ГОСТ 23166-99
Группа Ж32
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ
Общие технические условия
WINDOWS
General specifications
ОКС 91.060.50
ОКСТУ 5361, 5271, 5772
Дата введения 2001-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России, ГП Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве Госстроя России, ГНИиПП "Научстандартдом-Гипролеспром" с участием фирмы ЗАО "КБЕ" Оконные технологии"
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.
За принятие проголосовали
- Республика Армения - Министерство градостроительства Республики Армения
- Республика Казахстан - Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан
- Кыргызская Республика - Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
- Республика Молдова - Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
- Российская Федерация - Госстрой России
- Республика Узбекистан - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Узбекистана
- Украина - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
3 ВЗАМЕН ГОСТ 23166-78
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в БСТ N 2, 2002 год
Поправка внесена изготовителем базы данных по тексту БСТ N 2, 2002 год
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 17.03.2016 N 168-ст c 01.09.2016
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 6, 2016 год, с поправкой, опубликованной в ИУС N 10, 2016 год
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки (далее - оконные блоки или изделия) из древесины, пластмасс и металлических сплавов для зданий и сооружений различного назначения.
Стандарт не распространяется на светопрозрачные фасадные системы, зенитные фонари, а также на изделия специального назначения (противовзломные, пуленепробиваемые, противопожарные и др.).
Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков, а также их комплектующие детали.
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте стандарта как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть применен для сертификации изделий.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
ГОСТ 538-2014 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 19091-2012 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Методы испытаний
ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия
ГОСТ 24033-80 Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний
ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения сопротивления теплопередаче
ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
ГОСТ 26602.3-99* Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции
______________
* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012 - ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012
ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света
ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия
3 Термины и определения
Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.
4 Классификация и условное обозначение
4.1 Оконные блоки классифицируют по следующим признакам:
- материалам рамочных элементов;
- вариантам заполнения светопрозрачной части;
- назначению;
- вариантам конструктивного исполнения;
- архитектурному рисунку;
- основным эксплуатационным характеристикам.
Первые два признака относят к признакам вида изделий.
4.2 По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:
- деревянные;
- поливинилхлоридные;
- из алюминиевых сплавов;
- стальные;
- стеклопластиковые;
- комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п.)
4.3 По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют:
- с листовым стеклом;
- со стеклопакетами;
- с листовым стеклом и стеклопакетами.
Основные варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1.
а - одинарный оконный блок с одним стеклом; б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спаренный оконный блок с тройным остеклением; з - раздельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стеклом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами
Рисунок 1 - Основные типы конструкций и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков
4.4 По назначению изделия подразделяют на предназначенные для применения в жилых, общественных, производственных и других видах зданий и сооружений.
4.5 По вариантам конструктивного исполнения изделия классифицируют:
- по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;
- по числу рядов остекления:
- с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);
- с двойным остеклением;
- с тройным остеклением;
- с четверным остеклением;
- по числу створок в одном ряду остекления:
- одностворчатые;
- двустворчатые;
- многостворчатые;
- по направлению открывания створок:
- внутрь помещения;
- наружу;
- двухстороннего открытия;
- левого открывания;
- симметричного открывания;
- по способам открывания створок:
- с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;
- подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;
- откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;
- поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;
- параллельно-выдвижным - параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние;
- средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;
- раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;
- подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;
- комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;
- неоткрывающиеся;
- в зависимости от остекляемых элементов:
- с остекленными створчатыми элементами;
- с остекленными коробками;
- с совмещенным остеклением;
- по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:
- с форточками;
- со створками с откидным (поворотно-откидным) и параллельно-выдвижным регулируемым открыванием;
- с фрамугами;
- с клапанными створками;
- с вентиляционными клапанами;
- с климатическими клапанами;
- с системами самовентиляции;
- по конструктивным решениям притворов створок:
- с импостным притвором;
- с безимпостным (штульповым) притвором;
- по числу и расположению контуров уплотнения в притворах:
- с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений);
- со средним и внутренним уплотнением;
- с наружным и внутренним уплотнением;
- с наружным, внутренним и средним уплотнением;
- по видам угловых соединений:
- неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.);
- сборно-разборные (на механических связях);
- по наличию систем безопасности.
4.6 По архитектурным рисункам изделия подразделяют на:
- прямоугольные;
- фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);
- с декоративными переплетами;
- со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).
Основные типы конструкций оконных блоков приведены на рисунке 1.
Примеры узлов притворов с различным числом и расположением уплотнений приведены на рисунке 2.
а - конструкция с двумя средними уплотнениями; б - конструкция со средним и внутренним уплотнениями; в - конструкция с двумя средними и внутренним уплотнениями; г - конструкция с наружным и внутренним уплотнениями; д - конструкция со средним и внутренним уплотнениями; е - конструкция с наружным, средним и внутренним уплотнениями
Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различным числом и расположением уплотнений
Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением приведены на рисунке 3.
а - вертикальные безимпостный (штульповой) и импостный притворы деревянного оконного блока; б - горизонтальный импостный притвор деревянного оконного блока; в - импостный притвор оконного блока из ПВХ профилей; г - узел импостного соединения открывающейся створки и остекленной коробки; д - импостный притвор оконного блока из алюминиевого сплава
Рисунок 3 - Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением
Примеры архитектурных рисунков оконных и балконных дверных блоков приведены на рисунках 4, 5.
а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15М по высоте; з, и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному заказу: с горбыльковым переплетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двойной фрамугой для общественных зданий размером 28-18
Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков
а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - полуовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открыванием; г - треугольный оконный блок с откидным открыванием; д - трапециевидный распашной одностворчатый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрывающейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием, форточкой, неоткрывающейся подфорточной створкой и неоткрывающейся полуовальной фрамугой; и - арочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием створки с горбыльковым переплетом и открывающейся фрамугой
Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком
4.7 Изделия классифицируют по основным эксплуатационным характеристикам: приведенному сопротивлению теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климатическим воздействиям.
4.7.1 По показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия подразделяют на классы:
- А1 - c сопротивлением теплопередаче 0,80 м2·°С/Вт и более;
- A2 -» » 0,75-0,79 м2·°С/Вт
- Б1 - » » 0,70-0,74 »
- Б2 - » » 0,65-0,69 »
- В1 - » » 0,60-0,64 »
- В2 - » » 0,55-0,59 »
- Г1 - » » 0,50-0,54 »
- Г2 - » » 0,45-0,49 »
- Д1 - » » 0,40-0,44 »
- Д2 - » » 0,35-0,39 »
Примечание - Изделиям с сопротивлением теплопередаче ниже 0,35 м2·°С/Вт класс не присваивают. Аналогичный подход к классификации изделий с показателями ниже наименьших значений, установленных в классификационных шкалах, следует применять в 4.7.2-4.7.5.
4.7.2 По показателям воздухо- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Порядок определения классов воздухо- и водопроницаемости приведен в приложении Б.
4.7.3 По показателю звукоизоляции изделия подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта:
- А - изделия со снижением воздушного шума свыше 36 дБА;
- Б - » » » » 34-36 дБА
- В - » » » » 31-33 дБА
- Г - » » » » 28-30 дБА
- Д - » » » » 25-27 дБА
Примечание - В случае если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания, к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву "П". Например, обозначение класса звукоизоляции изделия "ДП" означает, что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания.
4.7.4 По показателю общего коэффициента пропускания света изделия подразделяют на классы:
- А - общий коэффициент пропускания света 0,50 и более;
- Б - » » » » 0,45-0,49;
- В - » » » » 0,40-0,44;
- Г - » » » » 0,35-0,39;
- Д - » » » » 0,30-0,34.
4.7.5 По сопротивлению ветровой нагрузке изделия подразделяют на классы:
- А - сопротивление ветровой нагрузке 1000 Па и более
- Б - » » » 800-999 Па;
- В - » » » 600-799 Па;
- Г - » » » 400-599 Па;
- Д - » » » 200-399 Па.
Указанные перепады давления применяют при оценке эксплуатационных характеристик изделий.
Прогибы деталей изделий определяют при перепадах давления, вдвое превышающих верхние пределы для классов, указанных в классификации.
4.7.6 В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
- нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С) в соответствии с действующими строительными нормами;
- морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.
4.8 Классификацию изделий по виду отделочного покрытия, а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.
4.9 Основные размеры (классификация по модульным размерам)
За основу модульных габаритных размеров изделий принимают строительный модуль, равный 100 мм и обозначаемый буквой М.
Рекомендуемые (основные) модульные размеры изделий:
- по ширине - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М;
- по высоте - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М.
Габаритные размеры оконных и балконных дверных блоков и стеновых проемов для их монтажа устанавливают в проектной документации на строительство в зависимости от принятых конструкций узлов примыкания и материалов заполнения монтажных зазоров. Рекомендуемые габаритные размеры, мм, оконных блоков, а также их обозначения приведены в таблице 2.
Таблица 2
4.10 Структура условного обозначения изделий
- Буквенное обозначение:
- вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
- материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
- типов конструкций и вариантов остекления:
- О - одинарной конструкции с листовым стеклом
- ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
- С - спаренной конструкции с листовыми стеклами
- ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами
- РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;
- РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;
- вариантов конструкции изделия:
- по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
Если конструктивное решение изделий предусматривает две системы проветривания, их обозначают через дефис, например, ПО-СВ.
- По направлению открывания створок:
- Л - левого исполнения;
- П - правого исполнения;
- по конструкциям притворов:
- Ш - безимпостный (штульповой) притвор.
Обозначения классов окон по эксплуатационным характеристикам принимают по буквенно-цифровым обозначениям, приведенным в 4.7.
Пример условного обозначения -
ГОСТ 24700-99
оконный блок деревянный одинарной конструкции со стеклопакетом, модульные размеры: по высоте - 15М, ширине - 18М, с форточкой, левого исполнения. Классы по эксплуатационным показателям: сопротивлению теплопередаче - В2, воздухо- и водопроницанию - Б, звукоизоляции - Д, общему коэффициенту пропускания света - Б, сопротивлению ветровым нагрузкам - Г, морозостойкого исполнения - М, по ГОСТ 24700.
Допускается не указывать в условных обозначениях изделий классы эксплуатационных характеристик.
В этом случае класс эксплуатационных характеристик изделий (приведенные в знаменателе примера), а также, при необходимости, обозначения других классификационных признаков, допускается приводить в проектной документации, паспорте и договоре на поставку в виде текстовой записи, например, "сборно-разборные, морозостойкого исполнения".
Отсутствие обозначения классов означает, что изделия имеют минимальные значения эксплуатационных показателей, установленные в стандарте на конкретный вид изделий (в приведенном примере условного обозначения - в ГОСТ 24700).
Условные обозначения изделий, выпускаемых по индивидуальным заказам, допускается устанавливать в проектной документации или в нормативной документации на конкретные виды изделий. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ГОСТ 23166-99
Группа Ж32
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БЛОКИ ОКОННЫЕ
Общие технические условия
WINDOWS
General specifications
Дата введения 2001-01-01
Предисловие
- Республика Армения - Министерство градостроительства Республики Армения
- Республика Казахстан - Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан
- Кыргызская Республика - Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
- Республика Молдова - Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова
- Российская Федерация - Госстрой России
- Республика Узбекистан - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Узбекистана
- Украина - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Республика Армения - Министерство градостроительства Республики АрменияРеспублика Казахстан - Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики КазахстанКыргызская Республика - Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской РеспубликиРеспублика Молдова - Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики МолдоваРоссийская Федерация - Госстрой РоссииРеспублика Узбекистан - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики УзбекистанаУкраина - Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины1 Область применения1 Область применения2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки3 Термины и определения3 Термины и определения4 Классификация и условное обозначение4 Классификация и условное обозначение
- материалам рамочных элементов;
- вариантам заполнения светопрозрачной части;
- назначению;
- вариантам конструктивного исполнения;
- архитектурному рисунку;
- основным эксплуатационным характеристикам.
материалам рамочных элементов;вариантам заполнения светопрозрачной части;назначению;вариантам конструктивного исполнения;архитектурному рисунку;основным эксплуатационным характеристикам.
- деревянные;
- поливинилхлоридные;
- из алюминиевых сплавов;
- стальные;
- стеклопластиковые;
- комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п.)
деревянные;поливинилхлоридные;из алюминиевых сплавов;стальные;стеклопластиковые;комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п.)
- с листовым стеклом;
- со стеклопакетами;
- с листовым стеклом и стеклопакетами.
с листовым стеклом;со стеклопакетами;с листовым стеклом и стеклопакетами.
а - одинарный оконный блок с одним стеклом; б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спаренный оконный блок с тройным остеклением; з - раздельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стеклом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами
Рисунок 1 - Основные типы конструкций и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков
Рисунок 1 - Основные типы конструкций и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков
- по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;
- по числу рядов остекления:
- с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);
- с двойным остеклением;
- с тройным остеклением;
- с четверным остеклением;
- по числу створок в одном ряду остекления:
- одностворчатые;
- двустворчатые;
- многостворчатые;
- по направлению открывания створок:
- внутрь помещения;
- наружу;
- двухстороннего открытия;
- левого открывания;
- симметричного открывания;
- по способам открывания створок:
- с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;
- подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;
- откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;
- поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;
- параллельно-выдвижным - параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние;
- средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;
- раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;
- подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;
- комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;
- неоткрывающиеся;
- в зависимости от остекляемых элементов:
- с остекленными створчатыми элементами;
- с остекленными коробками;
- с совмещенным остеклением;
- по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:
- с форточками;
- со створками с откидным (поворотно-откидным) и параллельно-выдвижным регулируемым открыванием;
- с фрамугами;
- с клапанными створками;
- с вентиляционными клапанами;
- с климатическими клапанами;
- с системами самовентиляции;
- по конструктивным решениям притворов створок:
- с импостным притвором;
- с безимпостным (штульповым) притвором;
- по числу и расположению контуров уплотнения в притворах:
- с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений);
- со средним и внутренним уплотнением;
- с наружным и внутренним уплотнением;
- с наружным, внутренним и средним уплотнением;
- по видам угловых соединений:
- неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.);
- сборно-разборные (на механических связях);
- по наличию систем безопасности.
по типам конструкции: одинарные, спаренные, раздельные, раздельно-спаренные;по числу рядов остекления:
- с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);
- с двойным остеклением;
- с тройным остеклением;
- с четверным остеклением;
- с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);
- с двойным остеклением;
- с тройным остеклением;
- с четверным остеклением;
с одинарным остеклением (для неотапливаемых помещений);с двойным остеклением;с тройным остеклением;с четверным остеклением;по числу створок в одном ряду остекления:
- одностворчатые;
- двустворчатые;
- многостворчатые;
- одностворчатые;
- двустворчатые;
- многостворчатые;
одностворчатые;двустворчатые;многостворчатые;по направлению открывания створок:
- внутрь помещения;
- наружу;
- двухстороннего открытия;
- левого открывания;
- симметричного открывания;
- внутрь помещения;
- наружу;
- двухстороннего открытия;
- левого открывания;
- симметричного открывания;
внутрь помещения;наружу;двухстороннего открытия;левого открывания;симметричного открывания;по способам открывания створок:
- с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;
- подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;
- откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;
- поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;
- параллельно-выдвижным - параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние;
- средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;
- раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;
- подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;
- комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;
- неоткрывающиеся;
- с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;
- подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;
- откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;
- поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;
- параллельно-выдвижным - параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние;
- средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;
- раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;
- подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;
- комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;
- неоткрывающиеся;
с распашным открыванием - с поворотом створки вокруг вертикальной крайней оси;подвесным - с поворотом створки вокруг верхней крайней оси;откидным - с поворотом створки вокруг нижней крайней оси;поворотно-откидным - с поворотом створки вокруг вертикальной и нижней крайних осей;параллельно-выдвижным - параллельное выдвижение створки из плоскости окна на определенное расстояние;средне-поворотным - с поворотом створки вокруг горизонтальной или вертикальной оси, смещенной от края створки;раздвижным - с горизонтальным перемещением створок;подъемным - с перемещением створки в вертикальной плоскости;комбинированным - с совмещением в одной конструкции разных видов открывания створок;неоткрывающиеся;в зависимости от остекляемых элементов:
- с остекленными створчатыми элементами;
- с остекленными коробками;
- с совмещенным остеклением;
- с остекленными створчатыми элементами;
- с остекленными коробками;
- с совмещенным остеклением;
с остекленными створчатыми элементами;с остекленными коробками;с совмещенным остеклением;по конструкциям устройств для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещения:
- с форточками;
- со створками с откидным (поворотно-откидным) и параллельно-выдвижным регулируемым открыванием;
- с фрамугами;
- с клапанными створками;
- с вентиляционными клапанами;
- с климатическими клапанами;
- с системами самовентиляции;
- с форточками;
- со створками с откидным (поворотно-откидным) и параллельно-выдвижным регулируемым открыванием;
- с фрамугами;
- с клапанными створками;
- с вентиляционными клапанами;
- с климатическими клапанами;
- с системами самовентиляции;
с форточками;со створками с откидным (поворотно-откидным) и параллельно-выдвижным регулируемым открыванием;с фрамугами;с клапанными створками;с вентиляционными клапанами;с климатическими клапанами;с системами самовентиляции;по конструктивным решениям притворов створок:
- с импостным притвором;
- с безимпостным (штульповым) притвором;
- с импостным притвором;
- с безимпостным (штульповым) притвором;
с импостным притвором;с безимпостным (штульповым) притвором;по числу и расположению контуров уплотнения в притворах:
- с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений);
- со средним и внутренним уплотнением;
- с наружным и внутренним уплотнением;
- с наружным, внутренним и средним уплотнением;
- с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений);
- со средним и внутренним уплотнением;
- с наружным и внутренним уплотнением;
- с наружным, внутренним и средним уплотнением;
с одним контуром уплотнения (для неотапливаемых помещений);со средним и внутренним уплотнением;с наружным и внутренним уплотнением;с наружным, внутренним и средним уплотнением;по видам угловых соединений:
- неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.);
- сборно-разборные (на механических связях);
- по наличию систем безопасности.
- неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.);
- сборно-разборные (на механических связях);
- по наличию систем безопасности.
неразборные (клеевые, сварные, опрессованные и др.);сборно-разборные (на механических связях);по наличию систем безопасности.
- прямоугольные;
- фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);
- с декоративными переплетами;
- со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).
прямоугольные;фигурные (треугольные, многоугольные, арочные, круглые, овальные и др.);с декоративными переплетами;со сложным рисунком (например, арочные с горбыльковым переплетом).
а - конструкция с двумя средними уплотнениями; б - конструкция со средним и внутренним уплотнениями; в - конструкция с двумя средними и внутренним уплотнениями; г - конструкция с наружным и внутренним уплотнениями; д - конструкция со средним и внутренним уплотнениями; е - конструкция с наружным, средним и внутренним уплотнениями
Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различным числом и расположением уплотнений
Рисунок 2 - Примеры узлов притворов с различным числом и расположением уплотнений
а - вертикальные безимпостный (штульповой) и импостный притворы деревянного оконного блока; б - горизонтальный импостный притвор деревянного оконного блока; в - импостный притвор оконного блока из ПВХ профилей; г - узел импостного соединения открывающейся створки и остекленной коробки; д - импостный притвор оконного блока из алюминиевого сплава
Рисунок 3 - Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением
Рисунок 3 - Примеры узлов средних (импостных и безимпостных) притворов с двойным уплотнением
а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15М по высоте; з, и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному заказу: с горбыльковым переплетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двойной фрамугой для общественных зданий размером 28-18
Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков
а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - полуовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открыванием; г - треугольный оконный блок с откидным открыванием; д - трапециевидный распашной одностворчатый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрывающейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием, форточкой, неоткрывающейся подфорточной створкой и неоткрывающейся полуовальной фрамугой; и - арочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием створки с горбыльковым переплетом и открывающейся фрамугой
Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком
Рисунок 4 - Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков
Рисунок 5 - Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком
- А1 - c сопротивлением теплопередаче 0,80 м2·°С/Вт и более;
- A2 -» » 0,75-0,79 м2·°С/Вт
- Б1 - » » 0,70-0,74 »
- Б2 - » » 0,65-0,69 »
- В1 - » » 0,60-0,64 »
- В2 - » » 0,55-0,59 »
- Г1 - » » 0,50-0,54 »
- Г2 - » » 0,45-0,49 »
- Д1 - » » 0,40-0,44 »
- Д2 - » » 0,35-0,39 »
А1 - c сопротивлением теплопередаче 0,80 м2·°С/Вт и более;A2 -» » 0,75-0,79 м2·°С/ВтБ1 - » » 0,70-0,74 »Б2 - » » 0,65-0,69 »В1 - » » 0,60-0,64 »В2 - » » 0,55-0,59 »Г1 - » » 0,50-0,54 »Г2 - » » 0,45-0,49 »Д1 - » » 0,40-0,44 »Д2 - » » 0,35-0,39 »Таблица 1
- А - изделия со снижением воздушного шума свыше 36 дБА;
- Б - » » » » 34-36 дБА
- В - » » » » 31-33 дБА
- Г - » » » » 28-30 дБА
- Д - » » » » 25-27 дБА
А - изделия со снижением воздушного шума свыше 36 дБА;Б - » » » » 34-36 дБАВ - » » » » 31-33 дБАГ - » » » » 28-30 дБАД - » » » » 25-27 дБА
- А - общий коэффициент пропускания света 0,50 и более;
- Б - » » » » 0,45-0,49;
- В - » » » » 0,40-0,44;
- Г - » » » » 0,35-0,39;
- Д - » » » » 0,30-0,34.
А - общий коэффициент пропускания света 0,50 и более;Б - » » » » 0,45-0,49;В - » » » » 0,40-0,44;Г - » » » » 0,35-0,39;Д - » » » » 0,30-0,34.
- А - сопротивление ветровой нагрузке 1000 Па и более
- Б - » » » 800-999 Па;
- В - » » » 600-799 Па;
- Г - » » » 400-599 Па;
- Д - » » » 200-399 Па.
А - сопротивление ветровой нагрузке 1000 Па и болееБ - » » » 800-999 Па;В - » » » 600-799 Па;Г - » » » 400-599 Па;Д - » » » 200-399 Па.
- нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С) в соответствии с действующими строительными нормами;
- морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.
нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20°С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45°С) в соответствии с действующими строительными нормами;морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20°С (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55°С) в соответствии с действующими строительными нормами.
- по ширине - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М;
- по высоте - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М.
по ширине - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М;по высоте - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М.Таблица 2
- Буквенное обозначение:
- вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
- материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
Буквенное обозначение:
- вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
- материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
- вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
- материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
вида изделия:
- О - оконный блок
- Б - балконный дверной блок
О - оконный блокБ - балконный дверной блок материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
материала изделия:
- Д - древесина
- А - алюминиевый сплав
- ДА - деревоалюминиевые
- П - поливинилхлорид
- Ст - сталь
- Спл - стеклопластиковые
Д - древесинаА - алюминиевый сплавДА - деревоалюминиевыеП - поливинилхлоридСт - стальСпл - стеклопластиковые
- типов конструкций и вариантов остекления:
- О - одинарной конструкции с листовым стеклом
- ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
- С - спаренной конструкции с листовыми стеклами
- ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами
- РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;
- РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;
- вариантов конструкции изделия:
- по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
- типов конструкций и вариантов остекления:
- О - одинарной конструкции с листовым стеклом
- ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
- С - спаренной конструкции с листовыми стеклами
- ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами
- РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;
- РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;
- вариантов конструкции изделия:
- по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
типов конструкций и вариантов остекления:
- О - одинарной конструкции с листовым стеклом
- ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
- С - спаренной конструкции с листовыми стеклами
- ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами
- РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;
- РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;
типов конструкций и вариантов остекления:
- О - одинарной конструкции с листовым стеклом
- ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом
- С - спаренной конструкции с листовыми стеклами
- ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами
- РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом
- Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;
- РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;
О - одинарной конструкции с листовым стекломОСП - одинарной конструкции со стеклопакетомС - спаренной конструкции с листовыми стекламиССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетомР - раздельной конструкции с листовыми стекламиРСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетомР2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;вариантов конструкции изделия:
- по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
вариантов конструкции изделия:
- по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
по конструкции устройств проветривания:
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
- Ф - с форточками
- Фр - с фрамугами
- ВК - с вентиляционными клапанами
- ПО - с поворотно-откидным открыванием
- ПВ - с параллельно-выдвижным открыванием
- КК - с климатическими клапанами
- СВ - с системами самовентиляции
- СБ - с системой безопасности
Ф - с форточкамиФр - с фрамугамиВК - с вентиляционными клапанамиПО - с поворотно-откидным открываниемПВ - с параллельно-выдвижным открываниемКК - с климатическими клапанамиСВ - с системами самовентиляцииСБ - с системой безопасности
- По направлению открывания створок:
- Л - левого исполнения;
- П - правого исполнения;
- по конструкциям притворов:
- Ш - безимпостный (штульповой) притвор.
По направлению открывания створок:
- Л - левого исполнения;
- П - правого исполнения;
По направлению открывания створок:
- Л - левого исполнения;
- П - правого исполнения;
Л - левого исполнения;П - правого исполнения;по конструкциям притворов:
- Ш - безимпостный (штульповой) притвор.
по конструкциям притворов:
- Ш - безимпостный (штульповой) притвор.
Ш - безимпостный (штульповой) притвор.Пример условного обозначения -
Пример условного обозначения -
ГОСТ 24700-99