рубли

Гост, снип на установку металлопластиковых оконных блр

  • Интересуют прежде всего отклонения от вертикали.
    Спасибо заранее.
  • ГОСТ 30971-2002
    >Отклонение от вертикали и горизонтали не должно превышать 3,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту или ширину проема.ГОСТ 30971-2002

  • Я, видимо, не четко сформулировал вопрос. Интересует отклонения самого оконного блока (точнее, коробки) от вертикали. Следует ли понимать под предельным отклонением коробки п.5.6.4. (" Отклонения от вертикали и горизонтали ДЕТАЛЕЙ коробок смонтированных оконных блоков не должны превышать 1.5. мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.")?
    Да, тоже интересна допустимая "бочкообразность" коробки...
    Спасибо.


  • ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из пвх профилей
    Если имеется ввду отклонение от прямоугольности рам и створок, то согласно п.5.2.3 "разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм - более 1400 мм."
    Бочкообразность - это 5.2.8 "Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке."
    Причем последний пункт не так страшен, т.к. небольшие искривления рам возможно исправить грамотным монтажем (к сожалению возможно и обратное).ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из пвх профилей



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.