рубли

Оптимальная формула стеклопакета

  • Меня интересует , какая формула стеклопакета оптимальна для моего случая. Окна на трассу не выходят, проблемы шума вообщем-то нет (но тем не менее не хотелось бы окно было прозрачно для каждого уличного звука), но зато очень боюсь различных запотеваний. Предварительно остановился на 2-х камерном варианте (наиболее привлекательно по цене), есть ли такая формула чтобы быть 100% увереннным что потеть не будут, нужно ли i или k- стекло, если да то с какой стороны.
    Заранее благодарю за советы.
    Сергей
    Москва.


  • Здравствуйте,
    В Вашем случае подойдет стандартная формула двухкамерного стеклопакета 4-16-4-14-4.
    Образование же конденсата на окнах вызывается тремя причинами:
    - «парниковые» свойства ПВХ (воздух не циркулирует сквозь герметичные рамы) (см. дискуссию http://www.vashdom.ru/forum/board_list_25_0_1_lastdate_1_0.htm). То, что вы пишете про три уплотнителя и прекрасную изоляцию в данном случае скорее «-», чем «+».
    - Недостаточная вентиляция в квартире. Если даже вы ставите клапаны, система вытяжки и вентиляции воздуха должна обеспечивать воздухообмен в квартире и удаление постоянно образующейся влаги (влага выделяется постоянно от дыхания, приготовления пищи, водных процедур и т.д.)
    - Сплошь и рядом бывает третья причина; в квартире прекрасная вентиляция и деревянные окна, но тем не менее выделяется конденсат. Это означает, что «точка росы» (условная линия прохождения холода через стену) находится не вне окон, а внутри. Особенно часто это бывает в старых домах, где новое евроокно с более тонкой коробкой, чем старые двойные рамы, устанавливают не по внутреннему уровню старой коробки, а по внешнему. Другими словами, окно должно стоять «глубже» в квартиру, тогда «точка росы» окажется снаружи.
    С уважением,
    В.В. Смышляев
    http://www.oknadom.ru








    http://www.oknadom.ru
  • Спасибо за ответ.
    Значит ли это что формула стеклопакета не влияет на то будут они потеть или нет, и нужно ли мне i-стекло?
  • Здравствуйте,
    Для условий Москвы может подойти и однокамерный стеклопакет с внутренним I+ стеклом и с заполнением камеры аргоном: 4-16Ar-4I+. Но помните, что у однокамерного стеклопакета немного ниже звукоизоляция.
    С уважением,
    В.В. Смышляев




  • Как считается формула стеклопакета
    Есть вопрос - в формуле пакета толщины стекла и
    воздуха считаются снаружи внутрь или наоборот?
    С уважением Валерий БакановКак считается формула стеклопакета




Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.