рубли

Монтаж поликарбоната

  • Господа спецы... проконсультируйте пожалуйста, максимальная допустимая длина одного куска (требуется 50-55м.), если нет - допустимо ли сращивание? Для монтажа обязательны ли специальные направляющие или возможна замена, каков вес 1м кв. 6 - 8, на какой срок службы рассчитан данный материал?
  • по такой длине конечно-же нужно договариваться с производителем. Технически проблем нет. Срок службы зависит от погоды если на улице. Лет 15 простоять должен без особых затруднений.
  • макс. длина листа 12м. Вес 1 кв.м. для 6мм - 1,3кг, для 8мм - 1,5кг. В исполнении с УФ-защитой гарантированный срок эксплуатации большинства торговых марок сотового поликарбоната 10 лет.
  • Не могу понять, как достигается герметичность на продольных стыках, хотя стаж в кровле более 20 лет. Угол наклона 4 - 7%
  • Есть специальные профили: разъемные и неразъемные, алюминиевые и пластиковые. Рекомендованный скат кровли из СПК 11° и не меньше 5°.
  • Максимальная длина листа пластика ограничивается длиной транспортного средства (например евро-фура) с помощью которого можно произвести доставку. Максимум - 14-15 м, длиннее уже неэффективно, т.к. ваши монтажники не смогут одновременно синхронно и технически слаженно - смонтировать такой габаритный лист, площадь покрытия - большая, соответственно при ветре - парусность вашего пластика увеличится.
    Уважаемый Дмитрий (Конев) - прав насчет гарантийного срока эксплуатации, это 10 лет, от 15 до 25 лет - это по результатам испытаний различных производителей.
    Наибольшая герметичность стыковки пластика достигается за счет алюминиевых крепежных элементов со специальными резиновыми уплотнителями и лентами на опору.
    Так же есть специальные замковые поликарбонатные системы, конструктив очень хорошо продуман и исключает мостики холода, т.к. панели стыкуются или уже имеют специальный замок.


  • Здравствуйте. Спасибо за помощь. Сам строитель..., неоднократно видел поликарбонат свёрнытый в рульку, но дело вот в чём: длина ската 25 м, не понятно, как стыковать листы стобы поперечный стык был герметичным?
  • Герметичности поперечного стыка можно добиться путем применения "двойных" профилей: т.е. алюминиевый профиль с уплотнителем крепится вниз на опору, середина - собственно сам поликарбонат, и верх тоже алюминиевый профиль. Дополнительно можно сделать гидроизоляцию, если требуется. Это самый простой способ.
  • Для состыковки листов используются так называемые ашки (Н-профиль). Торцевые планки L-профиль. поликарбонат должен установливаться на саморезы, причем отверстие под саморез в поликабонате необходимо делать на 2 мм больше чем диаметр самореза (компенсация тепловых линейных расширений).
    Торцевые профили ставятся через перфорированную ленту и силиконется только с одной стороны. Это необходимо для того, чтобы выветривался конденсат из сот, а иначе соты будут выглядеть так, как вроде вода туда попала.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.