рубли

Пластиковое окно установлено криво

  • На прошлой неделе установили пластиковое окно. Но получилось так, что правая сторона на 5 см. глубже ушла в стену, чем левая. Монтажники на все вопросы отвечают только одно - все по уровню! Это и правда нормально для окна?!
  • Помимо уровней, ширина откосов должна быть одинаковой.
  • К сожалению, проёмы современных домов оставляют желать лучшего. Если по ним ровнять окна, то вы его просто не откроете. Окно надо ставить по уровню, даже если оно выглядит криво.
  • окно должно ставится по уровню в четверь, а какая получилась ширина откосов зависит от проёма.
  • Рекомендуем Вашему вниманию ГОСТ 30971-2002, Приложение В (обязательное)
    Общие требования по производству работ по устройству монтажных швов
    B.1 Общие требования
    B.1.1 Устройство монтажных швов выполняют одновременно с монтажом оконных блоков. Монтаж должен выполняться специализированными организациями по технологической документации, разработанной на основании типовой инструкции по монтажу.
    В.1.2 Типовая инструкция по монтажу оконных блоков и устройству монтажных швов (включая альбомы проектно-конструкторских решений узлов примыканий)
    разрабатывается компетентными организациями. Типовую инструкцию согласовывают с региональными органами строительного управления. На ее основе специализированные монтажные организации с учетом местных климатических условий и требований территориальных строительных норм разрабатывают технологическую документацию на производство монтажных работ.
    В.1.3 При строительстве и реконструкции строительных объектов работы по монтажу оконных блоков и устройству монтажных швов производят после сдачи здания или его части под монтаж по акту сдачи-приемки оконных проемов.
    В.1.4 При ремонте или замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях монтажные работы выполняют в порядке, обеспечивающем соблюдение требований настоящего стандарта с учетом конкретных условий объекта по согласованию с заказчиком.
    В.2 Порядок обследования объектов, проведения конструкторских замеров и согласования условий производства работ
    В.2.1 Перед разработкой проектно-конструкторских решений узлов примыканий при реконструкции и капитальном ремонте зданий, а также при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях проводят обследование условий строительной ситуации, особенностей эксплуатации помещений и выполняют необходимые конструкторские замеры.
    В.2.2 При обследовании строительного объекта кратко описывают его назначение, этажность, ориентацию, техническое состояние здания (включая состояние и конструкцию стенового ограждения), состояние вентиляционной и отопительной систем. При необходимости составляют поэтажные планы здания, оконные проемы нумеруют и определяют увязку базовых линий относительно фасада. Замеры фактических геометрических размеров стеновых проемов выполняют с использованием
    методов по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2 (при этом фиксируют отклонения в горизонтальной и вертикальной плоскостях), одновременно производят оценку технического состояния проемов, их подготовки к монтажу в соответствии с требованиями настоящего стандарта и условиями заказа.
    8.2.3 Для разработки оптимальных проектно-конструкторских решений и технологии монтажных работ следует проводить согласование с заказчиком:
    - чертежей (эскизов) конструкций оконных блоков, подлежащих монтажу, варианта установки оконных блоков по глубине проема, размеров подоконной доски;
    - предполагаемой конструкции монтажного шва, включая выбор изоляционных материалов и крепежных элементов;
    - конструкции элементов отделки (деталей облицовки) стенового проема;
    - последовательность работ по демонтажу заменяемых конструкций, восстановлению откосов, монтажу оконных блоков, устройству монтажных швов, установке отливов, подоконников и других элементов;
    - условий организации монтажной зоны для производства работ, а также мер, обеспечивающих их безопасное ведение.
    Кроме того, следует оговаривать с заказчиком особенности строительной ситуации во время проведения работ: предполагаемые температурные и влажностные условия, порядок проветривания и отопления помещения и др.
    В.2.4 Конструкторские замеры, данные обследования и согласованные с заказчиком условия оформляют соответствующими документами: листом (картой) замеров и протоколом согласования.
    С уважением,
    В.В. Смышляев