Промерзание окон

  • Поставили окна из профиля КБЕ, двухкамерный стеклопакет (панельный дом). В -34 градуса на окнах появился кондексат, в уголках окон появилась наледь. Представители фирмы говорят, что поставлен длинный подоконник (ставил сам), закрывающий батарею отопления, и что необходимо ставить вентиляционные решетки. Такое утверждение вызывает сомнение, т.к. в кирпичных домах подоконники еще длиннее и никто там не делает никаких вентиляционных каналов.
    Что это, плохой монтаж, или действительно длинный подоконник?
  • >Поставили окна из профиля КБЕ, двухкамерный стеклопакет (панельный дом). В -34 градуса на окнах появился кондексат, в уголках окон появилась наледь. Представители фирмы говорят, что поставлен длинный подоконник (ставил сам), закрывающий батарею отопления, и что необходимо ставить вентиляционные решетки. Такое утверждение вызывает сомнение, т.к. в кирпичных домах подоконники еще длиннее и никто там не делает никаких вентиляционных каналов.
    >Что это, плохой монтаж, или действительно длинный подоконник?
    Встречный вопрос.
    1.Насколько широкий подоконник(т.е.насколько он перекрывает батареи)?
    2.Где именно появился конденсат (если на стекле то в каком месте)?
    3.Где появилась наледь?(на раме, на створке)
    Причин может быть много.







  • >Поставили окна из профиля КБЕ, двухкамерный стеклопакет (панельный дом). В -34 градуса на окнах появился кондексат, в уголках окон появилась наледь. Представители фирмы говорят, что поставлен длинный подоконник (ставил сам), закрывающий батарею отопления, и что необходимо ставить вентиляционные решетки. Такое утверждение вызывает сомнение, т.к. в кирпичных домах подоконники еще длиннее и никто там не делает никаких вентиляционных каналов.
    >Что это, плохой монтаж, или действительно длинный подоконник?
    Речь, вероятно, идет о ширине подоконника.
    Действительно, в некоторых кирпичных домах, где выше потолки и больше объем помещений в воздухе меньше влаги и она на стеклах не конденсируется. Но это далеко не всегда - как повезет! В вашем случае имеет смысл прислушаться к совету о вентиляционной решетке в подоконнике над радиатором отопления.
    Если конденсат Вы обнаружили только после похолодания до ниже 30 гдадусов, то у Вас очень хорошие окна. Я аплодирую тем, кто их изготовил и установил.
    С уважением,
    Юрий Краснов, "Ремонт окон"





  • Здравствуйте,
    Представители фирмы правы, - если подоконник перекрывает батарею, конденсат будет образовываться (см ГОСТ 30971-2002, Рисунок А.17 - Схема нижнего узла примыкания с каналом подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку.
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    Компания ОКНА Д.О.М

    ГОСТ 30971-2002



  • >Встречный вопрос.
    >1.Насколько широкий подоконник(т.е.насколько он перекрывает батареи)?
    подоконник перекрывает батарею на 1-1,5 см.
    >2.Где именно появился конденсат (если на стекле то в каком месте)?
    кондексат появился на стекле в уголках и внизу окна, плюс обнаружил наледь на углах створки и у петлей (у уплотнителей)
    может быть много.





  • >
    >>Встречный вопрос.
    >>1.Насколько широкий подоконник(т.е.насколько он перекрывает батареи)?
    >подоконник перекрывает батарею на 1-1,5 см.
    Здесь как раз, тот случай, когда восходящий теплый воздух от батареи, должен обогревать внутренную(обращенную вовнутрь) поверхность стеклопакета.
    А на самом деле встречает препятствие в виде подоконника.
    >
    >>2.Где именно появился конденсат (если на стекле то в каком месте)?
    >кондексат появился на стекле в уголках и внизу окна, плюс обнаружил наледь на углах створки и у петлей (у уплотнителей)
    >может быть много.
    Наледь на углах створки и у петель скороее всего свидетельствует о неполном притворе, нарушении теплопроводности профиля (скорей всего у Вас трехкамерный профиль, и в тех местах, где петли крепятся к профилю через саморезы к металлическому усилителю, который как раз на сегодняшний день уже попадает в холодную зону).
    Хотя могут быть и дополнительные причины.
    Лучше всё на месте смотреть.















  • У меня тоже бывает конденсат. На кухне в основном. Из-за влажности. Наледь внизу тоже была. Не из-за неплотного прикрывания, а из-за проветривания: вверху-то открыто хорошо, а внизу пристыковано, вот вам и влага.
    ИМХО выход - проветривать. Я открывал окно не верх, а вбок - помогло. Правда, прохладно :smile3:, т.к. у меня все это дело обычно при +- -25С. Было -48 (Кемерово), нормально. По периметру стекла, вдоль резинок, конечно, немного конденсата, но не бежит, не капает.
    Что касается батареи. А какая? У меня подоконник перекрывает батарею всего на пару см, как обычно. НО она алюминиевая "Элеганс" (почти как "Сахара+"), верх изогнут для направления потока воздуха вовнутрь помещения. Может, из-за этого?