчик температуры исправен. Срабатывает датчик перерева и горелка гаснет, затем включается и так по кругу. В результате температура на выходе около 60 гр., даже если выставлял 35. Куда лезть? Что смотреть? Давление воды в вопроводе 2,1 кг/см2. :sorry2::sorry2:
  • Если хоть не много в теме, то в первую очередь лезть в инструкцию. Видимо не делали настройку при запуске. Модуляцию настраивать надо при первом пуске.
    azenkin:
    Куда лезть? Что смотреть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    azenkin:
    Куда лезть? Что смотреть?
    azenkin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • a-x-e-l-1, поддержу о необходимости настроек. Кроме того, здесь на форуме и, кажется, даже в этой теме, уже не раз говорилось о проблемах газовых клапанов данной модели. Проблема как раз в модуляции.
  • Котел BAXI LUNA3 KOMFORT. Работает только на отопление. Работал, отключил для замены газового счетчика (полчаса работы), включил - не работает и не горит панель. Что может быть?
  • Если я правильно понимаю, то настройку модуляции самостоятельно не произвести, а сервис более 100 км. Неужели заводских настроек недостаточно, что хоть как -то работала модуляция? Отопление, например, работает без всяких настроек. Температура теплоносителя соответствует заданной.
  • Как настраивать - написано в инструкции.
    Без манометра настроить не получится.
    Возможно, неисправен сам газовый клапан, и просто настройка не поможет.
    А модуляция газа в режиме отопления есть, вы в этом уверены? Может, котел просто пашет на максимуме давления газа в режиме отопления не модулируя, а потом отключается по температуре.
    azenkin:
    Если я правильно понимаю, то настройку модуляции самостоятельно не произвести, а сервис более 100 км.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    azenkin:
    Если я правильно понимаю, то настройку модуляции самостоятельно не произвести, а сервис более 100 км.
    azenkin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    azenkin:
    Неужели заводских настроек недостаточно, что хоть как -то работала модуляция?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    azenkin:
    Неужели заводских настроек недостаточно, что хоть как -то работала модуляция?
    azenkin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    azenkin:
    Отопление, например, работает без всяких настроек. Температура теплоносителя соответствует заданной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    azenkin:
    Отопление, например, работает без всяких настроек. Температура теплоносителя соответствует заданной.
    azenkin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • наконец то решилась проблема ,уже 6 часов котел работает в норме,без ошибок.,проблема была в стабилизаторе он выдавал напряжение 280 вольт,(новый стабилизатор ШТИЛЬ R-400)хотя в сети 223вольта .,так что прверяйте работу стабилизатора.
  • Начинай с простого. Проверь питание до платы доходит или нет. Проверь предохранитель.
    Александр:
    Что может быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Что может быть?
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте, уважаемые знатоки котлов BAXI. Вся надежда на вас. У меня котел Baxi Slim 1.300 iN. Только весной удалось газифицироваться, поэтому первое включение было условным. Сейчас попробовали запустить на отопление. Работает прекрасно - греет, отключается, включает бойлер, если меняешь температуру. Но все это он делает в течении примерно часа. По прошествии этого времени в котел вселяется дух неповиновения и он перестает реагировать на все стационарные положения и повороты регуляторов. Температура неуклонно растет, нагревается вода в бойлере (даже если указатель температуры на нуле) и так до максимума. Дождаться, когда он выключится не хватает нервов - становится страшно. Если выключить котел только регулятором на передней панели, а через некоторое время включить на небольшую температуру, то он дождется, пока остынет вода и все начинается вновь до максимума. Если выключить и вынуть вилку из розетки, то при включении котел опять примерно на час ведет себя идеально. Прошу совета, что делать? Гарантия еще действует...
  • Сами не лезьте, т.к:
    Вызывайте спецов из официального сервиса.
    Елена:
    Гарантия еще действует...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Гарантия еще действует...
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • релейный ступенчатый стабилизатор, у меня такого же типа, только китайский Ресанта..
    такие стабилизаторы, в принципе и не должны выдавать точные 220В, но 280 да, многовато пожалуй - видимо кирдык автоматике..
    сергей:
    новый стабилизатор ШТИЛЬ R-400
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    новый стабилизатор ШТИЛЬ R-400
    сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Всем привет! Наконец-то я нашёл форум, где толково помогают разбираться в проблемах. А то у меня задача вроде простая, а запрос для поисковика никак не подбирается.
    В квартире многоквартирного дома стоит BAXI main 24 fi. Подключён через стабилизатор (марку не помню, кажется IEC).
    Насколько я понимаю последовательность процессов, происходящих в котле, то когда ему приспичило включаться (отопление ли или подогреть воду в кране), то начальное гудение - это от запускаемой турбины (включается заранее для вытягивания отработанных газов), потом электроподжиг щёлкает и даёт искру, потом идёт газ (при неудачном розжиге слышен запах газа), потом собственно загорелось и все счастливы.
    Так вот проблема состоит в том, что сейчас происходит так: турбина запускается, поджиг щёлкает, газ идёт, но не загорается. Пощёлкает так и отключится. Подождёт и потом вторая попытка. Если с третьей попытки не загорелся, то мигает нижним индикатором - блокировка газа.
    Статистика наблюдений такая. Грубо из 100% запуска этого процесса: зажигание с первой попытки с малым количеством щелчков - 20%, зажигание с первой попытки с длительным щёлканьем - 50%, со второй попытки - 25%, полная неудача и мигание индикатором - 5%.
    Летом вроде бы такого не было. Конечно, и количество запусков летом значительно меньше, но я не помню, чтобы я открыл кран, а вода тёплая так и не пошла. А вот в этом октябре с запуском отопления опять пришлось вспомнить проблемы, которые весной уже были.
    Весной приходил мастер. Пропылесосил и ушёл. Котлу это не помогло. На сутки он даже ушёл в полный аут. То есть никак не хотел разжигаться вообще. Потом каким-то образом сам исправился и стал чудесно работать (розжиг часто практически моментальный, даже и щелчков не услышишь) вплоть вот до последних дней.
    Сейчас я его открывал, опять же пропылесосил и почистил всё, что доступно неквалифицированному юзеру. Но проблема осталась.
    Помогите, пожалуйста, с идеями.
    Прощения просим, если написано длинно и запутанно.








  • Настройки газового клапана по давлению не мешало бы проверить, давление газа при розжиге отрегулировать. И горелку снять, форсунки проверить тоже надо бы.
  • Спасибо за ответ! Эти процедуры можно проделать самостоятельно, не имея опыта? То есть если я в интернете почитаю, как это делать, то я смогу найти однозначную последовательность действий или всё же это надо уметь делать?
    bbs:
    Настройки газового клапана по давлению не мешало бы проверить, давление газа при розжиге отрегулировать. И горелку снять, форсунки проверить тоже надо бы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Настройки газового клапана по давлению не мешало бы проверить, давление газа при розжиге отрегулировать. И горелку снять, форсунки проверить тоже надо бы.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    уметь
  • В общем, все эти процедуры написаны в инструкциях. Но есть куча нюансов, которые надо знать, а их в инструкциях нет. Плюс, нужно иметь манометр для измерений давления газа обязательно, иначе ничего не получится. Я бы вам не советовал самостоятельно, не имея опыта и приборов заниматься разборкой и настройкой котла, тем более точной настройкой. У специалиста эта процедура займет полчаса - час, а сколько вы времени потратите на это - неизвестно.
    antOOn:
    Спасибо за ответ! Эти процедуры можно проделать самостоятельно, не имея опыта? То есть если я в интернете почитаю, как это делать, то я смогу найти однозначную последовательность действий или всё же это надо уметь делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    antOOn:
    Спасибо за ответ! Эти процедуры можно проделать самостоятельно, не имея опыта? То есть если я в интернете почитаю, как это делать, то я смогу найти однозначную последовательность действий или всё же это надо уметь делать?
    antOOn:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • попробуйте поменять местами фазу с нулем на выходе из стабилизатора (просто вилку переверните). У меня такая же байда если наоборот включено.
  • Я знал про такое решение, как "переворот вилки", но думал, что меня это никак не может касаться, так как котёл летом работал нормально, и никто вилку не трогал.
    И правда, перевернул и вообще всякая ерунда началась: то индикатор огня не горит, а вроде пламя шумит; то зажигается и сразу гаснет. В общем, это не оно.
    alexiy:
    попробуйте поменять местами фазу с нулем на выходе из стабилизатора (просто вилку переверните). У меня такая же байда если наоборот включено.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    alexiy:
    попробуйте поменять местами фазу с нулем на выходе из стабилизатора (просто вилку переверните). У меня такая же байда если наоборот включено.
    alexiy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Здравствуйте! У меня Котел Baxi MAIN Four 240 F. на лето котел был отключен от системы, снят со стены и хранился в горизонтальном положении (был ремонт). После установки насос шумит, температура быстро набегает и горелка отключается и появляется ошибка Е25. но трубы на выходе практически не нагреваются. Подскажите пожалуйста что может быть?
  • У вас нет циркуляции в системе. Причин много может быть, воздух в системе, не крутится (заклинило) циркуляционный насос, зарос накипью теплообменик котла, забит фильтр на отоплении, перекрыта где-то подача или обратка на системе. Всех причин не перечислить.
  • А подскажите, пожалуйста, какое давление должно быть в расширительном баке при отсутствии воды в котле или при заполненном контуре с показанием манометра - 1атм?
  • шумит,значит воздух.
    Simon:
    После установки насос шумит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Simon:
    После установки насос шумит
    Simon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 80-90% от рабочего давления в системе.
    Если есть хоть немного воздуха, тогда 1 атм. Если воздуха нет - ноль.
    Simon:
    какое давление должно быть в расширительном баке при отсутствии воды в котле
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Simon:
    какое давление должно быть в расширительном баке при отсутствии воды в котле
    Simon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Simon:
    или при заполненном контуре с показанием манометра - 1атм?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Simon:
    или при заполненном контуре с показанием манометра - 1атм?
    Simon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что означает ошибка Е9.8 ???
  • у нас потек сбросной предохранительный клапан, начинает течь во время включения котла. Что это может быть? Владимир извините, пока не могу сориентироваться как писать сообщение.
  • Всем Спасибо! шумел вентилятор, а насос сильно грелся. Помогли несколько ударов по насосу тупым предметом)) и сразу все заработало - кажется крыльчатка была залипшая..
  • При нагреве вода расширятся, давление растет, сбросник срабатывает при достижении максимально допустимого для этого котла давления.
    Вывод 1: расширительный бак котла не работает из-за отсутствия в нем воздуха. Сбросной клапан теперь тоже наверняка под замену.
    Вывод 2: профилактику котла необходимо делать вовремя. Скупой платит дважды: за профилактику и за замену запчасти.
    Alla:
    у нас потек сбросной предохранительный клапан, начинает течь во время включения котла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alla:
    у нас потек сбросной предохранительный клапан, начинает течь во время включения котла.
    Alla:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • На будущее: стучать не надо. Достаточно открутить пробку на торце насоса и через отверстие плоской отверткой провернуть вал. Желательно это делать до того, как переключаете котел с летнего на зимний режим, а не после.
    Simon:
    Всем Спасибо! шумел вентилятор, а насос сильно грелся. Помогли несколько ударов по насосу тупым предметом)) и сразу все заработало - кажется крыльчатка была залипшая..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Simon:
    Всем Спасибо! шумел вентилятор, а насос сильно грелся. Помогли несколько ударов по насосу тупым предметом)) и сразу все заработало - кажется крыльчатка была залипшая..
    Simon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Привет всем.Подскажите из за чего в котле поднимается давление,даже когда он выключен.кран подпитки поменян.
  • когда включаю горячую воду цифры на котле дают обратный отсчет и если вода горячая долго течет например минут 20 при этом остывают батареи по всему дому что посоветуете?
  • Возможно, теплообменник пропускает воду внутри себя из контура ГВС в контур отопления. В таком случае, только его замена.
    Нормальный режим работы настенного котла с приоритетом приготовления ГВС.
    Сергей:
    Привет всем.Подскажите из за чего в котле поднимается давление,даже когда он выключен.кран подпитки поменян.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Привет всем.Подскажите из за чего в котле поднимается давление,даже когда он выключен.кран подпитки поменян.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    женя:
    если вода горячая долго течет например минут 20 при этом остывают батареи по всему дому
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    женя:
    если вода горячая долго течет например минут 20 при этом остывают батареи по всему дому
    женя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Про безреагентное удаление и предотвращение образования накипи в устройствах и системах ГВС/ХВС, а также про удаление 1мкм частиц накипеобразователей и прочей взвеси из циркуляционных контуров отопления без закупорки и заменяемых фильтрующих элементов читайте в mbckema.ru ("каталог":СНИП,тех.данные,схемы монтажа,отчеты о применении, фото,литература). И в быту и на ТЭЦ применяются уже 12 лет, а метод- с прошлого века!
    bbs:
    зарос накипью теплообменик котла, забит фильтр на отоплении,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    зарос накипью теплообменик котла, забит фильтр на отоплении,
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • котел baxi main 24 ВАДАЕТ ОШИБКУ Е10 ДАВЛЕНИЕ ВСИСТЕМЕ 1 ПРИ СОЕДЕНЕНИИ НА ПРЯМУЮ ДАТЧИКА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА МУЛЬТИМЕТР ПРИ ПРОВЕРКЕ ДАТЧИКА ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЫВ
  • Почему из вас всех нужно информацию по кусочкам вытягивать?
    Манометр что показывает? Давление в системе есть? Если есть больше 1 атм, то неисправен или засорен датчик давления (он же гидравлический пресостат).
    На этом форуме и даже в этой теме этот вопрос уже не раз поднимался, неужели почитать лень?
    itsanchello:
    котел baxi main 24 ВАДАЕТ ОШИБКУ Е10 ДАВЛЕНИЕ ВСИСТЕМЕ 1 ПРИ СОЕДЕНЕНИИ НА ПРЯМУЮ ДАТЧИКА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА МУЛЬТИМЕТР ПРИ ПРОВЕРКЕ ДАТЧИКА ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЫВ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    itsanchello:
    котел baxi main 24 ВАДАЕТ ОШИБКУ Е10 ДАВЛЕНИЕ ВСИСТЕМЕ 1 ПРИ СОЕДЕНЕНИИ НА ПРЯМУЮ ДАТЧИКА МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА МУЛЬТИМЕТР ПРИ ПРОВЕРКЕ ДАТЧИКА ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЫВ
    itsanchello:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • спасибо за ответ дело в том что котел немного постояв сошибкой включается немного поработает и выдает ошибку е10 давление в системе чуть больше 1 атм
  • Отключите датчик давления накрен. Провода замкните и вся недолга... С этими датчиками уже котлов померзло вагон.
  • Котел BAXI Mainfour 24. Медленное умирание. Сначала выдал ошибку 01, при перезагрузке, включился, проработал сутки. Ночью снова выдал ошибку 01, при перезагрузке не включался. Отключил питание, через 10 минут запустил, работает. Проработал часов 6, снова 01, перезагрузка, отключение питания не помогло. Вечером не выдержал попробовал включить снова, не включался пока не поднял температуру в СО до максимума. Дом прогрел. Но после первого же отключения снова ошибка 01. и ВСЁ - помер. На ГВС вообще не реагировал. Вызвал мастера, может быть придет, а если не доберется? Может чего подскажите.Заранее спасибо.
  • Неправильная полярность подключения фаза-ноль. Низкое напряжение в сети электропитания.
    Из неисправностей возможно: плата, электрод ионизации, либо просто грязный котел.
    Юрий:
    Котел BAXI Mainfour 24. Медленное умирание. Сначала выдал ошибку 01, при перезагрузке, включился, проработал сутки. Ночью снова выдал ошибку 01, при перезагрузке не включался. Отключил питание, через 10 минут запустил, работает. Проработал часов 6, снова 01, перезагрузка, отключение питания не помогло. Вечером не выдержал попробовал включить снова, не включался пока не поднял температуру в СО до максимума. Дом прогрел. Но после первого же отключения снова ошибка 01. и ВСЁ - помер. На ГВС вообще не реагировал. Вызвал мастера, может быть придет, а если не доберется? Может чего подскажите.Заранее спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий:
    Котел BAXI Mainfour 24. Медленное умирание. Сначала выдал ошибку 01, при перезагрузке, включился, проработал сутки. Ночью снова выдал ошибку 01, при перезагрузке не включался. Отключил питание, через 10 минут запустил, работает. Проработал часов 6, снова 01, перезагрузка, отключение питания не помогло. Вечером не выдержал попробовал включить снова, не включался пока не поднял температуру в СО до максимума. Дом прогрел. Но после первого же отключения снова ошибка 01. и ВСЁ - помер. На ГВС вообще не реагировал. Вызвал мастера, может быть придет, а если не доберется? Может чего подскажите.Заранее спасибо.
    Юрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Доброго дня, специалисты! Нужна помощь умных людей. Baxi 24 ecofour, открытая горелка, работает на сжиженном газе. В установках переведен на сжиженный газ, давление газгольдера выставлено 37 мбар, форсунки поменяны. Основной дымоход 150 мм 8 метров (прямой), от котла отвод газов через переходник 120-150. Проблема. При установке температуры теплоносителя ниже 50 градусов котел может работать какое то время, а потом выключается с ошибкой Е01. Сам больше не запускается. При температуре выше 50 работает нормально. И еще вопрос, котел должен гореть постоянно или выключаться по достижению заданной температуры? Спасибо!
  • снял дадчик был забит ,промыл запустил котел работает ,bbs спасибо за совет .
    a-x-e-l-1:
    Отключите датчик давления накрен. Провода замкните и вся недолга... С этими датчиками уже котлов померзло вагон.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Отключите датчик давления накрен. Провода замкните и вся недолга... С этими датчиками уже котлов померзло вагон.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как отключить?
    a-x-e-l-1:
    Отключите датчик давления накрен. Провода замкните и вся недолга... С этими датчиками уже котлов померзло вагон.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Отключите датчик давления накрен. Провода замкните и вся недолга... С этими датчиками уже котлов померзло вагон.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • зачем отключать ? ПОПРОБУЙТЕ почистить
    kostya-73:
    Как отключить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kostya-73:
    Как отключить?
    kostya-73:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Поставила котел ecofour 240. Все сделали как надо - Два раза в день котел выключается и выдает Е-35 Стабализатор - есть. Заземление - есть. Что делать?
  • Поставил на бакси регулятор термостат CEWAI RQ Теперь когда он отключает котел то неидет горячая вода.Что делать.??? :sorry2::sorry2:
  • установил Baxi MAIN Four 240 F раза три четыре в день выдает ошибку Е35,вызывал мастеров,они только 500 рублевые бумажки любят брать,может кто толково подскажет в чем причина может быть,заземление есть, диэлектрическая муфта на газе есть,стабилизатор есть
  • Скорее всего поставил не туда куда надо. А котел какой?
    kostya-73:
    Теперь когда он отключает котел то неидет горячая вода.Что делать.???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kostya-73:
    Теперь когда он отключает котел то неидет горячая вода.Что делать.???
    kostya-73:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробуйте убрать стабилизатор и проверте правильность подключения питания котла. Они хоть и пишут,что котлы фазонезависимые,но все равно надо все все делать по бумажке.
    сергей сергей:
    стабилизатор есть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей сергей:
    стабилизатор есть
    сергей сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марина:
    Стабализатор - есть. Заземление - есть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марина:
    Стабализатор - есть. Заземление - есть.
    Марина:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • бакси майн фур. снял перемычку и поставил туда провод.
  • Котёл Nuvola 280 i. В работе 4 года. Мудрить стал из того, что проработав 3 часа выключается. Ошибку выдаёт: недостаток воды или индикатор неисправности датчика отопления.После того, как выключатель ГВС поставила на «ноль», т.е выключила, стал работать. Вместе на отопление и ГВС работать не хочет. Возможная причина в бойлере?Засорился? Мастер ходит неделю, ничего не найдёт. Говорит расш. бак менять, водой залит.Помогите!!! :sad::sad:
  • 3драствуйту уменя кател Mainfour 240f при включение горячий воды
    падоет давленье и гаснет пламя ошибка Е10 что делать.
  • Это что?... :shok:
    Бак расширительный проверте.
    Одна дама:
    индикатор неисправности датчика отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одна дама:
    индикатор неисправности датчика отопления
    Одна дама:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    вадим:
    при включение горячий водыпадоет давленье
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вадим:
    при включение горячий водыпадоет давленье
    вадим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Простите, неправильно изложила.При включении котла загорается индикатор неисправности датчика отопления и котёл не включается, но стоит регулятор гвс выключить, т.е включено только отопление, то котёл включается. При этом отопление есть, Но горячей воды в доме нет.
  • Смотрите датчик ГВС.
  • Очень похоже, что все же датчик температуры бойлера неисправен. Больше никакие индикаторы не мигают? Если мигают одновременно неисправности датчиков ГВС и отопления, то это означает неисправность датчика бойлера.
    Если датчика нет, пусть возьмет для проверки переменное сопротивление на 10 кОм и попробует его подключить вместо датчика бойлера.
    Если с воздушного ниппеля вода течет, то менять надо. А так и накачать достаточно.
    Одна дама:
    Мастер ходит неделю, ничего не найдёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одна дама:
    Мастер ходит неделю, ничего не найдёт.
    Одна дама:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Одна дама:
    Говорит расш. бак менять, водой залит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Одна дама:
    Говорит расш. бак менять, водой залит.
    Одна дама:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет датчик неисправности ГВС не мигал, мигали одновременнно датчик отопления+индикатор работы системы отопления.
    Но котёл с некоторых попыток всё-же запускался, работал 3 часа и отключался.Так котёл работал 4 дня, постоянно отключался и я его опять кое-как включала.Через 4 дня и так не захотел включаться.При включении мигал датчик отопленияи иногда индикатор недостатка воды или блокировки насоса-мигали попеременно, то тот то этот. С насосом всё впорядке, давление на манометре тоже впорядке.На хол.-0,7, при горячем- 1,8.И вот как откличили регулятор ГВС на "ноль",то есть нет горячей воды, котёл без проблем включается работает только на отопление.
    Бачок Мастер качал, сказал водой вроде залит и в бачке нет давления, т.е не накачал.Теперь купила этот бачок, должен поменять.Ещё говорил возможно боЙлер засорился, но вода в доме (2 этажа) поступает под хорошим напором.Я так понимаю, если засорён, то вода шла б еле-еле.Наверно мастер нетолковый и теперь будет мне менять всё методом исключения.Ребята, что скажите?

  • при включении гвс идет холодная вода показывает т 70 с подскажите что делать
  • Здравствуйте подскажите, если показывает на котле Е-35 и котел выключается, то может это зависеть от заземления,газовая служба ничего не могла сделать и не знает причину.
  • неисправен датчик температуры ГВС.
    жека:
    при включении гвс идет холодная вода показывает т 70 с подскажите что делать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    жека:
    при включении гвс идет холодная вода показывает т 70 с подскажите что делать
    жека:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте!У нас котёл Baxi24 с закрытой камерой открываешь горячую воду воду не греет а отопление работает нормально.
  • стоит котел Baxi Main 24Fi.
    Проблема такая: периодически перегорал предохранитель. Подключен был без стабилизатора напряжения.
    Вчера купил стабилизатор на 0.5 киловат. На стабе высвечивается входное напряжение 231-234В, на выходе ровно 220. Но буквально через какое то время котел вырубается и выдает ошибку "сигнализация блокировки подачи газа".
    В чем проблема?


  • стоит котел Baxi Main 24Fi.
    Проблема такая: периодически перегорал предохранитель. Подключен был без стабилизатора напряжения.
    Вчера купил стабилизатор на 0.5 киловат. На стабе высвечивается входное напряжение 231-234В, на выходе ровно 220. Но буквально через какое то время котел вырубается и выдает ошибку "сигнализация блокировки подачи газа".
    В чем проблема?

    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой ( Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.







  • Здравствуйте у меня котел baxi luna комфорт.Я подключил к гвс воду из самого котла полилась вода.Что может быть
  • Так снимите крышку, определите откуда вода течёт. Сфотографируйте, а так, вам ни кто не поможет! Вы спрашиваете про кота в мешке! И кто вам ответит, какого цвета кот! :smile3::smile3:
  • Я не профессионал! Слышал,что такое бывает при слишком большой скорости потока в трубе(резонанс). Насос соответствует?Уменьшить напор можно?
    Владимир:
    твет на сообщение mrstone от 20.01.2012 20:07:
    Гул пошел с первого запуска котла,система гвс еще не успела поработать.Если поет первичник,как исправить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    твет на сообщение mrstone от 20.01.2012 20:07:
    Гул пошел с первого запуска котла,система гвс еще не успела поработать.Если поет первичник,как исправить?
    Владимир:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котел выдает ошибку Е27,в руководстве пользователя такой нет.Может кто знает что это за неисправность? :acute::acute:
  • Модель котла напиши для начала
  • E27 - Неправильное положение датчика температуры системы ГВС (BAXI Main Four)
  • Котёл baxi main four 240f.Начало эксплуатации октябрь 2012 года.Неисправностей две.
    1.Режим ГВС. из крана течет вода нормального давления чуть тепленкая температурой 23-26 градусов.ждёш примерно 6-8-10 минут вода нагревается до 35-45градусов и выше.А раньше нагревалась за 10 секунд.
    Режим зима.Если радиаторы горячие: то вода из крана течет сразу горячая.
    Если радиаторы холодные:то вода из крана течет тоже холодная и ждать надо долго с открытой водой пока не нагреются радиаторы отопления.
    2.Сильно шумит и свистит насос циркуляции.Осмотр показал что шумит вал насоса в подшипниках, сам насос крутится легко.Смазывал силиконовой смазкой не помогло. Может ВЫ подскажите.
    Заранее говорю вам спасибо.PS.живу в маленьком поселке и у нас сервисных центров нет, а вызов мастера из города стоит 1600 рублей это за вызов.




  • Такая же ***ня с водой на таком же котле. На летнем режиме при открытии крана горелка загорается, вода греется примерно до 30 градусов и пламя снижается до минимума. Так может проработать неопределенное время, потом вдруг начинает гореть на максимуме. На зимнем режиме работает нормально, при условии, что горелка горела на отоплении до включения воды. Теплообменник промывал, датчики NTC менял, не помогает
  • Датчик протока глючит. Не выключается циркуляционный насос.
    Aie27:
    Если радиаторы холодные:то вода из крана течет тоже холодная и ждать надо долго с открытой водой пока не нагреются радиаторы отопления.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    Если радиаторы холодные:то вода из крана течет тоже холодная и ждать надо долго с открытой водой пока не нагреются радиаторы отопления.
    Aie27:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Датчик потока снимал,глядел измерял мультиметром на сопроивление. При включеной горячей воде датчик показывает 0,00 (короткое) Ом,а при выключиной гвс бесконечность.
    Циркулярный насос работает штатно, но очень сильно шумит,свитит. У соседей на таком-же котле тишина.

  • если показывает о.00 ,то это не короткое.
    Aie27:
    При включеной горячей воде датчик показывает 0,00 (короткое) Ом,а при выключиной гвс бесконечность.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    При включеной горячей воде датчик показывает 0,00 (короткое) Ом,а при выключиной гвс бесконечность.
    Aie27:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • обрыв 1 короткое 00,5
  • Я так понимаю, датчик протока не может глючить, он либо работает, либо нет.
  • При открытии крана горячей воды, контакты геркона в датчике протока замыкаются, следовательно сопротивление равно 0 Ом (0.05-0.07 в зависимости от погрешности прибора), а при выключении размыкаются, следовательно сопротивление равно бесконечности. Товарищ Aie27 правильно написал, не путайте!
  • Спасибо, Николай за поддержку.
  • А шумит точно насос? Не теплообменник? Ну датчик протока отрабатывает нормально, подключен он туда куда надо по схеме? Проверь настройки. Возможно плата глюканула.
    Aie27:
    Циркулярный насос работает штатно, но очень сильно шумит,свитит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    Циркулярный насос работает штатно, но очень сильно шумит,свитит
    Aie27:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Шумит точно насос.При разборке крутил за крыльчатку появлялся шум.К датчику потока подключены два синих провода на разъемах уходящих к плате.Вот мои настройки:F01-10;F02-00;F03-00;F04/F05-00;F06-00;F07-02;F08-90;F10-50;F11-07;F12-E96;F13-00;F14-01;F15-00;F16-10.
    Скиньте схему платы управления котла на Aie27@mail.ru или укажите ссылку на сайт.
    Приезжал спец в настройках выставил приоритет ГВС и проблемы не стало.вода гвс нагревается быстро. Всем спасибо.
    Aie27@mail.ru

  • написал и тишина....
  • А что вы хотели? Вам a-x-e-l-1 дал вполне корректный ответ по вашим заявленым симптомам - не отключается циркуляционный насос. И если с датчиком протока все в порядке (по вашим же словам), то проблема в плате управления, либо в цепи датчик-плата. Схему платы управления вам никто не даст, можете не ждать. Хотя бы потому, что это закрытая информация, даже для сервисников. И если кто-то ее, по собственной воле, постарался и вычертил для себя, то неужели вы думаете, что он подарит ее первому встречному? Вычерчивать ее - это долгая и кропотливая работа, которая стоит денег. А схема подключений датчиков и устройств котла к плате есть в инструкции к котлу.
    Aie27:
    написал и тишина....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    написал и тишина....
    Aie27:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ответ полный. Спасибо, Вопросов нет.
  • Подскажите пожалуйста причину довольного сильного шума при максимальном пламени(3 черточки)на отопление,в районе горения пламени.Шум как со скрежетом.При горении на 1 или 2 черточках полная тишина.При работе ГВС тоже все в норме.Котел BAXI 280 NUVOLA-3.Работает первый сезон.Проблема только появилась(2дня)До этого было все в норме.
  • Добрый день!
    имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
    Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
    Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1,kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1,kreg 1).
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать?





  • кто нибудь поможет мне с котлом бакси луна 3 240 i
  • внимательно читать инструкцию, если сами не можете позвоните в сервис центр вам настроят котел за Ваши деньги.
  • Как Вы написали также и Вам помогают..
  • да вообще кажется такие вопросы не совсем для форусов, лучше все же наладчика вызвать, нечего технику портить
  • Котел Baxi 24 с открытой камерой.
    При изменении температуры воды к контуре отопления на 20 гр.давление может меняться до 1 кг, что иногда приводит к срабатыванию преостата. В чем может быть проблемма?
  • 99% пробита мембрана расширительного бака.
  • У Вас воды в системе отопления сколько?
    Вячеслав:
    При изменении температуры воды к контуре отопления на 20 гр.давление может меняться до 1 кг
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    При изменении температуры воды к контуре отопления на 20 гр.давление может меняться до 1 кг
    Вячеслав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 101% - этот бак просто никто никогда не подкачивал воздухом. Ибо что и как профилактически делать с котлом - не знают, а звать специалиста для техобслуживания - душит жаба.
    Николай:
    99% пробита мембрана расширительного бака.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    99% пробита мембрана расширительного бака.
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • котёл baxi eco 3 выдаёт ошибку е-03 не включает не воду не отопление через какое то время сам включается работает потом снова та же песня подскажите куда стукнуть???
  • Подскажите пожалуйста, знающие люди. Ситуация: котел BAXI Mainfour 240 стал при пуске выбрасывать ошибку E03 (неисправность прессостата).
    Оказалось, встал вентилятор вытяжки. Смазал подшипники, как советовали. Вентилятор заработал, но не на полную мощность и по ощущениям сильно греется (~>50грС). Встречал информацию, что это признаки межвиткового замыкания в обмотке вентилятора.
    Собственно вопрос: какое сопротивление обмотки у исправного вентилятора
    т.к. в угадайку играть не хочется (стоимость нового вентилятора с работой спецов выходит около половины стоимости котла).
    Спасибо.




  • Надо посмотреть легко ли крутится вентилятор после смазки. Там не подшипники, а капролоновые такие втулочки скольжения своеобразные. Может крутится туго от этого и греется, и 50С нагрев допустимый, у электромотора допустимый нагрев до 90С.
    А вот сопротивление вы не помереете у обмоток! Просто интересно, каким образом вы собираетесь померить реактивное сопротивлени обмоток двигателя переменному току? тут уже прибор надо специальный, но я такого не видел. Можно померить рабочий ток двигателя "клещами" и вычислить сопротивление, но зачем это нужно?! вам надо посмотреть соответствует ли потребляемый ток мощности двигателя вентилятора. Вот тогда будут выводы, причём опять же не окончательные, может обмотки целы, а двигателю тяжело из-за подшипников или втулок и он потребляет ток больше зявленой мощности, от этого и греется.
    AlexNG:
    . Смазал подшипники, как советовали. Вентилятор заработал, но не на полную мощность и по ощущениям сильно греется (~>50грС). Встречал информацию, что это признаки межвиткового замыкания в обмотке вентилятора.
    Собственно вопрос: какое сопротивление обмотки у исправного вентилятора
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexNG:
    . Смазал подшипники, как советовали. Вентилятор заработал, но не на полную мощность и по ощущениям сильно греется (~>50грС). Встречал информацию, что это признаки межвиткового замыкания в обмотке вентилятора.
    Собственно вопрос: какое сопротивление обмотки у исправного вентилятора
    AlexNG:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Там обыкновенные закрытые подшипники качения. И смазывать их снаружи совершенно бесполезно.
    Легко померит активное сопротивление при помощи любого омметра. А реактивное ему вообще ни к чему. Только и мерить ничего не надо, потому как вентилятор просто клинит. И его надо менять целиком. Можете попробовать заменить подшипники, но успех такой операции маловероятен.
    Александр-Яр:
    Там не подшипники, а капролоновые такие втулочки скольжения своеобразные.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Там не подшипники, а капролоновые такие втулочки скольжения своеобразные.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр-Яр:
    А вот сопротивление вы не помереете у обмоток!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А вот сопротивление вы не помереете у обмоток!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нету там подшипников качения, и никогда не было
  • Уверен?
    Николай:
    Нету там подшипников качения, и никогда не было
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    Нету там подшипников качения, и никогда не было
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • на все 100
    bbsh:
    Уверен?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    Уверен?
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не поленюсь завтра достать разобранные вентиляторы и сфотографировать.
    Николай:
    на все 100
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    на все 100
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Извиняюсь за назойливость: вот ссылка про вентилятор,
    [http://cleanprint.ru/rem/master/750-profilaktika-nastennyh-gazovyh-kotlov-baxi-baksi.html] где сказано, что мотор там постоянного тока.
  • Там двигатель переменного тока. Так называемый двигатель Уоррена с одной обмоткой возбуждения и двумя короткозамкнутыми витками-кольцами. Ввиду такой своей конструкции, этот двигатель очень надежен по электрической части. Сгоревшие обмотки у таких движков мне встречались только в случае удара молнии в дом, где котел с таким двигателем стоял. Даже 380 В не сразу его сожжет.
    А насчет подшипников, если посмотреть на сайте производителя этих моторов, то они бывают и с двумя шарикоподшипниками и с одним подшипником и одной втулкой. Так что, возможно Николай и Александр правы. Но мне встречались только вентиляторы с двумя шарикоподшипниками.
    Кстати, если будете разбирать этот вентилятор - запомните как стояла обмотка и магнитопровод. Если вы при сборке перепутаете и перевернете их на 180 гр., то вентилятор будет крутиться в другую сторону.
    AlexNG:
    где сказано, что мотор там постоянного тока.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexNG:
    где сказано, что мотор там постоянного тока.
    AlexNG:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    с двумя шарикоподшипникамис одним подшипником и одной втулкой
  • Сейчас ходил, Бакси просматривал, искал причину неисправности, так и не понял. Растёт давление в системе при включении-выключении ГВС. Перепускает где-то. Открутил трубы ГВС, холодную, горячую, всё нормально держит, не перепускает, вода ни от куда не капает. Откуда же тогда берётся избыток давления? Котёл Бакси майнфур.
  • А по конкретнее можно, давление растет во время водоразбора ГВС?
    Александр-Яр:
    Растёт давление в системе при включении-выключении ГВС
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Растёт давление в системе при включении-выключении ГВС
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Именно так! Сначало грешил на краник, что он не держит подпиточный, были ещё сомнения что теплообменник прохудился, отвернул подвоку холодной и горячей воды, всё в норме. Растёт заметно даже при открытии-закрытии ГВС.
    zlodei:
    давление растет во время водоразбора ГВС?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    zlodei:
    давление растет во время водоразбора ГВС?
    zlodei:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Смотри расширительный бачок, скорее всего нет воздуха или прохудился. Так как теплообменик битермический во время водоразбора насос останавливается и контур ОВ начинает нагреваться вследствии расширения ОВ растет давление.
  • Бачок в норме, там стоит дополнительный и больше чем надо по объёму. И он проверен!
    zlodei:
    Смотри расширительный бачок, скорее всего нет воздуха или прохудился
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    zlodei:
    Смотри расширительный бачок, скорее всего нет воздуха или прохудился
    zlodei:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • бррр... незнаю. У меня был случай что проблема была именно в котлов расширбаке. Как это связанно не знаю. По логике если открыт кран горячей воды значит давление снижается до проходного в кране, приэтом в котле дополнительно подогревается ОВ, ОВ расширяется - расширбак компенсирует. Даже если котловой исключить то должен подключится дополнительный в системе. А ФИЛЬТРЫ на отоплении стоят возможно забиты. А в доп расширбаке давление на пустую сколько? При отключении расширбака от системы давление от 0,5 до 1,5 я обычно выставляю 0,8-0,9бар
  • Фильтр стоит, но там должно быть всё нормально, иначе котёл байпасом начал бы гонять. давление в баке тоже 1,5 было, проверял летом. Сейчас воздух там есть, бак недавно тоже ставили, может в прошлом сезоне. Самое интересное, что давление растёт при открытии, закрытии воды, потом стоит если водой не пользуются. Как может сообщаться вода с отоплением?
    zlodei:
    А ФИЛЬТРЫ на отоплении стоят возможно забиты. А в доп расширбаке давление на пустую сколько? При отключении расширбака от системы давление от 0,5 до 1,5 я обычно выставляю 0,8-0,9бар
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    zlodei:
    А ФИЛЬТРЫ на отоплении стоят возможно забиты. А в доп расширбаке давление на пустую сколько? При отключении расширбака от системы давление от 0,5 до 1,5 я обычно выставляю 0,8-0,9бар
    zlodei:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • непонятно малость, открыли нормально закрыли начался рост давления?
    это частный дом, и стоит насосная станция? если насосная станция и рост давления после закрытия ГВС то теплообменник, другой причины я невижу. Я его проверял так если есть краны отсекаю отопление , откручиваю трубки отопления на радиаторе включаю гвс на ВЫКЛЮЧЕНОМ котле и закрываю... все становится ясно. Способ сложный но дает 100% резулятат о состоянии теплообменика. да еще давление 1,5 это для систем оч больших минимум 3этажа для меньшей этажности лучше 0,8 - 1,0бара, и давление надо проверять каждый год может и все норм но может и нет..
  • Насосной станции нет, водопровод центральный, Водоканальский. Дом частный, 2х этажный. Теплообменник тоже проверял, только не сливал отопление, а отключал ГВС патрубки. По любому, если теплообменник худой, то течь будет, в отоплении давление 2кг и больше.
    zlodei:
    непонятно малость, открыли нормально закрыли начался рост давления?
    это частный дом, и стоит насосная станция? если насосная станция и рост давления после закрытия ГВС то теплообменник, другой причины я невижу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    zlodei:
    непонятно малость, открыли нормально закрыли начался рост давления?
    это частный дом, и стоит насосная станция? если насосная станция и рост давления после закрытия ГВС то теплообменник, другой причины я невижу.
    zlodei:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • нет если вода водоканльская то давление примерно 5бар, это намного выше ОВ. По крайней мере у нас 5бар. и рост давления происходит только из вне если в теплообменнике есть микро трещины та рост будет наблюдаться. Я для себя определил надежный способ проверки теплообменника сложный но надежный. Просто если прорыв во второй контур был из ХВС в ОВ то обратно оно наврятли будет наблюдаться если только дырка не с кулак (преувеличил конечно), просто на низком давлении со стороны ОВ в сторону ГВС скорее всего будет срабатывать металл как обратный клапан.
    Александр-Яр:
    По любому, если теплообменник худой, то течь будет, в отоплении давление 2кг и больше.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    По любому, если теплообменник худой, то течь будет, в отоплении давление 2кг и больше.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • я описал все причины роста давления в ОВ, теперь остается только систематическое исключение всех параметров и проблема будет найдена и решена.
  • Александр, смотрите, все может быть банально просто. Т.к. импульсная трубка манометра котла подключена на всасе насоса, то при пуске котла в режим отопления (соответственно и пуске насоса) на всасе насоса будет некоторое разряжение. Манометр, в таком случае, должен при работе насоса показывать меньше, чем в состоянии покоя (когда ГВС греется). А у некоторых котлов манометр подключен на выходе насоса - тогда он показывает больше, т.к. там будет некоторый подпор. Короче говоря, нормально все это. Попробуйте поиграйтесь со скоростями насоса или с запорной арматурой на подаче или обратке, чтобы понять в этом ли дело.
    Александр-Яр:
    давление растет во время водоразбора ГВС? Именно так!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    давление растет во время водоразбора ГВС? Именно так!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У него не показания манометра растут а при достижении мах течет сбросник, на лицо привышение давления.
    bbsh:
    Попробуйте поиграйтесь со скоростями насоса или с запорной арматурой на подаче или обратке, чтобы понять в этом ли дело
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    Попробуйте поиграйтесь со скоростями насоса или с запорной арматурой на подаче или обратке, чтобы понять в этом ли дело
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пречитал все ... похоже про течь воды я придумал сам ((( , ))))... Если просто скачет стрелочка то "bbsh" прав
  • Сегодня нашёл причину, уже всё ясно и безоговорочно-- худой теплообменник! Систему слили и выяснили! :sad::sad:
  • у меня уже дня три меняется давление в системе отопления.стоит поднять температуру в системе,давление сразу повышается в системе.срабатывает клапан повышенного давления.спускаю воду чтобы снизить давление.далее работает нормально,пока температуру не поменяешь.при снижении температуры давление падает до нуля котел не разжигается .закачиваю воду обратно то,что слил.котел заработал,пока температуру не поменяешь.может кто знает ,что полетело.котел baxi 24fi.
  • Проблема с расширительным баком--ушёл воздух, худая груша и.Т.П.
    это много раз обсуждалось не помню в какой теме, да даже в этой наверняка есть такая неисправность.
    надя петрова:
    .стоит поднять температуру в системе,давление сразу повышается в системе.срабатывает клапан повышенного давления.спускаю воду чтобы снизить давление.далее работает нормально,пока температуру не поменяешь.при снижении температуры давление падает до нуля
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    надя петрова:
    .стоит поднять температуру в системе,давление сразу повышается в системе.срабатывает клапан повышенного давления.спускаю воду чтобы снизить давление.далее работает нормально,пока температуру не поменяешь.при снижении температуры давление падает до нуля
    надя петрова:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    надя петрова:
    может кто знает ,что полетело.котел baxi 24fi.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    надя петрова:
    может кто знает ,что полетело.котел baxi 24fi.
    надя петрова:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • BAXI Ecofour 24F. Поначалу периодически загоралась ошибка е01, теперь постоянно. При включении, пока искрит розжиг газ горит. как только розжиг заканчивается,газ плавно затухает и возникает ошибка е01. Электрод розжига и контроля пламени один и тот же? Перевертывание вилки, не та ситуация.
  • Напряжение сети может быть ниже нормы, тоже даёт ошибку! Или стабилизатор неисправен.
  • Попробуй почистить электрод, возможно не видит пламя.
  • Электрод чистил надфилем, стабик выдаёт 226 В... ((( Холодно (((
  • Пламя поначалу большое,затем уменьшается... и гаснет с е01
  • Возможно и датчик тяги или пресостат глючит, но маловероятно.
  • как их можно проверить?
  • Прессостат даёт Е03 ошибку. Котёл турбированый?
  • при отключении верхнего датчика выдавал е03. Что значит турбированный? у меня экофур 24ф
  • Так есть турбина или он с открытой камерой? Дело в том, что на атмосферниках стоит датчик тяги, он может работать так же совместно с ионизационным датчиком, при этом будет одна и та же ошибка. Проблема в том, выяснить не видит котёл пламени или ещё что-то срабатывает!
  • Стоит вентилятор на вытяжке. Котёл с закрытой камерой.
  • Значит может только не видеть пламя. Смотреть уже цепь этого ионизационного датчика на предмет плохого контакта. Нейсправный датчик--> переломленый, оборваный провод--Юплохой контакт на соединении. Как говорится методом тыка проверять. Может и плата дохлая оказаться. Тут других вариантов как бы больше не должно быть, вариант, что полярность на вилке не та, проверен. К стати, при работе с генератора, котёл тоже не видит пламени, и даёт эту ошибку. Объясняется отсутствием заземления.
  • Тогда думаю плата, т.к. электрод зажигания один и тот же. Искра хорошая (((( Спасибо за консультацию.... Попал как минимум на 5-ку...
  • имею в виду розжиг и ионизация
  • имею в виду розжиг и ионизация
  • Ни где не могу найти описание работы котла "не мануал" а как работает автоматика и схему платы... Люди Добрые, споможите!!! Зима гадостная ни как не кончается....
  • сто процентов, фигулина какая-нибудь копеешная вышла из строя ((((
  • котлы бакси практически все фазозависимые, поэтому первое решение по ошибке е01 перевернуть вилку. Если стоит стабилизатор напряжения проверить его работу возможно на стабезе подсажен ноль и он выдает наводку в связи с чем плата неопределяет пламя, еще возможно КАК уже писали выше грязный ионизатор попробуй нулевкой до белезны зачистить и проверь чистоту горелки . Если и то и то не решит проблему, то самое быстрое решение будет в замене эл.платы! Скорее всего в плате проблема. Неразу неперепаивал ничего если у котла пропала ионизация и он её невидет рпросто тупо менял плату потаму что по ремонту время и стоимость пол а то и более новой.
  • Спасибо за совет. пускал котёл без стабилизатора, та же история. Может газовый клапан следует отрегулировать? Вытаскивать электрод сложно, боюсь сломать, если разгибать буду, а иначе пол котла раскидать надо.
  • чтоб достать электрод его разгибать не нужно , котел турбо, снимаешь крышку котла снимаешь крышку камеры сгорания, откручиваешь винт под горелкой который держит электрод, поворачиваешь электрод по часовой стрелке немного и вниз, там в горелке спец отверстие под корпус электрода и прорезь под сам электрод ничего сложного
  • а без стабеза вилку переворачивал, по этвету молость непонятно.
    Александр:
    пускал котёл без стабилизатора
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    пускал котёл без стабилизатора
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • конечно проверял в двух вариантах включения вилки. Переворачивание вилки самый распространенный совет на многих сайтах.
  • как вариант попробуйте вызвать сервисмэна может найдет дествительно фуфельную проблему
  • Снял, зачистил электрод, без результата
  • ну значит в плате проблема,
  • Жалко, спасибо.
  • На мой взгляд, не настроена модуляция. Минимальное давление газа не настроено. Если просто не видит пламени,то он тупо сразу вырубается и все, искра на розжиг,при этом, молотит не выключаясь. Мое мнение надо посмотреть настройки газа и положение электрода,можа при модуляции электрод выходит из зоны пламени.
    Александр:
    . как только розжиг заканчивается,газ плавно затухает и возникает ошибка е01
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    . как только розжиг заканчивается,газ плавно затухает и возникает ошибка е01
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Именно так с котлом и происходит. пробовал прибавлять мин подачу газа. не помогло. манометра к сожалению нет. буду вызывать сервисников. О результате напишу
  • вот это будет кстати
  • уж очень интересно
  • попробуй другой стаб поставить
  • Только что ушёл сервисмен. Возился до обеда, замыкал напрямую после розжига котла электрод и корпус, котёл гас. Ушёл. Вернулся после обеда с начальником и новой платой. И всё заработало.
  • Значит всё-таки дохлая плата. :sorry2::sorry2:
  • Не знаю, пройдёт ли по гарантии.... Но доки взяли
  • Я можт чего не понимаю, но у меня турбо (main four 240f) и там таки тоже есть датчик тяги.
    Александр-Яр:
    Так есть турбина или он с открытой камерой? Дело в том, что на атмосферниках стоит датчик тяги
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Так есть турбина или он с открытой камерой? Дело в том, что на атмосферниках стоит датчик тяги
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Датчик тяги у турбированого котла и есть прессостат, у атмосферника температурный датчик. Если тяга плохая или нет её, то отработаные газы идут куда им заблогорассудится, по пути нанагревают температурный датчик и котёл отключается. У ткрбированного стоит прессостат и разрежение в дымоходе, а так же подача воздуха постоянно контролируется прессостатом. Так же им контролируется и работа вентилятора-дымососа.
    Вот в чём разница этих датчиков.
    S3rgi:
    Я можт чего не понимаю, но у меня турбо (main four 240f) и там таки тоже есть датчик тяги.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    S3rgi:
    Я можт чего не понимаю, но у меня турбо (main four 240f) и там таки тоже есть датчик тяги.
    S3rgi:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ах вон оно как...буду знать (для общего развития). Спасибо.
    Александр-Яр:
    у атмосферника температурный датчик. Если тяга плохая или нет её, то отработаные газы идут куда им заблогорассудится, по пути нанагревают температурный датчик и котёл отключается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    у атмосферника температурный датчик. Если тяга плохая или нет её, то отработаные газы идут куда им заблогорассудится, по пути нанагревают температурный датчик и котёл отключается.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так же точно и у Протерма сделано.
  • друзья, почему экофор при разогреве трещит как чайник?
  • Думаю потому-же, почему и чайник - накипь в теплообменнике!
  • как с этим бороться?
  • Вызывать специалиста
  • ещё вопрос,интересует принцип работы: когда покупал сказали экофор имеет два теплообменника один для отопления второй горячей воды, я думал что оба могут работать одновременно, но позже узнал что когда включил гор воду отопление отключается.в майнфор один теплообменник, а работает также. в чем смысл?
  • Двухконтурные котлы с проточным нагревом хозяйственной воды выпускаются в двух вариантах – с одним (битермическим) теплообменником и с двумя теплообменниками. В котле с двумя теплообменниками теплоноситель нагревается в основном (медном) теплотой пламени горелки, хозяйственная вода – в дополнительном (пластинчатого типа, из нержавеющей стали) теплотой горячего теплоносителя, направляемого при разборе хозяйственной воды в обход системы отопления. Битермический медный теплообменник конструктивно выполнен таким образом, что нагрев теплоносителя и хозяйственной воды происходят одновременно, при этом основной теплосъем производится той средой, которая протекает в теплообменнике. Работает котловой насос – идет нагрев теплоносителя, открыт кран смесителя – насос отключается и идет нагрев подаваемой под давлением в теплообменник хозяйственной воды. Котлы с битермическими теплообменниками компактнее и дешевле, за счет упрощения гидравлической схемы. Основную опасность для двухконтурных котлов представляет накипь, образующаяся в каналах протекания хозяйственной воды при высоких температурах. В районах с повышенной жесткостью воды целесообразней приобретать котлы с двумя теплообменниками, т.к. в них хозяйственная вода не подвергается прямому нагреву пламенем горелки и вероятность образования накипи заметно ниже.
  • спасибо.
  • При включении котла Baxi luna, выбивает эвтомат общей эл. Сети примерно через 3-5 секунд в, чем может быть проблемма
  • Короткое замыкание где-то в высоковольтных цепях котла. Насос, вентилятор, эл.плата, газовый клапан - это те места, где может быть проблема. Если не разбираетесь в электрике - лезть самому не советую.
    Реназ:
    При включении котла Baxi luna, выбивает эвтомат общей эл. Сети примерно через 3-5 секунд в, чем может быть проблемма
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Реназ:
    При включении котла Baxi luna, выбивает эвтомат общей эл. Сети примерно через 3-5 секунд в, чем может быть проблемма
    Реназ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А как-же предохранитель на плате?
  • Включается ли насос, вентилятор? Опишите проблему подробнее.
    Реназ:
    При включении котла Baxi luna, выбивает эвтомат общей эл. Сети примерно через 3-5 секунд в, чем может быть проблемма
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Реназ:
    При включении котла Baxi luna, выбивает эвтомат общей эл. Сети примерно через 3-5 секунд в, чем может быть проблемма
    Реназ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо вопрос решился заменой насоса
  • помогите пожалуйста,котел с постоянной периодичностью показывает, то Е01,то Е10,а в последнее время Е38, вызывали газовиков говорят, что с котлом все нормально,но где причина? :sorry2::sorry2:
  • какой котел, подробнее можно?
  • КотелBaxi mainfour,постоянно пишет ошибку e35,перезапускаю,какое то время работает,потом опять ошибка,спасибо.
  • Ошибка E35 — электрод контроля пламени
    1) Попадание влаги на электронную плату котла
    2) Наличие пламени после отключения горелки — паразитное пламя
    Необходим вызов специалиста.



  • Если так часто выскакивали разные ошибки, то скорее всего попала влага, попробуйте просушить плату феном.
  • Но лучше вызвать специалиста.
  • Специалист приехал,сказал что если еще будут такие ошибки,то надо менять плату.а если сушить феном,котел надо разбирать?спасибо большое :blush::blush:
  • Надо снять переднюю крышку с котла, и снять заднюю крышку с платы.
  • котел бакси маинфор не переходит в режим гвс. даже если поставить режим лето пламя не загорается и идет горячая вода. в режиме отопление работает без проблем. котел установил зимой 2013 года. из-за неисправности стабилизатора перегорела плата управления. поменял плату и стабилизатор. теперь гвс не работает
  • Котел атмосферный или турбо?
    николай:
    котел бакси маинфор не переходит в режим гвс. даже если поставить режим лето пламя не загорается и идет горячая вода. в режиме отопление работает без проблем. котел установил зимой 2013 года. из-за неисправности стабилизатора перегорела плата управления. поменял плату и стабилизатор. теперь гвс не работает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    николай:
    котел бакси маинфор не переходит в режим гвс. даже если поставить режим лето пламя не загорается и идет горячая вода. в режиме отопление работает без проблем. котел установил зимой 2013 года. из-за неисправности стабилизатора перегорела плата управления. поменял плату и стабилизатор. теперь гвс не работает
    николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • турбо
  • Вентилятор включается при открытии крана горячей воды?
  • котел турбо
  • нет вентилятор не включается
  • Скорее всего датчик протока накрылся, котел никак не реагирует на разбор воды?
  • нет не реагирует и индикатор гвс не мигает. с предыдущей платой управления он переходил в режим гвс но по несколько раз в день отключался и выдавал е 35. теперь отопление работает нормально а гвс нет
  • Проверь датчик протока
  • спасибо. проблема решилась установкой заводских настроек. я привык доверять специалистам. а они при установке новой платы управления не проверили настройки.
  • Молодец, что написал о решении проблемы. Кто будет читать и спрашивать, пишите о результате решения. Всем очень полезно.
  • Подскажите, в чем неисправность котла майнфорн 240, нет питания на котле, есть ли какие предохранители по электрике?
  • Есть на плате.
  • У меня котел "бакси эко три компакт". переключили на летний режим, по идеи отопление не должно работать, а когда включаешь горячую воду, то идет нагрев батарей. Что это такое и что деть?
  • Возможно неисправен трехходовой клапан, вызывать специалиста.
  • котёл майнфорн 240, сгорела плата "хоновел СS0263С", подскажите причину, подходит ли замена под гарантию если нет приблизительная стоимость. Спасибо
  • Котел бакси луна 3 240Fi, периодически показывает ошыбку Е10, в работе 2ой год, проработав определенное время , стенка котла сильно нагревается и увеличивается давление, выбрасив воду из спускного клапана, через опред. время Е10 и откл, расширительный бачек воздухом накачивал, в чем может быть еще проблема? Спасибо если кто ответит
  • Стабилизатор стоит? Если нет, то по гарантии не идет. Стоимость приблизительно 7000р.
  • Как накачивал, какое давление сейчас в бачке (измеряется при опустошенной СО)?
    Игорь:
    Котел бакси луна 3 240Fi, периодически показывает ошыбку Е10, в работе 2ой год, проработав определенное время , стенка котла сильно нагревается и увеличивается давление, выбрасив воду из спускного клапана, через опред. время Е10 и откл, расширительный бачек воздухом накачивал, в чем может быть еще проблема? Спасибо если кто ответит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    Котел бакси луна 3 240Fi, периодически показывает ошыбку Е10, в работе 2ой год, проработав определенное время , стенка котла сильно нагревается и увеличивается давление, выбрасив воду из спускного клапана, через опред. время Е10 и откл, расширительный бачек воздухом накачивал, в чем может быть еще проблема? Спасибо если кто ответит
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Сначало спустил воздух, потом накачал до 1.5 на зеленом поле манометра, и запустил котел, и опять такая же белеберда через какое то время(периодичности нет), передняя стенка нагревается рука не терпит, подымается давление воду выбрасывает и через время ошибка Е100, подливаю воду и он опять работает какое то время и проходит день-два опять повтор
  • Когда накачиваешь воздух в бак котла,манометр на котле вообще не должен ни чего показывать.Либо воду не всю слил,либо мембране пиндык. Во время накачивания бака оставь открытым сливной кран на котле,а краны на подаче и обратке закрой. Пока будешь качать из бачка выдавится, оставшаяся в баке, вода и только затем ты нормально закачаешь воздух. Манометр на котле показывать ни чего не будет, если мембрана целая.
    Игорь:
    потом накачал до 1.5 на зеленом поле манометра
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    потом накачал до 1.5 на зеленом поле манометра
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это не есть гуд. Смотри не забит ли теплообменник пылью и проверь дымоход.
    Игорь:
    передняя стенка нагревается рука не терпит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    передняя стенка нагревается рука не терпит
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо! А нет ссылки(со схемой) как правильно очистить и накачать расширительный бак,и до кого го предела, перед пуском, когда воду заливать. Заранее спасибо!!
  • Сливаешь воду из СО, открываешь дренажный кран, берешь автомобильный насос с манометром, откручиваешь колпачек золотника сверху бачка и качаешь до 0,8-1 Бар (по манометру на насосе!), заливаешь воду в систему, все! Читай инструкцию к котлу!
    Игорь:
    Спасибо! А нет ссылки(со схемой) как правильно очистить и накачать расширительный бак,и до кого го предела, перед пуском, когда воду заливать. Заранее спасибо!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    Спасибо! А нет ссылки(со схемой) как правильно очистить и накачать расширительный бак,и до кого го предела, перед пуском, когда воду заливать. Заранее спасибо!!
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Baxi 3 eco compact 240 fi.
    ГВС забарахлила, на выходе 35 градусов - больше не поднимается. Из наблюдений: когда котел работает в режиме ГВС - вода циркулирует в системе отопления, но ведь должна гоняться по контуру замкнутому. Что это - трехходовик или нет? Как его починить можно? может почистить? а может другие проблемы, как проверить? Подскажите, пожалуйста.
  • Да, это похоже на трехходовик, возможно поможет чистка.
    Alexiy1:
    Baxi 3 eco compact 240 fi.
    ГВС забарахлила, на выходе 35 градусов - больше не поднимается. Из наблюдений: когда котел работает в режиме ГВС - вода циркулирует в системе отопления, но ведь должна гоняться по контуру замкнутому. Что это - трехходовик или нет? Как его починить можно? может почистить? а может другие проблемы, как проверить? Подскажите, пожалуйста.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexiy1:
    Baxi 3 eco compact 240 fi.
    ГВС забарахлила, на выходе 35 градусов - больше не поднимается. Из наблюдений: когда котел работает в режиме ГВС - вода циркулирует в системе отопления, но ведь должна гоняться по контуру замкнутому. Что это - трехходовик или нет? Как его починить можно? может почистить? а может другие проблемы, как проверить? Подскажите, пожалуйста.
    Alexiy1:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • всем спасибо:smile3: Разобрал трехходовик, почистил, смазал - все заработало. Заклинило шток.:smile3:
  • Прошло 1,5 месяца с замены платы, и вот казус. Котел "Экофур 24F" работая в режиме гвс загорелась E25. Сбросить ошибку удалось только выключением котла из сети. При установленной температуре ГВС 35 гр. Котел плавно поднимает температуру до 65 гр. дальше не рискую, выключаю.
  • Ошибка E25 (25E) — датчик температуры контура ГВС и отопления
    Наличие накипи в битермическом теплообменике. Необходима замена или промывка теплообменника.
    Александр:
    Прошло 1,5 месяца с замены платы, и вот казус. Котел "Экофур 24F" работая в режиме гвс загорелась E25. Сбросить ошибку удалось только выключением котла из сети. При установленной температуре ГВС 35 гр. Котел плавно поднимает температуру до 65 гр. дальше не рискую, выключаю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Прошло 1,5 месяца с замены платы, и вот казус. Котел "Экофур 24F" работая в режиме гвс загорелась E25. Сбросить ошибку удалось только выключением котла из сети. При установленной температуре ГВС 35 гр. Котел плавно поднимает температуру до 65 гр. дальше не рискую, выключаю.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Котелок Эко, с двумя ТО. Просто датчик накрылся,похоже.
    Electronik22:
    Наличие накипи в битермическом теплообменике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Наличие накипи в битермическом теплообменике.
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Или вторичный забит.
    a-x-e-l-1:
    Котелок Эко, с двумя ТО. Просто датчик накрылся,похоже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Котелок Эко, с двумя ТО. Просто датчик накрылся,похоже.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подскажите пожалуйста,котлу 2 года и вот уже второй день как он начинает очень громко вспыхивать.Сначала как будто набирает газ,а потом громкий хлопок.И так раз 6 за день,что это могло быть?
  • Котел атмосферник или турбо? Скорее всего горелка забита пылью, необходимо ТО.
    Татьяна:
    Подскажите пожалуйста,котлу 2 года и вот уже второй день как он начинает очень громко вспыхивать.Сначала как будто набирает газ,а потом громкий хлопок.И так раз 6 за день,что это могло быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Татьяна:
    Подскажите пожалуйста,котлу 2 года и вот уже второй день как он начинает очень громко вспыхивать.Сначала как будто набирает газ,а потом громкий хлопок.И так раз 6 за день,что это могло быть?
    Татьяна:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это да,но нужно еще электрод розжига посмотреть.Возможно изолятор треснул и искра уходит не туда,куда надо. Контакты на проводах проверить.
    Electronik22:
    необходимо ТО.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    необходимо ТО.
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подскажите пожалуйста котел Бакси майн 24 fi в режиме лето горячая вода не поступает ошибок не выдает просто горит зеленая лампочка питания котлу 3 года
  • Датчик протока скорее всего, вызовите специалиста.
    Володя:
    Подскажите пожалуйста котел Бакси майн 24 fi в режиме лето горячая вода не поступает ошибок не выдает просто горит зеленая лампочка питания котлу 3 года
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    Подскажите пожалуйста котел Бакси майн 24 fi в режиме лето горячая вода не поступает ошибок не выдает просто горит зеленая лампочка питания котлу 3 года
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а самому можно попробовать разобрать и прочистить ? этот датчик
  • Можно.
    володя:
    а самому можно попробовать разобрать и прочистить ? этот датчик
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    володя:
    а самому можно попробовать разобрать и прочистить ? этот датчик
    володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания, 2 контур тоже работает в таком режимето греется то нет как при лете так и при зиме
  • Ничего не понял, а как должно быть?
    александр:
    Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания, 2 контур тоже работает в таком режимето греется то нет как при лете так и при зиме
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    александр:
    Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания, 2 контур тоже работает в таком режимето греется то нет как при лете так и при зиме
    александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания,что отопление не нагревается до нужной температуры так и во втором контуре вода вода греется через раз. Если выключить на несколько минут то котёл после включения будет работать как ему положено, правда не большой период времени и сного стоит щелкотня то вкл , то выкл без ошибок.
  • Вилку в розетке переворачивал? Стабилизатор стоит?
    александр:
    Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания,что отопление не нагревается до нужной температуры так и во втором контуре вода вода греется через раз. Если выключить на несколько минут то котёл после включения будет работать как ему положено, правда не большой период времени и сного стоит щелкотня то вкл , то выкл без ошибок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    александр:
    Бакси майн 24 fiсам по себе раотает, ошибок не показывает. то включится то выключится, светодиоды температуры тоже тухнут только горит диот питания,что отопление не нагревается до нужной температуры так и во втором контуре вода вода греется через раз. Если выключить на несколько минут то котёл после включения будет работать как ему положено, правда не большой период времени и сного стоит щелкотня то вкл , то выкл без ошибок.
    александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • СТАБИЛИЗАТОР СТОИТ, ЕСЛИ ВИЛКУ ПЕРЕВЕРНУТЬ ТО НЕЗАПУСТИТСЯ ПРОВЕРЕНО
  • Вызывай спеца.
  • поменял электронную фигню с датчика протока гвс все заработало спасибо
  • Котел baxi eco3 ошибка Е10 через каждые 2-3 дня,постоянно приходится добавлять воды.
    подскажите в чем причина.
  • Бак расширительный смотри.
    Aie27:
    Котел baxi eco3 ошибка Е10 через каждые 2-3 дня,постоянно приходится добавлять воды.
    подскажите в чем причина.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    Котел baxi eco3 ошибка Е10 через каждые 2-3 дня,постоянно приходится добавлять воды.
    подскажите в чем причина.
    Aie27:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давление в расширительном баке смотреть?
  • Тут смотри!
    Aie27:
    Давление в расширительном баке смотреть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Aie27:
    Давление в расширительном баке смотреть?
    Aie27:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тут смотри!
  • Спасибо.
  • Всем Добрый день! проблема следующая. Котел BAXI MAIN 24F? Поменял шланг подачи газа, после этого начались проблемы с горячей водой, а именно, при включении г.воды зажигается горелка, через несколько минут гаснет. вода продолжает идти холодная. Затем снова загорается, тухнет и котел выдает ошибку поджига. подскажите варианты устранения.
  • Вариант один - перевернуть вилку в розетке на 180 градусов! :smile3:
    семен:
    Всем Добрый день! проблема следующая. Котел BAXI MAIN 24F? Поменял шланг подачи газа, после этого начались проблемы с горячей водой, а именно, при включении г.воды зажигается горелка, через несколько минут гаснет. вода продолжает идти холодная. Затем снова загорается, тухнет и котел выдает ошибку поджига. подскажите варианты устранения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    семен:
    Всем Добрый день! проблема следующая. Котел BAXI MAIN 24F? Поменял шланг подачи газа, после этого начались проблемы с горячей водой, а именно, при включении г.воды зажигается горелка, через несколько минут гаснет. вода продолжает идти холодная. Затем снова загорается, тухнет и котел выдает ошибку поджига. подскажите варианты устранения.
    семен:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Вариант второй и наиболее вероятный - настроить давление (мин., макс.) газа на выходе газового клапана. Без наличия манометра выполнение этой операции обречено на провал.
    Если не помогает вариант второй, то есть вариант третий - промыть теплообменник от накипи по контуру ГВС, и еще, желательно, заодно и по контуру отопления.
    семен:
    Всем Добрый день! проблема следующая. Котел BAXI MAIN 24F? Поменял шланг подачи газа, после этого начались проблемы с горячей водой, а именно, при включении г.воды зажигается горелка, через несколько минут гаснет. вода продолжает идти холодная. Затем снова загорается, тухнет и котел выдает ошибку поджига. подскажите варианты устранения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    семен:
    Всем Добрый день! проблема следующая. Котел BAXI MAIN 24F? Поменял шланг подачи газа, после этого начались проблемы с горячей водой, а именно, при включении г.воды зажигается горелка, через несколько минут гаснет. вода продолжает идти холодная. Затем снова загорается, тухнет и котел выдает ошибку поджига. подскажите варианты устранения.
    семен:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Здравствуйте!
    Котел baxi eco four 24 f был выключен на 3 недели из электросети.
    Теперь работает только ГВС, хотя котел в режиме "зима" (на дисплее значек крана и батареи, температура контура СО выставлена 55 градусов).
    Ошибок не выдает. Пробовали включить только отопление, без ГВС - не включается, ошибок не выдает. Т.е. никак не реагирует.
    Вилку переворачивали, давление воды проверяли (стрелка в зеленой зоне), вал насоса проворачивали отверткой на выключеном котле, нажимали кнопку R более 2 секунд. Ничего не помогло, работает только ГВС, батареи холодные, в режиме отопление котел не включает вентилятор вытяжки и не разжигает пламя.
    Подскажите, какие элементы проверить еще? Местный газовик только руками развел, думаем, что плата или датчик какой-нибудь, но ошибок на дисплее нет.








  • Такой вариант применял сразу, не посогает :smile3::smile3:
  • При эксплуатации котла BAXI Nuvola-3 http://mingas.ru/gas_kotel_post/gazovyj-kotel-baxi-nuvola-3-comfort-280-i/ заметил, что использование внутрикомнатного датчика заметно уменьшает количество запусков котла, а вот пробовал подключить внешний (уличный) датчик - подобного эффекта не обнаружил. Может, не стоит включать в работу сразу два? Или уличный может просто не работает?http://mingas.ru/gas_kotel_post/gazovyj-kotel-baxi-nuvola-3-comfort-280-i/
  • Здравствуйте, помогите пожалуйста установили котел Бакси майн фор 24 при первом пуске показывает ошибку Е10 потом Е 5 при режими только ГВС воду не нагревает. Может это заводской брак что делать?
  • Вызывайте спеца!
  • Может, для начала, котел нужно просто подпитать водой?
    оКСАНА:
    Может это заводской брак что делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    оКСАНА:
    Может это заводской брак что делать?
    оКСАНА:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не работает модуляция пламени на BAXI MAIN 24. Проверил катушку 30-Ом, проверил напряжение 19В. Газовый клапан Honeywell - по нормам для метана 4,5В. По идее менять плату. Может кто подскажет, почему напряжение такое высокое и можно ли исправить на плате. Может есть какие регулировки.
  • Здравствуйте!У меня котел БАКСИ F24на дисплее нечего не горит!Была сильная гроза а дома некого не было,приехали домой а там все!Стабилизатора не было но предохранители целые что делать?Не хочетца плату менять!Может у когото схема платы есть или программа,я так понимаю на нем есть же программа !
  • а программа здесь не поможет,если сгорела составляющая платы,мне вот интересно что горят только платы хвалёных котлов Baxi,слабое место,у Navien такой проблемы почему то нет,со встроенным стабилизатором.
    Дмитрий:
    Может у когото схема платы есть или программа,я так понимаю на нем есть же программа !
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Может у когото схема платы есть или программа,я так понимаю на нем есть же программа !
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Часто и густо: и хваленые ЧИПы взрываются, и прошивки "плавают", и пульты управления глючат - и это без грозы, при сравнительно небольшом у меня парке Навьенов. А гроза - форсмажор, от нее никакой хваленый стабилизатор не спасет.
    schalke:
    у Navien такой проблемы почему то нет,со встроенным стабилизатором.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    у Navien такой проблемы почему то нет,со встроенным стабилизатором.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если брать мой парк и считать его 50 на 50,то процент выхода из строя Baxi будет 90,против 10 Navien,всё ломается я не делаю рекламу Navien,просто ещё не один при мне не взрывался и не глючил,а Baxi-один в грозу вылетает.
    mrstone:
    Часто и густо: и хваленые ЧИПы взрываются, и прошивки "плавают", и пульты управления глючат - и это без грозы, при сравнительно небольшом у меня парке Навьенов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Часто и густо: и хваленые ЧИПы взрываются, и прошивки "плавают", и пульты управления глючат - и это без грозы, при сравнительно небольшом у меня парке Навьенов.
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну так ещё всё впереди :wink3:
    Уже не раз говорил, что азиатская электроника гораздо устойчивей европейской,хотя от грозы панацеи нет. Мы ещё не обсуждали (неохота создавать новую тему) платы Аристонов, Ферроли Домипрожектов и Юнкерсов Евролайнов,- по сравнению с ними платы Баксюков гораздо дешевле и "крепче". :smile3:
    schalke:
    Navien,просто ещё не один при мне не взрывался и не глючил
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Navien,просто ещё не один при мне не взрывался и не глючил
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    schalke:
    Baxi-один в грозу вылетает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Baxi-один в грозу вылетает.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • было бы интересно это обсудить,в кругу интересующихся этим людей.
    :wink3:
    mrstone:
    Уже не раз говорил, что азиатская электроника гораздо устойчивей европейской,хотя от грозы панацеи нет. Мы ещё не обсуждали (неохота создавать новую тему) платы Аристонов, Ферроли Домипрожектов и Юнкерсов Евролайнов,- по сравнению с ними платы Баксюков гораздо дешевле и "крепче".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Уже не раз говорил, что азиатская электроника гораздо устойчивей европейской,хотя от грозы панацеи нет. Мы ещё не обсуждали (неохота создавать новую тему) платы Аристонов, Ферроли Домипрожектов и Юнкерсов Евролайнов,- по сравнению с ними платы Баксюков гораздо дешевле и "крепче".
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • Не прав ты паря, горят абсолютно все, и навьен еще больше остальных!
    schalke:
    а программа здесь не поможет,если сгорела составляющая платы,мне вот интересно что горят только платы хвалёных котлов Baxi,слабое место,у Navien такой проблемы почему то нет,со встроенным стабилизатором.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а программа здесь не поможет,если сгорела составляющая платы,мне вот интересно что горят только платы хвалёных котлов Baxi,слабое место,у Navien такой проблемы почему то нет,со встроенным стабилизатором.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • От броска тока не спасет ни одна защита котла, кроме реле напряжения и разрядников, которые устанавливаются в общую схему электроснабжения дома или квартиры.Даже в новых домах они не ставятся, что тогда говорить про двухпроводную систему TN-C.В котле бакси в плате стоит стабилитрон, он сработают ( сгорит) при однократном броске, но при повторных бросках сгорит плата.Тоесть все производители предусмотрели последнюю ступень защиты платы ( стабилитрон), а уж за качество сети производитель не несет ответственности, да и не должен. За качество сети отвечает организацию продающая вам электроэнергию, это есть в договоре. Ну а чтобы обезопасить себя и котел, нужно ставить на вводе разрядники- для погашения грозовых импульсов, реле напряжения-для выключения подачи напряжения при привышении выше 265В и стабилизатор- для поддержки напряжения на заданном уровне. Некоторые стабилизаторы имеют защиту при превышении напряжения выше допустимого.
  • Если точнее - варистор.
    Стабилитрон - это полупроводник, стабилизирующий постоянное напряжение в низковольтном участке схемы.
    Евгений:
    в плате стоит стабилитрон, он сработают ( сгорит) при однократном броске, но при повторных бросках сгорит плата.Тоесть все производители предусмотрели последнюю ступень защиты платы ( стабилитрон)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    в плате стоит стабилитрон, он сработают ( сгорит) при однократном броске, но при повторных бросках сгорит плата.Тоесть все производители предусмотрели последнюю ступень защиты платы ( стабилитрон)
    Евгений:
    стабилитронстабилитронстабилитронстабилитрон
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А что там сгорает в первую очередь если предохранители целые?
  • ты не понял,читай-на моей практике горят больше Вaxi,а на твоей Navien,по этому не к чему спор.
    Electronik22:
    Не прав ты паря, горят абсолютно все, и навьен еще больше остальных!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Не прав ты паря, горят абсолютно все, и навьен еще больше остальных!
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здесь не экстрасенсы,- надо смотреть: от "первички" трансформатора до процессора.
    Дмитрий:
    А что там сгорает в первую очередь если предохранители целые?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    А что там сгорает в первую очередь если предохранители целые?
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дело не в производителе котла, а в том как молниезащита в доме, где этот котел установлен, выполнена.
    Нечего смотреть, новую плату надо покупать и всего-то делов.
    schalke:
    ты не понял,читай-на моей практике горят больше Вaxi,а на твоей Navien,по этому не к чему спор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    ты не понял,читай-на моей практике горят больше Вaxi,а на твоей Navien,по этому не к чему спор.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    mrstone:
    Здесь не экстрасенсы,- надо смотреть: от "первички" трансформатора до процессора.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    mrstone:
    Здесь не экстрасенсы,- надо смотреть: от "первички" трансформатора до процессора.
    mrstone:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тут говорилось что азиаты покрепче в парке электроники,ну а если этой молниезащиты в большинстве случаев вообще нет.
    bbsh:
    Дело не в производителе котла, а в том как молниезащита в доме, где этот котел установлен, выполнена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    Дело не в производителе котла, а в том как молниезащита в доме, где этот котел установлен, выполнена.
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тут, вообще, много чего говорилось и продолжает говорится.
    Уверен? В квартире или доме может и нет, а на подстанцию заглядывал? Диэлектрические вставки на газопроводах проверял?
    schalke:
    тут говорилось что азиаты покрепче в парке электроники,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    тут говорилось что азиаты покрепче в парке электроники,
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    schalke:
    ну а если этой молниезащиты в большинстве случаев вообще нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    ну а если этой молниезащиты в большинстве случаев вообще нет.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не совсем,в грозу у нас много горит всякой техники,думаю что у них там чего-то нет,а насчёт газопроводов-там нечего смотреть,если загорится,значит вставкам хана
    :grin:
    bbsh:
    Уверен? В квартире или доме может и нет, а на подстанцию заглядывал? Диэлектрические вставки на газопроводах проверял?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbsh:
    Уверен? В квартире или доме может и нет, а на подстанцию заглядывал? Диэлектрические вставки на газопроводах проверял?
    bbsh:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • Я так понял практики у тебя никакой нет. И как ты определяешь какой котел горит от грозы, а какой нет? Ты что грозой управляешь? В моей практике тоже ни один навьен не сгорел, потому, что их в городе всего 2, а бакси - 500, естественно они горят чаще. Но если молния попадет в эти 2 навьена, произойдет тоже, что и с бакси.
    schalke:
    ты не понял,читай-на моей практике горят больше Вaxi,а на твоей Navien,по этому не к чему спор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    ты не понял,читай-на моей практике горят больше Вaxi,а на твоей Navien,по этому не к чему спор.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Baxi mainfour установлен 3 года назад и все три года сходит с ума и всегда разные выкидоны.С самого начала постоянно давление воды падало! За три года 2 раза промывали теплообменник последний раз в марте. В батареях вода не нагревалась выше 45-50 ,а вода впроточная нагревается до 70,хотя на установлено на 35. Сейчас днём давление води падает,если пользоваться водой падает до нуля и на дисплее Е10. В полодиннадцатого вечером давление воды самособой повышается выше единицы вода греется до 70,выставлено 35. Мастер говорит менять теплообменник-забит! Что у нас очень жёсткая вода. Систему отопления менять - батареи старые! У соседей бакси тоже через полгода работы заменили теплообменник! Я знаю по крайней мере две семьи у них котлы- колонки повешены на такую старую систему отопления, по 30 лет и топились они углём! Что же мне делать я не могу этот теплообменник за 7 тыс.менять каждые полгода!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  • Во-первых, нужно сменить мастера. Похоже, что он не до конца понимает, что делает.
    Во-вторых, теплообменник не обязательно менять. Он промывается, причем это можно делать много раз и до состояния нового. Только делать это надо специалисту со спецоборудованием и реактивами.
    А в остальном, вашему котлу и системе нужна хорошая и качественная профилактика, может быть замена чего либо в котле и на системе. Что и как нужно сделать, можно определить только на месте и с помощью специалиста.

  • Посмотрели плату дальше входа электричества нул сказали или схемка четырех контактная накрылась или импульсный блок питания и то и то сам не перипояеш даже если найдеш!Плататам какаята хитропопая многослойная!ВОПРОС ВОЗНИК САМ СОБОЙ где в Новосибе взять эту плату??????
  • Котел шумит но не гвс не отопление не работает. Ошибок не выдает. Зажигание не включается. Все вроде в норме.
  • Котел шумит но не гвс не отопление не работает. Ошибок не выдает. Зажигание не включается. Все вроде в норме.
  • Не волнуйся, пошумит и перестанет! :grin:
    Алексей:
    Котел шумит но не гвс не отопление не работает. Ошибок не выдает. Зажигание не включается. Все вроде в норме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Котел шумит но не гвс не отопление не работает. Ошибок не выдает. Зажигание не включается. Все вроде в норме.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Добрый день! Помогите девушке разобраться ))) Купили квартиру, котел baxi eco 240fi. Проблема такая... Вода тут очень плохая, везде известь и накипь. Похоже профилактику котлу не делали никогда со дня установки с 2006 года. Так вот... Ставлю нагрев воды на максимум, в кухне идет горячая вода а в ванной то теплая то холодная волнами, горячая не идет никогда. Меня это жутко раздражает, ванну не набрать. (( Вызвала мастера, мастер еще не пришел не посмотрел но по телефону сказал что у вас наверное что-то с трубами. Я сразу засомневалась в его компетенции, хо тя они единственные в городе работают с этими котлами. Помогите советом...
  • Подождем, что мастер скажет.
  • Теплообменник накипью наверняка засорен. И настройку газового клапана проверить нужно.
  • требуется помощь...котёл BAXI mainfour 24F,в режиме на нагрев воды падает давление на 0.при включении отопления давление растёт.при остывании давление снова падает.утечек нет.котёл новый
  • расширительный бак.
  • а что с ним не так?.давление 1 атмосфера .вроде столько и должно
  • Котел запускается, при этом индикатор пламени не горит и через несколько секунд прекращает работать. что делать?
  • Вилку переверни!
    Вася Прохин:
    что делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вася Прохин:
    что делать?
    Вася Прохин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день/ночь.
    Котел Бахи дуотеккомпакт ( 1.24 - отопление).
    При первом запуске стравил воздух, затем стал определять газ, нагрелся и показал ошибку 125 - недостаток циркуляции.
    И показывает ее при любых действиях. Уже и систему упростили, чтобы хотя бы через байпас прогонял, все одного.
    Что делать? Как продолжить первый запуск???
    Спасибо




  • сработал датчик блокировки газа. скинул ошибку, а колонка всё равно не зажигается. что делать?
  • Переключили котел с лето на зиму, показывает, что батареи греет, котел включается, выключается, ни одна лампочка не мигает, т.е. Ошибки и неисправности не выявлено, но батареи холодные. Что это может быть? Котел бакси маин 24 fi
  • Котел Baxi main 24i. Работает вроде нормально. Но вот отключили холодную воду и отопление кончилось. Если у него свой контур отопления и держит 1.5 то почему отопление отключилось. Ну ГВС отключается понятно. Это правильно или все таки батареи должны быть горячими.
  • Это неправильно! Отключение водопровода абсолютно никак не влияет на СО. Проблема в другом. Опишите подробнее, что происходит.
    Александр:
    Это правильно или все таки батареи должны быть горячими.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Это правильно или все таки батареи должны быть горячими.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • http://www.ccproject.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=3931 - вот тут по ошибке Е35... У меня как раз такая ошибка. Как раз такая плата. Не могу найти, на какой конденсатор надо менять тот, что указан. На такой-же емкости? Просто на Бертелли - другая емкость указана, нежели на Хонейвелл.
  • Ошибочка там в описании, ИМХО. Это вроде как не конденсатор, а варистор... И странно - у Бертелли он 420, а у Хоневелл - 275... Почему такая разница? Может лучше поставить 420 и тогда он не так чувствителен будет?
    Дмитрий:
    Не могу найти, на какой конденсатор надо менять тот, что указан. На такой-же емкости? Просто на Бертелли - другая емкость указана, нежели на Хонейвелл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Не могу найти, на какой конденсатор надо менять тот, что указан. На такой-же емкости? Просто на Бертелли - другая емкость указана, нежели на Хонейвелл.
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это действительно варистор, и я бы не торопился доверять этой информации, тем более что его там обозвали кондером!
  • Ну а как тогда быть? Ведь ошибка появляется.
  • Выпаяй его вообще и проконтролируй ошибку, если исчезнет - меняй, если нет, ставь на место старый, проблема не в нем.
    Дмитрий:
    Ну а как тогда быть? Ведь ошибка появляется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Ну а как тогда быть? Ведь ошибка появляется.
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прошу совета! Новый Эко фор установили, сразу зашумел вроде как насос, как будто воздух внутри. Что делать?
  • Пламя выходит за пределы габаритов - по боком и через смотровое окно, когда кран газа открыт на половину ( в ручном режеме) тогда работает нормально. Регулутор давления газа ( дымоход исправен)?
  • Вызывай спеца прверить настройки газ. клапана.
  • Добрый день.Подскажите пожалуйста,кто знает котел работает только на отопление,а на подогрев воды не хочет работать.Вода бежит ели теплая,не зависимо на сколько градусов стоит.Котел BAXI 24F.
  • Теплообменник мыть!
  • Здравствуйте.Котёл MAIN 5 14F.
    Запуск делал сам.Котёл работает нормально и воду горячую подготавливает не плохо.Только после пользования горячей водой начинает мигать значёк общей неисправности в режиме зима.Датчиков пока наружних ни каких нет.Подскажите в чём дело ичто нужно сделать.В книге неисправностей написано что низкое давление газа. :sad:
    :sad:
  • Доброй ночи!
    Вчера загорелась ошибка 168е. Котел не запускается. NUVOLA-3 Comfort HT
  • Добрый вечер. Подскажите срабатывает датчик тяги котел бакси маин 24 с открытой камерой. Тяга есть пробовал сброс не помогает. котел летом не работал.
  • Уверен?
    Василий:
    Тяга есть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Тяга есть
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ПОМОГИТЕ люди добрые котелECOFOUR 24f при включении гвс вода не поднимается выши 40градусов а в котле стук сильный вторичный теплообменик промыл результато не принесло если воду пускаеш маленькой струйкой вода нагривается больше но стук продолжается
  • Как и чем мыл? Возможно, что и первичник забит.
    СЕргей45:
    вторичный теплообменик промыл
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СЕргей45:
    вторичный теплообменик промыл
    СЕргей45:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вторичный лимоной кислотой под кран ставлю напор через него проходит
  • вот не знаю может кехерам продовить первичный или компресорам продуть
  • Непоможет!
    СЕргей45:
    кехерам продовить первичный или компресорам продуть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СЕргей45:
    кехерам продовить первичный или компресорам продуть
    СЕргей45:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте уважаемые специалисты. Уже 2 года мучаюсь с котлом baxi ecofor 24f. Постоянно ошибка е01. Вилку менял сторонами, заземление капитальное: 3 стальных 2х метровых трубы на расстоянии метра друг от друга и т.п. Проводка новая, поменял три стабилизатора (ресанта,хетр, и теплоком). Ничего не помогло. Летом 2 месяца работает как часы, а осенью началось снова... Кстати от бензогенератора работает без проблем. Вызывал специалистов но они ничего сделать не смогли. Забыл написать, плату тоже меняли, но через час снова ошибка. Помогите люди добрые
  • Электрод контроля пламени чистить не пробовал?
  • Добрый вечер! У меня проблема с котлом Baxi Mainfour: температура ГВС постоянно скачет от ледяной воды до кипятка. Несколько раз при включении горячей воды котел выдавал ошибки E32 и Е25 (блокировка насоса). В последнее время через 30 секунд после включения горелка переставала работать и дальше воду он не грел вообще, хотя на дисплее выдавал 68-71 градус.
  • Скорее всего забит теплообменник.
  • Здравствуйте! Новый котел Baxi MAIN Four 240 F-2 контурный, на гаранатии, проработал 1 день,выдавал ошибку Е35. Сделано заземление, установлен Альбатрос, ИБП Теплоком. Дело закончилось заменой платы по гарантии. Ночью котел отключился. потом сам включился. Второй раз отключился , включился через некоторое время, потом стали слышны как бы щелчки, отключился (ощущение было, что не смог запуститься). Эл. было. Но ИБП не горел. котел тоже. Что может быть? не знаю насколько принципиально-сервисники советовали Теплоком 400, а их не было (в нескольких местах сказали, что не привозят, земенили Теплоком 550. Сервисники сказали, что зря. )
  • Котёл бакси луна 31 фи
    Выдаёт ошибку 10е , делаем подпитку, через 2 часа он скидывает воду и опять ошибка 10е помогите, пожалуйста,

  • Давление в расширительном баке проверь. Но скорее всего ему кирдык.
  • Ошибку10е устранили , держит давление, воду не скидывает, на отопление работает, на горячую воду выдаёт ошибку 25е , просим совет
  • Возможно забит или завоздушен вторичный теплообменник.
  • Подскажите, пожалуйста , есть ли польза от магнитного умягчителя воды , если поставить перед котлом на холодную воду. ?
  • ДА , продавцу !!!
  • добрый вечер. сегодня с котлом произошла непонятная ситуация.самопроизвольно поднял температуру в доме. давление подскочило выше 3 бар,закапала вода с обратного клапана откуда должен выходить воздух.скинули давление до 1 бара.включили котел.показывает ошибку е10.давление упало в ноль.докачали до 1. заработал.через некоторое время котел снова начал нагонять давление до 3.и все снова повторяется. что случилось и что делать?
  • Расширительному баку трындец, спеца вызывать.
    Алексей:
    что случилось и что делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    что случилось и что делать?
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котёл BAXI Main 24i. Проблема заключается в том, что при прогреве котла до 40 бывает до 50 градусов он отключается, после задержки 30 сек. опять запускается. Это при том что стоит обогрев на максимуме. И так бесконечно. Открывая воду горячую он показывает что вода горячяя то есть все индикаторы температуры на максимуме...
  • Скорее всего датчик температуры ГВС под замену.
  • Но на самой индикации она растет до 50 максимум. Кака я понимаю там один датчик на контуре обогрева отопления.
  • Кстати напор горячей воды как то убавился (стал меньше). Насос работает. В моменты остановок выходная труба остывает.
  • Приглашай специалиста, сам не победишь.
  • Такая проблема, падает давление в системе отопления, течи нигде нет, котёл отключается. поднимешь давление так чтоб котел включился,закрываешь кран, а оно в итоге само по сибе поднимается до красной зоны, котёл сбрасывает давление. отключается каждый день.
  • Electronik22:
    Расширительному баку трындец, спеца вызывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Расширительному баку трындец, спеца вызывать.
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подскажите пожалуйста. Котел Nuvola Comfort 3 HT спустя 2 года работы стал громыхать при запуске и при максимальном мощности работы.
    Что может быть?
    Сказали, что нужно теплообменник чистить, типа засорился из-за использования антифриза, а не воды. Могли он он засориться за два года?

  • Хлопки при поджиге?
    Дмитрий:
    стал громыхать при запуске
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    стал громыхать при запуске
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Хлопки при поджиге (Сегодня мастер чистил горелку) не пропали.
    Вибрация при наборе мощности.
  • Плохо чистил, или проблема не в горелке. Возможно оребрение теплообменника нужно чистить, давление газа настроить, короче нужно полное ТО котла.
    Дмитрий:
    Сегодня мастер чистил горелку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Сегодня мастер чистил горелку
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Кто в мск может сделать?
    На сайте Baxi скачал все сервисы, но вот одни приехали, а толку болт!
  • В Москве их море!
    Дмитрий:
    Кто в мск может сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Кто в мск может сделать?
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • скорее всего расширительный бачёк. мембрана порвалась
    николай:
    включаю горячую воду и на котле падает давление приходиться подливать постоянно система без протечек уже несколько раз проверял что может быть
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    николай:
    включаю горячую воду и на котле падает давление приходиться подливать постоянно система без протечек уже несколько раз проверял что может быть
    николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • постоянно горит табло котла бакси маинфор 240 ф и невозможно поднять и убавить температуру на котле, т.е. кнопки не реагируют помогите пожалуйста
  • Появился код ошибки Е01, перезагрузил- не срабатывал розжиг, не было пламени, перезагрузил-щелчки , а пламени нет, перезагрузил-появился код Е098. Перезапускал, перезагружал-щёлкало,а пламенини не было. Потом и этого не стало, ни кода ошибки, ни обозначения пламени, только температура воды, обозначение гор воды и отопления, всё -никакой дальше реакции. Что делать? Котёл был подключен через автоматический стабилизатор напряжения.
  • Плату управления отдавать спецам на ремонт или покупать новую! Стабилизатор поставить хороший.
  • Котёл Baxi 24 проработал после установки 7 месяцев Появился код ошибки Е01, перезагрузил- не срабатывал розжиг, не было пламени, перезагрузил-щелчки , а пламени нет, перезагрузил-появился код Е098. Перезапускал, перезагружал-щёлкало, а пламени не было. Потом и этого не стало, ни кода ошибки, ни обозначения пламени, только температура воды, обозначение гор воды и отопления, всё -никакой дальше реакции. Часов через 10 включил-заработал как ни в чём небывало. Через 1,5 часа погас, пропала искра. Выдавал ошибку Е01, Е98. Что только не делал, проработает примерно час и вырубается, нет искры хоть что делай. Простоит без действия часов 10-15 и начинает работать как ни в чём не бывало опять час и так уже 5 раз. Выдаётся код ошибки (чередуясь) Е01, Е98. Что делать? Котёл был подключен через автоматический стабилизатор напряжения, заземление сделано, вилку переворачивать не надо-пробовал, да и подключение строго плюс к плюсу, минус к минусу. Очень надеюсь на помощь
  • Вызови специалиста для начала.
  • Подскажите пожалуйста какой генератор нужен к котлу BAXI? (марку генератора подскажите пожалуйста ) Спасибо заранее!
  • Специалист был и не один, все говорят неопределённо, но смысл у всех один: искать методом тыка т.е. сменил одно-не помогло, меняй другое
  • Хорошего пригласи. Проблема скорее всего в плате.
  • очень прошу помочь котел BAXI MAINFOUR 24Fперенес дымоход из вентиляционой шахты напрямую на улицу поставил наконечник диаметр 80мм длина всей трубы 3м котел не согласен с такой перестановкой и перестал работать,причина запускаю работает2 мин датчик газоотвода нагревается и котел отрубается,а перенести звставило веншахта всегда горячая и образуется конденсат почему он образовыется не знаю до этого 6лет не бало а теперь недолеко от шахта потолок закапал,простите старика что много написал
  • Интересно: как узнать какой специалист? Унего ведь на лбу не написано, а хорошими себя считают все. Я тоже думаю, что дело в плате, придётся покупать новую, т.к. старую никто ремонтировать не берётся. Спасибо вам за участие
  • Дымоход надо вернуть обратно и обеспечить гидроизоляцию стенок дымохода (шахты). Внутрь Вашего канала вставляют метал. гильзы на всю высоту шахты или используют другую технологию.
    ...Традиционные старые дымоходы хорошо работали в паре со старыми обогревательными котлами, которые работали без перерыва, без автоматического регулирования, в результате чего выделялось много горячих газов. Благодаря этому, дымоходы большой аккумуляции тепла не остывали, а газы, не охлаждаясь ниже точки росы, - не портили их.
    При создании дымоходов новой генерации, работающих на газе и дизтопливе, стремились к понижению температуры дымовых газов и энергоэкономии благодаря плавному приспособлению работы горелки к необходимой мощности.
    Котлы при переменной нагрузке работают циклически - автоматически включаясь и выключаясь. Количество дымовых газов переменно, а дымоход по очереди нагревается и остывает. Стены традиционного дымохода, работающего с современным котлом, никогда не нагреваются до температуры выше температуры точки росы, что приводит к постоянному скоплению водного пара. А это, в свою очередь, приводит к порче дымохода. Даже небольшое количество капель может быть причиной его порчи.
    Сейчас легко представить, как быстро будет разрушаться керамический дымоход при новых условиях работы. К проблемам приводит также и содержание серы в топливе, а потом в газах. Водяной пар, соединяясь с окисью серы, создает серную кислоту, которая, проникая в стены, приводит к их разрушению.







  • здравствуйте!котёл baxi 24p1 шпарит на 70 градусов.абатареи еле тёплые.в чём проблема помогите замерзаем
  • неисправен датчик температуры контура отопления
  • вызвал сервисную службу сказали что надо насос менять-что мне делать?
  • Чем мотивировали?
    андрей:
    сказали что надо насос менять
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    андрей:
    сказали что надо насос менять
    андрей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • вставил отвёртку в насос и сказал что там что-то не возвращается обратно
  • а какая температура точки росы
  • Приветствую. бакси маинфор 24, год отроду, раз-через раз в ночное время когда спящий режим и температура в системе падает(соответственно и давление, но остаётся в зелёной зоне) на утро не запускается, требует доливки воды.Манометр кажет 1,1-1,2., выключаю из сети и опять включаю- всё запускается и работает! Где беда, кто сталкивался. Ещё есть прикол; тоже иногда, на включение ГВС вода бежит еле тёплая и по звуку горелка работает на самых малых, кран открываешь больше-только вода холоднее, а горелка не прибавляет, ощущение, что ей пофиг сколько воды проходит. Вот такие "повороты". Повторюсь: это иногда, каких-то закономерностей и совпадений не замечал.У знающих людей есть предположения- поделитесь плиз.
  • Косяк с катушкой модуляции газового клапана. Пригласи спеца почистить.
    Тарас:
    и по звуку горелка работает на самых малых,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тарас:
    и по звуку горелка работает на самых малых,
    Тарас:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Писал дней десять назад (ошибка Е01, Е98) Четыре дня назад снова запустил котёл (он стоял выключенным 5 дней т.к. в очередной раз не запускался)-пока до сих пор работает.
  • У меня такая же проблема. Но когда добавляю воды в систему то при нагревании давление уходит за максимум и котел выплескивает ее.
  • Расширительный бак проверь.
    Проверка и подкачка расширительного бака (далее РБ).
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачек золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потекла водичка,
    то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего - переходим к п.3
    3. Перекрыть подачу и обратку отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 0,8-1,0 Бар (смотрим паспорт котла).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему.
    Удачи!
    nikklass:
    У меня такая же проблема. Но когда добавляю воды в систему то при нагревании давление уходит за максимум и котел выплескивает ее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikklass:
    У меня такая же проблема. Но когда добавляю воды в систему то при нагревании давление уходит за максимум и котел выплескивает ее.
    nikklass:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • РБ проверял неделю назад, (искал проблему по пути наименьшего сопротивления), давление по автоманометру 2 атм.Думал добавить, но уж очень тяжело насосом пошла подкачка, не стал усердничать. Сегодня утром на дисплее опять моргаит "долив", котел "стоит", на манометре котла 1,0атм., выключение-включение не помогло, прищлось допитать воды до 1,2- запустился. Что это нормально!?
  • Вы внимательно прочитали мой пост выше? Бак подкачивается на слитом котле и давление в нем уж никак не 2 атм. должно быть.
    Тарас:
    РБ проверял неделю назад
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тарас:
    РБ проверял неделю назад
    Тарас:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте. У меня следующая проблема: котел Baxi Main 24i- пламя горит очень слабо и не увеличивается-соответственно вода в ГВС теплая, отопление греет до 60-70 гр.Раньше все работало нормально, а сейчас как будто газа мало... Специалистов толковых нет. Может кто сталкивался или знает где копать?
  • Посоветуйте пожалуйста, как быть (сразу говорю, что я в этом вопросе чайник) - котел Baxi ECOFOUR настенный двухконтурный, имеют место быть перебои с напором подачи воды - когда напор воды нормальный, котел хорошо работает и на отопление и на подачу горячей воды. Когда напор воды маленький, не работает не то ни другое, и становится зяяябковаато в доме (ошибка E10). Манипуляции (открытие/перекрытие) с вентилем воздушного клапана при хорошем/плохом давлении воды, чтобы удержать давление в системе котла - эффекта не дают, давление в системе все равно регулярно и очень быстро уходит. Как я понимаю, котел двухконтурный, и должен быть способ задержать воду для отопления в системе котла при слабом напоре подачи воды, дабы не замерзнуть окончательно. Или нет?
  • Вызывай мастера.
  • спасибо! манометра не было накачал ручным насосом. как тяжело стало качать прекратил. Проблема вроде исчезла, а чем грозит накачка не по норме?
  • Если сильно перекачал, то при нагреве будет сбрасывать воду. Ну и преждевременный выход из строя бака от излишних давлений.
    nikklass:
    чем грозит накачка не по норме?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikklass:
    чем грозит накачка не по норме?
    nikklass:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • добрый вечер. у меня котел baxi показал ошибку e06 .и теперь вообще не идет зажигание .что делать?
  • Менять датчик NTC ГВС.img_318553.pngimg_318553.pngimg_318553.png
  • Воду не сбрасывает. А давление надо мерить обязательно при слитой системе?
  • Да.
    nikklass:
    А давление надо мерить обязательно при слитой системе?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nikklass:
    А давление надо мерить обязательно при слитой системе?
    nikklass:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вечер добрый! Проблема такая! Стоит котел Baxi slim 1.300 in, нормально работал, а теперь при запуске запускается и через секунд 5-6 начинает мигать датчик наличии пламени,одновременно срабатывает пьезорозжиг и котел перестает работать, когда все это дело происходит смотрел в смотровое окно, пламя есть! в чем проблема!? подскажите!!! Сервисменов вызвал, ждать неохото.
  • BAXI main 24i,выпуск 2003г.При отборе воды (летний вариант, установленно минимум),гонит температуру 50-60 градусов в течении 30-60 сек.Потом выравнивает до установленных параметров.Просьба подсказать причину!Заранее благодарен!
  • Вилку в розетке переверни, если не поможет, жди сервис.
  • Так и должно быть.
    Виталий:
    Просьба подсказать причину!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виталий:
    Просьба подсказать причину!
    Виталий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • переворачивал, бесполезно, стоит бесперебойник
  • хотябы ваши предположения скажите что может быть!???? котёл всего месяц как работать начал.
  • Потенциал на газовой трубе, грязный электрод ионизации, не настроен газовый клапан, проблемы с питанием.
  • на газовой трубе стоит диэлектрик, электрод почистил, если ждать сервисменов замерзнет все к чертовой матери, есть одно но, когда он останавливается такое ощущение как будто пламя еще потухло, тухнет медленно, раньше такого не замечал.
  • Возможно проблема в электронной плате.
  • Благодарю за инфу, как узнаю причину отпишусь.
  • Котел Baxi Main For 240F. Работает второй год. Недавно начались проблемы. Котел работает на максимуме, но батареи еле теплые (горячие только 2 первых батареи). После слива воды и запуска заново, все отлично, но через какое то время все снова остывает. Воздух в батареях спускал. Что делать?
    Есть подозрение, что сломался насос - как можно самому проверить, нормально работает он или нет, (мастера вызвать сложно живу в маленьком поселке за 120 км до города)?
  • Регулировочные краны на радиаторах стоят?
  • Да
    Electronik22:
    Регулировочные краны на радиаторах стоят?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    Регулировочные краны на радиаторах стоят?
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Приглуши 2 первые батареи.
  • Разобрались мы в чем дело))) сервисмен абсолютно все заменил на котле, но результат был тот же! короче дело было в заземлении,все очень просто оказалось, в тот день я ставил гидробак на водоснабжение (скважина у меня) соответственно перемычку временную с трубы скважины на подпитку убрал в следствии чего пропало заземление(основной контур заземления не сделан в доме), подсоединил от насоса к гидробаку провод, и вот котел работает!
  • Котёл Baxi 24 mainfour проработал после установки 7 месяцев Появился код ошибки Е01, перезагрузил- не срабатывал розжиг, не было пламени, перезагрузил-щелчки , а пламени нет, перезагрузил-появился код Е098. Перезапускал, перезагружал-щёлкало, а пламени не было. Потом и этого не стало, ни кода ошибки, ни обозначения пламени, только температура воды, обозначение гор воды и отопления, всё -никакой дальше реакции. Часов через 10 включил-заработал как ни в чём небывало. Через 1,5 часа погас, пропала искра. Выдавал ошибку Е01, Е98. Что только не делал, проработает примерно час и вырубается, нет искры хоть что делай. Простоит без действия часов 10-15 и начинает работать как ни в чём не бывало опять час и так уже 5 раз. Выдаётся код ошибки (чередуясь) Е01, Е98. Что делать? Котёл был подключен через автоматический стабилизатор напряжения, заземление сделано, вилку переворачивать не надо-пробовал, да и подключение строго плюс к плюсу, минус к минусу. Очень надеюсь на помощь.
    (ошибка Е01, Е98) Четыре дня назад снова запустил котёл (он стоял выключенным 5 дней т.к. в очередной раз не запускался)-пока до сих пор работает.
    Проработал без проблем 20 дней, опять отключился, сутки периодически запускал котёл – всё равно отключается через 15мин-30мин, выдаёт ошибку Е01 и Е98. Что делать?


  • Ошибку Е01 котел выдавал? С этого и надо было начинать свой рассказ.
    Булат:
    Разобрались мы в чем дело
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Булат:
    Разобрались мы в чем дело
    Булат:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ремонтировать плату или менять. Вроде писали уже.
    Евгений:
    Что делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгений:
    Что делать?
    Евгений:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А разве дело в плате? Котёл постоит сутки и опять запустится на несколько дней, спецы приезжали поменяли плату-результат тот же, прошло 8 дней
  • Обычно по этой ошибке две основные причины, Первая крайне редко, это неисправность платы. Вторая это отсутствие защитного нуля. Дело в том, что настенные котлы должны быть подключены к правильно выполненной системе электроснабжения, это трехпроводная система ТN-CS. От столба должны подходить два провода и на вводном щите правильным образом разделяться на три провода. Обьединенный провод РЕN разделяется на рабочий ноль N и защитный провод РЕ ( к которому подсоединяется контур заземления дома). К котлу должно подходить три провода.Конроль пламени осуществляется через плазму пламени на корпус котла. Если защитный ноль РЕ не подключен к корпусу котла, не проходит через стабилизатор( по какой-то причине), ослабла перемычка от ввода котла до корпуса и.т.д., то появляется такая ошибка. Если заземление корпуса сдедать отдельно ( не соединять на вводном щите дома с рабочим нулем N), то тоже возможна ошибка, так как это система ТТ.
  • BAXI Luna3COMFORT310FI
    Проблема с котлом BAXI Luna3COMFORT310FI, Проблема в том что когда пользуюсь горячей водой падает давление на 0 и котёл отключается, проверял расширительный бочок, всё в порядке, может у кого-то была такая проблема, подскажите за ранее спасибо. Улыбка
  • BAXI Luna 3 Comfort 1.310fi
    После включения котел начинает работать, как надо , через 5-10 минут показания температуры на выносной панели начинают уменьшаться, температура в отоплении понижается, при том, что котел продолжает работать. На электродном котле отопление работает нормально. Что делать? Хочу отапливаться на газе, так дешевле. Газ сжиженный, балонный.

  • котел baxi ecofour 24f проблема в том что при поджиге котел бахает(взрывается при поджиге) напрягает очень,помогите в чем дело.И еще началось на днях включаю горячую воду набирать ванную,а давление в системе падает и отключается горячая вода и отопления,успевает набраться чуть больше половины ванны?
    подскажите в чем дело?
  • ТО котлу нужно, мастера зовите!
  • Здравствуйте - подскажите пожалуйста по следующему вопросу - котел Baxi MainFour 240 - выдал ошибку Е06(датчик контура ГВС), датчик заменил, но ошибка не ушла. Такое ощущение, что плата не видит вообще датчик. Котел подключен через стабилизатор.
  • Смотри целостность проводки от платы к датчику. Замерь сопротивление датчика. При 25 градусах должно быть порядка 10кОм.
  • Провода прозванил. обрыва нет. Менял датчики ГВС и СО местами.
  • На отопление котел работает?
  • На отопление работает. Скорее всего плата сдохла. последние дни котел себя странно вел... То слишком быстро набирал нужную температуру (секунд за 40 доходил до заданной температуры (65 гр. было выставлено на СО), то температуру в режиме простоя показывал 35 гр. вместо 44.
  • помогите дайте совет появились удары в катле на выходе из теплообменика
  • Т.О.котлу необходимо.электроды почистить,рас.бак накачать!
  • На улице +3, котёл бакси луна 3 комфорт, несколько раз за день пишет ошибку 03, трубка сухая, реле меняли, сверху лючки открыты, трубку продуваем на несколько часов хватает, потом опять 03, в морозы не срабатывал , проблем небыло, помогите советом,
  • Контакты на реле пробывали перемыкать?реакция есть?В сырую погоду очень много неисправностей по вине плохого заземления и отсутствия ИЗС.
  • Возможно вентилятор хандрит, подшипники смазать надо.
    тютюкин егор сказал(а):
    На улице +3, котёл бакси луна 3 комфорт, несколько раз за день пишет ошибку 03, трубка сухая, реле меняли, сверху лючки открыты, трубку продуваем на несколько часов хватает, потом опять 03, в морозы не срабатывал , проблем небыло, помогите советом,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На улице +3, котёл бакси луна 3 комфорт, несколько раз за день пишет ошибку 03, трубка сухая, реле меняли, сверху лючки открыты, трубку продуваем на несколько часов хватает, потом опять 03, в морозы не срабатывал , проблем небыло, помогите советом,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте , у меня вот такая проблема!
    Котел BAXI MAINFOUR 240F.
    Проблема заключается в том, что отопительный контур работает нормально, а вот когда включаю горячую воду, котел включается- загорается и секунды через 3 перестает греть и снова включается- загорается через 3 секунды и так далее.
    Специалисты-пользователи подскажите пожалуйста что может быть?


  • Вероятная причина - малый проток воды, котел рубит по перегреву.
  • Добрый вечер. Котел Baxi Main 24Fi.
    Каждые полгода делаем ТО, котлу больше 7 лет. До этоого была проблема с падением давления, в расширительном бачке была вода - исправили. Затем при включении горячей воды, струя воды была очень мала, загрязнился темплообменник, причем наглухо. Заменили, с ним и датчик ГВС тоже.
    Сейчас котел примерно раз в полтора месяца начинает останавливаться сам по себе, никаких ошибок миганий не оказывает, горит только индикатор зел цвета "Сеть" и все. Помогает "сброс". И все, через определённый период времени снова останавливается точно также. Есть предположение, что у него "мозг потёк" т.к. все остальное работает, подача гор. воды + отопление все в порядке. Тьфу тьфу тьфу. Куда собственно копать?

  • Напряжение питающей сети.
    El.Layne El.Layne сказал(а):
    El.LayneEl.Layne сказал(а):
    Куда собственно копать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Куда собственно копать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Бесперебойник значит поставить.... Ок. Он у нас воткнут напрямую в розетку, скачки бывают но очень редко, дай Бог если раз в неделю скакнет. Хорошо, попробуем. Вам спасибо за ответ и опреативность :smile3: С наступающим праздником Вас, мужчины ^_^:smile3:
  • Добрый день после пяти лет работы образовалась проблема с котлом baxi eco3 compact при открытии горячей воды она начинает играть то горячая то холодная...отопление работает нормально...напор воды отличный... заменил темп.датчик- к сожалению без изменений ... куда копать далее не знаю...спасибо.
  • Вторичный теплообменник.
    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    куда копать далее не знаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    куда копать далее не знаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Благодарю.
    Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    Вторичный теплообменник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вторичный теплообменник.
    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    куда копать далее не знаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    куда копать далее не знаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробовал промыть ...собрал установочку ...насос и пару шлангов... из антинакипи у нас в магазинах нашёл только силит ...работало всё часа два...и того -мизер накипи на дне а результат тотже...
  • Вторичный зарастает по контуру СО, без демонтажа с котла не промоешь.
  • буду завтра пробовать .спасибо)
    Electronik22 Electronik22 сказал(а):
    Electronik22Electronik22 сказал(а):
    Вторичный зарастает по контуру СО, без демонтажа с котла не промоешь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вторичный зарастает по контуру СО, без демонтажа с котла не промоешь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Снял сегодня вторичник на вид не особо грязный -накипи не видел...потряс в разные стороны вылились чёрные отложения...начал промывать...под струёй промывал... отмачивал 2 часа с тем же силитом ...чтобы какие-то отложения были больше не заметил... Всё собрал обратно-результата ноль((( Странно одно показалось-сам вторичник при открытой горячей воды делится на две половиныесли смотреть на колонку то левая сторона нагревается что руку не удержать а труба на выход гор.воды еле тёплая...даже рядом труба которая идёт на отопление намного горячей... вот так вот...может я не то что сделал или что упустил ?
  • Плохо промыл. Попробуй соляную кислоту.
  • где б её взять... ))) сейчас буду искать... спасибо.
  • Попробуй спросить в ветеринарной аптеке однохлористый йод, он разбавлен солянкой, то что надо.
  • не йода не соляной не нашёл((( опять снял и опять промывал тем что было.эффект стал только хуже...отопление начинает греть -показывает аж 66( хотя соит на 40) и газ тухнет заново включается только на 30 примерно...горячей не стало вообще ...при её включении выскакивает ошибка Е25... это то откуда? чего ей ещё надо? раз пять за день снимал... второй день убиваю на это...
  • Видимо твое средство не растворило, а отслоило накипь, и теперь ухудшилась циркуляция.
    Пригласи лучше сервис, пусть бустером промоют.
    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    Е25... это то откуда?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Е25... это то откуда?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    второй день убиваю на это...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    второй день убиваю на это...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Первичник тоже помыться просится.
    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    отопление начинает греть -показывает аж 66( хотя соит на 40) и газ тухнет заново включается только на 30 примерно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    отопление начинает греть -показывает аж 66( хотя соит на 40) и газ тухнет заново включается только на 30 примерно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Силит от известкового налета, а не от накипи
    VVeter VVeter сказал(а):
    VVeterVVeter сказал(а):
    нашёл только силит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    нашёл только силит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    налетаналета