рубли

Конденсат на оконном профиле и стеклопакете.

  • Конденсат на оконном профиле в месте прилегания подоконника к профилю по всей длине в виде капель воды при температуре за окном -15 градусов. На самом стеклопакете тоже в месте резиновых уплотнителей, особенно снизу и при подъёме к верху до середины окна. Изморозь в месте прилегания створки окна к оконному профилю в районе резинового уплотнителя, который стоит на оконном блоке, на створке оконной в месте примыкания к резине - ледок, маленький. При снятии куржака, появляется заново, за 5-7 дней. Затяжка замков до конца. Фирма ссылается на повышенную влажность в квартире.
    С уважением,
    il@irkut.ru

  • >Конденсат на оконном профиле в месте прилегания подоконника к профилю по всей длине в виде капель воды при температуре за окном -15 градусов. На самом стеклопакете тоже в месте резиновых уплотнителей, особенно снизу и при подъёме к верху до середины окна. Изморозь в месте прилегания створки окна к оконному профилю в районе резинового уплотнителя, который стоит на оконном блоке, на створке оконной в месте примыкания к резине - ледок, маленький. При снятии куржака, появляется заново, за 5-7 дней. Затяжка замков до конца. Фирма ссылается на повышенную влажность в квартире.
    >С уважением,
    >il@irkut.ru
    Совершенно правильно ссылается.



  • ответ
    Здравствуйте,
    Наличие «изморози» в месте прилегания створки окна к оконному профилю говорит об ординарном сквозняке. Причиной его появления в притворе створка-рама могут быть:
    1. Деформация профиля (затяжка замков до конца не приводит к исчезновению продувания).
    2. Недостаточный прижим внешнего и внутреннего уплотнителя по периметру. Прижим легко проверить, зажав лист бумаги по всему периметру створки. Лист должен с трудом вытягиваться по всему периметру.
    3. Окно некоторое время было не до конца закрыто. При относительно высокой влажности внутри помещения лед на уплотнителе образуется очень быстро при минусовой температуре на улице.
    Избыточное охлаждение стеклопакета сквозняком приводит к образованию конденсата на стеклопакете. Решить проблему можно сочетанием нескольких методов:
    1. Уменьшить влажность внутри помещения за счет дополнительной вентиляции (например, с помощью клапанов Аэрэко).
    2. Избавиться от сквозняка через уплотнитель, проверив плотность его прилегания к коробке (возможно, понадобится его замена или дополнительное уплотнение, особенно, если профиль створки деформировался).
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ruответ



    Причиной его появления









    http://www.oknadom.ru
  • Забыли ещё упомянуть, что в помещении должно быть +22.
    Если же там +3 - будь там хоть Аэромат - всё равно промёрзнет.
  • >При большой влажности запотевание шло бы по всему окну. Здесь на мой взгляд, проблема теплоизоляции (читай качественного запенивания) низа окна, стыка окна и подоконника. Опять же при условии качественного запенивания без свищей, проблемен по теплоизоляции сам стык рамы и подставочного профиля. Этот стык нужно утеплять либо ПСУЛом (предварительно сжатой саморасширяющейся уплотнительной лентой ), либо монтажной пеной (см. www.stvorki.ru, монтаж, наши преимущества). Конкретно в данной ситуации нужно:
    - померить температуру поверхности рамы (по нормам не должна быть ниже +3 град.С);
    - померить влажность, чтобы заявления установщиков не были голословными. (работу вытяжки можно проверить и самому).
    Лечатся подобные вещи демонтажем отлива и дополнительным пропениванием всех стыков. Более того, сверлятся отверстия в подставочном профиле через которые пена попадает в скрытые полости.


  • Если влажность действительно большая, то запотевал бы весь стеклопакет, а не только низ, тем более профиль рамы ( который теплее стеклопакета)
    Проблема, на мой взгляд, в теплоизоляции. Во-первых. Не должно быть продуваний заполненого пеной монтажного шва снизу оконного проема
    Во-вторых. Стык рамы окна и подставочного профиля, да и он сам, одно из самых слабых по теплоизоляции мест окна. Решается это либо установкой в стыке ПСУЛ (предварительно сжатой саморасширяющейся уплотнительной лентой) либо, как это делаем мы, заполнением стыка монтажной пеной.
    Конкретно посоветовать могу следующее:
    - Фирма установщик должна померить влажность в помещении (работу вытяжки можно проверить самому);
    -Фирма установщик должна померить температуру поверхности окна изнутри (по нормам должна быть не менее +3 град.С).
    Если интересно, могу дать рекомендации как теплоизолирать проблемное место на уже стоящем окне.
    Конденсат и обмерзание могут быть также и проблемой изготовления самого окна. Действия фирмы -установщика должны быть теми же.






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.