Стена из hebel 300 mm +1/2 кирпича облицовочный+перекрытие

  • подскажите плиз
    1. теплоизоляция достаточна или добавить утеплитель между кирпичом и блоком (марка блока D500)? г.Липецк
    2. перекрытие 6х6 и 3х6 хочу сделать монолитное по металлическим балкам с армированием 250х250 + по периметру толщиной 150мм марка шлакобетона м200 .Нужно ли делать армопояс под перекрытие? ( ведь перекрытие фактически как армопояс заармировано по периметру)

  • Вы не боитесь на легкие блоки плотностью всего 500 кг/куб.м ставить монолитное перекрытие? Такую плотность имеет древесина сосны или ели поперек волокон!
    По сопротивлению теплопередаче:
    В соответствии со СНИП II-3-79 стена из блоков плотностью 500 кг/куб.м имеет термосопротивление R = 0,3/0,205 = 1,46 м20С/Вт, а надо 3,15!
    Вам надо еще приделать утеплитель (например пенополистирол толщиной не менее 85 мм.
    Если не начали строить посмотрите технологию Велокс (www.velox-build.ru).





  • по моим расчетам 3.15 получилось с 30мм пенопласта ,а с 5 уже 3.6 У hebel теплопроводность 0.12 ?! А минвату не лучше применить?
  • собираюсь строить также, если верить заявленным производителем показателям теплопроводности, то получается нормально) правда эти показатели на сухой блок.
    У меня знакомый между блоком и кирпичом пустил пленку, не знаю как называется, похожа на ту что используют как подложку под ламинат, 10мм, просто обернул ее блок, не крепя. Кто знает, прокомментируйте пожалуйста.
    Насчет армпояса, мое мнение - обязательно. У липецкого завода есть U блоки, почему бы их не использовать?)

  • а этот материал паропроницаемый ?(влага не будет застаиваться?)
  • Может лучше крошку пенопласта использовать,стиропол
  • Колодцевую кладку с утеплителем (любым) в средине делать вообще нельзя, т.к.1. утеплитель никогда без дыр из-за связей не положат(а вы будете думать. что он у вас есть), его промочат,закроют и он уже никогда не высохнет, со всеми последствиями,2.блок нельзя снаружи закрывать материалом с худшей паропроницаемостью (полистиролом, а , особенно, пленкой), т.к. блок намокнет. Колодцевая кладка придумана для вентиляции(удаления влаги). Для этого должен быть организован подсос воздуха в зазор снизу и выход его сверху у карниза.
    Читайте этот форум, уже много обсуждали. Все, что вы можете сделать, - организовать вентиляцию в зазоре, утеплять не надо - зимы скоро не будет!
  • Значит самое лучшее блок шириной 400-500 и облицовка сайдинг г.Липецк
  • Утепляйте снаружи пенополистиролом/ минераловатной плитой+ базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, можно вентфасад, но колодцевую кладку делать нельзя!