рубли

Достаточна ли такая толщина стены из пеноблоков?

  • На ленточном фундаменте выложена коробка из пенобетонных блоков 60х30х20 толщиной 20 см, затем оставлен воздушный зазор 3 см и снаружи стены обложены силикатным кирпичем на торец.
    Нужно ли это будет утеплять для условий Калуги : запенивать воздушный промежуток или утеплять под гипсокартон изнутри?
    Достаточно ли прочна такая конструкция ( балки потолка дерево 35 -40 см диаметром, длиной 9,25 м без промежуточной опоры.

  • Для ответа на вопрос нужно ли утеплять, необходимо сделать теплотехнический расчет. На вскидку приведенное сопротивление теплопередаче для Калуги больше 3. Стена толщ. 200 из пеноблока явно не достаточна (кирпич и воздушную прослойку не учитываем).Запенивание ничто не даст,нужно утепление, желательно снаружи.Кстати на чем велась кладка блоков, если на растворе, то это мостики холода, еще "+" за утепление. Что бы ответить прочна ли эта конструкция необходимо знать объемно-планировочное решение Вашего дома.Если свободная длина стен большая, то встает вопрос устойчивости. Балки перекрытия непосредственно на пенобетонные блоки опирать нельзя, т.к блоки плохо работают на местное смятие, нужны мероприятия (ж/б пояс, ряд кирпичной кладки или т.п.), а это опять "+" за утепление. Кстати пролет балок велик, необходимо проверить на прогиб.
  • Спасибо, Александр!
    Блоки уложены на цементном растворе, армпояса наверху под балками нет.
    Дом - единая коробка без перегородок и внутренних несущих стен 10,6 х
    9,4 м. На чердаке планируется мансарда 50 кв м.
    Снаружи не хотелось бы портить стены кладка выполнена достаточно чисто,
    под расшивку.

    а как это сделать?







    Кстати пролет балок велик, необходимо проверить на прогиб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кстати пролет балок велик, необходимо проверить на прогиб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это не есть хорошо. Утепляйте изнутри.
    Теперь о прогибе:
    f/l=5/384 х ql3/ЕI, где
    f – прогиб;
    l – расчетная длина балки;
    q- нормативная нагрузка, в кг/см;
    Е- модуль упругости древесины, в кг/см2 (100 000 кгс/см2);
    I- момент инерции, в данном случае полярный, в см4 (для Ø 35см – 73 624см4;
    Какой шаг балок?, т.к. q=g х шаг балок; g у Вас ≈ 200-250 кг/м2 =0,20-0,25 кг/см2;
    После расчета f/l≤1/250;








  • Спасибо, но я не понял - помогите, пожалуйста с расчетом прогиба. Длина балок (пролет) от стены до стены 9 метров. Балок 8 штук с шагом 1 метр
  • Вот ваш прогиб :f/l = 5/384 ∙ 2,5 ∙9003 /73624 ∙ 100000 = 0,0032 =1/313
  • Судя по тому как Вы справшиваете, дом уже построен и прогиб виден. Прогиб на такой длине ствола дерева не может быть незаметен.
    Если сильно раздражает, то лучше варианте чем LVL брус на замену не знаю. Но дорого.
  • А не раздвинут стены такие пружинные балки? Динамика-то разнонаправленная, врскачку?
  • Если это мне, то не знаю какие пружинные балки. LVL - это многослойный брус, напоминающий фанеру.