рубли

Лопнули стекла в еще не установленных стеклопакетах

  • Уважаемые профи, нужна Ваша консультация.
    В ноябре 2009 гю нами был получен заказ деревянных евроокон из Белоруссии. Внешне претензий не было. Установка была запланирована на весну 2010 г. В мае практически во всех окнах (еще не установленных) лопнули стекла!
    На срезе осколков видно, что установлено стекло 3 мм. В договоре и спецификации толщина стекла не оговаривается. Поскольку во всех фирмах (в том числе и в этой) называли одно и то-же соотношение величин стекло-сечение коробки - 4 и 78 соответственно, мы не придали значение отсутствию данной информации в договоре. В договоре есть ссылки на соответствие качества техническим требованиям СТБ 939-93 и СТБ 1074-97.
    Вопросы:
    1.Есть ли норматив на толщину стекла в стеклопакете ?
    2.Что могло привести к таким последствиям?
    3.Что нам предпринять?
    009 г.






  • Это скорее дефект монтажа. У меня была такая проблема на пластиковых окнах (хотя почти пол года простояли окна нормально), я наехал на установщиков, они мне поменяли стеклопакет, но буквально через месяц в том же месте на том же окне такая же трещина.
  • В том то и дело, что у меня лопнули стеклопакеты в еще неустановленных окнах.
  • Если зиму были в неотапливаемом помещении, то это причина.
  • Нормативов нет, но любая уважающая себя компания по производству стеклопакетов, не стала бы ставить 3-х мм. стёкла! Скорее всего, это было сделанно в целях экономии, не более того! Яркий пример!!! Строит и застекляет дома "1-ДСК", дома П-44Т, кто знает поймёт! Да по хорошему, это творение вообще нельзя назвать стеклопакетами! Однозначно стекло должно стоять, не менее 4 мм.!
    Стёкла могут лопнуть от массы факторов, начиная от не правильного монтажа стеклопакетов, кончая просто бракованным стеклом!(надо смотреть) ...стеклопакет - это не вся конструкция вместе с рамами и створками, а всего лишь стеклянная часть окна, которая состоит из двух или более стёкол!!! Подробно можете посмотреть,(что? как? и почему?) на сайте http://www.remstek.ru
    Что предпринять?????? Если в договоре не указанны параметры стёкол, тут наверное, не придирёшся, а вот если не грамотный монтаж стеклопакетов в конструкциях, можно смело предъявлять иск!!!
    С уважением Игорь компания REMSTEK


  • Возможно, просто, "повело" деревянную раму.
    В этом случае стекла лопнули бы даже и у стеклопакета с 4мм стеклами.
    Осмотрите ее хорошенько, если заметите деформации, искривления, например отклонения от плоскости ("пропеллер"), то причина скорее всего в этом.
    Довольно часто, аналогичные вещи происходят у деревянных дверей.
    Посмотрите здесь - Как выбрать дверь? .
    Возможно у Вас те же признаки.
    Елена:
    2. Что могло привести к таким последствиям?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    2. Что могло привести к таким последствиям?
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Как выбрать дверь?
  • брак при изготовлении... у нас уж давно это не обсуждается.
    замена за счет производителя
  • Брак , скорее всего гвозди которыми крепятся штапики контактировали со стеклопакетом , - стекло в напряжении- при перепадах темературы могло- треснуть.у добросовестных производителей формула стеклопакета прописана в договоре .. 3 мм стекло практически не применяется ( у нас покрайней мере только согласовав с заказчиком ).... так что зовите этих парней и предъявляйте претензии...
  • Уважаемая Елена. А какие размеры стеклопакетов?
    Дело в том, что существуют ограничения по размерам стеклопакетов в зависимости от толщины стекла и ширины дистанционной рамки. В Вашем случае установлены стекла 3мм, посмотрите по ссылке максимальные размеры стеклопакетов с таким стеклом. Может в этом дело ?
    таблица размеров стеклопакетов