рубли

СП 131.13330.2012 Строительная климатология

  • СП 131.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ
    СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
    Building climatology
    Актуализированная редакция
    СНиП 23-01-99
    ОКС 93.040
    Дата введения 2013-01-01​
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН) при участии Федерального государственного бюджетного учреждения главной геофизической обсерватории им.А.И.Воейкова (ФГБУ ГГО) Росгидромета ФБУ, НИЦ "Строительство"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики. Изменение N 2 к СП 131.13330.2012 подготовлено к утверждению департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 275 и введен в действие с 1 января 2013 г. В СП 131. 13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" внесено и утверждено изменение N 2приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 823/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.
    Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящем своде правил звездочкой.
    Введение
    Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
    Работа выполнена авторским коллективом: Рук. темы д-р техн. наук, проф., член-корр. В.К.Савин, канд. техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук Н.Г.Волкова, (НИИСФ ФБУ), д-р геогр. наук, проф. Н.В.Кобышева, канд. геогр. наук М.В.Клюева (ФГБУ ГГО)
    1 Область применения
    Настоящий свод правил устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.
    2 Основные положения
    2.1 Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по запросам в НИИСФ РААСН, в Главную геофизическую обсерваторию им.А.И.Воейкова или в территориальные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
    2.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с 10.1*.
    3 Климатические параметры холодного периода года
    3.1* Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1*.
    Таблица 3.1*​
    ________________
    * Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.
    131133302012-001.jpg
    СП 131.13330.2012

    СВОД ПРАВИЛ
    СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
    Building climatology
    Актуализированная редакция
    СНиП 23-01-99









    Дата введения 2013-01-01​


    Сведения о своде правил
















    ВведениеВведение





    1 Область применения1 Область применения



    2 Основные положения2 Основные положения





    3 Климатические параметры холодного периода года3 Климатические параметры холодного периода года



    Таблица 3.1*​



    131133302012-001.jpg
    131133302012-001.jpg
  • 4 Климатические параметры теплого периода года
    4.1 Климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 4.1*
    ________________
    * Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.

    Таблица 4.1*​
    131133302012-002.jpg
    5 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
    5.1* Средняя месячная и годовая температуры воздуха приведены в таблице 5.1*.
    ________________
    * Климатические параметры рассчитаны за период наблюдений до 2010 г.
    Таблица 5.1*​
    131133302012-003.jpg
    4 Климатические параметры теплого периода года4 Климатические параметры теплого периода года





    Таблица 4.1*​

    131133302012-002.jpg
    131133302012-002.jpg
    5 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С5 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С





    Таблица 5.1*​
    131133302012-003.jpg
    131133302012-003.jpg
  • 6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С
    6.1 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле приведена в таблице 6.1.
    Таблица 6.1​
    131133302012-004.jpg
    7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа
    7.1* Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара приведено в таблице 7.1*.
    Таблица 7.1*​
    131133302012-005.jpg
    8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м2
    8.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приведено в таблице 8.1.
    Таблица 8.1​
    131133302012-006.jpg
    6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С6 Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С



    Таблица 6.1​
    131133302012-004.jpg
    131133302012-004.jpg
    7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа7 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа



    Таблица 7.1*​
    131133302012-005.jpg
    131133302012-005.jpg
    8 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м28 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м2



    Таблица 8.1​
    131133302012-006.jpg
    131133302012-006.jpg
  • 9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м2
    9.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе приведено в таблице 9.1.
    Таблица 9.1​
    131133302012-007.jpg
    10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования
    10.1* Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования приведены в таблице 10.1*.
    Таблица 10.1*​
    131133302012-008.jpg
    _________
    Нумерация рисунков соответствует оригиналу. Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать соответственно - Рисунок А4 и Рисунок А5.
    11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха
    11.1* Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры наружного воздуха приведены в таблице 11.1*.
    Таблица 11.1*​
    131133302012-009.jpg
    9 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м29 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт·ч/кв.м2



    Таблица 9.1​
    131133302012-007.jpg
    131133302012-007.jpg
    10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования10 Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования



    Таблица 10.1*​
    131133302012-008.jpg
    131133302012-008.jpg


    11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха11 Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха



    Таблица 11.1*​
    131133302012-009.jpg
    131133302012-009.jpg
  • 12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности в КЛК
    12.1 Суточный ход рассеянной и суммарной освещенности горизонтальной поверхности в КЛК приведен в таблице 12.1.
    Таблица 12.1​
    131133302012-010.jpg

    13 Высота солнца над горизонтом, градусы

    13.1 Значения высоты солнца над горизонтом приведены в таблице 13.1.
    Таблица 13.1​
    131133302012-011.jpg
    12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности в КЛК12 Суточный ход рассеянной (числитель) и суммарной (знаменатель) освещенности горизонтальной поверхности в КЛК



    Таблица 12.1​
    131133302012-010.jpg
    131133302012-010.jpg
    13 Высота солнца над горизонтом, градусы

    13 Высота солнца над горизонтом, градусы



    Таблица 13.1​
    131133302012-011.jpg
    131133302012-011.jpg
  • Приложение А
    (рекомендуемое)
    Схематические карты

    131133302012-012.jpg
    Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического
    районирования для строительства (рекомендуемая)
    131133302012-013.jpg
    Рисунок А.1* - Схематическая карта климатического
    районирования Республики Крым для строительства
    131133302012-014.jpg
    1 - наименее суровые условия; 2 - суровые условия; 3 - наиболее суровые условия
    Рисунок А.2 - Схематическая карта районирования
    северной строительно-климатической зоны (рекомендуемая)
    131133302012-015.jpg
    Рисунок А.3 - Схематическая карта распределения среднего за год
    числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С (рекомендуемая)
    131133302012-017.jpg
    Рисунок А.3* - Схематическая карта распределения среднего за год числа
    дней с переходом температуры воздуха через 0°С Республики Крым
    131133302012-016.jpg
    Рисунок А.4 - Схематическая карта районирования по величине удельной
    энтальпии I, Дж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры А):
    I - I = 40; II - I = 40 - 43,6; III - I = 43,6 - 48,4; IV - I = 48,4 - 52,6;
    V - I = 52,6 - 56,8; VI = 56,8 - 61; VII - I = 61 - 65​
    Приложение А
    (рекомендуемое)
    Схематические карты

    131133302012-012.jpg
    Рисунок А.1 - Схематическая карта климатического
    районирования для строительства (рекомендуемая)
    131133302012-013.jpg
    Рисунок А.1* - Схематическая карта климатического
    районирования Республики Крым для строительства
    131133302012-014.jpg
    1 - наименее суровые условия; 2 - суровые условия; 3 - наиболее суровые условия
    Рисунок А.2 - Схематическая карта районирования
    северной строительно-климатической зоны (рекомендуемая)
    131133302012-015.jpg
    Рисунок А.3 - Схематическая карта распределения среднего за год
    числа дней с переходом температуры воздуха через 0°С (рекомендуемая)
    131133302012-017.jpg
    Рисунок А.3* - Схематическая карта распределения среднего за год числа
    дней с переходом температуры воздуха через 0°С Республики Крым
    131133302012-016.jpg
    Рисунок А.4 - Схематическая карта районирования по величине удельной
    энтальпии I, Дж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры А):
    I - I = 40; II - I = 40 - 43,6; III - I = 43,6 - 48,4; IV - I = 48,4 - 52,6;
    V - I = 52,6 - 56,8; VI = 56,8 - 61; VII - I = 61 - 65​
    Приложение АПриложение А
    (рекомендуемое)
    Схематические карты
    (рекомендуемое)

    Схематические карты

    131133302012-012.jpg



    131133302012-013.jpg



    131133302012-014.jpg
    123



    131133302012-015.jpg



    131133302012-017.jpg



    131133302012-016.jpg



  • 131133302012-018.jpg
    Рисунок А.4* - Схематическая карта районирования по значению удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года
    Республики Крым (параметр А); VI-I = 56,8-61; VII-I = 61-65
    131133302012-019.jpg
    Рисунок А.5 - Схематическая карта районирования по величине удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры Б):
    I - I = 44; II - I = 44 - 48,4; III - I = 48,4 - 52,6; IV - I = 52,6 - 56,8;
    V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 - 69
    131133302012-020.jpg
    Рисунок А.5* - Схематическая карта районирования по значению удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года
    Республики Крым (параметр Б) VI-I = 61-65; VII-I = 65-69
    Приложение Б
    (справочное)
    Методы расчета климатических параметров

    Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып.1-34, части 1-6 (Гидрометеоиздат, 1987-1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.
    Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.
    Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.
    Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1966 по 2010 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле
    Pm = 1 - (m - 0,3)/(n + 0,4), (A.1)​

    где m - порядковый номер;
    n - число членов ранжированного ряда.​

    Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.
    Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966-2010 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2°С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.
    Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.
    Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.
    Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.
    Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.
    Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур, отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0°С, 8°С и 10°С, не учитываются.
    Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч).
    Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь-март) и теплый (апрель-октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.
    Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.
    Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.
    Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.
    Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.
    Климатические параметры для станций Российской Федерации, отмеченных "*", рассчитаны за период наблюдений 1966-2010 гг.
    При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период после 1980 г.
    Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу Б.1).
    Таблица Б.1​
    131133302012-021.jpg
    Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя K, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.
    В соответствии с комплексным показателем K территория делится на зоны по степени влажности: сухая (K менее 5), нормальная (K = 5 - 9) и влажная (K более 9).
    Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу Б.2).
    Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0°С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961-1990 гг.
    Таблица Б.2​
    131133302012-022.jpg
    _____________________________________________________________________________________________________
    УДК [69+697.1; 551.5] (083.74)
    ОКС 93.040
    Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, влажность воздуха, климатическое районирование
    _____________________________________________________________________________________________________
    131133302012-018.jpg
    Рисунок А.4* - Схематическая карта районирования по значению удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года
    Республики Крым (параметр А); VI-I = 56,8-61; VII-I = 61-65
    131133302012-019.jpg
    Рисунок А.5 - Схематическая карта районирования по величине удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры Б):
    I - I = 44; II - I = 44 - 48,4; III - I = 48,4 - 52,6; IV - I = 52,6 - 56,8;
    V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 - 69
    131133302012-020.jpg
    Рисунок А.5* - Схематическая карта районирования по значению удельной
    энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года
    Республики Крым (параметр Б) VI-I = 61-65; VII-I = 65-69
    Приложение Б
    (справочное)
    Методы расчета климатических параметров
    131133302012-018.jpg


    VI-IVII-I

    131133302012-019.jpg





    131133302012-020.jpg




    Приложение Б
    (справочное)
    Методы расчета климатических параметров
    Приложение Б
    (справочное)

    Методы расчета климатических параметров








    Pm = 1 - (m - 0,3)/(n + 0,4), (A.1)​
    m

    n - число членов ранжированного ряда.​

































    Таблица Б.1​
    131133302012-021.jpg
    131133302012-021.jpg








    Таблица Б.2​
    131133302012-022.jpg
    131133302012-022.jpg






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.