Может ли кирпичная кладка стены быть шире фундамента т.е. выступать над фундаментом около 5 см

  • У меня такой вопрос. Может ли кирпичная кладка стены быть шире фундамента т.е. выступать над фундаментом около 5 см правильно ли это ? Получилось так : сэкономив на блоках взял не 50-й , а 40-й и теперь кирпичная кладка без утеплителя помещается , а с утеплителем нет . Как теперь быть посоветуйте пожалуйста.
  • Обычно это нормальное явление.
    Вопрос нужно скорректировать. Точнее - вопрос не в том, сколько нависает над шириной фундамента, а в том сколько "это нависание" незадействовано от общей опорной площади кладочного элемента.
    Т.е. - например:
    Имеем ширину опорной ленты (фундамент) = 200мм.
    Укладываем на нее поперек кирпич в 250мм.
    Получаем навес в 50мм. - Это нормально.
    А если укладываем только один кирпич вдоль (70мм на ленте) а 50мм свисает - это плохо. Но если этот кирпич впоследствии будет перевязан кладкой в полную ширину фундаментной ленты - то уже опять нормально.
    Отсюда:
    Если у вас навесание в 50мм это полностью или большая часть ширина опорного ОТДЕЛЬНОГО элемента - конечно плохо. Это говорит о том, что эти 50мм именно ВИСЯТ.
    Не знаю...смог ли объяснить???
    Сможете отрисовать эскизно в разрезе эту ситуацию???
    Игорь:
    У меня такой вопрос. Может ли кирпичная кладка стены быть шире фундамента т.е. выступать над фундаментом около 5 см правильно ли это ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    У меня такой вопрос. Может ли кирпичная кладка стены быть шире фундамента т.е. выступать над фундаментом около 5 см правильно ли это ?
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Олегу (самостроителю).
    НЕСУЩИЕ
    И ОГРАЖДАЮЩИЕ
    КОНСТРУКЦИИ
    СНиП 3.03.01-87
    КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,
    ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ
    7.17. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).










  • НОрмально. Цоколь как раз отделаете либо камнем либо плиткой. И это нависание и уйдет.
  • а если толщины стены 500мм, а толщина фундамента 400мм (фбс) какое допустимо максимальное нависание?
  • Ну можно сделать Армопояс нужной ширины, высотой сантиметров 15...
  • Обычно до 100мм!
  • Можно. Но я думаю как опора этих 50мм он работать все равно не будет.
    1. если кладка стены шириной больше на 500 мм выполнена правильно и связана, то она сама себя несет.
    2. если имеем дело со слоеным пирогом утеплителя и облицовки, и масса облицовки полностью нагружает эти 50мм которые нарастили дополнительным армпоясом, то эти 500мм будут работать полностью на срез - что является критичным для данного решения.
    .
    .
    Давайте дождемся рисунков автора по вопросу поперечного сечения рассматриваемой структуры стены и облицовки, а потом посмотрим
    ЕвгенийG:
    Ну можно сделать Армопояс нужной ширины, высотой сантиметров 15..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЕвгенийG:
    Ну можно сделать Армопояс нужной ширины, высотой сантиметров 15..