Срочно нужно заключение специалиста по колич-ву запорр

  • На днях установили балконный блок. В этом блоке одна п-о створка (она же дверь) и одна глухая створка. После осмотра запорных механизмрв обнаружила странную вешь: На створке по вертикали установлены 2 запорные цапфы, а на раме ответных планок почемуто 4 шт.
    Как следует понимать такую комбинацию? Недоустановили 2 запора или поставили лишние ответные планки???
    В совокупности на этой створке установлено 2 запора по вертикали (со стороны ручки) на высоте 66 мм и 132 мм соответственно; один запор в верхней части створки по горизонтали; 2 запора по вертикали (со стороны петель); внизу створки по горизонтали - один стандартный запор + запор с грибком (свиду похож на противовзломную цапфу).
    Если можно подскажите какое оптимальное колич-во запоров и петель должно стоять на такой створке? И какие мои действия.
    (Высота створки по фальцу 2020 мм, ширина створки по фальцу 745 мм. Размер проема 2190 х 2100
    Двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль, оконная фурнитура Roto Nt
    Дверь полностью стеклянная, без горизонтальных перемычек.)






  • опечатка в размерах, извините
    Ой, извините, исправлюсь (в миллиметрах нуль потеряла, когда размеры указывала)
    ...на створки устанолено 2 ролика по вертикали (со стороны ручки) на высоте 660 мм и 1320 мм соответственно...опечатка в размерах, извините


  • Здравствуйте,
    Согласно каталогу "Фурнитура для пластиковых и деревянных окон" (стр.51), при высоте створки от 1880 до 2360 см необходима установка дополнительных двух петель (всего: три верхние петли и одна нижняя).
    Данные приводятся для фурнитуры Siegenia, линия "Фаворит" Si-Line KF3/23.
    Количество и интервал между цапфами запоров устанавливают производитель фурнитуры для каждого запорного элемента фурнитуры отдельно и для всего запорного контура в целом.
    Проверьте эффективность запирания известным методом: подложите лист бумаги под контур уплотнения по всему периметру уплотнения. Лист должен выниматься с трудом при закрытой створке.
    Если на каком-либо участке лист свободно болтается даже после всей возможной регулировки значит, имеет смысл обратиться к исполнителям.
    С уважением,
    В.В. Смышляев