рубли

Как укрепить новый проем в несущей стене ?

  • Господа, дайте совет:
    Двухэтажный дом из белого камня (50х20) на известковом растворе (очень уж хлипкий), перекрытия-лаги, фундамент бутовый (осколки того же камня, засыпанные похоже глиной). Во внутренней несущей стене (сложенной в камень (50см), делящей дом пополам, сделан новый проем - 1,2 м. Как укрепить его, чтоб не бояться падения дома ?
    Строители положили под камень над проемом уголки 53 мм (с обоих сторон стены), сварили их кусками арматуры. На вертикальные откосы - уголки 40мм, также сваренные арматурой.
    "Пол" проема забетонировали слоем 8-12см.
    После этой операции на штукатурке появились трещины, то ли от работы перфоратора, то
    ли из-за начавшейся усадки.
    Достаточно ли этого, если предполагать что фундамент весьма слабый и один угол здания предположительно дает осадку. Если нет то что можно предпринять в этом случае?
    Заранее спасибо.









  • Совет архитектора
    Ответ:
    Слабые дома, а ваш дом на извести не слабый - а ОЧЕНЬ слабый, трогать нельзя.
    Тем более, что усиление выдолбленного (этим вы еще больше расшатали стены)
    проема слабо по нагрузке мимимум в 5-10 раз. Такие проемы усиляются металло-
    конструкцией в виде ПОЛНОГО сварного обрамления из швеллера N 18 или 20.
    Вам срочно нужен архитектор и его проект по усилению конструкции ВСЕГО дома.
    Хотя по вашему описанию - дом аварийный и его дешевле снести и построить новый.
    Архитектор Дмитрий.Совет архитектора








  • Спасибо, Дмитрий.
    Насчет размера уголков я в предыдущем сообщениии соврал.
    По верху проема - 63 мм. вертикальные - 50 мм.
    Не могли бы вы просветить, хотя бы ориентировочно,
    какие меры принимаются в таких случаях,
    в частности касательно укрепления всего дома.
    Строители утверждают что все будет нормально,
    но говорят, если так уж хотите укрепить - можем
    укрепить тем, что вдоль одной из стенок проема
    выгоним столбик в ширину кирпича и обвяжем еще
    одной парой вертикальных уголков, приварившись к ранее
    установленным. Таким образом и ширина проема уменьшится на
    30 см. и столбик примет часть нагрузки.
    Имеет ли смысл такое укрепление ?
    Спасибо.
















  • Схема
    Попробую показать схему, может все не так страшно ?Схема

  • Похоже показать схему не вышло.Похоже показать схему не вышло.
  • Повторный ответ архитектора
    Ответ:
    О том, что имеет смысл (в частности нанять архитектора для обследования) - я
    уже сообщил вам в предыдущем ответе.
    Без досконального осмотра, что-либо советовать это убийство.
    Удачи, архитектор Дмитрий.Повторный ответ архитектора





  • Еще раз спасибо, Дмитрий !
    Проектировщик уже считает,
    единственно есть у меня сомнения:
    ему заказана "перепланировка и объединение квартир".
    Учитывается ли в этом случае конструкция и надежность всего здания,
    или только подвергающиеся переделке стены и помещения?
    Если я выполню его рекомендации можно будет спать спокойно ?
    По предварительным его расчетам, уголок вписывается, но "впритирку", без запаса.
    Рекомендует только поверху с двух сторон поставить 18 швеллер, связать арматурой.