рубли

Тепло-и пароизоляция для стеклопакетов по новым гостар

  • Столкнулась с таким вопросом, что по новым ГОСТам для пластиковых оконо обязательно применение тепло- и пароизоляции, ссылка идет на ленту ИЛЬБРУК. Что это такое, где ее найти?
  • Здравствуйте,
    Согласно ГОСТу 30971-2002 на монтаж оконных блоков, действительно необходимо применение паропрозрачной, водонепроницаемой ленты (например, «Иллбрук») -“ общее название ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Смысл ее использования -“ вывод насыщенных влагой паров из области монтажного шва (проще говоря, чтобы пена «не мокла»). Намокание пены приводит к потере ее теплозащитных свойств. Пена мокнет у всех, у кого-то незначительно, из-за хорошей парогидроизоляции и теплоизоляции стеновых панелей. Проникновение влагой насыщенного воздуха изнутри помещения незначительно, пена прослужит долго и ПСУЛ использовать необязательно.
    Однако надеяться на то, что Вам повезло со стенами и сухим воздухом внутри помещения не стоит, поэтому нужно обязательно поставить ПСУЛ (типа «Иллбрук») снаружи, согласно ГОСТу и заклеить пенный шов изнутри парозащитной лентой (типа «Иллмод» или «Иллдиф»). Есть и отечественные аналоги, значительно более дешевые, например, «Абрис».
    Отечественного заменителя ПСУЛ на сегодняшний день пока не разработали, хотя есть кандидат на эту роль -“ герметик «Сази», но выдавливать его из тубы неудобно, а лента практичнее.
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ru





    http://www.oknadom.ru
  • >Отечественного заменителя ПСУЛ на сегодняшний день пока не разработали, хотя есть кандидат на эту роль -“ герметик «Сази», но выдавливать его из тубы неудобно, а лента практичнее.
    >С уважением,
    >В.В. Смышляев
    >http://www.oknadom.ru
    А ленточный герметик "Герлен" российского производства не может случить заменителем ленты "Иллбрук"?


    http://www.oknadom.ru

  • Здравствуйте,
    Герлен, в отличие от ПСУЛа не паропрозрачный материал, поэтому при использовании Герлена в качестве наружного герметика остается вероятность образования конденсата внутри монтажного шва ( Герлен выводить насыщенный парами воздух не будет). Не пожалейте денег на ПСУЛ (ПСУЛ марки Illmod Cocoband стоит в 1,5 р. Дешевле, чем Illmod 2D). Разница между ними ощутима только при давлении наружного воздуха 600 мПа, т.е. при урагане.
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ru




    http://www.oknadom.ru
  • Вкралась неточность
    Разница между ними ощутима только при давлении наружного воздуха 600 мПа, т.е. при урагане.
    >
    >С уважением,
    >В.В. Смышляев
    >http://www.oknadom.ru
    >
    Новый монтажный ГОСТ говрит о значении в 600 Па (не микро- и не мега- :smile3:)), как о значении водонепроницаемости наружной гидроизоляции монтажного шва при этом давлении. Давление это вовсе не ураганное (~6граммовна кв. сантиметр) Вкралась неточность





    http://www.oknadom.ru

    :smile3: