Протекают окна

  • Протекают пластиковые окна(профиль Геалан) в дачном доме. В чём причина - не очень понятно. Сначала думали, что откосы(заделаны плиточным клеем для бассейнов). Поставили водоотливы не только на нижнюю поверхность, но и на боковые откосы. Снова вода на подоконнике. Попробовали лить на окно из шланга. Вроде бы вода накапливается внизу в месте примыкания створки к раме. Что это? Плохой уплотнитель? Визуально вроде бы придраться не к чему. Или может створка неплотно закрывается? Бракоделов везти на дачу проблематично(далеко).
    Что ещё можно поробовать сделать?.
  • При открытой створке внимательно посмотрите на горизонтальный брусок рамы. В нем должны быть профрезерованы вертикальные дренажные отверстия по 2 на каждый проем. Если отверстий нет, их нужно просверлить. Со стороны улицы отверстия должны быть выполнены со смещением относительно вертикальных и закрыты декоративными заглушками. Иногда в результате черезчур тщательной отделки выходные отверстия оказываются замурованы. А все дело в том, что каким бы "герметичным" ни называли окна в рекламе, до иллюминаторов подводной лодки им далеко. Вода затекать будет всегда. Но вытекать она должна на улицу, а не в помещение.
  • Большое спасибо. Отверствий нет ни в одном окне. Ужас.
    Юрий Краснов:
    При открытой створке внимательно посмотрите на горизонтальный брусок рамы. В нем должны быть профрезерованы вертикальные дренажные отверстия по 2 на каждый проем. Если отверстий нет, их нужно просверлить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий Краснов:
    При открытой створке внимательно посмотрите на горизонтальный брусок рамы. В нем должны быть профрезерованы вертикальные дренажные отверстия по 2 на каждый проем. Если отверстий нет, их нужно просверлить
    Юрий Краснов:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ... отверстия сверлятся под углом примерно 45 градусов... не вертикально вниз ... иначе вода попадет в камеру в которой стоит армирование... допускаю что может стоять не оцинковка.. тогда процесс корозии у ничтожит металлл...а вообше это грубое нарушение технологии произваодства...вызывайте бракоделов и пусь устраняют..
    с уваженим специалист тех отдела. одной оконной фирмы...
  • Еще пять копеек в тему. Просмотрите склеены ли резинки уплотнения между собой. А вот сверлить водоотводящие каналы не специалисту я бы не советовал, поскольку вы не знаете на какой высоте с наружи заканчивается дренажная камера.
  • У меня тоже протекает окно!(Профиль тоже геалан)Там где штапик держит стеклопакет.Прослаиваеться вода.Что это может быть? Окно как бы не пропускает холодный воздух.Казалось мне полностью герметичным.Пока не началась сырая погода,дожди.У меня рама состоит из 2 частей равных.Одна глухая другая открываеться во всех возможных положениях.Вода протикает там и там.Посоветуйте пожалуйста что это может быть?