рубли

Что перепланировка, а что нет?

  • Здравствуйте!
    Проводим ремонт в квартире.
    Сделано следующее:
    1. Сломана и восстановлена в том же месте стена между коридором и ванной. Сделана была некачественно в 0.25 кирпича и просто развалилась после снятия с нее слоя плитки - держалась на плиточном клее видимо. Восстановлена в том же объеме из пеноблоков. При этом дверь сдвинулась на 25 сантиметров примерно. Была длина 80 см, стала 60.
    2. Стояк вместе с обраткой (горячая вода) были переварены и перекинуты в туалет из ванной через имеющиеся дырки. Входы остались там же. Просто через колена и удлинение загнули трубу, и спустили вниз, а потом также через колена и удлинение вернули назад. Сам стояк остался открытым и будет прикрыт только фальшпанелями и дверцами.
    3. Заменены трубы (не стояка, а внутренние) и изменено расположение мокрых точек под новое расположение раковины и ванной. Сделан отвод под стиральную машину.
    4. Раковина встала на место ванной, а ванная повернута на 90 градусов.
    5. Добавлен бойлер (не проточный нагреватель) и счетчики воды.
    6. Заменена электропроводка
    7. Заделано окно между туалетом и кухней.
    8. Снесена антресоль и встроенный шкаф. Шкаф через некоторое время восстановим, но в другом виде, разумеется.
    Помогите разобраться, что из этого надо регистрировать, а что нет? А то если обратиться к посредникам, то они за все будут денежку требовать. Геометрически стены не менялись. Дом - сталинка 57-го года. Перекрытия бетон. Паспорт квартиры, как я понимаю, для квартиры никто не делал - если это не происходит автоматически.
    Правильно ли я понимаю, что
    а) Не являются и не требуют никаких действий: 1(стена),7(окно),8(шкаф)
    б) Формально требуют, но не надо, т.к. доказать это нельзя: 6(электричество)
    в) Подпадают под термин реконструкция: 3 (замена труб) и 4 (замена сантехники)
    Непонятно, как определить работу по стояку и классифицируется это как-то вообще?
    И проектный вопрос:
    Есть вентиляция из дранки из кухни к вводу вентиляции (плита газ). Есть ли какие-то специальные требования по материалу для нового короба этого подвода или подойдет обычный пластиковый, продающийся в стромагазинах?























  • Ответ архитектора
    Ответ:
    Ответ:
    Регистрировать :
    1 да, 2 да, 3 да, 4 да, 5 нет, 6 нет, 7 да, 8 нет.
    Короб вентиляции для газовых плит из кухни должен быть металлический (можно гофрированный т.е. полугибкий).
    Москва.
    Архитектор Дмитрий.Ответ архитектора







  • Понятно, спасибо

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.