  • Как и чем можно заделать внешние откосы если окна были уже давно установленны но фирма которая из устанавливала не заделала их? Зазор от 0.5 до2 см, не какой ПСУЛ или что нибудь подобное естественно не использовалось - только монтажная пена.
    И еще, другой случай - чем можно закрыть пену с внешней стороны окна - окно установленно в некое подобие оконного проема из алюминиевых профилей - между профилями и рамой есть запененный зазор примерно в 1.5 см?
  • Если наружный зазор до 2 см, может можно его загермитизировать силиконом, предварительно срезав лишнюю пену ...
  • Ни в коем случае силиконов с внешней стороны заделывать нельзя! Это прямое нарушение требований ГОСТа. Можно приобрести пластиковый нащельник. Либо с 2-мя самоклеящимися полосами, либо с одной. Ширина от 10 до 70мм с каждой стороны. Приобрести можно у тех, кто торгует комплектующими и фурнитурой: ТБМ, Робитекс, КомплектСервис, ГарантКомплект, и др.
  • нарушение требований ГОСТа по паропроницаемости
    На самом деле абсолютно паронепроницаемых материалов нет, если говорить о требованиях ГОСТА к паропроницаемости гидроизоляции наружного шва. Я думаю, что слой силикона определенной толщины, по паропроницаемости будет соответствовать ГОСТУ. Вопрос только какая это толщина и как добиться ее равномерности по всему шву. Это же относится к отечественному пастообразному герметику СТИЗ. По заявлениям производителя он паропроницаем. Для меня, например непонятно , при какой толщине.нарушение требований ГОСТа по паропроницаемости

  • ответ
    Здравствуйте,
    Для наружной заделки монтажного зазора «от 0,5 до 2 см» в Вашем случае рекомендую использовать паропроницаемый герметик Стиз А. Только не забудьте удалить избытки старой пены так, чтобы герметик лег слоем глубиной 1-2 см в образовавшийся канал.
    Для закрытия пены по втором указанном Вами случае воспользуйтесь паропроницаемой лентой типа illdif А или отечественным аналогом. Затем закройте ленту декоративным нащельником (алюминиевым, ПВХ или деревянным).
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ruответ



    Стиз А
    illdif А



    http://www.oknadom.ru
  • Мне кажется что лучше закрыть не пластиковым а алюминиевым нащельником с полимерным покрытием, навека.
  • >
    > Вопрос только какая это толщина и как добиться ее равномерности по всему шву. Это же относится к отечественному пастообразному герметику СТИЗ. По заявлениям производителя он паропроницаем. Для меня, например непонятно , при какой толщине.
    Толщина не влияет на паропроницаемость!
    объясняю суть - Возьмите 1 друшлаг, или 20 друшлагов один в один - протечет одинаковое количество воды. разница только в количестве и размере дырок.


  • >>
    А как же коэффициент паропроницаемости? Размернсть гр./мхчас, т.е количество водяного пара в граммах проходящих через метр толщины материала в час.
    Вода будет медленнее течь через 20 дуршлаков чем через один, даже если дырки будут соосны (чего тоже не бывает)

  • Если не проклеили ПСУЛ то надо хоть чем-нибудь замазать, чтобы пена не разрушалась от солнечного света по сути отсутствие ПСУЛ это уже нарушение ГОСТ 30971-2002