Я бы не был столь категоричен ...
как Дмитрий ООО "Светоч". Можно конечно пустить по миру оконную фирму, тем более, что частный клиент законодательно защищен гораздо лучше.
На самом деле монтажники могли быть правы, отговаривая от применения ПСУЛа. Если внутренняя поверхность четверти неровная и имеет выщербленную поверхность, наружные откосы повреждены, то ПСУЛ ставить нельзя без предварительной подготовки поверхности , читай штукатурки. Это, кстати, прописано в монтажном ГОСТе. Все это, естественно, оч. трудоемко и нетехнологично. Я, честно говоря, не встречал что бы кто-то так делал.
Штукатурить монтажный шов снаружи конечно можно, беда только в том, что делается это, как правило, алебастровой смесью, а по-хорошему это надо делать спец. шпаклевкой для наружных работ, желательно по сетке, полностью выводя наружный откос. Вряд ли Вам обещали сделать именно так. Это стоит отдельных денег. И все-таки со временем, такой откос все равно потрескается. Особенно в месте стыка с пластиком рамы из-за огромного коэффициента линейного расширения ПВХ.
Как выход из сложившейся ситуации, я бы предложил отделку наружных откосов уголками из оцинковки с пластизольным покрытием, с наклеенной ПСУЛ. А насчет полного перемонтажа, это Дмитрий погорячился.
)
Я бы не был столь категоричен ...